2018-09-27 17:27 Temat: eCoal.pl v3.5 » RBR-Ekouniwersal 17 kW - pytanie o poprawność instalacji i podstawowe ustawienia sterownika
  oxylion Posty:

Temperaturę na kotle już obniżyłem.
Spieka, ale jakby mniej.
Teraz chcę wystawić Statystyki na świat, więc wchodzę w https://esterownik.pl/edytuj-urzadzenie/17457 gdzie zaznaczam "Udostępnij Statystyki sterownika publicznie" i nic się nie dzieje.
A chciałbym to zrobić, np. po to żebyś widział jak od 12:50 "dodałem" kilka razy paliwo (125 kg), a na schemacie jest 0. I nie wiem, dlaczego.
2021-03-30 20:48 Temat: eCoal.pl v3.5 » Ogniwo Eko Plus M 20kw + ekogroszek PGG Karlik (min.24MJ) = bardzo wysoka temperatura spalin
  pitaszek Posty:
@Kubat
"... od początku mam problem z szacunkowym zużyciem węgla z zasobnika. Obojętnie jak ustawiałem, że pojemnik został uzupełniony to wiecznie na układzie było 0. "
Masz zero, ponieważ w ustawieniach: ZAAWANSOWANE>>Czas do opróżnienia zasobnika=0

Żeby Statystyki działały prawidłowo, musisz jeszcze w statystykach zrobić porządek: zasypy po 500kg... 
2020-11-11 22:49 Temat: eSterownik.pl » Problemy z aktualnymi statystykami oraz wykresami
  pablo Posty:
PrzemekP : litości z takim tłumaczeniem ,. Przecież te problemy są znany od kilku lat ,te Statystyki to masakra ->nazywajmy rzeczy to po imieniu . Większość z nas przecież kupiła ten sterownik dla statystyk i podglądu. Zastanawiam się gdzie jest problem bo nie wierzę że chodzi o optymalizacje bazy danych, architekturę ,indeksowanie czy wybór silnika składowania danych. Dla czego nie wierzę bo to jest podstawa każdego rozgarnięto devlo...   W obecnym czasie nie jest problem obsługi kilka tyś zapytań w ciągu minuty , firmy hostingowe oferują wiele ciekawych rozwiązana  np skalowalnego pakietu klastra MySQL.  PRzecież ten sterownik nie generuje setki połączeń ,przecież to jest kilka prostych zapytań/połączeń do jednej tabeli i wyświetlić na interfejsie u klienta. 
2025-04-15 15:42 Temat: eSterownik.pl » statystyki
  sleza Posty:
Witam,po zmianie sterownika nie mam statystyk,nie podświetla się również  ikonka statystyk.
Czy można przywrócić tę funkcję.
pozdrawiam
2017-11-26 21:09 Temat: eCoal.pl » Pellet
  konto usunięte Posty:
renekm napisał » 2017-11-26 18:45

Może to śmieszne ale palę tym opałem i schodzi mi go o około 5 kg mniej na dobę niż ekogroszku jakim paliłem do tej pory. Dodam, że eko jaki kupowałem do tej pory to za 920 zł. Coś w okolicach 26 Mj miał mieć.


OK znajdź mi węgiel o kaloryczności większej niż 34Mj, sprawdź ile kosztuje pamiętaj o tym że z samego węgla pelletu nie zrobisz więc musisz dodać jakiś klej aby ten węgiel skleić w pellet (pomijam proces mielenia węgla w pył, transport)
Dlaczego węgiel 34Mj bo zakładam że 95% będzie właśnie tego surowca a pozostałe 5% to kleje aby to skleić w pellet.

Dodatkowo podając spalanie w kg bardzo się mylisz weź sobie zważ 10l ekogroszku i 10l pelletu... co będzie ważyło więcej? O ile 1 kg węgla = 1 kg pelletu = 1 kg pierza, to objętość poszczególnych materiałów w litrach jest już zupełnie różna. A jak wiemy nasze sterowniki mają Statystyki podane w kg, stąd pozornie zmniejszona ilość spalonego opału.

