Wyniki wyszukiwania
posty użytkownika | ||||
|
||||
JARO3838
![]() |
Witam szanownych forumowiczów. Mam kocioł Ogniwo Biecz 25KW. Kocioł próbuje się rozpalić lecz do rozpalenia nie dochodzi, a następnie wygasza się. Gdzie szukać przyczyny ? Pellet jest ok. Sterownik jest po aktualizacji oprogramowania. Proszę o pomoc.
|
|||
|
||||
Sterownik_M8
![]() |
Pellet ze słomy i siana nie jest polecany przez producenta kotła z uwagi na zawartość agresywnych związków w spalinach. Nie wiem jak to wygląda przy pellecie jak w temacie.
|
|||
|
||||
lukolo85
![]() |
Zrobiłem jeszcze raz kalibrację i wyszła całkiem inna wartość 2400g ( dla połowy zbiornika wyszła 3600g ). Jeśli płomień będzie dalej taki kiepski to mam rozumieć ze Pellet którym pale jest kiepskiej jakości ?
Wracając do nie osiągnięcia zadanych temperatur to chyba jedynie pozostaje obniżenie otwarcie zaworu 4D? Obecnie jest na 80%. Co do niedopalonego Pelletu to nie zaobserwowałem, jedynie spieki o których pisałem wyżej ( nie więcej jak 10% na popielnik ) |
|||
|
||||
shizzer
![]() |
||||
|
||||
Szymek2807
![]() |
Witam,
Posiadam piec Defro Evopell. W jaki sposób wyliczyć ilość Pelletu w zasobniku tak żeby wykazywał statystyki zużycia i ilość pozostała ? |
|||
|
||||
pawel69
![]() |
Witam
Po wykonaniu tych operacji wszystko działa poprawnie , dzięki za pomoc. Cały proces palenia przebiega tak jak dotychczas. dodane 2021-12-23 08:00 Witam Chciałbym się dowiedzieć jak można zaradzić zjawisku wysokiej temperatury spalin. Wspomnę ,że przed tym paliłem Pelletem od jednego dostawcy i było wszystko Ok.Temperatura spalin wahała się 160-180.Piec ustawiony był na PID moc 18 KW.Jakieś dwa tygodnie temu piec został zasypany tym samym Pelletem i temperatura spalin wzrosła i waha się max nawet 240 stopni .Regulowałem mocą dmuchawy i w zasadzie nic się nie zmieniło.Piec wyczyściłem czujnik również.W tej chwili przełączyłem na automat ale różnica żadna. Co jeszcze zauważyłem w ostatnich dwóch dniach dosyć szybkie zużycie paliwa. |
|||
|
||||
radek-ka
![]() |
Jeżeli od ostatniego testu minęło dużo czasu, lub w między czasie był zmieniany Pellet na innej firmy, to warto powtórzyć test.
W popielniku nie ma niedopalonych Pelletów? Pod zaworem 4d na powrocie pasowałoby dołożyć pompę bo powrót masz niedogrzany |
|||
|
||||
Mateusz45312
![]() |
Jak ustawić żeby kocioł wygasił sie o 19tej a o 9tej podpalił Pellet np. na takim kotle ogniwo eko Pellet ?
|
|||
|
||||
kiminero
![]() |
Ster oblicza sobie dawkę paliwa dla danej mocy wg danych z kalibracji. Im wyższa wartość, tym mniej Pelletu wrzuca na palnik. Palnik musisz sobie niestety sam dostroić do paliwa jakim go aktualnie karmisz. Dotyczy to również dawek powietrza dla progów mocy.
Procedurę kalibracji opisał kolego w tym temacie na pierwszej stronie: https://esterownik.pl/forum/posty,4855/ustawienia-kotla Edit. Źle się wyraziłem. Nie "tym mniej Pelletu wrzuca" tylko tym bardziej skraca czas pracy podajnika dla pojedynczego cyklu. Wagowo musi być tyle samo dla każdej wartości kalibracji. |
|||
|
||||
marcins
![]() |
Ostatnie aktualizacje nie wprowadzały żadnych zmian w procesie spalania. Takie zawahania mogą być spowodowane różnymi czynnikami - wygrzaniem komina, ciągiem kominowym, zmianami temperatury na zewnątrz, napływem powietrza do pomieszczenia w którym znajduje się kocioł.
U Pana dzieje się to nieregularnie, trzeba zaobserwować moment kiedy on się rozpali, dobije do mocy maksymalnej i temperatura spalin zaczyna dość szybko spadać to co dzieje się z płomieniem, czy on nie jest przypadkiem zasypywany? Patrząc na wykres ten "pik" temperatury spalin w wygaszaniu po grzaniu nieudanym(102) świadczy o tym, że tego Pelletu na palniku może być sporo i płomień został przysypany. Proponuje spróbować zwiększyć wydajność podajnika po kalibracji o 100g - wtedy sterownik będzie podawał trochę mniejsze dawki Pelletu. ![]() Z drugiej strony patrząc od razu na kolejne rozpalenie, sterownik identycznie steruje dawkami paliwa i powietrza, widać, że podciśnienie w kotle też jest dokładnie na takim samym poziomie co w poprzednim cyklu pracy, a mimo to nie ma już tego spadku temperatury spalin na pracy z mocą max, dlatego według mnie tu może być jakiś "fizyczny" problem dotyczący wygrzania komina, ciągu kominowego etc. Spróbować póki co zwiększyć delikatnie kalibrację i będziemy dalej obserwować. |