Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  nie mogę osiągnąć temp. kotła Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona
2025-12-31 17:31
  rj1972 Posty: 1322 Ostrzeżenie: 0
Dla higieny proponuję ustawić histerezę 2 dla cwu na 30st. Niby CWU wyłączone ale kto wie czy to nie bruździ bo czujnik działa.
Luknij Sławomir pod sterownik i sprawdź czy pompa powrotu jest włączona do gniazda pompy mieszającej. 
Potem dobrze byłoby zdjąć siłownik i na foto pokazać czy zawór 4D jest dobrze ustawiony. Siłownik procklic niestety daje możliwość walnięcia się o <90st.
2026-01-02 14:08
  faco Posty: 1054 Ostrzeżenie: 0
A daj mu w CO1 to Wsp z 1.0 na 0.3.  I czas reakcji z 30s na 60s
2026-01-02 18:23
  rj1972 Posty: 1322 Ostrzeżenie: 0
faco się odnalazł i na dodatek ma sterownik udostępniony 