2026-01-09 21:41
  faco Posty: 1069 Ostrzeżenie: 0
Daj mu na pogodynce  Krzywa grzania - temp. dla -10°C na 58°C.
Pompa obiegowa jeden bieg wyżej, bo teraz masz chyba na 2.
2026-01-09 21:46
  slawomir Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Pompa ma dziwne ustawienia bo albo 1 2 3 4 albo I II III. Teraz jest na "2". 3 jest słabsza niż "II"
2026-01-09 22:19
  faco Posty: 1069 Ostrzeżenie: 0
Bo III to chyba stała. Daj mu na tą III.
2026-01-09 22:23
  slawomir Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
III to najwyższy bieg, pokazuje 35W, tak samo jak 4
2026-01-09 22:50
  faco Posty: 1069 Ostrzeżenie: 0
Masz też aplikację do pieca w telefonie w tablecie laptopie w czymś przenośnym?
dodane 2026-01-09 21:30No spoko daj na III i tak zostaw.
dodane 2026-01-09 21:50I daj mu z 58°C na 60°C
2026-01-10 09:52
  slawomir Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Mam aplikację w telefonie. Pompę nastawiłem dopiero - zobaczymy. Szumi ona natomiast ogromnie
2026-01-10 10:47
  faco Posty: 1069 Ostrzeżenie: 0
Ok jak masz aplikacje to idź ku piecu, chwyć ręką rurę poniżej pompy mieszającej i ją włącz w aplikacji czy rura zacznie robić się cieplejsza.
2026-01-10 10:49
  slawomir Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
to już testowałem. nie widze różnicy w temperaturze, natomiast pompa bardzo się grzeje, wręcz parzy. Na 99% jest zapieczona
2026-01-10 12:30
  faco Posty: 1069 Ostrzeżenie: 0
Weź jakiś drąg drewniany i spróbuj ją obkupać gdy jest włączona ale tak z głową aby jej nie utargać. Może ruszy.
dodane 2026-01-10 11:30Dobra, pompę możesz dać do ustawień jak była i niech nie szumi. Nie będziemy wymuszać na niej powrotu. Na wiosnę jak przestaniesz grzać do wymiany na sprawną bo gdy stoi ogranicza przepływ wody z 4D na powrót. Resztę zostawimy jak jest do obserwacji. Co prawda widzę na fotografiach jakieś cuda techniczne w podłączeniach ale nie chce mi się zagłębiać w to, co to ma być  
2026-01-10 12:40
  slawomir Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
cofnąłem na II, daje 25w (na 2 było 9w, na III 35w) i nie słychać. Popukanie nie za wiele daje niestety, z tego co się dowiedziałem ona była 3 lata już nie używana
dodane 2026-01-10 11:40Jeszcze spostrzeżenie, że płomień jest na tyle wysoki - podczas pracy dmuchawy - że opala górną część kotła i tam się tworzy ciemno brązowy nalot w większej ilości niż wcześniej
2026-01-10 12:55
  faco Posty: 1069 Ostrzeżenie: 0
Ooo jesooo to faktycznie lipa. No to pewna wymiana wtedy można coś pomyśleć z powrotem, bo w obecnej chwili jak łopatki stoją to przyblokowują przepływ wody z 4D na powrót. Dobrze by było pomyśleć nad kryzowaniem czy zaworowaniem grzejników, tym bardziej ze ich masz chyba dużo i stąd też chłodny powrót i duża różnica między zasilaniem. Za jednym zamachem i przywrócić do sprawności CWU.

Troszkę Cię tam czeka robótki ale lepiej być przygotowany na następny zimny sezon. W obecnej chwili nie powinieneś zmarznąć ale warto to przerobić co napisałem wyżej.
dodane 2026-01-10 11:50Płomień bliżej więc i sadzy więcej.
dodane 2026-01-10 11:55A jak ogólnie lepiej w mieszkaniu? Bo ja tylko widzę wykres a na nim elegancko
2026-01-10 14:12
  slawomir Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
tak na szybko licząc to 8 grzejników i podłogówka na 30m2 na jednym obiegu...
Jak raz dałem ochronę powrotu przez 4d to temperatura za zaworem tak poleciała w dół, że szybko zrezygnowałem z tego pomysłu w przyszłym sezonie robię też ocieplenie domu więc mam nadzieję, że będzie trzymać lepiej ciepło. Teraz jest już w domu lepiej, grzejniki grzeją i czuć tę temperaturę nie tylko opierając się o nie. 
Natomiast jeszcze okazuje się, że coś jest nie tak z grzejnikiem w sypialni. 5% wysokości gorące, 95% zimne. Przy pompie na maxa proporcje 30:70, przy 25w aktualnie jakoś 75:25. Grzejnik odpowietrzony, zawory poodkręcane a  dwa inne, w tym samym pionie działają normalnie. W tym roku wszystkie grzejniki były zdejmowane a rury prowadzone pod podłogą i w ścianach, pewnie się jakaś uszczelka w jednym podwinęła. Tak czy siak skutek taki, że w sypialni 18 stopni. 
Co do płomienia - nawet nie blisko, on szoruje i się rozlewa na górnej płycie
dodane 2026-01-10 13:12aha, w sumie w łazience na piętrze też jest tak podłogówka zrobiona - ale nie ważne, w którą stronę obrócę sprzęgło to i tak podłoga zimna więc tam praktycznie (chyba) tylko mały kaloryferek grzeje
2026-01-10 14:37
  faco Posty: 1069 Ostrzeżenie: 0
To daj mu 37%. No tak jak powiedziałem kryzowanie albo jeszcze lepiej termostaty na grzejniki. Podłogówka tam jest... no to już wiesz skąd ten powrót tak zimny. Tam trzeba wizję lokalną zrobić aby to wszystko hulało jak trzeba
2026-01-10 14:53
  slawomir Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
jest plan aby w każdym pokoju był czujnik bezprzewodowy i termostat sprzężony ze sterownikiem. Czekam natomiast na ocieplenie domu i muszę powymieniać zawory - w większości są te śmieszne, czerwone gdzie zwykły, ręczny termostat kosztuje 4x drożej
2026-01-10 15:09
  faco Posty: 1069 Ostrzeżenie: 0
Ja ogólnie czytam ze ktoś ma podłogówkę to prędzej czy później szykują się kłopoty z ogarnięciem tematu a szczególnie jak instalacja jest mieszana No tak termostaty to dobry pomysł aby przenosić czynnik w najdalsze zakątki instalacji. No to remoncik czeka ale na razie nie zmarzniesz
2026-01-10 16:14
  slawomir Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
też nie jestem fanem raczej, nie w starym budownictwie. jak się uda to z czasem dam to chociaż na osobny obieg ale są jakieś priorytety kasowe. dziękuję za pomoc
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 4Następna stronaOstatnia strona