2019-12-23 20:28
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-23 20:09
szulczyk napisał » 2019-12-23 14:55
...na razie nie używam bojlera mam wodę tylko w płaszczu
Naprawdę napełniłeś płaszcz, bez napełnienia zbiornika ? Sam robiłeś instalację, bo poważny instalator tak by DBV nie założył.

Ciekawe jakbym tak zrobił w zasobniku CWU ACV Comfort 130 w instalacji z kotłem gazowym tej samej firmy w domu syna  Pewnie by się to faliste w środku zasobnika wyprostowało 
dodane 2019-12-23 20:28PS. Urządzenie schładzające np. zawór DVB nie ma nic wspólnego z elektroniką , u mnie w tym miejscu jest zamontowany zawór bezpieczeństwa CW617N , pogratulaować instalatora
2019-12-23 20:31
  szulczyk Posty: 217 Ostrzeżenie: 0
Teraz to juz nic nie zrobie , u mnie zamontował zawór DBV34-BW ,ale chyba nie ma do niego dołączanego czujnika aby to podłączyć do kotła :( :(
2019-12-23 20:33
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Kiedyś widziałem zawór DBV ze 3,5m za kotłem i robiła to firma z ........ która jest autoryzowanym sprzedawcą i instalatorem Ogniwa. Innym zaś razem w Niemodlinie jest M-ka z zaworem 4D gdzie do jednego króćca jest podłączone zasilanie, do drugiego powrót ( no tutaj akurat nic dziwnego ) ale do następnych jeden króciec zasilanie na parter a z drugiego na piętro. Właściciel mówił że to najbardziej polecany fachman w tym miasteczku.
Szulczyk jednak mogłeś spokojnie robić to samemu chociaż się nie znasz bo ten co to robił to chyba też nie bardzo był ogarnięty a jeszcze chyba kasę chciał od Ciebie.
Panowie pomyślcie już o świętach a nie o forum
2019-12-23 20:48
  szulczyk Posty: 217 Ostrzeżenie: 0
Z tego co widze inne tego zawory maja jeszcze czujnik w zestawie , który własnie wchodzi do tego otworu w kotle, a mój nie ma , tzn ze musze wymienic cały ten zawór DBV bo raczej oddzielnie co czujników nie sprzedają? To się nazywa chyba czujnik temperatury z kapilarą
2019-12-23 20:55
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Wiesiu i reszta u mnie już wszystko ogarnięte do Wigilii Siedzę w kotłowni , bo to 2 kuchnia dla gotowania "zapachowych potraw" typu kapusta itp. i udaję , że pilnuję , a tu grzybki mi wykipiały  Sam jestem ciekaw poprawności działania tego zaworu DVB u @szulczyk u mnie jest zamontowany z góry na trójniku bezpośrednio na wyjściu zasilania kotła
dodane 2019-12-23 20:55
2019-12-23 20:56
  szulczyk Posty: 217 Ostrzeżenie: 0

leON22 napisał » 2019-12-23 20:53
szulczyk u mnie jest zamontowany z góry na trójniku bezpośrednio na wyjściu zasilania kotła



To mi nic nie mówi chodzi mi o to czy to bedzie u mnie działać w razie czego jak kocioł się przegrzeje to skad bedzie wiedzial ten niby zawór jak ma go schłodzić i kiedy jak ten czujnik nie jest podpięty?
2019-12-23 21:01
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Cyt.: zasada działania zaworu DVB : 
"Zawór DBV nazywany jest też DBV-1, DBV1 lub DBV 1.Ważne podczas montażu jest by czujnik zaworu, znajdujący się w dolnej jego części, był zanurzony w wodzie grzewczej. Najlepszym miejscem montażu jest montaż bezpośrednio na kotle. Zamontowanie zaworu w zbyt dużej odległości może doprowadzić do odczytywania zbyt niskiej temperatury. Zamontowaniem zaworu powinna zając się osoba do tego przeszkolona. Prawidłowe działanie zaworu DBV gwarantuje jedynie jego prawidłowy montaż oraz zachowanie prawidłowego kierunku przepływu, według oznaczeń na korpusie zaworu. Zawór powinien być zamontowany zawsze na wyjściu gorącej wody lub jeżeli jest to możliwe bezpośrednio na kotle. Ważnym warunkiem do spełnienia jest całkowite zanurzenie termostatycznej części zaworu. Należy sprawdzić czy miejsce montażu daje gwarancję pełnego zanurzenia w rurze lub kotle. Po zamontowaniu zaworu (gwint 3/4") do przyłącza "C" podłączyć rurę odpływową, przez którą będzie odprowadzana gorąca woda z kotła. Do przyłącza "A" doprowadzić wejście zimnej wody, która po otwarciu zaworu DBV doprowadzi wodę do schłodzenia kotła. Aby zabezpieczyć kocioł przed zanieczyszczeniami z zewnątrz, należy na instalacji doprowadzającej zimna wodę zamontować filtr. Do przyłącza "B" montowana jest rura która połączona jest do powrotu wody z systemu grzewczego w pobliżu kotła. Zawór można montować w pionie jak i w poziomie. Podczas montażu poziomego należy zwrócić uwagę by wyjście gorącej wody "C" był skierowany w dół. Nie wolno montować zawory głowicą w dół."
2019-12-23 21:03
  szulczyk Posty: 217 Ostrzeżenie: 0
spoko, czyli bedzie działać

