2016-03-25 10:58 Temat: eSterownik.pl » Moje boje - czyli własny sterownik
  uzi18 Posty:
v0.1.0.35 wyslanie litery R do terminala uruchamia procedure resetu sterownika
    - RESET sterownika pokazuje odliczanie w terminalu
    - monit w terminalu o wersji oprogramowania
    - DALLAS pokazujemy >1ms


Przeszedlem na najnowsza wersje u siebie na sterowniku.
Badałem dzis sprawe autoryzacji strony - jest to do zrobienia.

dodane 2016-03-21 22:53v0.1.0.36 ograniczenie danych na terminalu do minimum, wyslanie znaku V na terminal lub opcja V=1 w pliku konfiguracyjnym zal/wylacza te informacje (m.in. statystyki)
dodane 2016-03-22 16:00v0.1.0.37 dodanie zliczania czasu pracy podajnika, dodatkowo trzeba zaktualizowac www

dodane 2016-03-24 22:07v0.1.0.38 dodanie stanu pompy co, optymalizacja pakietu, konieczna aktualizacja strony www
    - wstepna wersja przywracania stanu podajnika - na razie niedokonczony odczyt
    - poprawienie danych w terminalu podczas uruchamiania systemu
    www: dodanie zuzycia i sredniego zuzycia
    www: dodanie pompy co
    www: dodanie parametru predkosci podawania podajnika


dodane 2016-03-25 10:58Zrzut juz nie aktualny ale mniej wiecej tak to wygląda:
2024-10-28 07:32 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Czy można usunąć cale statystyki?
  PrzemekP Posty:
Dane do statystyk (czas pracy podajnika) są trzymane w bazie danych. Czyszczenie kart SD nic nie da. 
Nawet jeżeli usuniesz wszystkie zdarzenia - wpisy o zakupie, zasypach itp. to i tak po dodaniu nowych - historia będzie dostępna.
2012-12-06 12:35 Temat: eCoal.pl » *** Oprogramowanie - wersje testowe ***
  seba Posty:
Wersja testowa: 0.3.1.2
Data: 2012-12-06

Link do aktualizacji: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.3.1.2.exe
Link do paczki www: http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/www_eCoal.pl_0.3.1.2.zip

Opis zmian:
1. Dodano obsługę pracy ciągła/cykliczna/wyłączona dla pompy podłogowej przy aktywnym priorytecie CWU
2. Dodano obsługę pracy ciągła/cykliczna/wyłączona dla pompy CO przy aktywnym priorytecie CWU
3. Dodano nowe parametry: Czas pracy/postoju pomp CO/podłogówki dla aktywnego priorytetu CWU (Parametry zaawansowane)
4. Dodano parametr: Podbicie temp.CO przy aktywnym priorytecie CWU (o ile deg podnieść temp.CO)
5. Dodano parametr: Czas wyrzutu paliwa z podajnika, gdy aktywny alarm Zapłon paliwa
6. Dodano statystyki postoju podajnika dla spalania grupowego - Histogram na www
7. Dodano podgląd zmian parametrów na wykresie
8. Dodano buforowanie plików lokalnego webserwera
9. Zmieniono: wydłużono czas pracy/postoju pompy CO przy aktywnym reg.pokojowym z 60 min do 99 min
10. Zmieniono: pompa miesz. może się załączyć, gdy temp. CO jest o 1 deg wyższa od temp. powrotu
11. Zmieniono: pompa CO załączy się 2 deg poniżej temp. minimalnej
12. Zmieniono: pompa CWU załączy się 2 deg poniżej temp. minimalnej
13. Zmieniono: pompa podłogowa załączy się 2 deg poniżej temp. minimalnej
14. Zmieniono: zakres ustawień parametru Max.temp podajnika (40...110 deg)
15. Zmieniono: opis z Retortowy-auto na Retortowy-grupowe
16. Poprawiono błąd w trybie Priorytet CWU: gdy temp.CO spadła poniżej temp.MIN pompa CO pracowała cyklicznie a pompa CWU była wyłączona

Komentarze do wersji 0.3.1.2 proszę umieszczać w wątku: Komentarze do wersji 0.3.1.2

Uwaga!
Proszę po aktualizacji sprawdzić wszystkie parametry w sterowniku.

