2025-12-31 17:31
  rj1972 Posty: 1329 Ostrzeżenie: 0
Dla higieny proponuję ustawić histerezę 2 dla cwu na 30st. Niby CWU wyłączone ale kto wie czy to nie bruździ bo czujnik działa.
Luknij Sławomir pod sterownik i sprawdź czy pompa powrotu jest włączona do gniazda pompy mieszającej. 
Potem dobrze byłoby zdjąć siłownik i na foto pokazać czy zawór 4D jest dobrze ustawiony. Siłownik procklic niestety daje możliwość walnięcia się o <90st.
2026-01-02 14:08
  faco Posty: 1055 Ostrzeżenie: 0
A daj mu w CO1 to Wsp z 1.0 na 0.3.  I czas reakcji z 30s na 60s
2026-01-02 18:23
  rj1972 Posty: 1329 Ostrzeżenie: 0
faco się odnalazł i na dodatek ma sterownik udostępniony 
2026-01-02 22:00
  faco Posty: 1055 Ostrzeżenie: 0
A jakoś tak wszedłem. Udostępniony był chyba cały czas 🤔 No to w Nowym Roku :
2026-01-04 23:43
  Yash1n Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam Panowie i Panie jeżeli są , również mam problem z temperatura kotła przez lata nie miałem problemu teraz nie mogę jej utrzymać i nie wiem co jest powodem czyżby uszkodzony sterownik , jak można to zweryfikować i zerknijcie jak ktoś może na mój piec kombinuje różne ustwienia i tryby po jednym dniu ale efekt taki sam , czyli szybko piec jest zanieczyszczony sadzą i temperatura np wchodzi mi na 57 stopni i po kilku minutach potrafi już lecieć i finalnie po 5-7 minutach pokazuje 41 stopni na piecu masakra , nie wiem od czego zacząć bo ustawienia niby trochę lepiej widzę się wkręca na temperatura ale nie utrzmuje mi jej , 
z góry dziękuje za odpowiedzi i pomoc .
2026-01-05 20:49
  toriman Posty: 131 Ostrzeżenie: 0

Cześć Yash1n,



Jeżeli szybko się brudzi sadzą, to raczej nie dopala prawidłowo opału - brak powietrza albo odciągu. Wszystko czyste? Palnik, płomieniówki, czopuch, komin? Trochę dziwne jest ustawienie, gdy masz ochronę włączoną przez pompę CWU i jednocześnie ta pompa nie pracuje non-stop, tylko pracuje do 35 stopni na zbiorniku (tak masz w konfiguracji). Dmuchawa na pełnej mocy (ciekawe czy na pewno - może Ci kondensator strzelił w  wentylatorze?) - sprawdź jak pracuje wentylator w ręcznym na mniejszych mocach - 35%, 40,% 45% (słychać różnicę w obrotach? widać różnicę na ruszcie?)?, roztańczony zawór 4D... Sprawdź czujniki czy dobrze są umocowane i dotykają tam gdzie trzeba Czujnik powrotu masz na wejściu do kotła przy samym kotle? Niech raczej ktoś z dużym doświadczeniem się tu konkretnie wypowie, bo masz problem.

Otwórz nowy wątek ze swoim problemem, daj jakieś zdjęcia instalacji albo schemat jeśli masz.

Pozdr. tOri
2026-01-06 18:31
  slawomir Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2026-01-02 14:08
A daj mu w CO1 to Wsp z 1.0 na 0.3.  I czas reakcji z 30s na 60s

Przeklikałem - zobaczymy.
Ogólnie dziękuję wszystkim za dotychczasową pomoc, jest już dużo lepiej. Przestały się robić wielkie kalafiory a  małe same spadają. Temperatura wzrosła, może je odrobinę więcej groszku ale chociaż jest efekt a nie przepalanie. Zmniejszyłem też moc dmuchawy o 4% (38->34) i to mi również pomogło