Forum eCoal.pl Awaria sterownika ecoal Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
szulczyk
|
Witam,
Wygląda na to że padł sterownik ecoal. W czasie pracy wyłączył się, dioda od zasilania się nie pali a po włączeniu, słychać jakieś pykanie ekran nie załącza się. Serwis elektro system dzisiaj nie działa? Ktoś podpowie szybko jak jest z gwarancją i do kogo się zwrócić? dodane 2020-02-29 11:39Po włączeniu sterownika ,na panelu słychać pikanie, panel się nie włącza. dodane 2020-02-29 11:50Proszę moderatora o przeniesienie do działu ecoal 3.5 bo to tego sterownika dotyczy ten problem |
|||
|
||||
karoka65
|
szulczyk jeśli odpłatnie mogę być w okolicy warszawki za jakieś 4 godziny, gwarancyjnie nikt mi nie da zlecenia, bo raz dzisiaj sobota i raczej nie ma kto, po drugie za daleko, za duże koszty
Jak z gwarancją? jak przypadku każdego innego urządzenia powinno to wyglądać. Zgłaszasz do punku gdzie zakupiłeś towar ( kocioł ), ten punkt do producenta kotła, producent kotła zgłasza do producenta sterownika, czyli ES. Jako że jesteś na forum a serwis firmy Elektro-System to najbardziej zajebiszczy serwis to pewnie przyjmą zgłoszenie bezpośrednio od Ciebie i albo poproszą żebyś podesłał im ster do naprawy a może będą się wybierać gdzieś w Twoją stronę to wstąpią i zrobią na miejscu. |
|||
|
||||
szulczyk
|
Poczekam do poniedziałku i zgłoszę do elektrosystem
|
|||
|
||||
PrzemekP
|
Dzwoń, serwis jest dziś czynny do 16
|
|||
|
||||
karoka65
|
Pewnie sobota to ludzie się nudzą i wyszukują sobie problemy i telefon zajęty
|
|||
|
||||
budgie1
|
Poszukuję samego wyświetlacza do panelu LCD CD2 4,3 cala bez elektroniki CH430WQ01-T, bo padło podświetlenie (po 2,5 latach użytkowania)
Może ktoś coś takiego ma na sprzedaż? dodane 2020-03-01 19:20Czy każdy wyświetlacz LCD TFT na 40 pinów będzie pasował? dodane 2020-03-07 15:26Wyświetlacz wymieniony w serwisie. ES dziękuję i pozdrawiam |
|||
|
||||
juru
|
Nie wiem czy problem jest w sterowniku czy w ustawieniach. Spalanie retortowy grupowe obecnie 8 kW/8kW. Na noc mam w zewnętrznym regulatorze temperaturę ustawioną na 20 st. Rano o 6:00 regulator temperatury załącza pompę CO ale eCoal nie wykonuje tego zadania czyli pompy nie załącza, temperatura na piecu wzrasta o 10 st powyżej zadanej, następnie piec przestaje grzać bo temperatura w kotle jest wysoka i po kilkudziesięciu minutach włącza się alarm "wygaszenie kotła w grzaniu". Wystarczy że przed 7:00 przestawię sterownik na pracę ręczną i ponownie na pracę automatyczną i za chwilę pompa się załącza i wszystko wraca do normy do następnego rana. Miał ktoś podobny przypadek ? |
|||
|
||||
mnich
|
Proszę udostępnić sterownik publicznie sprawdzimy ustawienia.
|
|||
|
||||
juru
|
Udostępniony device/1851 Jerzy piec 25 kW Czy coś jeszcze podać ? |
|||
|
||||
mnich
|
Jeżeli chodzi o ustawienia to wszystko jest ok. Jak sterownik jest w trybie zima i termostat da sygnał do grzania to pompa powinna się załączyć na stałe. Proszę zaktualizować sterownik do najnowszej wersji, jeżeli problem dalej będzie występował to proszę dać znać.
|
|||
|
||||
juru
|
Dzięki, dzisiaj zaktualizuję sterowniki i poobserwuję
. dodane 2020-05-04 16:49Po aktualizacji ponad tydzień było OK. Obecnie wygaszenie kotła w grzaniu włączyło mi się 30.04 ,później 01.05 kilka razy. Piec chodzi obecnie na podtrzymaniu ponieważ jest w miarę ciepło a niektóre kaloryfery są lekko podgrzewane grawitacyjnie . Może przyczyną jest zbyt mała ilość węgla dawana przez podajnik bo wystarczy że włączę tryb pracy ręczny ,podajnik włączony minutę lub dwie, następnie włączam tryb automatyczny i wszystko wraca do normy (na jakiś czas). Tylko czy sterownik nie powinien zareagować odpowiednio wcześniej i włączyć podajnik przed wygaszeniem kotła ? Kocioł zakupiłem 25.05.2018 (zamontowany w październiku) więc jest to końcówka gwarancji. Chciałbym się upewnić czy wszystko działa prawidłowo żeby nie zostać delikatnie mówiąc "z ręką w nocniku" bo lada dzień kocioł zostanie wygaszony a uruchomiony jesienią dodane 2020-05-12 11:48Czy ktoś jeszcze tu zagląda ? |
|||
|
||||
budgie1
|
Dzień dobry. Znowu mam problem z panelem wyświetlacza, kilka miesięcy po naprawie znów prawie nic na nim nie widać. Długo to nie "chodziło"..karwa kawka.
dodane 2020-05-18 09:37Ma ktoś może na zbyciu panel LCD CD1 4.3? Chętnie odkupię. |
|||
|
||||
ansu
|
Ja tam założyłem zwykle białe led do podświetlenia i coś widać
|
|||
|
||||
budgie1
|
Zakupiłem nowy
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Witam.Po burzy i uderzeniu pioruna spalil mi sie sterownik ecoal piec ma juz 3 lata gwarancja nie obejmuje naprawy gdzie mozna kupic nowy sterownik a najlepiej sama płytke sterujaca ?Na wyswietlaczu wyswietla sie komunikat ze nie moze sie polaczyc ze sterownikiem .Piec ogniwo eco plus 16kw.
|
|||
|
||||
leON22
|
Ktoś ostatnio na forum chciał sprzedać kociołek ze sterownikiem na części Znalazłem, zagadaj do gościa w tym temacie - > TU https://esterownik.pl/forum/posty,5168/ogniwo-10kw-za-ile-wystawic-na-sprzedaz?m=135819#135819
Chyba, że "już po ptokach" pewny |
|||
|
||||
ansu
|
Martivw napisał » 2020-07-06 22:14 Witam.Po burzy i uderzeniu pioruna spalil mi sie sterownik ecoal..... Po gwarancji też naprawią. Skontaktuj się z firmą, wyślij, dostaniesz wycenę. 2x naprawiałam i jestem zadowolony |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Witam.Rozumiem ze mam zadzwonic i wyslac do firmy Elektro System bo to oni chyba produkuja te sterowniki?Czy do ogniwo i dzwonic do serwisu?Dzieki za pomoc.
|
|||
|
||||
ansu
|
Do Elektro System. Na początek zdemontuj: moduł sieciowy i kartę SD może ruszy.
|
|||
|
||||
luck
|
panowie,są jakieś aktualizacje do sterownika
eCoal 2.4 wersja 1.0.0.3 |
|||