Wersje testowe mogą zawierać błędy.
Zasady publikacji wersji testowych w wątku: Propozycja - wersje testowe oprogramowania



Zrzuty ekranu strony www:

Wykres zmian parametrów



Histogram czasów postoju podajnika dla Spalania Grupowego


Jak czytać histogram:

Histogram (cyt. Wikipedia) to jeden z graficznych sposobów przedstawiania rozkładu empirycznego cechy. Składa się z szeregu prostokątów umieszczonych na osi współrzędnych. Prostokąty te są z jednej strony wyznaczone przez przedziały klasowe (patrz: Szereg rozdzielczy) wartości cechy, natomiast ich wysokość jest określona przez liczebności.
W naszym przypadku na osi X zgrupowane są czasy postoju podajnika o rozdzielczości 10 sek. Im wyższy słupek, tym więcej razy wystąpił określony czas postoju. Z lewej strony histogramu mamy krótsze czasy postoju zaś z prawej strony czasy dłuższe.

Czasy postoju są zależne od intensywności pracy dmuchawy – im wyższe obroty dmuchawy  - tym proces spalania jest szybszy, im niższe obroty dmuchawy – tym proces spalania jest wolniejszy.

Czas postoju nie może być za krótki – zbyt intensywne spalanie (lewa strona histogramu) oraz zbyt długi – zbyt wolne spalanie (prawa strona histogramu). Rozłożenie słupków na histogramie dokumentuje działanie algorytmu spalania grupowego. Jeśli wysokie słupki pojawią się przyklejone do prawej strony histogramu świadczy to o tym, że algorytm nie wykrywa w założonym czasie dopalenia paliwa - świadczy to o zbyt małym nadmuchu.

Podane informacje mają pomóc w ustawieniu mocy dmuchawy w procesie spalania grupowego.
2024-04-02 19:02 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Pomoc w ustawieniach eko plus m 20kw
  matmic950 Posty:
Witam wszystkich zgromadzonych , od tygodnia posiadam kocioł Ogniwo Eko Plus M 20kw z paleniskiem retorowym Burner SM  do tego sterownik eCoal v4 w wersji oprogramowania 1.1.35.30. Sprawa wygląda tak że na dzień dzisiejszy nie mam jeszcze internetu ponieważ dopiero kupiłem dom , dom będzie w najbliższym czasie remontowany a internet będzie za ok miesiąc może poktorej , wiem że to dla was utrudnienie bo nie macie jak zajrzeć w moje parametry , a z tego co wiem , podłączenie go tutaj to podstawa. Postaram się opisać mój problem i chcialbym prosić o trochę wyrozumiałości gdyż pierwszy raz jestem w posiadaniu takiego pieca i naprawdę mimo czytania dtr itd mam problem z poprawnym ustawieniem parametrów. Dom z lat 75 , 2 sciany ocieplone , grzejniki jeszcze stare zeliwne. Do w.w kotla posiadam zamontowana pompę vilo oraz zawor 4d z siłownikiem,  w czym leży problem ? Po zamontowaniu,  naplenieniu grzejników wodą oraz odpowietrzeniu ich nastąpiło rozpalenie, fachowiec od montazu ustawil parametry kotla tak abym osiągnął w domu zadana temperaturę , pompa miała się zatrzymać,  i gdy temp w domu spadnie o 1° to znowu zacznie grzać tak w skrócie, tak też się stało,  wodą na grzejniki 40° , w domu 22.5 super ciepło,  pompa stanęła. Następnego dnia zauważyłem że grzejniki są zimne a kocioł nie potrafił dogrzac grzejników,  problem leżał w temp powrotu,  po konsultacji z majstrem powiedział abym obniżył temp powrotu na 35 , niestety też to nic nie dało. Zacząłem ustawiać kocioł zgodnie z dtr , temp powrotu 50 itd ale niestety kocioł dalej nie mógł dogrzać grzejników.  Zauważyłem że jedynym sposobem na dogrzanie jest pominięcie ustawień ochrony powrotu na wyłączona oraz wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia. Wszystko fajnie ale niestety grzejniki grzały 2 dni , węgiel znikał coraz szybciej aż wkoncu zgasł,  postanowiłem coś pozmieniać to doszło raz do przegrzania kotla... wróciłem do poprzednich ustawień i grzejniki znowu cały czas grzały. O co chodzi ? Wydaje mi się że tak to nie powinno pracować tylko tak jak przy pierwszym rozpalenie,  nagrzalo się , temp spada o 1° I znowu zaczyna grzać,  niestety nie potrafię sobie z tym poradzić bo zawor nie zdążyłem się otworzyć a temp wody spada poniżej 50 i zawor 4d się zamyka.. Wiem że to zabrzmi głupio bo jak wspomniałem nie macie wglądu do moich statystyk itd , ale postaram się tutaj wypisać moje ustawienia kotla , i może ktoś z was spróbuję mnie jakoś naprowadzić,  coś doradzić co zmienić , ja jestem świeży w tej kwestii a wydaje mi się że powinno to być wdlg dtr , i tak też bym chciał to ustawic. Z góry i formuje że CWU jest pomięte bo nie posiadam bojlera,  ciepła woda zasilana piecykiem na gaz . Liczę na wasza pomoc , może chociaż trochę pomozecie , jeżeli uważacie że post jest zbędny proszę o usunięcie / nie wypowiadanie się na dany temat.

