Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2024-05-25 19:45 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Wygląd pieca
  rj1972 Posty:
Jak na Pellet to ciemno i trochę nagaru ale raczej nie ma tragedii. Raczej powinno być jasno brązowo. Wszystko zależy od jakości Pelletu podobnie jak z węglem. Oceniaj też po popiole.
2022-02-07 21:37 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Wysokie spalanie? Prośba na rzut okiem na ustawienia
  Michal86 Posty:
Katastrofa. Chłopie dlaczego Ty takie moce ustawiłeś. Przecież to palnik 20kw. Jeżeli dobrze przeważyłeś Pellet i wprowadziłeś do sterownika wagę. To ustaw grzanie tylko z mocą max jeżeli masz bufor. Moc na 16kw, kaloryczność na 18Mj i nadmuch 60%.
dodane 2022-02-07 21:37Odpala Ci za pierwszym razem tak w ogóle. Na ten palnik z reguły potrzeba ok 100gram do rozpalenia czyli w Twoim wypadku dawka startowa powinna wynosić 43-45s. Najlepiej gdybyś podczas rozpalania zrobił fotkę Pelletu na palniku czy dobrze zakrył zapalarke.
2024-12-12 21:38 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Wskaźnik zasypania pelletu Defro Evopell
  Szymek2807 Posty:
Witam,

Posiadam piec Defro Evopell.
W jaki sposób wyliczyć ilość Pelletu w zasobniku tak żeby wykazywał statystyki zużycia i ilość pozostała ?

 
2025-03-01 09:44 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Pompa ciepła + pelet
  wuwok Posty:
Ja myślę o takiej hybrydzie. W tym roku instaluje kocioł na Pellet z buforem. A za rok planuje jakąś małą PC dołożyć by okresy przejściowe grzać PC a dopiero w niższych temp używać kotła na Pellet
2025-03-01 11:49 Temat: eSterownik.pl » kalibracja pierwsze uruchomienie
  wuwok Posty:
Czemu nie zakupiłeś typowego kotła na Pellet skoro chcesz Pelletem palić?
2018-10-07 22:08 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Sterownik Pello
  garjar Posty:
marian1955 napisał » 2018-10-07 00:49
dobre  slowo  na  niedzielę już...pozdrawiam i  dziekuję  serdecznie  za  kontakt  i  wiadomości....Mnie  też   prowadzili  fachowcy    z  serwisu ,bo  to  dla  świerzasa  jak  ja  było  nie  do  przejscia.....Też  idę  w  automaty  bo  to  bezpieczniejsze  na  poczatek...jest  to  wciągająca  zabawa i  sporo  tego  w  instrukcjach  pisanych   i w  compie...napisz   mi  czy   Twoja  miejscowość  to  ta  przed  Skoczowem....bo  jeśli  tak  to  my  sąsiady..U  mnie  jest  trochę  inaczej   , bo  jedna  pompa  obiega  część  mieszkalną  a  druga  wali  na  lecznicę , tam  będzie  trochę  problemow    bo  drzwi  się  otwierają  milio  razy...Pellet  mam   b. dobry  z  Zebrzydowic...a  TY  SKĄD KUPUJESZ???
Pozdrowienia  dla  wszystkich  w  domu...Marian ...Hej

Pisze z Nowego Sacza i okolic wiec to nie te rejony ale klimat mozemy miec podobny z tym ze u mnie wystepuja zimą częste wiatry które dodatkowo wyciągają cieplo z domu. Testuje Pellet o nazwie Poltarex (albo jakos tak) a za kilka dni wezme na probe Olczyk, takie cus ma moj najblizszy sklad opalu. I jedno i drugie cholernie sie ceni. Bede szukal jeszcze czegos innego. Pozdrowienia. Hej
2018-04-04 22:27 Temat: eCoal.pl » palenie w piecu Ogniwo eko plus 16kw Pelletem.
  Vitis Posty:
marcinbb napisał » 2018-04-04 21:23

Statystyki masz w kg, a Pellet powinieneś liczyć w litrach

Nie rozumiem co ty ten Pellet masz w płynie a nie lepiej to liczyć jak to drewno np. w kubikach? albo tak jak sklepy sprzedają w kg?
Nie musisz potem przeliczać z kg na litry i odwrotnie.
2025-01-07 23:18 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Sterownik w kotle pelletowym R-eco P24
  kszyho Posty:

Witajcie,

Posiadam kocioł Pelletowy nieistniejącej już cieszyńskiej firmy R-eco, model P24 (24 kW).

