Od poniedziałku (14.04.2025r) planowane są prace przy usłudze Zdalnego dostępu dla sterowników 3.5/4.0.
W poniedziałek mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne (wykresy i statystyki) będą uzupełniane na bieżąco - może to potrwać dłuższy czas.

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2022-09-25 19:51 Temat: eCoal.pl v3.5 » Palenie kukurydzą
  leon Posty:

Sterownik_M8 Cyt"Pellet ze słomy i siana nie jest polecany przez producenta kotła z uwagi na zawartość agresywnych związków w spalinach. Nie wiem jak to  wygląda przy pellecie jak w temacie"
Nie wiem czy paliłeś kiedyś trawę.To wobec Ciebie spalanie trawy i słomy jest bardziej szkodliwe niż drewno i węgiel??
2017-11-12 12:41 Temat: eCoal.pl » Mieszanka ekogroszek i pellet
  gregors Posty:
Jeżeli stać Ciebie na 144 tonu Pelletu to czemu nie kupiłeś pieca na Pellet????
2025-01-30 09:27 Temat: eCoal.pl v3.5 » Ekogroszek Pieklorz z PGG 2025
  Saxsiarz Posty:
slawtaz napisał » 2025-01-28 16:40
Palę Pieklorzem od 8 lat i cały czas się pali super. Trochę gorsza partia mi się trafiła w grudniu 2023 - minimalnie więcej niedopalonego i wymagał większego nadmuchu. Zakupiony teraz w grudniu 2024 pali się znowu bardzo dobrze. Zawsze kupuję węgiel luzem.

Raczej bym szukał przyczyny w piecu. Tu jest ciekawy, dość świeży wątek:
https://esterownik.pl/forum/posty,6924/pieklorz-z-pgg-jak-to-ustawic-pomocy,1

dodane 2025-01-28 16:40PS. To co masz na zdjęciu to raczej z powrotem do pieca, a nie do kubła





Tak jak pisałem - ja tez od lat nie mialem problemu, jakiekolwiek ustawienia (automat, polaltomat) spalał się super. Dziś dostałem odpowiedz z KDW, ze nie uwzględnią reklamacji. Kupiłem 3 tony, cały zsyp zasypany wiec muszę się męczyć! Sprobuje z ustawieniami ale wątpię czy to pomoże... 
dodane 2025-01-30 09:27
rj1972 napisał » 2025-01-29 09:11
@saxsiarz jest problem spotkał wiele osób kupujących obecnie ten opał. 
Zależy ile tego kupiłeś.
Jedna z propozycji to mieszaj to z Pelletem drzewnym w proporcji 20kg weglla i 10kg Pelletu drzewnego.
Kup gdziesz 2 worki I wypróbuj. Nic się nie stanie gorszego.
Druga sprawa to w ekoalu sobie z tym nie poradzisz.
Raczej musisz zmienić tryb pracy na retortowy ręczny lub grupowy. 



Niestety nie mam już miejsca na palet - cały zsyp zasypany. Nigdy nie paliłem w retortowym ręcznym, masz jakieś ustawienia na początek? Pozdrawiam
2025-01-30 17:51 Temat: Pello v3.5 » Problem ze sterownikiem
  kasku80 Posty:
Witam serdecznie . Jestem nowym użytkownikiem Rubin21 na Pellet. Od dwóch dni na wyświetlaczu pojawia mi się informacja że płomień ma 45do57% pomimo tego że piec jest wyłączony. W serwisie powiedzieli że mam zwiększyć detekcję płomienia do 60% pomogło na jedno wyłączenie po ponownym uruchomieniu piec podaje non stop Pellet bo myśli że płomień ma 57% i wyrzuca go całego do pieca. Co mam zrobić z tym fantem. Nadmieniam że problem ten mam od dwóch dni a poprzednie 2 miesiące wszystko było ok. Dzięki za wszystkie odpowiedzi 
2021-11-08 20:28 Temat: Pello v3.5 » Wskaźnik % w zasobniku
  marion Posty:
Hej : )

Zanim przejdę do pytania uprzedzam, że jestem laikiem. To mój pierwszy sezon grzewczy, wcześniej korzystałem z ogrzewania sieciowego, ale po przeniesieniu do nowego domu wybraliśmy Pellet, także za banalność pytań z góry przepraszam.

Oczywiście zanim zdecydowałem się podjąć nowy temat sprawdziłem istniejące już wątki, ale mimo to nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.

Korzystam ze sterownika i wszystko testuję metoda prób i błędów. Myślę, że sporo już się nauczyłem, ale mam kłopot ze wskaźnikiem % Pelletu w zasobniku. 

