W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Pompa ciepła w zastępstwie OEP Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona19 / 21Następna stronaOstatnia strona
2022-10-25 19:47
  karoka65 Posty: 3424 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Krzyś z co z rabarbarem? cieszy się nim następny właściciel?

dodane 2022-10-25 19:47
arti napisał » 2022-10-24 19:23

Czekamy z niecierpliwością na relacje jak PC ruszą przy temperaturach -15<

Obecnie zaczynam 5-ty sezon grzania pompą i bywało już niżej jak -15, w domu nadal było ciepło jak przy smrodogroszku a pompa nie "podpierała" się jeszcze grzałkami
2022-10-25 20:18
  bobas Posty: 808 Ostrzeżenie: 0
karoka65 napisał » 2022-10-25 19:47
Krzyś z co z rabarbarem? cieszy się nim następny właściciel?



Tak, zielony ma się dobrze. Grzeje teraz u mojej szwagierki. Po 9 latach rozebrałem go, wyczyściłem porządnie, ślimak wyglądał jakby dopiero z jeden sezon śmigał, złożyłem i odpaliłem 😄 jedynie internetu nie ma w kotłowni. 
Jej gniota 25kW wywiozłem na złom żeby mieć kwit i znowu wszyscy w szoku, że jak to możliwe żeby taki mały kocioł ogrzał chałupę 🤔
2022-10-26 16:19
  faco Posty: 823 Ostrzeżenie: 0
Ciepło ma być więc C.O mam zabezpieczone na jakąś awarie sieci etc. Prąd w całym domu też. A straszą ze będzie kiepsko w tej zimie. Szwecja kabel energetyczny uszkodzony, Ukraina ma swoje problemy z prądem, reszta sąsiadów z braku gazu tez pójdą w prąd. Nie będzie skąd łyknąć w razie problemu, może być ciemno i zimno.
2022-10-26 16:31
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Ale co zrobisz, oko se wyjmiesz ? Żaden cep z wawy od wielu lat, nie ma zdolności przewidywania. Energetyka na węglu, a węgiel od wroga. Czy naprawdę nie można mieć odrobiny wyobraźni ? Najlepiej, kopalnie zalać gównami i nie myśleć o przyszłości. 3/4 Polski przyklaskiwała na to, bo te nieroby na kopalniach uja robią a dużo zarobią. Mam nadzieję, że niedługo będą pierdzieć z zimna.
2022-10-26 18:58
  DKo70 Posty: 2435 Ostrzeżenie: 0
Ja słyszałem wręcz przeciwnie, że ma być łagodna zima czego przedsmakiem będą temp. powyżej 20 st. w listopadzie. A kebel się naprawi. W końcu Szwecja musi coś z tym swoim prądem zrobić.
2022-10-26 19:17
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0

26 października pompa zjadła 281kWh bardzo rozsądne wartości z czego PV do sieci pchnęło 283kWh. Tak na dobrą sprawę zostało nam ze 3 miesiące zimy.  U mnie dopiero po 14 listopada w nocy temperatura spadnie poniżej zera (na krótko) w dzień optymalne warunki do 9.12.
2022-10-26 20:15
  arti Posty: 67 Ostrzeżenie: 0
karoka65 napisał » 2022-10-25 19:47
Krzyś z co z rabarbarem? cieszy się nim następny właściciel?

dodane 2022-10-25 19:47
arti napisał » 2022-10-24 19:23

Czekamy z niecierpliwością na relacje jak PC ruszą przy temperaturach -15<

Obecnie zaczynam 5-ty sezon grzania pompą i bywało już niżej jak -15, w domu nadal było ciepło jak przy smrodogroszku a pompa nie "podpierała" się jeszcze grzałkami

karoka65 znana jest mi Twoja relacja PC 👍(ja z tych starych forumowiczów…. 😉)
Daikin jest jedną z faworytów w moich typach (trochę cena zaporowa ale jakość musi kosztować)
2022-10-27 12:01
  mis_dj Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
verb napisał » 2022-10-26 15:32
Ja nic nie mam naszykowane, jak będzie tak będzie. W zimie bez prądu raz byłem przez 3 dni, wtedy to prądu nawet Tychy nie miały, śnieżyce zerwały jakąś główną trakcję, a i mrozu było nieźle. Temp w domu spadła do 12st, atrakcje hehe



Mnie w 2017r w lutym rozleciał się kopciuch. Nowego OEP16 instalowali mi 2 dni. W tym czasie temperatura na zewnątrz była straszna (około -20*C). Używaliśmy w tym czasie tylko 2 pokoi ogrzewanych "Farelkami". Przez te 2 dni temperatura w salonie spadła mi do 7*C. To była szkoła przetrwania
Po zainstalowaniu OEP16 pierwszy cały tydzień grzałem na maxa z zaworem 4D otwartym na 100%. Dosłownie codziennie sypałem cały zasobnik węgla. Dopiero po tygodniu temperatura w domu ustaliła się na 23*C.  
2022-10-28 13:17
  Hecktor2 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Czy ktos jest mi w stanie powiedziec czy przy pompie Panasa tcap 1 fazowy 9 kw seria J idzie zrobić  takie sterowanie zeby pompa dzialala na zasadzie sterowania pogodowego (krzywej grzania) ale zeby polaczyc to. Trrmostatem w ten sposób  zeby pompa odpalała  dopiero jak temperatura w pokoju spadnie ponizej np 22 stopni?

