Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2021-12-23 09:21 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Jak grzać?
  lukolo85 Posty:
Zrobiłem jeszcze raz kalibrację i wyszła całkiem inna wartość 2400g ( dla połowy zbiornika wyszła 3600g ). Jeśli płomień będzie dalej taki kiepski to mam rozumieć ze Pellet którym pale jest kiepskiej jakości ? 
Wracając do nie osiągnięcia zadanych temperatur to chyba jedynie pozostaje obniżenie otwarcie zaworu 4D? Obecnie jest na 80%.
Co do niedopalonego Pelletu to nie zaobserwowałem, jedynie spieki o których pisałem wyżej ( nie więcej jak 10% na popielnik )
2023-01-18 21:09 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Ustawienia kotła
  Pawel1687 Posty:
Cześć,
Jestem nowym użytkownikiem kotła na Pellet OGNIWO ekoPellet 18kW, jak również nowy na forum
Prosiłbym o zerknięcie i ewentualne porady doświadczonych użytkowników na ustawione parametry i wykresy kotła. 
Instalatorzy wykonali instalację, lecz ustawienia nie do końca ogarniali temat i nie uzyskałem żadnych podpowiedzi dotyczących ustawień.
Postaram się podać najważniejsze informacje dotyczące układu grzewczego.
- Piec ogrzewa około 140m (70m kaloryfery, 70m podłogówka), nieocieplna kamienica,
- Dla obwodu CO1 (kaloryfery) sterowanie pogodowe - krzywa grzewcza,
- Zasilanie podłogówki obsługiwane zaworem ATM (temperatura wody zasilającej 35 stopni),
- Piec grzeje boiler CWU do którego doprowadzona jest pompa, która również spełnia zadanie ochrony powrotu (można zobaczyć sinusoidę na wykresie + nieuchronnie cieplejsza woda w zbiorniku),
- Grzanie w trybie PID z mocami 18/8/5 kW,
- Pellet OLCZYK,
- obecne zużycie to około 25-30 kg na dobę,

Prosiłbym o zerknięcie na ustawienia oraz z góry dziekuję za podpowiedzi co można zmienić/polepszyć w ustawieniach i czy nie ma jakiś rażących błędów.



dodane 2023-01-18 21:09Z góry bardzo dziękuję za zerknęcie na ustawienia i ewentualne podpowiedzi.
2022-08-27 08:31 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Pompa ciepła w zastępstwie OEP
  konto usunięte Posty:

Niemiec na dachu stodoły ma i 40kWp myślisz że do niego przemawia 57% ekspertów?
Bierze pompę 16kW i wie że z PV ogarnie temat bez problemu.
U nas domy bez ekspertów montują pompy ciepła więc o czym mówimy, to inwestor wybiera źródło ciepła chcesz ekogroszek bierzesz kocioł na groszek, chcesz Pellet bierzesz kocioł na Pellet masz fantazje bierzesz jakieś promienniki.
2021-12-23 08:00 Temat: Nowa usługa » Po aktualizacji sterownika Pello 3,5 piec nie odpala
  pawel69 Posty:
Witam 
Po wykonaniu tych operacji wszystko działa poprawnie , dzięki za pomoc.
Cały proces palenia przebiega tak jak dotychczas.
dodane 2021-12-23 08:00
Witam
Chciałbym się dowiedzieć jak można zaradzić zjawisku wysokiej temperatury spalin. Wspomnę ,że przed tym paliłem Pelletem od jednego dostawcy  i było wszystko Ok.Temperatura spalin wahała się 160-180.Piec ustawiony był na PID
moc 18 KW.Jakieś dwa tygodnie temu piec został zasypany tym samym Pelletem i temperatura spalin wzrosła i waha się max nawet 240 stopni .Regulowałem mocą dmuchawy i w zasadzie nic się nie zmieniło.Piec wyczyściłem czujnik również.W tej chwili przełączyłem na automat ale różnica żadna. Co jeszcze zauważyłem w ostatnich dwóch dniach dosyć szybkie zużycie paliwa.   
2021-12-22 20:05 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Jak grzać?
  radek-ka Posty:
Jeżeli od ostatniego testu minęło dużo czasu, lub w między czasie był zmieniany Pellet na innej firmy, to warto powtórzyć test. 
W popielniku nie ma niedopalonych Pelletów?
Pod zaworem 4d na powrocie pasowałoby dołożyć pompę bo powrót masz niedogrzany
2024-03-05 12:19 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Programowanie czasowe pracy kotła
  Mateusz45312 Posty:
Jak ustawić żeby kocioł wygasił sie o 19tej a o 9tej podpalił Pellet np. na takim kotle ogniwo eko Pellet ?

2022-12-10 16:21 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Pomoc w ustawieniu kotła
  Pello35 Posty:
Cześć
Jest to mój pierwszy sezon z piecem na Pellet (piec Bałka 20kW, dom około 180m, średnio ocieplony spalanie około 18kg na dobę bez grzania CWU) i mam kilka wątpliwości co do ustawienia pieca. Komora spalania jest dosyć ciemna a temperatura spalin wydaje mi się że wysoka bo dochodzi do nawet 180 stopni. Palę Pelletem niecertyfikowanym ale raczej dobrej jakości. Mógłbym prosić kogoś aby zerknął na moje ustawienia? Z góry dzięki

2022-11-24 11:51 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » usunięty - Eko Pellet Kompakt 14 Kw - prośba o pomoc
  Szymon12345 Posty:
 Witam, jestem posiadaczem pieca Eko Pellet Kompakt 14Kw z palnikiem kipi 16 Kw. Krótki opis mojego domu to 150m2, dom budowany w latach 90, okna plastiki, nowy dach lecz nieocieplony, dom dosyć słabo ocieplony, w środki nowe grzejniki i piony pociągnięte w pexie, ilość grzejników to 7. Dołączam również zdjęcia instalacji w kotłowni. Chciałbym, żeby ktoś mi pomógł ustawić ten piec wmiare optymalnie, z moich obserwacji piec nie dochodzi do zadanej temperatury, pracuje blisko tej zadanej lecz jej nie przekracza. Przy dzisiejszych czasach chciałbym zoptymalizować koszty grzania. Dom zamieszkuje sam, praktycznie od godziny 10-19 nie ma mnie w nim wiec chciałbym grzać jak najniżej się da, wiec pytanie czy sprawdzi się u mnie regulator pokojowy w pomieszczeniu  w którym spędzam najwiecej czasu (otwarta przestrzeń). Kalibracja podajnika na poziomie 2500, piec nowy i wyczyszczony. Z góry dziękuje za pomoc.
2022-03-07 12:57 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » pellet - zakupy
  zubo Posty:
Witam.
Może nie na temat, ale czy ktoś w rejonie śląska ma do polecenia jakiś skład z Pelletem. pozdrawiam. Jak w innych regionach wyglądają ceny
2020-12-10 21:30 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Temperatura kotła nie dochodzi do zadanej
  piotrmorka Posty:
Karoka - zerknij proszę na zdjęcie z mojej kotłowni i daj znać na oko o moim położeniu rury.
Z Twojego doświadczenia.....będzie duża różnica przy mniejszym zasypie?
Uśredniać czy zmieniać z biegiem wykorzystania?
Co radzisz?
dodane 2020-12-10 21:30Komin oglądał Mistrz kominiarski ponoć....tyle w pellecie związków lakieru i innych chemikalii było że tablicy Mendelejewa by zabrakło wszystko się skumulowało i walnęło.
Ponoć chce oddać próbkę do badania bo będzie się sądzić z dostawcą Pelletu.
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.