Od poniedziałku (14.04.2025r) planowane są prace przy usłudze Zdalnego dostępu dla sterowników 3.5/4.0.
W poniedziałek mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne (wykresy i statystyki) będą uzupełniane na bieżąco - może to potrwać dłuższy czas.

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2023-11-29 18:49 Temat: eCoal.pl v3.5 » [eko plus M]Przykład z wykresem ile daje czyszczenie kotła in zaworowaczy
  Korki Posty:
Witam. Tylko dla informacji wrzucam wykres o ile spadły spaliny w moim kotle po wyczyszczeniu zawirowaczy i środka kotła. ogniwo eko plus M 14kw które grzeje 250m2 w  dwóch budynkach
https://zapodaj.net/plik-CEW3YsfoN7

Warto
2018-10-28 22:03 Temat: eCoal.pl v3.5 » Ogniwo Eko Plus M 20KW - prośba o pomoc w ustawieniu kotła.
  artek687 Posty:

Witam serdecznie wszystkich forumowiczów

Przyszedłem do Was drodzy koledzy o poradę jak ustawić piec. Od marca tego roku, jestem posiadaczem kotła Ogniwo Eko Plus M 20KW wraz z sterownikiem eCoal 3.5. Palę ekogroszkiem SKARBEK, który jest bardzo kaloryczny. Początkiem wiosny, gdy testowałem ekogroszek Skarbek, spalał się on idealnie do pyłku, teraz niestety powstają spieki.


Nagrałem minutowy film, jak się pali przy obecnych ustawieniach, oraz zrobiłem screeny z aplikacji. Bardzo będę wdzięczny za wskazówki, jak mogę pozbyć się tych spieków. Jeśli ustawie zbyt niska korektę na dmuchawie to ślimak wyrzuca tyle ekogroszku, że zostają niedopały.

FILM : https://youtu.be/EN3DAruprz8






dodane 2018-10-28 22:03
Zmieniłem spalanie na retortowy-grupowe z poniższymi ustawieniami. Będę obserwować pracę.


                        
                
                     Ustawienia algorytmu                                
                                        
                        
                                                        Moc dmuchawy dla 8 kW                            
                                                                                                37 %                                                                                                                                                                            
                        
                                                        Moc dmuchawy dla 12 kW                            
                                                                                                39 %                                                                                                                                                                            
                        
                                                        Moc dmuchawy dla 16 kW                            
                                                                                                45 %                                                                                                                                                                            
                        
                                                        Moc dmuchawy dla 20 kW                            
                                                                                                50 %                                                                                                                                                                            
                        
                                                        Moc dmuchawy dla 25 kW                            
                                                                                                55 %                                                                                                                                                                            
                        
                                                        Moc dmuchawy dla 30 kW                            
                                                                                                60 %                                                                                                                                                                                                            
                
                     Ustawienia algorytmu                                
                                        
                        
                                                        Ilość powtórzeń dla 8 kW                            
                                                                                                4                                                                                                                                                                             
                        
                                                        Ilość powtórzeń dla 12 kW                            
                                                                                                4                                                                                                                                                                             
                        
                                                        Ilość powtórzeń dla 16 kW                            
                                                                                                4                                                                                                                                                                             
                        
                                                        Ilość powtórzeń dla 20 kW                            
                                                                                                4                                                                                                                                                                             
                        
                                                        Ilość powtórzeń dla 25 kW                            
                                                                                                4                                                                                                                                                                             
                        
                                                        Ilość powtórzeń dla 30 kW                            
                                                                                                4                                                                                                                                                                                                             
                
                     Parametry kotła                                
                                        
                        
                                                        Histereza kotła                            
                                                                                                0,0 °C                                                                                                                                                                            
                        
                                                        Histereza przejścia na moc MAX                            
                                                                                                1,5 °C                                                                                                                                                                                                                                                
                
                     Tryb grzanie                                
                                        
                        
                                                        Moc minimalna                            
                                                                                                8 kW                                                                                                                                                                             
                        
                                                        Moc maksymalna                            
                                                                                                20 kW                                                                                                                                                                                                             
                
                     Tryb podtrzymanie                                
                                        
                        
                                                        Czas pracy podajnika                            
                                                                                                10 sek                                                                                                                                                                            
                        
                                                        Czas postoju podajnika                            
                                                                                                60 min                                                                                                                                                                            
                        
                                                        Czas krótkiej przerwy                            
                                                                                                30 sek                                                                                                                                                                            
                        
                                                        Ilość powtórzeń                            
                                                                                                2                                                                                                                                                                             
                        
