Od poniedziałku (14.04.2025r) planowane są prace przy usłudze Zdalnego dostępu dla sterowników 3.5/4.0.
W poniedziałek mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne (wykresy i statystyki) będą uzupełniane na bieżąco - może to potrwać dłuższy czas.

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2022-11-14 10:06 Temat: eCoal.pl v3.5 » Chciałem miału to mam... kłopoty :)
  karoka65 Posty:
Myślę że jak będzie to wilgotnie to i tak się będzie wieszało mimo większej ramki, mieszać ale z groszkiem suchym, Pellet czy trociny jak poleżą trochę z wilgoci zrobi się jeszcze gorzej. Widać ten miał też trafił Ci się bardzo miałowy ( drobny ).
2022-11-18 22:19 Temat: Pello v3.5 » Problem z termostatem zewnętrznym salus
  Endrju45 Posty:
Witam serdecznie, 

Jestem użytkownikiem pieca na Pellet Kotstal ze sterownikiem pello. Jest on spakowany z termostatem zewnętrznym Salus 091FLRFv2. Poprzedni sezon wszystko chodziło jak należy regulator pokojowy wysyłał sygnał kiedy piec ma grzać, kiedy osiągnął temperaturę itd. Teraz po dłużej przerwie piec osiąga zbyt szybko temperaturę zadana na piecu, wygasza się pomimo ze regulator pokojowy nie osiągnął temperatury i każe mu grzać. Piec żyje swoim życiem, temp spada o 10 stopni i rozpala się ponownie, kompletnie nie słucha salusa. Nie pomagało wyłączenie odbiornika ani regulatora. Co może być przyczyna w/w sytuacji? Miał ktoś podobny przypadek ?  
2022-11-20 12:22 Temat: eCoal.pl v3.5 » Ustawienia pod pellet sloneczikowy
  karoka65 Posty:
Bo to jest kocioł na Pellet drzewny a nie prasowane śmieci. Musisz się przyzwyczaić że kocioł będzie cały czas zasyfiony. Jeśli ta łuska nie jest jeszcze dodatkowo uszlachetniona jakimś goownem to będzie zaklejony jakby białą mąką. Zrób kalibrację i dobierz wiatr do ustawionych mocy żeby się to paliło, to wszystko.
2022-11-23 13:15 Temat: Pello v3.5 » Kontrola pozycji rusztu.
  Bioly41 Posty:
Kocioł ogniwo, palnik skiepko. DTR w ogóle nie uwzględnia odkręcania całego palnika, tylko wyciąganie rusztu. 
Po wyciągnięciu rusztu środek palnika przedmuchuje powietrzem bo zbiera się tam popiół. Obudowa w środku jest czysta, bez żadnych nalotów. Może w pellecie było coś co zablokowało ruszt. Rano miałem tylko chwilę czas żeby wygasić kocioł, wyczyścić ruszt i sprawdzić czy się wysunie. 
Co do alarmu, to na pewno coś da się wymyślić. Skoro ruszt się nie rusza to chyba można to wyłapać po jakimś sygnale. 
2022-11-25 06:48 Temat: Pello v3.5 » Ochrona powrotu i bufor.
  Michal86 Posty:
Bufor masz 500l?
Ogólnie mamy podobną sytuację.
Mam 180m2, średnio ocieplony. Klasa energetyczna D. Wg strony cieplowlasciwe zapotrzebowanie u mnie to 12kw bez cwu. Bufor mam 600l.
Zasugeruje Ci ustawienia. Sprawdzisz sobie.
Ile teraz Ci łyka Pelletu na dobę jak temperatura oscyluje ok zera?
dodane 2022-11-24 11:19Mały bufor i duży rozbiór ciepła czyli warto grzać zbiornik do wysokich temperatur. Straty postojowe w tym przypadku nie będą duże.
W sterowniku na dolnym czujnik ustaw 79, a na górny 59. Techy zawyżają o 1st stąd takie wartości, czyli praktycznie będzie to 80/60.
Czujnik kotła postaraj się upchać w górze bufora razem z czujnikiem sterownika.
Zadana kotła na 80.
Histerezy 1/2/2/0.
Moce 15/6/6kw.
Nadmuch taki sam dla wszystkich progów mocy.
Skalibruj czujnik kotła na -10. Powrotu też możesz na -10. Będzie przejrzyściej na wykresie dla podglądu.
Dla dwóch odwodów CO ustaw pompa...+zawór+reg pokojowy.
Typ regulatora na termostat zewnętrzny.
Wyłączenie palnika na tak, zatrzymanie pomp na nie.
Dla podłogi ustaw krzywą np. 30/40 dla grzejników 35/45 jak będzie mało to 38/50. Musisz to już sam sprawdzić jakie krzywe będą w Twoim przypadku odpowiednie aby uzyskać zadaną temp w domu. Regulator pokojowy oparty o temperature wew i histerezę z jednym czujnikiem raczej się nie sprawdzi u Ciebie. Czyli pewnie dużo pokoi i do tego brak ocieplenia. Pogodówka raczej będzie lepszym rozwiązaniem.
Poza tym musi być ustawiony termostat zewnętrzny dla wszystkich obiegów aby tech włączał i wyłączał palnik.
Start pomp ustaw na 35st. 
Kaloryczność paliwa na 17.3Mj czyli 4.8kWh.
Przy Twojej wydajności podajnika 11kg/h będzie podawał 5.6s w cyklu. Czyli ok 17gram. Jest to wystarczająca dawka aby palnik chodził stabilnie.
Na godzinę będzie spalał ok 3.1kg.
Pompę ładującą bufor ustaw na drugi bieg, stała prędkość. Jeżeli jest to zwykła 40tka.
Moc kotła na 15kw z tego względu, iż wymiennik ma tylko 1.8m2 i 15kw jest to odpowiednia wartość aby nie było dużej straty kominowej (w mojej ocenie powinien być to kocioł o mocy znamionowej 15kw).
Jeżeli proces spalania będzie poprawny. Czyli nadmuch odpowiednio dobrany, popiół i komora ok. To przy temp kotła powyżej tych 70st i powrocie 10-15 mniej, spaliny powinny oscylować w okolicach 140st(po dokładnym wyczyszczeniu kotła i przy czystym czujniku spalin) sprawność teoretycznie powinna przekraczać 90%.

