| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 nie mogę osiągnąć temp. kotła Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
|
||||
|
rj1972
|
Dla higieny proponuję ustawić histerezę 2 dla cwu na 30st. Niby CWU wyłączone ale kto wie czy to nie bruździ bo czujnik działa.
Luknij Sławomir pod sterownik i sprawdź czy pompa powrotu jest włączona do gniazda pompy mieszającej. Potem dobrze byłoby zdjąć siłownik i na foto pokazać czy zawór 4D jest dobrze ustawiony. Siłownik procklic niestety daje możliwość walnięcia się o <90st. |
|||
|
|
||||
|
faco
|
A daj mu w CO1 to Wsp z 1.0 na 0.3. I czas reakcji z 30s na 60s
|
|||
|
|
||||
|
rj1972
|
faco się odnalazł i na dodatek ma sterownik udostępniony
.
|
|||
|
|
||||
|
faco
|
A jakoś tak wszedłem. Udostępniony był chyba cały czas 🤔 No to w Nowym Roku
:
|
|||
|
|
||||
|
Yash1n
|
Witam Panowie i Panie jeżeli są , również mam problem z temperatura kotła przez lata nie miałem problemu teraz nie mogę jej utrzymać i nie wiem co jest powodem czyżby uszkodzony sterownik , jak można to zweryfikować i zerknijcie jak ktoś może na mój piec kombinuje różne ustwienia i tryby po jednym dniu ale efekt taki sam , czyli szybko piec jest zanieczyszczony sadzą i temperatura np wchodzi mi na 57 stopni i po kilku minutach potrafi już lecieć i finalnie po 5-7 minutach pokazuje 41 stopni na piecu masakra , nie wiem od czego zacząć bo ustawienia niby trochę lepiej widzę się wkręca na temperatura ale nie utrzmuje mi jej ,
z góry dziękuje za odpowiedzi i pomoc . |
|||
|
|
||||
|
toriman
|
Cześć Yash1n, Jeżeli szybko się brudzi sadzą, to raczej nie dopala prawidłowo opału - brak powietrza albo odciągu. Wszystko czyste? Palnik, płomieniówki, czopuch, komin? Trochę dziwne jest ustawienie, gdy masz ochronę włączoną przez pompę CWU i jednocześnie ta pompa nie pracuje non-stop, tylko pracuje do 35 stopni na zbiorniku (tak masz w konfiguracji). Dmuchawa na pełnej mocy (ciekawe czy na pewno - może Ci kondensator strzelił w wentylatorze?) - sprawdź jak pracuje wentylator w ręcznym na mniejszych mocach - 35%, 40,% 45% (słychać różnicę w obrotach? widać różnicę na ruszcie?)?, roztańczony zawór 4D... Sprawdź czujniki czy dobrze są umocowane i dotykają tam gdzie trzeba Czujnik powrotu masz na wejściu do kotła przy samym kotle? Niech raczej ktoś z dużym doświadczeniem się tu konkretnie wypowie, bo masz problem.Otwórz nowy wątek ze swoim problemem, daj jakieś zdjęcia instalacji albo schemat jeśli masz. Pozdr. tOri |
|||
|
|
||||
|
slawomir
|
faco napisał » 2026-01-02 14:08 A daj mu w CO1 to Wsp z 1.0 na 0.3. I czas reakcji z 30s na 60s Przeklikałem - zobaczymy. Ogólnie dziękuję wszystkim za dotychczasową pomoc, jest już dużo lepiej. Przestały się robić wielkie kalafiory a małe same spadają. Temperatura wzrosła, może je odrobinę więcej groszku ale chociaż jest efekt a nie przepalanie. Zmniejszyłem też moc dmuchawy o 4% (38->34) i to mi również pomogło |
|||
|
|
||||
|
gwarek
|
Heyka. Dmuchawa poniżej 36% spowoduje ogromnie zabrudzenie kotła. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest dosypywanie trochę wapna gaszonego do groszku. Jak zawalisz kocioł sadzą która się zacznie kleić to będzie straszna lipa. Zresztą widać na wykresach z 4D ( 100% ustawienia ) że moc kotła jest za mała. Pozdr. |
|||
|
|
||||
|
faco
|
Ten piec jest totalnie przydławiony, Nie potrafi wyjść na potrzeby zadania. Daj mu na początek podawanie węgla na 25s. Kolejna rzecz Maksymalna temperatura spalin z 200 na 300°C. Ta dmuchawę zostaw jak jest na 37%.
Taką pracą oszczędzania pali więcej niż Ci się wydaje i do tego jest przydławiony
|
|||
|
|
||||
|
slawomir
|
podawanie węgla z 8 na 25sec? Wcześniej była rozmowa, że to, że osiąga te 200stopni to już niedobrze
|
|||
|
|
||||
|
faco
|
Ty się nie martw , daj i zobaczymy efekty a później się co najwyżej skoryguje.
Na piecu ustaw z 65°C na 67°C. Podawanie zapodaj na to 25s. Chyba już różnice dostrzegasz na wykresie więc działaj co piszę. |
|||
|
|
||||
|
slawomir
|
ustawiłem 🫣
|
|||
|
|
||||
|
faco
|
No to zobaczymy co będzie robił. Ale jak na razie wychłodziłeś dom i teraz piec będzie musiał to nadganiać. Jak zawór 4D zacznie schodzić z 100% w dół będzie dobrze.
|
|||
|
|
||||
|
slawomir
|
Chciałem ciut zimniej w nocy bo lubimy wtedy nizsze temperatury ale to był zły pomysł bo już nie chciała wrócić
|
|||
|
|
||||
|
faco
|
Daj mu jeszcze nadmuch 38%.
Jak wychłodzisz dom a piec nie potrafi dobić to ciężko potem jest wrócić do danej temperatury tym bardziej ze mróz przybiera za oknem. dodane 2026-01-08 21:39Dobra tak to zostawimy do jutra i niech się kręci a Ty tam nic nie kręć aż się nie odezwę
|
|||
|
|
||||
|
slawomir
|
Wręcz boję się ruszać 😂 ale domowiłem 2 tony 🙄
|
|||
|
|
||||
|
faco
|
Jak jesteś jeszcze daj mu na piecu 68°C i tak to zostawimy do jutra.
Teraz akurat mniej pali niż jeszcze dziś do południa ![]() Teraz Ci grzeje na turę ok,10 min wcześniej do godziny. I jeszcze temperatura w domu leciała na dół. Prosty wniosek
|
|||
|
|
||||
|
slawomir
|
Dałem. Były etapy, że na dworze było +5 a w domu 19 i żarł 40kilo dziennie, tam się dość mocno wytrzepałem z zapasów
bylo kupione 5ton, wolę sobie dokupić i niech zostanie niż kalkulować
|
|||
|
|
||||
|
faco
|
Na pewno. Dom a tym bardziej stare budownictwo swoje musi wziąć. Nie ma ze będziesz przykręcał na piecu i zaoszczędzisz, efekt może być całkiem odwrotny i chyba to zauważyłeś, ani węgla ani ciepła
![]() Widzę teraz znaczną poprawę a dalej powinno być tylko lepiej. dodane 2026-01-09 16:02I jak to teraz tam wygląda z Twojej strony ? dodane 2026-01-09 16:26I zaraz pytanie gdzie masz umieszczony czujnik z temperatury na zewnątrz domu, kierunek, wysokość, umiejscowienie? |
|||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||
. 
Czujnik powrotu masz na wejściu do kotła przy samym kotle? Niech raczej ktoś z dużym doświadczeniem się tu konkretnie wypowie, bo masz problem.