Parametry kotla:            regulator pogodowy:                                                   tryb pracy :

Temp. Zadana - 60°       typ czujnika zew. - przewodowy czujnik temp.         Zima
Temp. Obnizona- 5°      regulator pogodowy- Nie

                                                 Parametry Spalania:

Tryb grzanie:                         tryb podtrzymanie:                               tryb reczny:
                 

Korekta dmuchawy- 0%       czas pracy podaj.- 10 sek                    Moc dmuchawy 35%
Czas pracy podaj. - 5sek     czas postoju podaj.-20 min
Typ kotla - eko plus m          czas krótkiej przerwy-20 sek
                                               Ilość powtórzeń podawania-1x
                                               Moc dmuchawy-45%

                                                         Parametry zaawansowane 
Parametry kotla: 
Typ podaj./ sposób spalania: retorowy eCoal
Algorytm wygaszenia kotla: zawsze
Min temp. Powrotu: 50
Ochrona powrotu: zawor 4d

Pompy:
Temp. Załączenia pomp: 42°
Funkcja pompy dodatkowej: wyłączona 

Zabezpieczenia:

Czujnik zamknięcia zasobnika: tak
Czas opóźnienia zamknięcia zasobnika: 5sek
Czas pracy do oproznienia zasobnika: 0 min ( nie wyliczyłem jeszcze ile wegla idzie w jakim czasie)

Podajnik:
Maks. Temp. Podajnika: 70°
Czas wyrzutu paliwa: 3min
Czujnik zerwania zawleczki: tak

Alarm zewnętrzny:
Opóźnienie alarmu: 30sek
Inwersja wejscia: ni3
Przejście w tryb alarmowy: nie

Reszta chyba niewazne 

Obwód CO1: 

Ogólne:
Typ obw. Co1: pompa co+ zawór 4d + reg. Pokojowy
Typ czujnika pokojowego: czujnik temp.