A teraz jak to będzie działać w praktyce...
Bufor będzie się rozładowywał i gdy góra dojdzie do 60st sterownik załączy kocioł.
Zanim kocioł osiągnie temperaturę ładowania czyli w Twoim przypadku 50st bo masz chyba atv50 z tego co pamiętam to potrwa parę minut i temp na górze zbiornika spadnie jeszcze pewnie do ok 50st. Współgra się to ze startem ładowania czyli też 50 więc idealnie. Po drugie 50st powinno być wystarczającą temp na obiegi nawet w duże mrozy.
Kocioł będzie startował z 6kw i tak co cykl to 1kw więcej, aż dojdzie do 15. Minimalizuje to kopcenie przy pierwszych minutach pracy. Dalej z mocą 15kw będzie chodził, aż do wygaszenia nie będzie żadnej modulacji.
Gdy temp na dole bufora dojdzie do 80st sterownik wyłączy palnik i pompę ładująca.
Na górze zbiornika będzie 83-85st faktycznie. Wiadomo po kalibracji -10 temp będzie 73-75. Kocioł dojdzie do 85-87st .
Z tego co pamiętam nie grzejesz chyba CWU kotłem? Ale jeżeli masz pompkę cwu to możesz wykorzystać st21cwu do schłodzenia kotła i jednocześnie wykorzystanie ciepła na ogrzanie cwu. 
Ja grzeje prądem ale tak właśnie mam zrobione. St21cwu załącza mi się przy 88st i schładza kocioł i dogrzewa cwu. Przy 85st się wyłącza. Ale starcza to aby dogrzać wodę o ok 10st przy zbiorniku 140l.
W kotle dodatkowo mam stb 90st w razie czego.

dodane 2022-11-24 11:29W cieplejsze dni możesz ustawiać na dolnym czujnika 70. Zminimalizuje to straty postojowe.
dodane 2022-11-24 12:33Przykładowy wykres z dziś. Temp kotła to góra bufory. Czujnik kotła i powrotu skalibrowany na -10.



