Wyniki wyszukiwania
posty użytkownika | ||||
|
||||
Michal86
![]() |
Katastrofa. Chłopie dlaczego Ty takie moce ustawiłeś. Przecież to palnik 20kw. Jeżeli dobrze przeważyłeś Pellet i wprowadziłeś do sterownika wagę. To ustaw grzanie tylko z mocą max jeżeli masz bufor. Moc na 16kw, kaloryczność na 18Mj i nadmuch 60%.
dodane 2022-02-07 21:37Odpala Ci za pierwszym razem tak w ogóle. Na ten palnik z reguły potrzeba ok 100gram do rozpalenia czyli w Twoim wypadku dawka startowa powinna wynosić 43-45s. Najlepiej gdybyś podczas rozpalania zrobił fotkę Pelletu na palniku czy dobrze zakrył zapalarke. |
|||
|
||||
gregors
![]() |
Jeżeli stać Ciebie na 144 tonu Pelletu to czemu nie kupiłeś pieca na Pellet????
|
|||
|
||||
wlodek02
![]() |
W moim przypadku pomogła zmiana Pelletu.
Z pierwszej partii, którą kupiłem (3T :/) mam strasznie zbrylony popiół + spieki w palniku, a co za tym idzie problem z rozpaleniem (zwiększyłem ilość czyszczeń z 2 na 4). Następnie kupiłem na próbę Pellet firmy Olczyk - zero problemów... W przypadku spieków dużo ludzi na forum podpowiada, aby zmniejszyć nadmuch, niestety u mnie powodowało to bardzo dużą ilość, nie skroplin, ale wręcz wody w kominie - wyciekającej z wyczystki.... Dlatego nadmuch dla mocy maksymalnej mam ustawiony na 72%. Trzeba jakość spalić felerne paliwo i kupić sprawdzone.. |
|||
|
||||
shizzer
![]() |
||||
|
||||
leon
![]() |
Sterownik_M8 Cyt"Pellet ze słomy i siana nie jest polecany przez producenta kotła z uwagi na zawartość agresywnych związków w spalinach. Nie wiem jak to wygląda przy pellecie jak w temacie" Nie wiem czy paliłeś kiedyś trawę.To wobec Ciebie spalanie trawy i słomy jest bardziej szkodliwe niż drewno i węgiel?? ![]() ![]() |
|||
|
||||
Saxsiarz
![]() |
slawtaz napisał » 2025-01-28 16:40 Palę Pieklorzem od 8 lat i cały czas się pali super. Trochę gorsza partia mi się trafiła w grudniu 2023 - minimalnie więcej niedopalonego i wymagał większego nadmuchu. Zakupiony teraz w grudniu 2024 pali się znowu bardzo dobrze. Zawsze kupuję węgiel luzem. Raczej bym szukał przyczyny w piecu. Tu jest ciekawy, dość świeży wątek: https://esterownik.pl/forum/posty,6924/pieklorz-z-pgg-jak-to-ustawic-pomocy,1 dodane 2025-01-28 16:40PS. To co masz na zdjęciu to raczej z powrotem do pieca, a nie do kubła ![]() Tak jak pisałem - ja tez od lat nie mialem problemu, jakiekolwiek ustawienia (automat, polaltomat) spalał się super. Dziś dostałem odpowiedz z KDW, ze nie uwzględnią reklamacji. Kupiłem 3 tony, cały zsyp zasypany wiec muszę się męczyć! Sprobuje z ustawieniami ale wątpię czy to pomoże... dodane 2025-01-30 09:27 rj1972 napisał » 2025-01-29 09:11 @saxsiarz jest problem spotkał wiele osób kupujących obecnie ten opał. Zależy ile tego kupiłeś. Jedna z propozycji to mieszaj to z Pelletem drzewnym w proporcji 20kg weglla i 10kg Pelletu drzewnego. Kup gdziesz 2 worki I wypróbuj. Nic się nie stanie gorszego. Druga sprawa to w ekoalu sobie z tym nie poradzisz. Raczej musisz zmienić tryb pracy na retortowy ręczny lub grupowy. Niestety nie mam już miejsca na palet - cały zsyp zasypany. Nigdy nie paliłem w retortowym ręcznym, masz jakieś ustawienia na początek? Pozdrawiam |
