2019-01-10 10:13 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Częste przechodzi w podtrzymanie
  DawidGronclo Posty:
Wydaję mi się, że ogarnąłem temat. Nawet według statystyk spadło spalanie. W zasadzie kocioł dobija dłużej do zadanej, ale za to krótko i w większych interwałach wchodzi w podtrzymanie. Zmniejszyłem moce w grupowym na 8 i 12 i zmniejszałem nadmuch na 30 i 32. Popiół wydaję się, że jest ok.

Czy tak powinien wyglądać palnik jak na filmie?





2019-12-21 21:18 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Zrzut do excel
  babaj Posty:
Zadziałało to: http://IP-sterownika/arch/2019/10/arch08.dat
W sensie csv jest kluczem, czyli zadziałało to: http://IP-sterownika/arch/2019/12/arch20.csv

Jeszcze tylko zostaje rozcyfrowanie godziny.

A czy w jakimś pliku są zdarzenia, statystyki?

dodane 2019-12-21 21:18
datetime rozcyfrowane, jest to Unix Time.
Formuła do excela: =(((A2/60)/60)/24)+DATA(1970;1;1) - może się komuś przyda.
2026-01-21 11:38 Temat: Aplikacje mobilne » Nowa wersja aplikacji już dostępna - zgłaszanie błędów
  olenka07 Posty:
Mam błąd, że w zakładce "Spalanie" da się przewijać w dół bez końca.
W Statystykach fajną opcją był wybór ostatnich 7, 15, 30 dni itp. - często używana funkcja, nie trzeba zagłębiać się specjalnie w kalendarz.
Czy będzie opcja ustawienia własnego wykresu?
2020-01-08 18:00 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Ustawienia kotła
  Michal86 Posty:
leON22 napisał » 2019-12-14 15:48
Moja walczy ze mną o każdy stopień i każdy milimetr 



Mały czy duży chlopiec musi mieć zabawkę...moja żona się smieje, że mam w kotlowi oltarzyk... Bo kawa, papierosek i pół godziny przy piecu z rana to codzienność😜 ale jak dzieci małe i mustanga nie można kupić to piecyk zostaje haha😂
dodane 2019-12-26 20:57
owkol napisał » 2019-12-04 10:40

dokładnie tak i wygląda to:
1  worek = 1770g
14 (full) = 3400g,
w granicach 60% zasobnika tez mierzyłem - 2600g,

info o kącie w instrukcji nie widziałem, to sobie sprawdze



Zakupiłem dość dobrą wagę kuchenną i wyniki u mnie nie są aż tak rozbieżne.
Przy pełnym zasypie 10 worków wyszło 2530g.
Przy 40% czyli 4erech workach 2330g.
Więc statystyki ustawiłem posrednio na 0.2425g. Paliwo uzupełniam po ubytku 6ciu worków, a kalibracje w sterowniku ustawiam o 35g mniejszą z każdym kolejnym dniem...choć może to zupełnie nie potrzebne...?


I jakoś to wszystko lata...
Aha... nie wierzcie też w zapewnienia producenta, że kaloryczność ma 19.400mj jak w moim przypadku...ustawiłem na średnią rzeczywistą pelletu czyli 17,5 i jest ok.
dodane 2020-01-06 18:38Ostatni raz wracając do tematu kalibracji. Tak jak pisał ES podajnik musi być ustawiony pod kątem 45 wtedy różnice w podawaniu są o wiele mniejsze. Po ustawieniu kąta przy 100% 200kg wartość to równe 3000g, a przy 30% 60kg wartość to 2900g.

Co do ustawień kotła wróciłem do fabrycznych mocy 18 15 10kw tyle, że maksymalne histerezy ich zmiany.
Przy ustawieniach 14 10 6kw piec chodził ale to zbyt mało na zapotrzebowanie mojego domu 200m2, CWU dla 6ciu osób i stałej temp wewnetrznej na poziomie 23. Przy zerze stopni temp zewnętrznej kocioł chodzi w trybie ciągłym na 6kw i zużywa ok 30kg.
Przy fabrycznych ustawieniach mocy przy takich samych warunkach pogodowych kocioł także zużywa ok 30kg ale pracuje godzinę na godzinę odpoczynku.
Plusy są dwa. Czystszy piec i palnik, a drugi to możliwość ciągłej pracy pompki CWU do ochrony powrotu co skutkuje temperaturą zawsze niższą o ok 10st od temp zasilania.

