Wyniki wyszukiwania
posty użytkownika | ||||
|
||||
slaw007
![]() |
Jak miałem stary palnik, to po załadowaniu do pełna groszku w zasobniku do całkowitego opróżnienia mijało u mnie ostatniej zimy tak średnio 560-580 min. Alarm pustego zasobnika miałem ustawiony na 500min, aby mieć możliwość dodania groszku zanim wygaśnie w kotle. Ustawiano tak, aby mieć chwilę zwłoki, bo zdarzyło się nie raz, że alarm otrzymałem jadąc do pracy lub krótko po rozpoczęciu pracy.
Po zmianie na Batorego paląc dalej tym samym groszkiem. Po załadowaniu do pełna okazało się, że musiało upłynąć blisko 730 min pracy podajnika, aby opróżnić cały zasobnik. Obecnie na ten sezon mam inny groszek, ale i tak minęło ostatnio 683min zanim zabrakło opału całkowicie. Na oryginalnym palniku nigdy takich wartości nie osiągałem. Podsumowując minuta pracy na Batorym dostarcza jakieś 15% mniej węgla na palnik względem palnika oryginalnego. Mam Ogniwo Eko Plus rok produkcji 2012. Gołym okiem widać różnice w grubości ślimaka (ślimak Batorego, dużo, dużo masywniejszy). Szkoda, że nie cyknąłem fotki zanim go sprzedałem. Wymieniałem cały kompletny palnik. Motoreduktor i silnik został stary. Dobrą godzinę Minertu walczył ze zdjęciem motoreduktora ze starego ślimaka. Pod kosz zamontowany adapter od Minertu. On też spowodował zwiększenie pojemności zasobnika, ale tak o 2kg węgla. Na plus, że wreszcie pali mi się na całym palniku i środek ognia jest na środku palnika. W starym paliło mi się bliżej podajnika. Nigdy nie paliło mi się na środku oraz przesypywało mi zmielony opał tam gdzie ogień nie zawsze docierał. |
|||
|
||||
leON22
![]() |
No przecież wiem , że nie węglem . Jaka kaloryczność albo chociaż nazwa ? Czy dom ocieplony , opisz swoją instalację , zbyt dużo niewiadomych ? Jak masz ustawiony algorytm wygaszania kotła w zaawansowanych , ustaw na Tylko w grzaniu i Typ kotła ( w tryb grzanie ) Eko Plus M
![]() Wróć do ustawień fabrycznych - korekta 0% , czas pracy podajnika 5s , w podtrzymaniu 10s , postój 30min , przerwa 20s, x 3 podania dmuchawa 40% i monituj co i jak ![]() |
|||
|
||||
laki88
![]() |
Witam. Rozpaliłem swój piec narazie chodzi w autoamcie. Mógłbym ktoś popatrzeć czy to dobrze narazie chodzi. Mam podłączony do neta i udostępniony publicznie. Nazwa Laki
|
|||
|
||||
karoka65
![]() |
Przechodząc na ustawienia fabryczne rozdupiłeś dokładnie wszystko co było już ustawione, gratuluję.
Do Leona: już Ci pisałem kilka razy że M-ka to nie eko plus ![]() A ten co polecał ten kocioł i montował to co ma do powiedzenia w tym względzie? |
|||
|
||||
oxalis3
![]() |
Karoka i marcin i tak możecie pitolić , jaki sens jest, kiedy chłopaki palą nie w RBR.
W moim Ogniwo eko plus na CWU spalam średnio 1,786543 kg na dobę |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Łukasz po pierwsze zmień w ustawieniach Parametry kotła - Typ kotła na Eko Plus M , w zaawansowanych - Algorytm wygaszania kotła na - Tylko w grzaniu . Brak ochrony powrotu i dziwnie niska temp.CWU
![]() |
|||
|
||||
renekm
![]() |
Trochę się zrobił offtop. Sterownik już sprzedany. Jakby co to mam resztę gratów z mojego Ogniwo Eko Plus 16. Konkretnie cały podajnik razem z koszem, ślimakiem, motoreduktorem i dmuchawą. Jakby ktoś coś potrzebował to można pisać.
Mam jeszcze nową, nie założoną uszczelkę klapy zasobnika. I tak leży, więc mogę odstąpić za parę złotych. |
|||
|
||||
STARZEC
![]() |
Hej Jozwik. Mam Ogniwo eko plus M 20 kw. Tak samo jak ty palę ekogroszkiem Chwałowice. Możesz se zobaczyć moje ustawienia. Może to ci coś pomoże. |
|||
|
||||
Richard60
![]() |
Ponieważ jestem nowym forumowiczem w tym miejscu więc chciałem się przywitać i pozdrowić wszystkich. Od kilku tygodni jestem nowym użytkownikiem kotła Ogniwo Eko Plus M 20 kW i mam kilka problemów. Przede wszystkim nie mogę zwiększyć temperatury spalin które oscylują w przedziale ok .55 - 75 stopni C. Do tej pory paliłem w starym kotle zasypowym i nie miałem problemów kominem. Obecnie w kominie na dole zbiera się woda, prawdopodobnie z powodu niskiej temperatury spalin, doszło nawet do tego, że ściana poniżej wyczystki robi się ciemna i mokra a z dna tejże wyczystki gąbką wybieram czarną wodę. Już nie wiem co robić, nawet wyjąłem środkowy zawirowywacz, ale to nic nie dało. Komin 5 m z segmentów ceramicznych fi 20, powyżej dachu (1,5 m) cegła klinkierowa. Temp. zadana to 54 *C, dochodzi do ponad 60, podawanie 5 sek. kocioł chodzi w automacie. Węgiel 29 J, oczywiście wg. producenta. W tej chwili ogrzewa CWU oraz kilka małych grzejników, piec w środku suchy, chociaż przez pierwsze dni było w nim mokro ( ale to chyba z mojej winy, nastawiłem za niską temp. powrotu, a i piec był nowy). Od wczoraj mam udostępnione parametry przez internet więc można podejrzeć. Proszę o pomoc bo ten mokry komin już mi się śni po nocach. Nie chciałbym podnosić temperatury na piecu gdyż przy obecnych wysokich temp. na dworze to chyba nie ma sensu. Jeżeli potrzeba więcej danych to chętnie podam. Jeszcze raz pozdrawiam i czekam na pomoc.
|
|||
|
||||
romnix
![]() |
Tak się zastanawiam jakby Richard ustawił typ kotła 15 kW zamiast Eko Plus M czy to coś zmieni ? komin jest na zewnętrznej ścianie budynku ?
|
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.