Aktualnie  mam tak, ze pompa sterowana pogodowo wlacza sie przy 13 stopniach na zewnatrz. Problem w tym ze jak jest ladny dzien to samo słońce  w pokoju robi temp na poziomie  24 stopnie. W domu jeat za cieplo, ale temperatura na Zewnątrz  juz aktuwuje pompe.  Chciałbym  tego uniknąć  w ten sposob zwby pompa startowala po spadku temp w pokoju a potem zeby normalnie  grzala za pomoca krzywej 
2022-10-28 19:51
  adkwapniewski Posty: 408 Ostrzeżenie: 0
@Hecktor2 - możesz odłączyć panel od pomy i przenieść do pomieszczenia "wzorcowego" - będzie działał jak termostat , krzywą odpowiednio ustawić i dodatkowo harmonogram na większość taniej taryfy.

W ustawieniach instalatora - trzeba włączyć : Czujnik pokojowy- termostat wewnętrzny.

Kabel do panelu może być nawet z przedłużacza ogrodowego

Albo dodatkowy termostat - tego jeszcze nie testowałem. 
2022-10-28 23:09
  DKo70 Posty: 2435 Ostrzeżenie: 0
Najbardziej w tych pompach brakuje mi sterownika bezprzewodowego bo przewodowy nie przewiercę przez podłogę czy płytki a aplikację w Kaisai można sobie w doopę wsadzić
2022-10-29 12:36
  Hecktor2 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
U mnie żywcem  jeat jakis problem. Taktuke jak cholera. 6 razy na gpdzine sie potrafi wlaczyc i wylaczyc. Wkurzylem sie (aplikacja panasa to jakis chory zart) i przedłużyłem  czujniki z OEP i podlaczylem pod temp CWU oraz pod rury które  jda do pompy  tj. Zasilajaca i powrotu. Mozecie sobie wejść  na moj sterownik i zobaczyc jak narysowany jeat wykres dzialania pompy. Jakas komoletna pomylka. Dzis w okolicach godziny 12 przelozylem czujniki na rurki ktore prowadzą  wode na kaloryfery - zasilajaca zaraz za pompką  i powrotu. Zobaczymy co pompa pokaze teraz. 

Problem w tym ze w pewnym momencie  powrot jest  cieplejszy od zasilania no i pompa sie wylacza. Delta T bodaj na 5 stopni jest 
2022-10-29 13:02
  adkwapniewski Posty: 408 Ostrzeżenie: 0
Włącz harmonogram i ustaw strefy czasowe w których ma grzać albo zmień krzywą grzewczą.

Appka panasa jest tragiczna - chociaż ostatnio coś poprawili bo po zmianie krzywej grzewczej nie wywaliło mi harmonogramu

U mnie się w miarę sprawdza harmonogram + termostat.
2022-10-31 09:40
  sebsa Posty: 766 Ostrzeżenie: 0
Piotr - za chwilę będę miał możliwość sprawdzenia u siebie. Trzynastka już w garażu. Od środy montaż.

2022-11-01 10:18
  mamut Posty: 352 Ostrzeżenie: 0
Dziś ostatni dzień niebieski nagrzeje domek. Jutro demontaż i miejmy nadzieję, że w czwartek start Nimbusa. Ze sterem się całkiem nie żegnam bo zostaje bero na pokładzie.
2022-11-02 19:08
  faco Posty: 823 Ostrzeżenie: 0
Nowa zabawka to i nowa zagwozdka, to jak wiesz kim jestem to i wiesz zapewne ze ten rok dla mnie jak dla innego przy piecu dziesięć Piec opanowany na pokładzie korona V2.0 i spalanie jak w piekle  
Ale nie powiem, wpadam poczytać jakiś mądrych rad i po pewnych korekcjach może być kolejne oświecenie.
2022-11-02 19:13
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Kurde, to jak teraz będzie. Będziemy się wymieniać info, czy wszyscy zaś obrażeni ? Dla mnie info jest ważne, bo mogę się zastanawiać czy wszystko jest jak trzeba. Lubiłem siedzieć przy OE, paliłem fajkę, kombinowałem. Będzie mi tego brakować hehe
2022-11-02 19:15
  faco Posty: 823 Ostrzeżenie: 0
Tez kombinuję:

Korona V2.0 w budowie.




Już od pewnego czasu działa  
2022-11-02 19:18
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2022-11-02 19:15
...Korona V2.0 w budowie.
Ci powiem, że dziwny twór, ale jak działa to super.
2022-11-02 19:21
  faco Posty: 823 Ostrzeżenie: 0
Nie twórczość własna, korona V1.0 była super więc jeszcze coś można było zmodyfikować.
A no działa , robi swoją robotę 
Pierwsza stronaPoprzednia strona19 / 21Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: jareckicbr, Jindra127, kaczorekgasiorekM26, rafa1006, ssiiwwyyy1992, superpalacz