Wyniki wyszukiwania
posty użytkownika | ||||
|
||||
kiminero
![]() |
Ster oblicza sobie dawkę paliwa dla danej mocy wg danych z kalibracji. Im wyższa wartość, tym mniej Pelletu wrzuca na palnik. Palnik musisz sobie niestety sam dostroić do paliwa jakim go aktualnie karmisz. Dotyczy to również dawek powietrza dla progów mocy.
Procedurę kalibracji opisał kolego w tym temacie na pierwszej stronie: https://esterownik.pl/forum/posty,4855/ustawienia-kotla Edit. Źle się wyraziłem. Nie "tym mniej Pelletu wrzuca" tylko tym bardziej skraca czas pracy podajnika dla pojedynczego cyklu. Wagowo musi być tyle samo dla każdej wartości kalibracji. |
|||
|
||||
Orzeszki
![]() |
bodziasty napisał » 2017-12-31 11:10 Tu masz piec Marcinbb On pali Pelletem A tu masz wątek o pellecie >>>click<<< Czytaj i działaj. Ustawienia podglądnij od niego, ewentualnie po jakimś czasie skorygujesz - będzie na forum Marcin to doradzi ![]() Dziękuję - będę działać ![]() |
|||
|
||||
karoka65
![]() |
Taka kalibracja wychodziła na Olczyku, też się kiedyś zdziwiłem że tak mało ale wystarczyło popatrzeć na ten Pellet, wory wypchane na maxa co świadczy że jest słabo zbity i widać to było bo się trocił już w workach. Nie widziałem jeszcze Pelletu żeby wychodziła taka mała waga przy kalibracji. Widziałem zaś taki gdzie wychodziło ponad 5000g/10min, remontowaliśmy tam palnik po tym super paliwie.
|
|||
|
||||
wuwok
![]() |
Ja myślę o takiej hybrydzie. W tym roku instaluje kocioł na Pellet z buforem. A za rok planuje jakąś małą PC dołożyć by okresy przejściowe grzać PC a dopiero w niższych temp używać kotła na Pellet.
|
|||
|
||||
wuwok
![]() |
Czemu nie zakupiłeś typowego kotła na Pellet skoro chcesz Pelletem palić?
|
|||
|
||||
garjar
![]() |
marian1955 napisał » 2018-10-07 00:49 dobre slowo na niedzielę już...pozdrawiam i dziekuję serdecznie za kontakt i wiadomości....Mnie też prowadzili fachowcy z serwisu ,bo to dla świerzasa jak ja było nie do przejscia.....Też idę w automaty bo to bezpieczniejsze na poczatek...jest to wciągająca zabawa i sporo tego w instrukcjach pisanych i w compie...napisz mi czy Twoja miejscowość to ta przed Skoczowem....bo jeśli tak to my sąsiady..U mnie jest trochę inaczej , bo jedna pompa obiega część mieszkalną a druga wali na lecznicę , tam będzie trochę problemow bo drzwi się otwierają milio razy...Pellet mam b. dobry z Zebrzydowic...a TY SKĄD KUPUJESZ??? Pozdrowienia dla wszystkich w domu...Marian ...Hej Pisze z Nowego Sacza i okolic wiec to nie te rejony ale klimat mozemy miec podobny z tym ze u mnie wystepuja zimą częste wiatry które dodatkowo wyciągają cieplo z domu. Testuje Pellet o nazwie Poltarex (albo jakos tak) a za kilka dni wezme na probe Olczyk, takie cus ma moj najblizszy sklad opalu. I jedno i drugie cholernie sie ceni. Bede szukal jeszcze czegos innego. Pozdrowienia. Hej |
|||
|
||||
Gatnerkarol
![]() |