Temp. W pomieszczeniu

Niska: 21.5
Normalna: 22.5
Wysoka: 23.5 
Histereza temp. Wewn. 1°

To jako tako rozumiem 

Zawór 4d:
Temp zadana za zaworem 4d: 40
Temp. Obnizona za zaworem 4d: 5°
Maks. Temp. Za zaworem 50°
Maks. Kąt otwarcia zaworu 4d: 70°
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia: tak
Regulator pogodowy: nie

Zawor 4d-zaawansowane:

Czas otwarcia zaworu: 120sek 
Współczynnik wzmocnienia: 0.6
Czas reakcji: 60 sek
Histereza pracy zaworu: 1°
Kierunek otwarcia zaworu: w prawo

Obwód CWU : wyłączony,  nie korzystam z bojlera 

Przy tych ustawieniach kocioł nagrzewa się do tych 60 itd , natomiast temp. Powrotu szybko spada przez co zawor nie potrafi na tyle się otwierać żeby nagrzac grzejniki,  przynajmniej ja to tak rozumiem ...a nie mam już pomysłu co ustawic zeby temp powortu utrzymywala sie na poziomoe 50° zeby wkoncu ten zawor sie otworzyl tak jak ma to wygladac docelowo... majster zapewnial... idzie w automacie.... i dupa blada nie dziala ...albo ja jestem glupi albo nie wiem juz co myslec...jeżeli możecie,  podpowiedzcie co mogę zmienić,  żeby grzejniki się nagrzaly a gdy temp w domu bd taka jak zadana to wtedy pompa "off" , znowu jak coś spadnie to znowu "on"
2024-03-01 19:55 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Wykresy i Statystyki
  dzidek430 Posty:
Prosze o porade odnośnie wykresów, a mianowicie brak oznaczeń (kolorowych pól) w dolnej części wizualizacji, oraz brak statystyk odnośnie spalania dziennego, miesięcznego, tylko jest podany załadunek groszku.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
2021-10-24 15:45 Temat: eSterownik.pl » Problemy z aktualnymi statystykami oraz wykresami
  Kam1Neum Posty:
Witam,brak statystyk ,proszę o info z jakiego powodu,pozdrawiam.
2021-10-22 20:32 Temat: eSterownik.pl » Problemy z aktualnymi statystykami oraz wykresami
  Chudinii97 Posty:
PrzemekP napisał » 2021-10-21 11:30
lan123 napisał » 2021-10-21 11:23
ostatnie statystyki wczoraj o godz. 20.00 od tego czasu pustka ,pozdrawiam

Testujemy nową usługę aby pozbyć się tego typu problemów. Jeżeli chcesz być testerem, daj znać w odpowiednim wątku.
 

kiedy beda dostepne wykresy i zdarzenia bo juz od 2 dni brak
2023-09-19 10:24 Temat: Sklep esterownik.pl » problem ze połączeniem
  sleza Posty:
Oki,zaraz po powrocie z pracy pozmieniam i dam znać.
dodane 2023-09-15 16:19Jest OK,dziękuję za pomoc
dodane 2023-09-18 19:27Witam ponownie,straciłem połączenie ze statystykami,na apce w telefonie i na kompie z panela.
dodane 2023-09-19 10:24Witam,sterownik cały czas się resetuje,nie może zastartować.porszę o poradę 
2023-10-09 14:17 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ustawienia pieca w trybie lato
  piterekzioberek Posty:

Gwarek, zapewne masz rację. 
Myślę, że dopiero w trybie Zima okaże się jaka jest różnica. To o czym pisałem wyżej dotyczy pracy w trybie Lato. Nie mniej jednak wyniki są, jakie są.Dla porównania wrzucam dwie statystyki: 
1. z czerwca, gdy temperatura zadana kotła była ustawiona na 58 stopni w trybie spalania: retortowy ręczny.
Czerwiec



2. z września, gdy temperatura zadana kotła była ustawiona również na 58 stopni ale w trybie spalania: retortowy-ecoal (więc ok. 5 stopni więcej - czyli 63).
Wrzesień



W obu przypadkach zużycie wyszło identyczne. Ale być może w trybie zima będzie inaczej.
2021-11-01 00:06 Temat: eCoal.pl » Instalacja fotowoltaiczna w zastępstwie kotła