Zobacz na aukcji jest napisane że kupujesz paletę 32 worki po 25 kg = 800kg. I to standardowy rozmiar palety do wysyłki. A węgiel to 40 worków i też mieści się na tej samej palecie ale waży 1 TONĘ. Rozmiar palety dokładnie taki sam, jednak objętość jakoś inaczej dokładnie jak przy Twoich statystykach kg a nie objętość spalonego opału.
2018-10-04 10:10 Temat: eCoal.pl v3.5 » Problem z spiekami
  LiMat Posty:
LiMat napisał » 2018-10-03 18:20
Zamer, masz czujnik temp wewn.? Nie widzę go na schemacie.
dodane 2018-10-03 18:11Musisz go włączyć. 
Obwód CO1 , Typ obwodu, Pompa CO+zawór 4D + reg. pokojowy
dodane 2018-10-03 18:20
LiMat napisał » 2018-10-03 18:11
Zamer, masz czujnik temp wewn.? Nie widzę go na schemacie.
dodane 2018-10-03 18:11Musisz go włączyć. 
Obwód CO1 , Typ obwodu, Pompa CO+zawór 4D + reg. pokojowy

Nie podoba mi się temperatura powrotu. Gdzie masz powrót z bojlera, czy bojler jest blisko pieca i w końcu gdzie jest czujnik T powrotu? 
Czy na pewno czujnik T za zaworem masz za pompką CO?
Te temperatury obie są prawie identyczne, to jest nieprawidłowe. 
Pomimo ustawienia ochrony powrotu przez CWU , T powrotu jest za niska!

 Teraz T powrotu jest OK. Popraw w statystykach zakup paliwa i wstaw na początek 0.22 kg/min. Jak zużyjesz cały zasyp to zapisz czas pracy podajnika i oblicz rzeczywiste zużycie na minutę. Popraw w zakupie na obliczone. Teraz zużycie średnie masz niewłaściwe w statystykach. Spróbuj zmniejszyć podawanie dla 8 kW na 3i podmuch na 32% obserwując histogram. 
Coś ci ta T powrotu skacze - czujnik na króciec powrotu do kotła. Prawidłowe wskazanie pojawia sie przy temp kotła 57 / 58 st.C. Spróbuj podnieść T kotła.
2024-10-26 16:15 Temat: eCoal.pl v3.5 » Czy można usunąć cale statystyki?
  mariuszlol23 Posty:
Witam. 
Chciałbym usunąć cale Statystyki, aby rozpocząć wpisy od nowa? Pytanie czy można usunąć wszystkie naraz, czy muszę usuwać każdy po kolei? 
2017-04-06 13:51 Temat: eSterownik.pl » Braki w menu Statystyki
  PrzemekP Posty:
Krzysiek21 napisał » 2017-04-06 13:45
Witam.
Może ktoś mi powiedzieć dlaczego nie działają u mnie Statystyki.
Chciałbym aby wyliczał mi wszystkie średnie które się tam znajdują

Zapoznaj się z tym postem
Są tam informacje jakie wartości należy wypełnić aby Statystyki prawidłowo wskazywały wszystkie wartości.
2018-01-06 11:32 Temat: eCoal.pl v3.5 » Przestały się zliczać statystyki - ktoś wie o co chodzi?
  TRYBAK Posty:
Witam

Od 20 grudnia przestały się zliczać Statystyki, mimo że kocioł bez przerwy pracuje.
Proszę o pomysł na rozwiązanie tej zagadki. 
Link: https://esterownik.pl/device/10025

Dziękuję i pozdrawiam
TRYBAK
2018-02-03 22:21 Temat: Aplikacje mobilne » Statystyki
  Walter Posty:
Niby dlaczego skopane? Wpis dodany z zakupem ma charakter orientacyjny, a Statystyki zliczane są z pracy podajnika, chyba że się mylę? Wersja ta sama, aktualizowana 18stycznia 2018r. Zaznaczam że logując się po przez przeglądarkę Statystyki spalania są. W aplikacji mobilnej wyświetla tylko z całego roku, spróbuję jeszcze dodać kolejny zakup. Ilość całkowita zużytego opału pasuje, mam popakowane w worki mniej więcej ok 20>25kg raczej większość takich niepełnych, żeby lepiej mi się układało. Poszło mi z ostatnim zasypek 88worków, od 6wrzesnia.
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.