Witam. Ja Mam ten sam kocioł i walczę z ustawieniami od początku maja. Na początku próbowałem palić samym Pelletem, wszystko fajnie, czysto, łatwe rozpalanie, ale spalanie ok 10 kg na dobę na same CWU i niżej nie dało się zejść(może złe ustawienia? nie wiem). Zmieniłem na ekogroszek 29kj z wesołej (worek 25kg/22zł). Zasypywałem po ok 5kg i kombinowałem z ustawieniami. Teraz spalam ok 6-7 kg na dobę, kocioł nie gaśnie, kopczyk ok, brak spieków, ale i tak wydaje mi się, że to dość dużo. (200kg na miesiąc) Dodam że mam cwu 120l zbiornik, i 5 użytkowników. Instalator twierdził że spalę ok 150 kg Pelletu lub 100 kg ekogroszku na m-c. A wszystko wychodzi 2 x więcej. Macie jakieś propozycje zmian w moich ustawieniach? |
|||
|
||||
kszyho
![]() |
Witajcie, Posiadam kocioł Pelletowy nieistniejącej już cieszyńskiej firmy R-eco, model P24 (24 kW). Interesuje mnie usunięcie sterownika fabrycznego (nie jestem zadowolony z jego funkcjonalności) i zastąpienie go sterownikiem Pello. Przeanalizowałem dane techniczne tego urządzenia, i mam pytania: 1. Jaki fotoelement do analizy płomienia w palniku jest tam zastosowany? Czy jest to fotorezystor czy fotodioda? Jaki typ? Muszę ten element po prostu kupić w sklepie elektronicznym i zaadaptować w specjalnym fabrycznym cokoliku zamontowanym w komorze kotła. To jest bardzo ważne, bo konstrukcja tego cokoliku jest ściśle przemyślana (jest on zamontowany w odpowiednim miejscu i doprowadzona jest do niego rurka, która go chłodzi i owiewa nie dopuszczając do okopcenia (mieści się tam gabarytowo klasyczny fotorezystor)). 2. Ten kocioł jest wyposażony w dwa podajniki ślimakowe. Jeden poziomy, który transportuje Pellet z zasobnika do komory przejściowej, a drugi ukośny (nazwijmy go stokerem), który transportuje Pellet z komory przejściowej do palnika. Specyfika działania tego palnika zakłada pracę stokera non stop podczas palenia, a podajnik poziomy pracuje w sposób przerywany, porcjując dawkę paliwa do komory przejściowej. I tak jest ustawiony algorytm w sterowniku fabrycznym. Czy sterownik Pello da się tak ustawić w taki sposób, że stoker po rozpaleniu będzie kręcił cały czas, a podajnik główny będzie pracował w cyklu (kręcenie - pauza - kręcenie - pauza)? 3. Zaskakują mnie niskie obciążalności poszczególnych wyjść 230V. Grzałka rozpalająca w moim kotle ma 550W mocy, a maksymalny prąd w obwodzie zapalarki Pello to tylko 0,8 A. :-( Zmusza to do zasilania grzałki przez przekaźnik. Reszta funkcjonalności Pello odpowiada mojemu kotłowi. Z góry dziękuję za rozwianie moich wątpliwości. |
|||
|
||||
Gatnerkarol
![]() |
Sam jestem ciekaw jak to naprawdę jest z tym mieszaniem Pelletu i węgla.
Gdzieś wyczytałem, że powinno mieszać w proporcjach węgiel 40% do 60% Pelletu. Podobno fajna mieszanka z tego wychodzi i dobrze wypala się węgiel. Gościu pisał, że dobre to jest na okres przejściowy. W sprawie samego procesu spalania i reakcji zachodzących powinni wypowiedzieć się fachowcy. |
|||
|
||||
leON22
![]() |
A jaki problem zrobić sobie samemu taki mix ? Osobiście paliłem nawet samym Pelletem drzewnym pod koniec zeszłego sezonu , skutek marny w kotle mokro, kopca brak
![]() ![]() dodane 2022-02-01 15:10 ![]() |
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.