Aktualne ustawienia:
Tryb auto
18 15 10kw
Zadana kotła 70
Histerezy 10 15 20 0
Ochrona powrotu przez cwu 60  

Zrobiłem też test ustawiłem zadaną za zaworem 4d na 50 co odpowiada -20 przy mojej krzywej grzewczej i rozkręciłem glowice na 5tki kocioł dawał radę na tych 10kw razem ze stałą pracą CWU.

Jak na razie z ustawieniami chyba już nie kombinuję nie wspominając o wielu innych zmian w parametrach których tu nie wspomniałem.

Życzę powodzenia wszystkim tym którzy jeszcze walczą😉
dodane 2020-01-08 17:03
dodane 2020-01-08 18:00U mnie na worku:
Ciepło spalania: 19,400 MJ
Wilgotnosc: 10%
Zawartość popiołu: 1%

Czyli z powyższego wzoru wychodzi 17 MJ
2019-01-26 10:04 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ustawienie kotła Ogniwo Eko Plus M 20kw
  krzych_boch-og20 Posty:
Mam taki sam kocioł i taką samą sytuację z domem czyli nie ocieplony i lata 90 ten sam metraż. Też kombinowałem aż teraz doszedłem (oczywiście dzięki pomocy kolegów z forum) do super jak dla mnie wartości. Sprawdź sobie moje ustawienia statystyki i wykresy jeżeli coś pomogę to super. spalanie w zakresie 28-31. Grupowe spalanie polecam bo u mnie automat poniżej zera na zewnątrz świruje. Nie patrz na ustawienie zaworu bo jest sterowany ręcznie a czujki tylko dla podglądu przez neta.
2021-01-18 09:28 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Nagły brak statystyk
  krzych_boch-og20 Posty:
PrzemekP napisał » 2021-01-18 08:51
krzych_boch-og20 napisał » 2021-01-18 08:50
No i widzę że u większości na platformie są nie połączone urządzenia czyli awaria nad awariami.

Czyli reset usługi

Jak zwał tak zwał. Wracają zielone kropeczki ale u mnie nadal brak wykresów i statystyk.
Dobrze że przynajmniej widzę układ.
2021-01-18 12:46 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Nagły brak statystyk
  Djack Posty:

@jdabrowski85
problem musiał być grubszy, bo ja niemiałem statystyk od 11.01 ~22.45, a teraz już są, czyli co, przez tydzień nie dało rady, a dziś w parę godzin się jednak udało ?
2021-01-22 21:53 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Opał na sezon 2020/2021 r , czyli co polecacie i czym najlepiej palić ?
  slaw007 Posty:
Mam pytanie o Varmo. Jak Wam się spala w tym roku? Zakupiłem w okolicach października tonę do testów.
Wcześniej nim nigdy nie paliłem Varmo. Tworzą mi się spieki żużlowe. Zmniejszenie dmuchawy powoduje u mnie czarność na ściankach wymiennika. Kociołek przy Varmo pracował na na średniej mocy dobowej wg statystyk 8-10 kWh
Wcześniejsze 40 ton opału lepiej mi się spalało. Choć widać że moc ma. 
Jeśli chodzi o suchość pylenie Varmo, to nie odbiega od opału który normalnie sypię do podajnika. Niektórzy bardzono narzekali na pylenie Varmo. U mnie zawsze opał tak pyli. Może dlatego, że wcześniej kilka miesięcy leżakuje luzem w piwnicy.
2018-11-14 23:45 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Niedopalony eko groszek- jakie parametry zmienić?
  konto usunięte Posty:
widziałem twoje spalanie przy minus 15 skali brakowało w statystykach chyba ze szuby ci wybili młotku zadowoleni klięci,na forum chodzi ot zeby pomagac a nie kozaszyc KAROKE 
2019-02-15 19:24 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Brak statystyk
  bukszpryt Posty:
Witam, podczas zasypu węgla (miałem dwa worki po 20 kilo a czas ustawiony dla 100kg)  zapomniałem zmienić wartość do opróżniania, przez co rozjechały się statystyki. Jak to skorygowac?
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.