dodane 2022-11-25 06:48Aha zmostkuj jeszcze brązowy i niebieski przewód z czujnika kotła. Jest to obwód od termika. W sytuacji gdy temp doszłaby do ok 85st zadziałałby jak stb. 
2020-12-10 21:33 Temat: Pello v3.5 » Temperatura kotła nie dochodzi do zadanej
  karoka65 Posty:
Jak już pisałem nie raz, nie wróżę ze zdjęć masz napisane pod jakim kątem najlepiej posadowić rurę a co do znajomego to też nie jest pewne czy to wina Pelletu, może po prostu kocioł za wielki ( niska temp. spalin ) i "zimny komin" to może być po prostu kondensat, jak przesiąknie tym syfem ściana to jest niezła zabawa i ciężko się tego pozbyć.
2022-12-27 15:54 Temat: Pello v3.5 » Jak działa zmiana gramatury w kalibracji podajnika
  reebok90 Posty:
Witam.
Chciałem się upewnić. Jeżeli zrobię 10 minutowy test kalibracji podajnika i wyjdzie mi 2100g na wadze i to wpiszę w sterownik, a później powiedzmy po kilku dniach jak tę wartość zawyżę do 2200 to jak zareaguje sterownik? Co zmieni?

Mam Ogniwo Eco Pellet palnik od skiepko 18 kw
2023-01-10 13:36 Temat: eCoal.pl v3.5 » Uzupełnianie pojemnika, brak wskazań ilości
  Pajus76 Posty:
Obecny system poprzez edycję czasu, to nie jest rozwiązanie, nie w tym przypadku. 
Jak sama nazwa w sterowniku wskazuje, jest to poziom paliwa w zasobniku i jeżeli ktoś dosypie np. jeden worek 25kg do prawie pustego zasobnika, to algorytm powinien to wyliczyć i pokazać ile faktycznie jest paliwa w zasobniku. Robiąc edycję zapisu minut do opróżnienia mamy wartość 100%, co jest nieprawdą, ponieważ zasobnik nie jest pełny. 
Moja propozycja skierowana jest do programistów w celu zmiany w oprogramowaniu sterownika. Jedyne co się zmieni dla końcowych użytkowników, jeżeli taki algorytm dodadzą, to tylko wpis, który każdy właściciel kotła zrobi raz na początku przy pierwszym zasypie, tj. ilość kg jaka wejdzie do zasobnika. Możnaby wpisać tą wartość na sztywno ale każdy z nas ma inne piece, zasobniki mogą być różnej wielkości a i ciężar właściwy paliwa też będzie inny - patrz Pellet
Dalej po zasypie pewnej ilości węgla do zasobnika trzeba będzie podać ile się dosypało, ale sterownik powinien pokazać rzeczywistą wartość, a nie zawsze 100%.
2023-01-22 16:55 Temat: Pello v3.5 » Problem z grzeniem pieca Ekko pellet 14KW
  Nazer Posty:
Witam, pojawił mi się problem z piecem, nie wiem co jest grane. Piec się rozpala, przechodzi w tryb grzanie, pogrzeje kilka minut i się wygasza. Nie osiągając temperatury zadanej, mam w domu 16 stopni... a temp pieca 20, dochodzi do max 30 i wchodzi w tryb wygaszania. W czym może być problem?

2021-11-03 20:57 Temat: eCoal.pl v3.5 » Docieplenie kotła.
  konto usunięte Posty:
Opał nie podrożał nawet o złotówkę na przestrzeni lat... oczywiście mówię to tylko na swoim przykładzie cały czas jest za darmo - jadę biorę wyjeżdżam. Dobra raz kosztowało mnie to 5 kg żeberek własnoręcznie wędzonych, 2 dobre flaszki, i 1500 zł. ale na 5 dniowe wesele.

Dwa dlaczego nie zrobiła tego firma Ogniwo? Przecież to koszt aż 37 zł. A jak jakiś "oszczędny" pomyśli aby zamiast "drogiej" wełny kominkowej wstawić styropian to może spalić chałupę?

U mnie kociołek leży jakieś 12m od domu w budynku gospodarczym łażę do niego raz na kilka dni sprawdzić jak się czuje i czy w podajniku ma jedzonko. Jeśli nie ma dokarmiam Pelletem w ilości około 100kg i dostaje wiadro węgla - jako smaczną przekąskę. Faktycznie dziś żona mnie zjebała że w domu było 25*C, zjechałem z temperaturą kotła, pompkę od podłogówki puściłem cyklicznie 15 pracy/15 min przerwy i może dojdziemy do kompromisowych 23*C.

Można sprawdzić nadal 24,9*C https://esterownik.pl/device/13085

EDIT: Jak w chałupie było 30,8*C piekłem kajzerki a że czujnik jest obok to tak wyszło.
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.