Przeczytałem, że powinienem zasypać zasobnik na full, a następnie wprowadzić ilość w ustawieniach w zakładce: ZASYP PALIWA DO ZASOBNIKA. Czyli wsypuję np 8 worków po 15 kg więc wpisuję wartość 120kg. Pozostaje do wpisania CZAS PRACY DO OPRÓŻNIENIA ZASOBNIKA i tu mam problem, bo nie wiem co wpisać. 
Czytałem, że przelicza się to według jakiegoś wzoru, inni podają od razu gotową, przybliżoną wartość do wpisania, a ja zdecydowałem zapytać, jak to właściwie jest?

Pomoże ktoś?
2020-12-10 21:10 Temat: Pello v3.5 » Temperatura kotła nie dochodzi do zadanej
  karoka65 Posty:
Taka kalibracja wychodziła na Olczyku, też się kiedyś zdziwiłem że tak mało ale wystarczyło popatrzeć na ten Pellet, wory wypchane na maxa co świadczy że jest słabo zbity i widać to było bo się trocił już w workach. Nie widziałem jeszcze Pelletu żeby wychodziła taka mała waga przy kalibracji. Widziałem zaś taki gdzie wychodziło ponad 5000g/10min, remontowaliśmy tam palnik po tym super paliwie.
2022-01-13 21:40 Temat: Pello v3.5 » Integracja z Home Assistant
  wedlock Posty:
Zrobiłem sobie kartę na dashboarda:





Dla leniwych kod yaml dla karty 
klik


zmiana kilku encji w pliku configuration.yaml. Część encji przerobiłem na binary sensor. Dzięki temu działa na nich kolorowanie ( jak na zdjęciu wyżej )

klik


dodane 2022-01-13 21:40Dodałem integrację zakładki energia w HA ze sterownikiem. Niestety HA nie posiada jako źródła energii Pelletu ani też innej miary niż m3 lub ft3. No ale jak się nie ma co się chce, to się lubi co się ma.




Nie wiem czy dobrze liczę, ale

ze sterownika pobieram czas i wartość z kalibracji. Później dzielę wagę przez czas i wychodzi ile gram zużywamy na sekundę przy działającym podajniku.

Następnie HA pobiera z czas pracy podajnika ( w sekundach ) i cały czas liczy zużycie. Robi to o tyle sprytnie, że dopuszcza zerowanie licznika ( wtedy gdy dosypujemy Pelletu i licznik w piecu startuje od nowa ).

TUTAJ znajduje się mój pełny plik konfiguracyjny z HA. Oczywiście wyciąłem moje prywatne rzeczy.

Jak zwykle login , hasło i IP swojego sterownika trzeba już samodzielnie pozmieniać.
2022-09-08 17:40 Temat: eCoal.pl v3.5 » Sklep PGG i dostępność opału
  radsti Posty:
Tylko że to nie jest jedyny powód do zmartwienia, PGG na sklep oferuje węgiel w cenie mniej więcej po kosztach wydobycia. Jeżeli teraz uzmysłowimy sobie że produkcję prądu elektrycznego w Polsce mamy w około 73% z węgla (około 46% z kamiennego, reszta z brunatnego) to pytanie tylko kiedy i o ile podrożeje prąd elektryczny. Taka mała kwadratura koła, kto zapłaci - my wszyscy, nieważne czy palisz węglem, gazem, Pelletem itp. Wszyscy jedziemy w Polsce na tym samym wózku niestety. Na opornych i zaradnych też się coś znajdzie, przykładowo masz fotowoltaikę - super, to zwiększymy opłatę za przesył albo dodamy nową rubryczkę w rozliczeniu za prąd, w tym kraju nie pozwolą Ci na obejście systemu ( patrz krótkotrwałe radości z oszczędności tych co palili olejem opałowym , Pelletem, ekogroszkiem, fotowoltaika - zmiana sposobu rozliczeń itd. itp, można by jeszcze dalej wymieniać).
2024-11-17 20:39 Temat: Pello v3.5 » Nie udane rozpalaniem pellet 18kw
  Jajo Posty:
Czesc mam problem taki ze sie nie rozpala zasypuje mi Pelletem caly palnik i nie chce ruszyc slimak w palniku musze wydłubywać pelet i polowe wyjme to slimak ruszy i wszystko dziala jak nalezy 
2025-01-29 09:11 Temat: eCoal.pl v3.5 » Ekogroszek Pieklorz z PGG 2025
  rj1972 Posty:
@saxsiarz jest problem spotkał wiele osób kupujących obecnie ten opał. 
Zależy ile tego kupiłeś.
Jedna z propozycji to mieszaj to z Pelletem drzewnym w proporcji 20kg weglla i 10kg Pelletu drzewnego.
Kup gdziesz 2 worki I wypróbuj. Nic się nie stanie gorszego.
Druga sprawa to w ekoalu sobie z tym nie poradzisz.
Raczej musisz zmienić tryb pracy na retortowy ręczny lub grupowy. 
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.