dodane 2019-12-23 21:03Po swietach odpowietrze tą podłogówke i będe testował , w razie czego dalej będę Was męczył , Wesołych Świąt
2019-12-23 21:09
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Ok , spoko , mam nadzieję Na zdjęciu nie widać skąd ta rura bierze początek pewny Najwyżej będzie jak w komedii "Kogiel mogiel" w scenie z ubikacją - jest ale nie działa  Przy okazji zamontuj tez dodatkowy zawór bezpieczeństwa w miejscu, które pokazałeś na foto , no chyba że jest gdzie indziej , bo instalator znalazł dla niego lepsze miejsce Dzięki i wzajemnie Wszystkim życzę
2019-12-23 21:16
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
szulczyk napisał » 2019-12-23 21:03
spoko, czyli bedzie działać
Popsuję Ci humor. Taka sytuacja: tryb lato, przypadkowo wypada czujnik CO, i... bum. Skoro ten Twój spec wkręcił w kocioł kapilarę, to czemu nie założył urządzenia z czujnikiem ? Wtedy lokalizacja jest prawie dowolna.
2019-12-23 21:20
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Jakiś czujnik tam na zdjęciu widać ale chyba luzem od temp. powrotu 
PS. @Inter... szkoda , że nie czytasz moich wpisów , mógłbyś się jeszcze czegoś w życiu nauczyć
2019-12-23 21:24
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Niestety, ignore działa ino po zalogowaniu. Usuń to foto ze swoim DBV, bo też masz babola, i to fest.
2019-12-23 21:35
  szulczyk Posty: 217 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2019-12-23 21:20
Jakiś czujnik tam na zdjęciu widać ale chyba luzem od temp. powrotu 
PS. @Inter... szkoda , że nie czytasz moich wpisów , mógłbyś się jeszcze czegoś w życiu nauczyć



Na instrukcji jest że w miejscu gdzie jest rura od powrotu od kotła powinien być ten czujnik ,nie na żadnego specjalnego miejsca do zamontowania ? Chyba że się mylę?
2019-12-23 21:52
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
qrwa... , sorki zapytam tak jak Wiesiu @karoka65 to w końcu czytasz , czy nie , te moje bzdurne wpisy  Jak jest "babol" to proszę o jego interpretację , taką łopatologiczną ino "jak krowie na rowie" , bo ja się na tym nie znam , kociołek montowała autoryzowana firma Ogniwa z mojej miejscowości , więc jak coś jest na rzeczy to "sprawa się rypła" Czy już mam się bać pewny
dodane 2019-12-23 21:52
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-23 21:24
Niestety, ignore działa ino po zalogowaniu. Usuń to foto ze swoim DBV, bo też masz babola, i to fest.

PS. Z wzajemnością zdrowych i wesołych Świąt BN i szczęśliwego NR życzę
Dla rozluźnienia przedświątecznego klimatu , coś śmiesznego na temat - > Qurwa Polecam , naprawdę DOBRE 
2019-12-23 22:23
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
leON22 napisał » 2019-12-23 21:01
 1.Ważne podczas montażu jest by czujnik zaworu, znajdujący się w dolnej jego części, był zanurzony w wodzie grzewczej. Najlepszym miejscem montażu jest montaż bezpośrednio na kotle. 

Dlatego inter-qrwa-nauta pisze że też masz ujowo widz w RBR jest wspawana specjalnie dodatkowa mufka 3/4 w kotle na zawór i tam kontakt z cieczą grzewczą jest bezpośredni co jest najlepszym rozwiązaniem.
2019-12-23 23:13
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Czyżby kolejny fanatyk RBR  W takim razie @szulczyk i ja mamy "skopaną" instalację, bo nie mamy "rabarbara" żenada 
2019-12-24 07:33
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

Co do ulokowania  DBV - dało się zrobić lepiej. Ale choćbyś klęczał na kolanach, zaworu byś nie dostał.

2019-12-24 09:46
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-23 20:09
szulczyk napisał » 2019-12-23 14:55
(...) ? Sam robiłeś instalację, bo poważny instalator tak by DBV nie założył.
szulczyk napisał » 2019-12-23 20:18

Ktoś może mi podpowiedzieć co ma byc tutaj zamontowane :




W instrukcji jest to opisane jako "króciec czujnika urządzenia schładzającego" ? Instalator nie zna sie na elektronice i nie był mi w stanie tego powiedzieć.



Właśnie w tym miejscu powinien być zamontowany ten DVB, o kórym wspominał @internauta (o ile tam jest głęboka mufa 3/4 cala)
2019-12-24 10:20
  szulczyk Posty: 217 Ostrzeżenie: 0
Dobrze a ten czujnik co jest na dole zdjecia to nie powinien byc nigdzie włożony? , to jest od powrotu
2019-12-24 10:39
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Jak sama nazwa wskazuje, powinien być na rurze powrotu jak najbliżej kotła.