                                                        Moc dmuchawy                            
                                                                                                45 %                                                                                                                                                                                    
2018-10-21 13:59 Temat: eCoal.pl v3.5 » Konfiguracja Ogniwo Eko Plus 16KW
  Ogniwo426 Posty:

Witam wszystkich.
Jestem tu nowy i uprzejmie zwracam się z prośbą o pomoc. Od niedawna przeprowadziliśmy się z rodziną do teścia gdzie w domu zainstalowany jest drugi rok piec Ogniwo Eko Plus 16KW Do tej pory piec ogarniał teść (o ile można nazwać to ogarnianiem!) ale od tego sezonu grzewczego przejąłem pałeczkę ja! Po krótkim zaprzyjaźnieniu się z piecem złapałem się za głowę wchodząc w sterownik chodź jestem laikiem. Bardzo proszę o pomoc w ustawieniu pieca gdyż od kilku dni studiuję wszelkie fora ale chyba za wiele nie zrobię z moją podstawową wiedzą.
Piec aktualnie pracuję w trybie Automatycznym Retorowy-Grupowy
min 16kw/42% max 16kw/42%
Paliwo eGroszek Brodatrans
28000-29000kJ/kg
I co zauważyłem utrzymuję się niska temperatura spalin bo poniżej 120°
Zadana temp. Kotła 55°
Zadana temp. CWU 40°
Dodam jeszcze że zasypiałem wczoraj wapno do groszku.
I rzecz ważniejsza w popielniku pojawia się dość twardy kalafior niekiedy tak duży że nie chce spaść do popielnika.
Wczoraj podpiąłem sterownik do neta wiec udostepnilem całą jego specyfikację.
Bardzo proszę o pomoc. Udzielę wszelkich informacji osobą chętnym mi pomóc.
Z góry bardzo dziękuję.

Link do mojego sterownika:
https://esterownik.pl/device/17826

Poniżej kilka zdjęć

Instalacja

Kopczyk

2017-08-05 23:51 Temat: eCoal.pl » Płytki szamotowe BurnerS
  caffe23 Posty:
Te szamotki są do kotła (palnika) eko-plus-m. W starszych wersjach użytkownicy kombinowali z cegłami szamotowymi stawiając je na palniku bez żadnych uchwytów.
Na dole tej strony możecie podejrzeć jak to wygląda w oryginale - EKO PLUS M.
dodane 2017-08-05 23:51Wg. mnie te płytki szamotowe nic nie wnoszą. Jeżeli już to tworzące się w większej ilości spieki żużlowe. NIE NADAJĄ SIĘ DO KAŻDEGO PALIWA! (rodzaju, gatunku węgla).
2021-05-04 14:07 Temat: eCoal.pl v3.5 » Najnowsza wersja firware : 1.1.33.19 :)
  bob806 Posty:
romnix napisał » 2021-05-02 23:34

Mam kocioł z 01.2020 roku czy opcja "EKO PLUS M: 20E - nowe reduktory"  jest odpowiednia do mojego kotła ? włączyłem i kocioł trochę zaczął się dziwnie zachowywać wyrzucił niedopalony groszek czego nigdy nie robił.


potwierdzam wypada groszek czego nie bylo ale nie zmieniałem na nowe reduktory ustawione mam eko plus m
2018-01-04 21:34 Temat: eCoal.pl v3.5 » Różnice miedzy Eko Plus 16 kW a 15 kW ?
  slayter Posty:
Witam. Jak w temacie, jest jakas roznica miedzy tymi typami kotlow w ustawieniach na Retortowy eCoal?
dodane 2018-01-04 21:34Widze ze nie ma nikogo kto by wiedzial. Chodzi mi o to ze mam kociolek eko plus 10 kw ale w sterowniku nie ma takiej opcji, wiec nie wiem co mam ustawic.
2024-10-12 18:56 Temat: eCoal.pl v3.5 » Problem ze sterownikiem proszę o pomoc
  Dawidos19 Posty:
Na etykiecie mam ogniwo eko plus 25kw,dzwoniąc na serwis powiedzieli mi,że mam ustawić samo 25kw i powinno być ok 
dodane 2024-10-05 09:20
dodane 2024-10-12 18:56mam wybrac samo 25kw,czy eko plus?
2019-12-08 18:41 Temat: eCoal.pl v3.5 » OGNIWO EKO PLUS M 20 kW prośba o sprawdzenie ustawień.
  khaktus Posty:
Witam wszystkich na forum.
Sorry, jeżeli post się już dziś pojawił -miałem małe problemy z siecią i nie wiem czy coś się nie zdublowało.