|||
|
||||
wedlock
![]() |
Zrobiłem sobie kartę na dashboarda:
![]() Dla leniwych kod yaml dla karty klik zmiana kilku encji w pliku configuration.yaml. Część encji przerobiłem na binary sensor. Dzięki temu działa na nich kolorowanie ( jak na zdjęciu wyżej ) klik dodane 2022-01-13 21:40Dodałem integrację zakładki energia w HA ze sterownikiem. Niestety HA nie posiada jako źródła energii Pelletu ani też innej miary niż m3 lub ft3. No ale jak się nie ma co się chce, to się lubi co się ma. ![]() Nie wiem czy dobrze liczę, ale ze sterownika pobieram czas i wartość z kalibracji. Później dzielę wagę przez czas i wychodzi ile gram zużywamy na sekundę przy działającym podajniku. Następnie HA pobiera z czas pracy podajnika ( w sekundach ) i cały czas liczy zużycie. Robi to o tyle sprytnie, że dopuszcza zerowanie licznika ( wtedy gdy dosypujemy Pelletu i licznik w piecu startuje od nowa ). TUTAJ znajduje się mój pełny plik konfiguracyjny z HA. Oczywiście wyciąłem moje prywatne rzeczy. Jak zwykle login , hasło i IP swojego sterownika trzeba już samodzielnie pozmieniać. |
|||
|
||||
kasku80
![]() |
Witam serdecznie . Jestem nowym użytkownikiem Rubin21 na Pellet. Od dwóch dni na wyświetlaczu pojawia mi się informacja że płomień ma 45do57% pomimo tego że piec jest wyłączony. W serwisie powiedzieli że mam zwiększyć detekcję płomienia do 60% pomogło na jedno wyłączenie po ponownym uruchomieniu piec podaje non stop Pellet bo myśli że płomień ma 57% i wyrzuca go całego do pieca. Co mam zrobić z tym fantem. Nadmieniam że problem ten mam od dwóch dni a poprzednie 2 miesiące wszystko było ok. Dzięki za wszystkie odpowiedzi
|
|||
|
||||
Jajo
![]() |
Czesc mam problem taki ze sie nie rozpala zasypuje mi Pelletem caly palnik i nie chce ruszyc slimak w palniku musze wydłubywać pelet i polowe wyjme to slimak ruszy i wszystko dziala jak nalezy
|
|||
|
||||
marion
![]() |
Hej : )
Zanim przejdę do pytania uprzedzam, że jestem laikiem. To mój pierwszy sezon grzewczy, wcześniej korzystałem z ogrzewania sieciowego, ale po przeniesieniu do nowego domu wybraliśmy Pellet, także za banalność pytań z góry przepraszam. Oczywiście zanim zdecydowałem się podjąć nowy temat sprawdziłem istniejące już wątki, ale mimo to nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Korzystam ze sterownika i wszystko testuję metoda prób i błędów. Myślę, że sporo już się nauczyłem, ale mam kłopot ze wskaźnikiem % Pelletu w zasobniku. Przeczytałem, że powinienem zasypać zasobnik na full, a następnie wprowadzić ilość w ustawieniach w zakładce: ZASYP PALIWA DO ZASOBNIKA. Czyli wsypuję np 8 worków po 15 kg więc wpisuję wartość 120kg. Pozostaje do wpisania CZAS PRACY DO OPRÓŻNIENIA ZASOBNIKA i tu mam problem, bo nie wiem co wpisać. Czytałem, że przelicza się to według jakiegoś wzoru, inni podają od razu gotową, przybliżoną wartość do wpisania, a ja zdecydowałem zapytać, jak to właściwie jest? Pomoże ktoś? |