Interesuje mnie usunięcie sterownika fabrycznego (nie jestem zadowolony z jego funkcjonalności) i zastąpienie go sterownikiem Pello.

Przeanalizowałem dane techniczne tego urządzenia, i mam pytania:

1. Jaki fotoelement do analizy płomienia w palniku jest tam zastosowany?
Czy jest to fotorezystor czy fotodioda? Jaki typ?
Muszę ten element po prostu kupić w sklepie elektronicznym i zaadaptować w specjalnym fabrycznym cokoliku zamontowanym w komorze kotła.
To jest bardzo ważne, bo konstrukcja tego cokoliku jest ściśle przemyślana (jest on zamontowany w odpowiednim miejscu i doprowadzona jest do niego rurka, która go chłodzi i owiewa nie dopuszczając do okopcenia (mieści się tam gabarytowo klasyczny fotorezystor)).

2. Ten kocioł jest wyposażony w dwa podajniki ślimakowe. Jeden poziomy, który transportuje Pellet z zasobnika do komory przejściowej, a drugi ukośny (nazwijmy go stokerem), który transportuje Pellet z komory przejściowej do palnika.
Specyfika działania tego palnika zakłada pracę stokera non stop podczas palenia, a podajnik poziomy pracuje w sposób przerywany, porcjując dawkę paliwa do komory przejściowej. I tak jest ustawiony algorytm w sterowniku fabrycznym.

Czy sterownik Pello da się tak ustawić w taki sposób, że stoker po rozpaleniu będzie kręcił cały czas, a podajnik główny będzie pracował w cyklu (kręcenie - pauza - kręcenie - pauza)?

3. Zaskakują mnie niskie obciążalności poszczególnych wyjść 230V.
Grzałka rozpalająca w moim kotle ma 550W mocy, a maksymalny prąd w obwodzie zapalarki Pello to tylko 0,8 A. :-(
Zmusza to do zasilania grzałki przez przekaźnik.


Reszta funkcjonalności Pello odpowiada mojemu kotłowi.

Z góry dziękuję za rozwianie moich wątpliwości.

2022-10-17 21:58 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Całkowite zużycie węgla (Opału) 21-22
  aqhr Posty:

OEP 16kW - co roku ekogroszek Energo 24-26 MJ/kg mieszany z Pelletem dębowym (worek 25kg do worka 15kg). W tym roku również ten sam ekogroszek, zrobiłem większe zakupy w poprzednim roku i zostało ok 1,5t. Dokupiłem 2 tony Pelletu dębowego w kwietniu br. po 1000 zł za tonę. To będzie szósty sezon na takiej mieszance. Póki co zero problemów i mam nadzieję, że tak zostanie.


2024-12-08 14:52 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » spieki pelletu
  wlodek02 Posty:
W moim przypadku pomogła zmiana Pelletu.
Z pierwszej partii, którą kupiłem (3T :/) mam strasznie zbrylony popiół  + spieki w palniku, a co za tym idzie problem z rozpaleniem (zwiększyłem ilość czyszczeń z 2 na 4).
Następnie kupiłem na próbę Pellet firmy Olczyk - zero problemów...

W przypadku spieków dużo ludzi na forum podpowiada, aby zmniejszyć nadmuch, niestety u mnie powodowało to bardzo dużą ilość, nie skroplin, ale wręcz wody w kominie - wyciekającej z wyczystki....
Dlatego nadmuch dla mocy maksymalnej mam ustawiony na 72%.

Trzeba jakość spalić felerne paliwo i kupić sprawdzone..