Od poniedziałku (14.04.2025r) planowane są prace przy usłudze Zdalnego dostępu dla sterowników 3.5/4.0.
W poniedziałek mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne (wykresy i statystyki) będą uzupełniane na bieżąco - może to potrwać dłuższy czas.

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2013-01-04 06:51 Temat: eCoal.pl » Spalanie grupowe
  krzy Posty:
Włóż czujnik spalin do stałej temperatury. Najlepiej na poziomie 100°C lub wyżej by nie wyskoczyły alarmy w stylu zabrudzony czy wygaszony kocioł. I zobacz co zrobi algorytm. Gdzie ustawią się kreski na histogramie. Warunek stała temperatura na czujniku spalin. Algorytm bada jej trend, jak nie będzie zmian to algorytm nie powinien wyczuć dopalenia się węgla i dać zaprogramowaną zwłokę.
Tak przy okazji jedna kreska histogramu zbiera czasy postoju różniące się do 10s.
2017-11-27 18:26 Temat: eSterownik.pl » Jak czytac i zrozumiec histogram dla ustawien spalania grupowego ? Prosba o krotkie info.
  kastyk Posty:
Heh, pomocna grafika...


No to kto mi zanalizuje ten histogram (zrzut ekranu z moich ustawień sprzed chwili):


Proszę wziąć mój wpis z przymrużeniem oka Piec działa, jak należy i wszystko z nim jest w porząsiu Histogram rzeczywiście mi bardzo pomógł w ustawieniach spalania grupowego, ale czasami może pokazywać dziwne rzeczy
2021-12-23 16:08 Temat: eCoal.pl v3.5 » Spieki i niedopalony wegiel
  Linca Posty:
rj1972 napisał » 2021-12-18 21:38

Miałeś 59st. na kotle i 46 powrotu. Teraz masz 54st. i max. 40st powrotu. Daj mu 60st jak radzą i powrót będzie prawie w normie. Jak widać temp. spalin taka sama przy 59st. była jak obecnie przy 54st. więc za wiele nie stracisz przy tym grupowym o ile go będziesz chciał pociągnąć dłużej.

Ciekawe że maż domek ok. 200m i podajesz tylko 35st. Również ciekawe że kociołek masz teraz ustawiony na 12kW/16kW a wg histogramu (wiem, wiem że z histogramu się śmieją ale w końcu coś obrazuje) i tak idzie tylko na 12kW. Jeśli masz faktycznie takie małe zapotrzebowanie na ciepło przy takiej powierzchni to go ustaw 8/12kW i dobierz odpowiednio dmuchawę. Dla 8kW proponowałbym również ilość powtórzeń 5.
Z opcją ochrony powrotu przez 4D też by pewnie dało dobre efekty bo nie za wiele puszczasz ciepła na dom. Więcej na kotle więcej na powrocie bo zawór i tak rzadko przekracza 50%. Ale jak w ustawieniach CO1 byś go ograniczył do 55% - 60% to by nie zaszkodziło. W ecoalu aż nie wiarygodne jaka była niska spalina i wysoka temp. kotła. Może Twój opał nie jest taki idealny po nowym zakupie. Teraz różne cuda się dzieją w tej kwestii - mieszają z czego się da.

dodane 2021-12-18 21:24PS. Nie mam M-ki ale wydaje mi się, że te szamotki w cale nie są głupie. Może u co niektórych się to nie sprawdza ale ja bym się zastanowił nad ich demontażem. Jeśli kocioł jest na gwarancji to jest to ingerencja w konstrukcję. . Jednak spróbować nigdy nie zaszkodzi czko

dodane 2021-12-18 21:38A jeszcze bym dopytał ile masz grzejników w swoim domu? 200m powierzchni to nie mało ale może mała instalacja. A może podłogówka?



No ogólnie dom jest 2 piętrowy grzejników mam dużo w każdym pokoju jest.  Duże prawdopodobieństwo że faktycznie coś jest nie tak z tym ekogroszkiem. Spróbuje twoich ustawien zobaczymy co pokażą. W domu mam ogólnie temarature w pokojach ok. 20 -21 stopni zależy w jakim pokoju.  
dodane 2021-12-23 16:00I teraz mam takie coś :((  i jak to zwalczyć?
dodane 2021-12-23 16:08Zmieniłem na twoje ustawienia zobaczymy co to mi da
2018-03-02 23:13 Temat: eCoal.pl v3.5 » OEP 25kW nie osiąga zadanej temperatury - zimno w domu
  caffe23 Posty:

Nie wiem czy to taki dobry sposob z tym priorytetem CWU jaki polecacie koledze.
Nie w każdej instalacji się to sprawdza.
Kocioł stoi bo ma za dużą moc na sam bojler a grzejniki zimne bo pompka CO nie pracuje.
Ja bym ten priorytet wyłączył.

