2022-09-24 15:56 Temat: eCoal.pl v3.5 » Palenie kukurydzą
  Sterownik_M8 Posty:
Pellet ze słomy i siana nie jest polecany przez producenta kotła z uwagi na zawartość agresywnych związków w spalinach. Nie wiem jak to  wygląda przy pellecie jak w temacie.

2024-02-20 21:58 Temat: Pello v3.5 » Defro Evopell 8kw "rozpalanie nieudane"
  VoreQ Posty:
Sprawdzałem na pellecie Barlinek, niestety popiół wygląda tak samo jak z Pelletu "gold" - w popielniku pełno zbrylonego popiołu (najczęściej zbrylenia są "czarniejsze" niż reszta popiołu) :/
2020-12-10 21:25 Temat: Pello v3.5 » Temperatura kotła nie dochodzi do zadanej
  piotrmorka Posty:
A odnośnie jakości Pelletu....jakieś 1,5 tygodnia temu mojemu znajomemu strzelił komin po remoncie pokoi, powód słabej jakości Pellet. Lało mu się taką smołą że kałuże miał...nie wspomnę o smrodzie spalenizny w całym domu.
Zaproponowałem mu pożyczenie ozonatora dużej mocy jaką wykorzystuje obecnie w pracy....ma chłopak pecha aż szkoda gadać.
2025-02-08 14:21 Temat: Pello v3.5 » Dziwny spiek(?)
  shizzer Posty:
Cześć wszystkim, kupiłem sobie Pellet (top Pellet gold) i po jakimś czasie zaczęło pojawiać mi się coś takiego jak na obrazkach i nie wiem dlaczego, czy ktoś wie od czego to się pojawia? Słaby pelet? Zła mieszanka?
2024-12-12 21:38 Temat: Pello v3.5 » Wskaźnik zasypania pelletu Defro Evopell
  Szymek2807 Posty:
Witam,

Posiadam piec Defro Evopell.
W jaki sposób wyliczyć ilość Pelletu w zasobniku tak żeby wykazywał statystyki zużycia i ilość pozostała ?

 
2024-10-02 16:29 Temat: Pello v3.5 » Aktualizacja, cofnięcie zmian
  rmk11 Posty:
Po aktualizacji do 1.1.38.0 wogóle nie mogę odpalić palnika (kipi basic w kotle ogniwo Eko Pellet 14 compact).
Sterownik-wyświetlacz pracują normalnie. 
Po włączeniu pracy automatycznej załącza się tylko podajnik wewnętrzny (palnika). Nie załącza się wentylator, grzałka i podajnik Pelletu z zbiornika-ogólnie nie ma procesu rozpalania
Cały proces aktualizacji przebiegł pomyślnie, ale są także inne błędy o których napiszę później. 


Aktualizacja tematu, może komuś pomoże. Po przejrzeniu forum okazuje się, że w sofcie (prawdopodobnie) zmieniono tzw pozycjonowanie rusztu. Czyli dopiero po ustawionym czasie ruchu rusztu następuje rozpalanie ma to rzekomo przeciwdziałać rozpaleniu na wysuniętym ruszcie. U mnie po 360sec-6min! Tylko po co to jest, jak zanieczyszczony ruszt może sie i tak zablokować "na środku" a z pozycji nie ma potwierdzenia do sterownika.

Może niech się wypowie ktoś z programistów

2024-10-22 13:42 Temat: Pello v3.5 » Ustawienie poziomu paliwa.
  Michal86 Posty:
GZaczyk2024 napisał » 2024-10-20 13:01
Cześć, pytanie jak można ustawić/ zmienić pozioma paliwa w sterowniku pokazuje że mam 18% zasobnika a jest go na tą chwilę ponad 2/5 i termin uzupełnienia na jutro napewno nie będzie prawdziwy  i że jako to pierwszy sezon z tym piecem i sterownikiem nie wiem jak się zachowa czy będzie pracował czy zdaniem z powodu "braku" Pelletu. Zasobnika w pojemnością z tabliczki 150kg I też tyle Pelletu było wsypane nie licząc tego co było w podajniku i palniku 



Ilość zasypanego paliwa podziel przez wydajność podajnika dla jednej minuty i wyjdzie Ci teoretyczny czas do opróżnienia zasobnika.
dodane 2024-10-22 13:42Dla przykładu wsypałeś 200kg, a wydajność z przesypu to 3kg czyli dla jednej minuty będzie to 300g. 
200kg dzielisz na 0,3kg i wynik to 667minut.
Zostawiasz sobie np worek zapasu, rezerwy czyli wtedy dzielisz te 185kg na 0,3kg i wychodzi Ci 617minut pracy podajnika do tej rezerwy.
2022-09-08 17:40 Temat: eCoal.pl v3.5 » Sklep PGG i dostępność opału
  radsti Posty:
Tylko że to nie jest jedyny powód do zmartwienia, PGG na sklep oferuje węgiel w cenie mniej więcej po kosztach wydobycia. Jeżeli teraz uzmysłowimy sobie że produkcję prądu elektrycznego w Polsce mamy w około 73% z węgla (około 46% z kamiennego, reszta z brunatnego) to pytanie tylko kiedy i o ile podrożeje prąd elektryczny. Taka mała kwadratura koła, kto zapłaci - my wszyscy, nieważne czy palisz węglem, gazem, Pelletem itp. Wszyscy jedziemy w Polsce na tym samym wózku niestety. Na opornych i zaradnych też się coś znajdzie, przykładowo masz fotowoltaikę - super, to zwiększymy opłatę za przesył albo dodamy nową rubryczkę w rozliczeniu za prąd, w tym kraju nie pozwolą Ci na obejście systemu ( patrz krótkotrwałe radości z oszczędności tych co palili olejem opałowym , Pelletem, ekogroszkiem, fotowoltaika - zmiana sposobu rozliczeń itd. itp, można by jeszcze dalej wymieniać).
2022-02-23 22:23 Temat: eCoal.pl v3.5 » Sklep PGG i dostępność opału
  konto usunięte Posty:
leON22 napisał » 2022-02-22 15:26
Szczerze, widziałem go tylko przez kilka sekund o 6.04, zająłem pozycję bazową na stanowisku w pracy, odpalam fona, a tu Green na zielono, nie zdążyłem nawet się zalogować i wejść do koszyka i było po ptokach, potem już nie było czasu na śledzenie 


Ja już nawet nie poluje na węgiel z PGG, na palecie zostało ze 250kg węgla, Pellet wyszedł. Pozostały węgiel starczy do połowy marca a resztę klima musi ogarnąć, wraz z solarami aby podłoga była ciepła.

Przez zime poszło 1,5T Pelletu i jakieś 750kg węgla. Chata 135m2 + 40m2 ogrzewany gospodarczy (2cm styro). W chałupie rekuperacja na 2 biegu na czerpni -0,4*C na wylocie +18*C.
2022-02-10 19:33 Temat: Aplikacje mobilne » Tryb pracy ciągłej.Piec ogniwo eko pellet.
  Mazbik Posty:
 Witam. Chciałam zapytać czy ktoś stosuje  tryb ciągły  pracy palnika i jak  się to przenosi na oszczędność w spalaniu Pelletu.