Od niedawna (1 października) jestem po zmianie pieca z kopciucha na OGNIWO EKO PLUS M 20kW

KIlka słów o domu.
Metraż około 190-200 m2. 
Budownictwo starego typu - dom słabo docieplony (styropian 5 cm). Okna plastiki. Dach nieocieplony
Parter: grzejniki aluminiowe z głowicami termostatycznymi, instalacja miedz, podłogówka w łazience 6m2
Piętro: grzejniki aluminiowe bez głowic, instalacja miedz

Piec: 20 kW, za piecem bojler z osobną pompką CWU marki GRUNDFOS, zawór 4d oraz pompka marki WILO
Piec wpięty w siec.
Komin ze wkładem kominowym KOMINFLEX.
Ekogroszek: SKARBEK 28 MJ/kg (na razie tylko tym palę) oraz PIEKLORZ

Później zamieszczę zdjęcia instalacji oraz samego palnika.

Problemy i pytania:
1. Spalanie - wydaje mi się, że jest mocno za wysokie. W chwili obecnej piec mi potrafi spalić nawet 35 kg ekogroszku na dobę.Na początku piec spalał około 20 kg. Na zasypie 100 kg paliłem przez około 5 dni (prawie 120 godzin)
W chwili obecnej na zasypie 100 kg piec pracuje jakieś jakieś 3 dni (75 godzin)
Zdaję sobie sprawę, że na początku października temperatura oscylowała wokół 15 stopni na plusie , teraz jest około 0 lub delikatnie na minusie.
Podejrzewam - jednak, że te wyższe spalenie też po części wynika z braku mojej wiedzy oraz nieumiejętnym dobraniu parametrów (było prawie dobrze...grzebałem i sobie pogorszyłem...)
2.Temperatura spalin w mojej ocenie jest mocno za wysoka - - podejrzewam, że to jest też jedna z moich przyczyn większego spalania. Jeżeli dobrze rozumiem temperatura spalin powinna się wahać w przedziale około 100-150 stopni.
3.Instalator mi nie włączył ochrony powrotu.
Różnica na wyjściu oraz powrocie wynosiła od 20-30 stopni Jak włączyłem ochronę poprzez zawór 4d piec nie potrafił osiągnąć zadanej temperatury - w efekcie czego grzejniki były zimne (pewnego poranka miałem niezłą zagwozdkę). Kiedy przełączyłem ochronę powrotu na pompkę CWU temperatura powrotu jest już dużo wyższa. Różnica miedzy wyjściem a powrotem to już kilka stopni...ale dziwnie podskoczyła temperatura CWU na bojlerze. Na zadane 45 stopni bojler dochodzi nawet do 60 stopni (w chwili obecnej zmieniłem temperaturę żadną na 40)
Coś mi to nie pasuje.
4.Spieki - na początki października praktycznie sam pyłek . Teraz mam ogromny problem ze spiekami jest ich bardzo dużo w szufladzie na popiół. Praktycznie po 3-4 dniach mam ponad 1/3 wiadra samych spieków i  około połowy wiadra popiołu.
5.Czy może mi ktoś wytłumaczyć schemat mojego pieca (nie jestem instalatorem) oraz jak działa algorytm pieca (podawania węgla oraz działania nadmuchów)

Czy mógłby ktoś przejrzeć moje ustawienia pieca. Na 100% coś gdzieś sknociłem...
Proszę o cierpliwość w stosunku do mojej osoby ... jestem trochę zielony w tym, temacie.
Dzięki wszystkim za pomoc.

2021-10-29 12:10 Temat: eCoal.pl v3.5 » Ogniwo Eko Plus + 16 kW. Duże spalanie. Czy poprawna kotłownia i poprawność ustawień. Proszę o weryfikacje.
  mariuszlol23 Posty:
Witam. 
Rodzice posiadają dom ok 160 - 170m2 nieocieplony. Instalacja grzewcza stara, Ok 15 grzejników, dość duża ilość wody w obiegu. Zgodnie z ustawą, wymienili piec w tym roku. Instalatorzy wybrali piec Ogniwa Eko Plus + 16 kW z wyjściem do komina po prawej stronie. 
Przyszły zimniejsze noce, było czas rozpalić piec. Na początku wszystko ok, aż się pojawiły pytania, czy aby wszystko jest ok. 
Bardzo dziękuje za pomoc Panu Romanowi (użytkownikowi tego portalu również) wskazówki pod filmikami okazały się bardzo cenne.  
Przejdźmy może do rzeczy. 

1. Mam wrażenie, że piec strasznie dużo pali opału, jak na te warunki co teraz mamy. 
Prawie pełny zasobnik starcza max na 5 dni, to jest około 255 minut pracy. Czy to jest wynik w normie jak na nieocieplony dom? 

