Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2019-10-10 19:47 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Kablibracja podajnika
  leON22 Posty:
Problem nie nazywa się kalibracja podajnika , tylko statystyki i taki temat jest na forum -->> statystyki
Pewnie nie uzupełniłeś wszystkiego przy zakupie paliwa , łącznie z ptaszkiem o paliwie które będzie dodawane automatycznie przy zasypie
2019-10-29 12:55 Temat: eCoal.pl » Instalacja fotowoltaiczna w zastępstwie kotła
  leON22 Posty:
Marcin , zapomniałeś jeszcze dodać w tych swoich obliczeniach, że ten kociołek oprócz wungla to pobiera również prąd Niedawno osobiście sprawdzałem to na zakupionym watomierzu W moim przypadku wygląda to tak :
1 ) Sam sterownik pobiera ok.6W 
2) Pompa CWU ( działa non-stop jako ochrona powrotu ) - 8W
3) Sterownik+pompa cwu+dmuchawa na 33% - 22W
4) Sterownik+pompa cwu+dmuchawa na 33%+podajnik - 270W ( tutaj w zależności od ustawień u mnie w grupowym na mocy 8kW - 5x 5s = 25s , na mocy 12kW - 5x 7s ) ogólnie czas pracy podajnika na pelecie weglowym VP u mnie 570min
5) Wszystko j/w + pompa CO ( tryb zimowy ) - ok.300W 
Nie chce mi się tego wszystkiego liczyć ale trochę tego zużycia jest pomimo energooszczędnych pomp 
dodane 2019-10-29 12:55Dla przykładu wrzucę screena z moich statystyk za m-c sierpień 2019 r

2019-11-04 22:16 Temat: Defro Smart II » Statystyki
  leON22 Posty:
Edytuj w statystykach, w zdarzeniach zakup paliwa i edytuj wartość współczynnika pracy podajnika z 30kg/min na 0.3kg/min, skoro taki wyliczyłeś I sam go tam wpisałeś  
2021-02-11 10:55 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Nagły brak statystyk
  janjan Posty:
Panowie i Panie czy ten bałagan ze statystykami widmo kiedyś się skończy?
2019-11-06 16:45 Temat: eCoal.pl » Instalacja fotowoltaiczna w zastępstwie kotła
  dartante Posty:
marleyy napisał » 2019-11-04 21:17

No właśnie z tego co widzę T-CAP to tylko od 9kW...to za dużo jak na mój domek ....obecnie OEP maksymalnie dobija do 3,3kW....ale to dosłownie kilka dni w roku...średnia to 1,3kW....nawet gdyby przyjąć, że na statystyki z kotła trzeba przymknąć oko, i nawet te 1-1,5kW pompy zarezerwować dla CWU... to te 9kW to i tak sporo.. celuje 5-7kW. Więcej mi nie potrzeba.

Jakiś inny typ? Wogóle czym rózni się zwykła Aquarea od TCAP oprócz mocy?..tak w kilku zdaniach zebym nie musiał szukać po necie...

  Jeśli więcej Ci nie potrzeba niż 1.3kw to najlepsza będzie Aquarea SDC gen J o mocy 5kw jej minimalna moc to 1.2kw, lub 7kw której minimalna moc to 1.6kw, Althermy III żadna nie schodzi poniżej 1.8kw. Przy -20 mają moc powyżej 4kw więc każda da rade przy zapotrzebowaniu 3.3kw jakie podałeś.
2019-11-06 10:45 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ogniwo Eko Plus M 20kw + ekogroszek PGG Karlik (min.24MJ) = bardzo wysoka temperatura spalin
  downhill Posty:
Czujnik spalin regularnie czyszczę (raczej profilaktycznie bo nie wiele sadzy, brudu się na nim zbiera. W grudniu 2018 testowałem go i pokazywał prawidłowe odczyty.

Praca kotła na mniejszej histerezie (np. 1 lub 0.5) w moim wypadku przynosiła większe spalania ale chętnie ponowie testy. Tak samo wyglądała sprawa (większe spalanie) kiedy kocioł pracował na grupowym na mocy min.8kw-max.12kw czy 16kw ale tutaj też chętnie ponowie testy(może nawet od jutra). Dlatego aktualnie pracuje na min.8kw max 8kw.

