Wyniki wyszukiwania
posty użytkownika | ||||
|
||||
pawel69
![]() |
Witam
Po wykonaniu tych operacji wszystko działa poprawnie , dzięki za pomoc. Cały proces palenia przebiega tak jak dotychczas. dodane 2021-12-23 08:00 Witam Chciałbym się dowiedzieć jak można zaradzić zjawisku wysokiej temperatury spalin. Wspomnę ,że przed tym paliłem Pelletem od jednego dostawcy i było wszystko Ok.Temperatura spalin wahała się 160-180.Piec ustawiony był na PID moc 18 KW.Jakieś dwa tygodnie temu piec został zasypany tym samym Pelletem i temperatura spalin wzrosła i waha się max nawet 240 stopni .Regulowałem mocą dmuchawy i w zasadzie nic się nie zmieniło.Piec wyczyściłem czujnik również.W tej chwili przełączyłem na automat ale różnica żadna. Co jeszcze zauważyłem w ostatnich dwóch dniach dosyć szybkie zużycie paliwa. |
|||
|
||||
wlodek02
![]() |
W moim przypadku pomogła zmiana Pelletu.
Z pierwszej partii, którą kupiłem (3T :/) mam strasznie zbrylony popiół + spieki w palniku, a co za tym idzie problem z rozpaleniem (zwiększyłem ilość czyszczeń z 2 na 4). Następnie kupiłem na próbę Pellet firmy Olczyk - zero problemów... W przypadku spieków dużo ludzi na forum podpowiada, aby zmniejszyć nadmuch, niestety u mnie powodowało to bardzo dużą ilość, nie skroplin, ale wręcz wody w kominie - wyciekającej z wyczystki.... Dlatego nadmuch dla mocy maksymalnej mam ustawiony na 72%. Trzeba jakość spalić felerne paliwo i kupić sprawdzone.. |
|||
|
||||
radsti
![]() |
Tylko że to nie jest jedyny powód do zmartwienia, PGG na sklep oferuje węgiel w cenie mniej więcej po kosztach wydobycia. Jeżeli teraz uzmysłowimy sobie że produkcję prądu elektrycznego w Polsce mamy w około 73% z węgla (około 46% z kamiennego, reszta z brunatnego) to pytanie tylko kiedy i o ile podrożeje prąd elektryczny. Taka mała kwadratura koła, kto zapłaci - my wszyscy, nieważne czy palisz węglem, gazem, Pelletem itp. Wszyscy jedziemy w Polsce na tym samym wózku niestety. Na opornych i zaradnych też się coś znajdzie, przykładowo masz fotowoltaikę - super, to zwiększymy opłatę za przesył albo dodamy nową rubryczkę w rozliczeniu za prąd, w tym kraju nie pozwolą Ci na obejście systemu ( patrz krótkotrwałe radości z oszczędności tych co palili olejem opałowym , Pelletem, ekogroszkiem, fotowoltaika - zmiana sposobu rozliczeń itd. itp, można by jeszcze dalej wymieniać).
|
|||
|
||||
dragonstrazak
![]() |
Hej. Czy ktoś podrzuci ustawienia sterownika pod spalanie Pelletu? kiedys bylo tu na forum ale niestety nie moge odszukac a wyszukiwarka nie pomaga :( pozdrawiam serdecznie
|
|||
|
||||
lukolo85
![]() |
Zrobiłem jeszcze raz kalibrację i wyszła całkiem inna wartość 2400g ( dla połowy zbiornika wyszła 3600g ). Jeśli płomień będzie dalej taki kiepski to mam rozumieć ze Pellet którym pale jest kiepskiej jakości ?
Wracając do nie osiągnięcia zadanych temperatur to chyba jedynie pozostaje obniżenie otwarcie zaworu 4D? Obecnie jest na 80%. Co do niedopalonego Pelletu to nie zaobserwowałem, jedynie spieki o których pisałem wyżej ( nie więcej jak 10% na popielnik ) |
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Moja przy -25*C potrafi wydusić z siebie jakieś 3,5kW tyłka nie urywa ale kopciuch przy bestii ze wschodu jechał na 3,3kW na mieszance kiepskiego Pelletu z karlikiem w stosunku 25kg węgla i około 90kg Pelletu.
Moja pompa się chyba ogarnęła i nauczyła chodzić na okrągło wyłącza się może 2 razy na dobę przejada przy tym 15kWh, jednak żona kazała zwiększyć temperaturę i w podłogę idzie 33*C. I na podniesienie temperatury kilku ton betonu poszło dodatkowe 5kWh. Generalnie jest OK jestem w pełni zadowolony, pompa chodzi jak złoto. Verb braliśmy co było a nie chcemy ja chciałem Pansa T-Cap i co z tego że chciałem. Dziś kumpel przyjechał pogadać i dzwoni w sprawie monobloków (bo niczego nie ma) i też chce to co jest: wyceny 47000zł z montażem jeszcze w tym roku. Kuźwa jak to brzmi montaż nie wiadomo kiedy ale około 60 dni czekania, z ceną z kosmosu. |
|||
|
||||
kiminero
![]() |
Ster oblicza sobie dawkę paliwa dla danej mocy wg danych z kalibracji. Im wyższa wartość, tym mniej Pelletu wrzuca na palnik. Palnik musisz sobie niestety sam dostroić do paliwa jakim go aktualnie karmisz. Dotyczy to również dawek powietrza dla progów mocy.
Procedurę kalibracji opisał kolego w tym temacie na pierwszej stronie: https://esterownik.pl/forum/posty,4855/ustawienia-kotla Edit. Źle się wyraziłem. Nie "tym mniej Pelletu wrzuca" tylko tym bardziej skraca czas pracy podajnika dla pojedynczego cyklu. Wagowo musi być tyle samo dla każdej wartości kalibracji. |
|||
|
||||
piotrmorka
![]() |
A odnośnie jakości Pelletu....jakieś 1,5 tygodnia temu mojemu znajomemu strzelił komin po remoncie pokoi, powód słabej jakości Pellet. Lało mu się taką smołą że kałuże miał...nie wspomnę o smrodzie spalenizny w całym domu.
Zaproponowałem mu pożyczenie ozonatora dużej mocy jaką wykorzystuje obecnie w pracy....ma chłopak pecha aż szkoda gadać. |
|||
|
||||
Sterownik_M8
![]() |
Pellet ze słomy i siana nie jest polecany przez producenta kotła z uwagi na zawartość agresywnych związków w spalinach. Nie wiem jak to wygląda przy pellecie jak w temacie.
|
|||
|
||||
piotrmorka
![]() |
Karoka - zerknij proszę na zdjęcie z mojej kotłowni i daj znać na oko o moim położeniu rury.
Z Twojego doświadczenia.....będzie duża różnica przy mniejszym zasypie? Uśredniać czy zmieniać z biegiem wykorzystania? Co radzisz? dodane 2020-12-10 21:30Komin oglądał Mistrz kominiarski ponoć....tyle w pellecie związków lakieru i innych chemikalii było że tablicy Mendelejewa by zabrakło ![]() Ponoć chce oddać próbkę do badania bo będzie się sądzić z dostawcą Pelletu. |