2. W jakich trybach powinny być ustawione pompki? Instalacja posiada 3 pompki Wilo. Jedna do bojlera chodzi z stałą prędkością obrotową, druga do CO chodzi z stałą różnicą ciśnień. Obie chodzą na 2 biegu. 
Pompka mieszająca włącza się jak temperatura powrotu spadnie poniżej 49 stopni C. Na niej jest pokrętło ustawione na pozycji W. Zdjęcia dodam poniżej. Czy to są prawidłowe ustawienia, czy coś zmienić? 

3. Niekiedy w trybie ecoal pojawiały się niedopałki. Czy jak się wydłuża czas podawania w sekundach, to algorytm wydłuża czas postoju?  Czy lepiej przejść na inny tryb pracy pieca? 

4. Histerezę wody ciepłej mają obecnie na 2 stopnie. Niebawem zastanie uruchomiony dodatkowy obieg wody ciepłej żeby jej nie marnować. 
Co za tym idzie też szybciej będzie się wychładzać, w takim razie ekonomiczniejsza jest histereza mniejsza np. 0,5 stopnia czy większa?  

5. W instalacji od 2 miesięcy dalej słychać powietrze jak np. przeciska się przez pompki. Jest spokój np. tydzień i nagle pojawia się powietrze, macie jakiś skuteczny sposób na odpowietrzenie instalacji, bo w kaloryferach cisza, tak jakby te powietrze nie umiało się wydostać z samej kotłowni. PS na filmiku też do słychać. 

Opał jaki obecnie posiadają to Skarbek" Weglokoks 29MJ/kg. 

Proszę o weryfikację ustawień, bo ja dopiero zaczytam tą przygodę i to jeszcze na odległość bo mieszkam w innym mieście. 

Filmik jak wygląda kotłownia i instalacja: 



https://www.youtube.com/shorts/jOZpnhzSSgQ


Zdjęcia : 
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/ca~xq1uUrT29rsw0iPo9dAvrxrHPh4

dodane 2021-10-29 12:10
2019-11-02 18:27 Temat: eCoal.pl v3.5 » Prośba o kontrolę, huśtawka na 4D - Eko plus M 20kw
  Jakubw Posty:
Witam szanowne grono palaczy. Z góry przepraszam, za otwarcie kolejnego podobnego tematu, ale nie chciałem zaśmiecać czyjegoś swoimi wątpliwościami, ponieważ śledząc forum zauważyłem, że wprowadza to tylko niepotrzebne zamieszanie. 

Proszę o kontrolę ustawień i ewewntualne sugestie
link do sterownika-  https://esterownik.pl/device/20268

Kocioł Eko plus M 20kw - zamontowany od 3 tygodni, więc narazie jestem teoretykiem (instrukcje przeczytane, forum prześledzone)
Opał podobno pieklorz, ale kupiony luzem, wiec pewności nie ma 
RCK - jest, ustawione na "15"
Instalacja stara na dużych przekrojach tak jak na schemacie - obieg co1 - zawór 4d z siłownikiem pompa alpha 1L na trybie "grzejniki", grzejniki w większości zmienione na dwupłytowe, wszystkie z termostatami ustawione na około 21stopni, obieg cwu -  160L (włączone jako ochrona powrotu)

temp zadana 65 z uwagi na zapis gwarancyjny - powyżej 60
powrót 53 również z uwagi na gwarancję (ochrona przez CWU)

Dom 42r, pow. ogrzewanej będzie około 200-220m2. Ocieplone ściany powyżej piwnicy styropianem grafitowym 15cm, poddasze nieogrzewane, strop pod poddaszem w 75% docieplony wełną (na reszcie jeszcze pustka+glina) okna 3szybowe. 

Kocioł chyba ciut za duży to już wiem, ale czym w sumie różni się wersja 14kw ? 
Czy warto przewidywać montaż dodatkowej pompy? Jeśli tak to ma być to osobny obieg tak jak CWU z wpięciem najbliżej kotła czy jedynie pompa na powrocie za 4D od strony kotła, bo internet już mi całkiem namieszał.
Kolejna sprzeczna informacja to to jak powinno wyglądać na palniku? jedni piszą o spokojnych wysokich płomieniach i sporym kopcu, inni wrzucają zdjęcia i wygląda to całkiem inaczej, a pali się raczej w "dziurze"krótkim płomieniem ( tak też wygląda w trybie "retortowy-e-coal". 
Problemem u mnie jest chyba również "huśtawka" na zaworze 4d który przez bezwładność układu długo się otwiera, aby podbić temperature, a następnie z dużego otwarcia (wprowadziłem dopiero teraz ograniczenie otwarcia) długo się zamyka co chyba powoduje brak stabilności, i nie wiem czy powodem jest wydajność chwilowa kotła, czy coś zmienić w parametrach. 
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.  