Co do ochrony powrotu to oczywiście jest->zadana CWU 60*C CO 65*C ale czujnik CWU oszukany na kalibracji (minus 10*C)wiec pompa CWU chodzi non stop (spójrzcie na wykres temp.powrotu) 

Nie włączałem funkcji ochrony powrotu w sterowniku bo tam mogę zadać również max 60*C. Wole jednak mieć w historii temperatury powrotu że trzymałem cały czas nawet więcej niż zalecane jest w DTR (55*C)u mnie blisko 65*C.

Wspominacie że mój kocioł pracuje na mocy około 10kw ,z czego to wynika / wnioskujecie? Pytam bo statystyki pokazują aktualnie jakieś 4-5kw
dodane 2019-11-06 10:45Zacznę na początek od zmiany histerezy kotła (1min temu zmieniłem) na zalecane tutaj w poprzednich postach 0.5*C (aktualnie jest 4.8*C) z testujemy i zobaczymy jakie zmiany tym razem to przyniesie, najbardziej interesuje mnie czy zaobserwujemy zmianę ilości spalonego paliwa.

Spalanie 05.11 = 22.6kg (6-8*C na zewnątrz), dzisiejsze o godzinie 10:45 (06.11) (4.5-6.5*C na zewnątrz) = 21.4kg ,zawór 4d ciągle w jednej pozycji
 
Za jakieś 48h-60h zmienię również moc max.w grupowym na 12kw.
2025-11-04 17:02 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ustawienia nowego kotła OGNIWO - EkoPlusM 26kw - dom 220mkw
  leON22 Posty:
@marena takie wpisywanie z czapy nie ma sensu , @xumme92 musi sobie wyliczyć czas do opróżnienia zasobnika ( współczynnik kg/min ) i wpisać go w odpowiednie miejsce w opcji zakup paliwa w statystykach . 
2020-01-17 10:47 Temat: eSterownik.pl » Problemy z aktualnymi statystykami oraz wykresami
  Djack Posty:

Może ES udostępni kody źródłowe odpowiedzialne za zbieranie i wyświetlanie wykresów oraz statystyk.

Cześć użytkowników ma odpowiednie zasoby żeby to ogarnąć po swojej stronie, a i społeczność mogła by się włączyć w rozwój tych funkcjonalności.
2020-01-17 20:45 Temat: eSterownik.pl » Problemy z aktualnymi statystykami oraz wykresami
  PrzemekP Posty:
anaana napisał » 2020-01-17 20:22
Brak funkcji dodatkowych to strzał w kolano.
Czeka mnie wymiana 3 kotłów i Twoje słowa Przemysławie jakoby to był taki wielki luksus jest porażką. 😭😭😭
Nie wspomnę już o działaniu kulawym gdzie sypiąc 20kg czy 100kg zawsze myśli że jest pełno 😭😭😭 

A gdzie ja wspomniałem, że jest to taki wielki luksus? Napisałem, że statystyki nigdy nie były jako podstawowa funkcjonalność. Co nie zmienia również faktu, że jest to czymś za co będziemy pobierać opłat żeby traktować to jako płatny dodatek.
2020-01-17 20:55 Temat: eSterownik.pl » Problemy z aktualnymi statystykami oraz wykresami
  PrzemekP Posty:
Gustine napisał » 2020-01-17 20:48
A co z wykresami pracy ? Również za nie będzie pobierana oplata ? Statystki mnie nie interesują, ale juz wykresy z pracy kotła tak, dla mnie to bardzo ważna funkcja. Kiedy przewidujecie poprawę ich działania ? Pytam bez spiny

Proszę dokładnie przeczytać.


statystyki jak i wykresy nie będą płatne - dlatego też nigdy nie będą traktowane jako luksusowe dodatki. 


Co do poprawy działania - to tak jak pisałem w pierwszym poście. Pracujemy żeby poprawić sytuację. 
Zmiany większe planujemy dopiero po zakończeniu sezonu grzewczego.