Co do spalania to musisz czakać, nie ustawisz tego w godzinę.
Patrząc na histogram spalania grupowego to zapowiada się dobrze.
Na zdjęciu nie wiele widać.
dodane 2018-03-02 23:13Podaję dwa odnośniki gdzie możesz zaczerpnąć trochę wiedzy na czym polega spalanie grupowe i jak czytać histogram. 1...   2...
2023-01-02 11:56 Temat: eCoal.pl v3.5 » Ustawienie pieca
  rj1972 Posty:

dodane 2023-01-02 10:24Zasugerowalbym jednak wyciągnąć kociołek na 60st z uwagi na niemały nastaw temp na CO. A pozatym chyba warunki gwarancji tego wymagają ale to indywidualna sprawa.  Na razie nie wygląda to źle. A spieki to raczej korekta dmuchawy w dół.  Poczekamy aż uda się go pokazać.  Poczytaj też na forum o trybie grupowym chyba że już to ogarnoleś. 
dodane 2023-01-02 10:51Już widać 
W ustawiech grupowego masz taki histogram który obrazuje pracę nadmuchu. Aktualnie za mocno na mocy max. Również te 12kw może być za mało na tak duży dom o tej porze. Tyle kombinacji tu jest. W wyszukiwarce u góry strony wpisz histogram. 
dodane 2023-01-02 10:55Minimalna temp powrotu 50st oczywiście jeśli Cię interesuje gwarancja a chyba tak.
dodane 2023-01-02 11:56Zaproponuje histereze kotła na 0st. Trochę za długo idzie na mocy min. A z kolei na Max bardzo szybko.
A masz fotki z palnika i popiołu dla tego opału? 
2023-01-12 20:14 Temat: eCoal.pl v3.5 » Tryb Grupowy
  oxalis3 Posty:
Widać tryb grupowy  jest passe, bo odpowiedzi mało. Czytaj wyżej co leon napisał , chyba wszystko już zostało kiedyś napisane. Z mojego doświadczenia, histogram jest tylko narzędziem pomocniczym, lepiej popatrz na to co w popielniku i czy coś leci z komina. Ta grafika , którą zamieściłeś, nie może być zinterpretowana. Nie ma histogramu dla mocy max i mocy nie ma i histerezy nie ma.
2020-11-03 00:18 Temat: bruli.pl » Pomoc w regulacji sterownika
  Marek123 Posty:
Dzięki, 
zmniejszyłem nadmuchy, ale faktycznie były ustawione pod histogramy, więc mogą być nadal przesadzone. Poprzednio piec ustawiałem jakieś 6 lat temu, więc nieco chyba wyleciało. Ogólnie ustawiałem się pod histogramy, ale to co piszesz o obserwacji palnika wydaje się logiczne. Mam zamiar popracować nad pracą ciągłą, jak się ustabilizuje przejdę z minimum na 8 kW i będę obserwował. Myślę, że te kondensatory wpłynęły na problemy z ustawieniami (oba miały po 8 lat) i teraz powinno być łatwiej. Tak czy inaczej odezwę się, gdy coś ustawię lub ustalę (lub gdy przyda się pomoc ).

Pzdr Marek
PS. Ww. link do poradnika nie działa.
2013-01-03 12:56 Temat: eCoal.pl » Spalanie grupowe
  mateuszm Posty:
Jakiś czas temu poruszyłem następującą kwestię ale nie otrzymałem do dzisiaj odpowiedzi:
"Można prosić o dodanie skali osi X albo wyjaśnienie, jak jest ona ustalana. Jeżeli przedstawia ona długość postoju to maksimum histogramu powinno przesuwać się wraz ze zmianami nadmuchu a tymczasem zawsze znajduje się ono po lewej stronie, niezależnie od nastawionej wydajności nadmuchu. Podobnie sytuacja wygląda u innych użytkowników."


Nie do końca też rozumiem, dlaczego zmiany nadmuchu tak istotnie wpływają na dopalanie/spiekanie wszak podobno algorytm "wykrywa" czas postoju. Odnoszę wrażanie, że algorytm koryguje jedynie czas przerwy w jednym na kilka/kilkanaście cykli. Do sytuacji w której mamy na sztywno ustalony czas postoju i jest on jedynie od czasu do czasu korygowany pasuje obraz histogramu, oraz to jak krytyczne jest ustawienie nadmuchu.


2012-12-23 10:45 Temat: eCoal.pl » Spalanie grupowe
  konto usunięte Posty:
zbigmaz01 napisał » 2012-12-23 08:42
To ja tak to zrozumiałem i włączyłem min i max na 8kW i obserwacja
Wg. histogramu nadmuch jest odrobinę za niski. Prawda jest taka, że żadne kreski nie zastąpią zaglądnięcia do kotła.
Histogram ma "tylko" pomóc w dopasowaniu nadmuchu. W moim kotle spalanie było najlepsze, gdy długa kreska znajdowała się na lewo do środka, a krótkie na lewo od długiej, czyli teoretycznie z niewielkim nadmiarem wiatru.
macut ładnie to opisał
Aha... częste zaglądanie do kotła "psuje" kreski

PS: Czy RBR ma na dmuchawie przysłonę ?
2012-12-11 00:48 Temat: eCoal.pl » Spalanie grupowe
  RoberAn Posty:
Minęło już kilka godzin po ustawieniu spalania grupowego. Może ktoś zerknie na moje ustawienia i histogram? Proszę o komentarz.
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.