| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Chciałem miału to mam... kłopoty :) Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 11Następna stronaOstatnia strona | ||||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	MarcinJ
                                	                                	                               
                                 | 
                            ||||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 Chyba że ten sterownik ma połączone parametry spalania wraz z parametrami ustawień instalacji Np jak załącza sie pompa CWU do grzania bojlera to startuje odrazu z wyższa mocą , inaczej mówiąć moc palnika modulowane jest nie tylko według usatwien sapalania , ale także według ustawień parametrów obwodów CO , CWU , zaworów n-droznych  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	caffe23
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Jak żeś to rozgrzebał tak mocno, to teraz wygląda jakby za słabo dmuchał. 
                                                                
                                
                                                            Nic nie zmieniaj. Zostaw do jutra tak jak jest teraz.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Na takiej mocy i w automacie to tam w kotle powinno być raczej siwo niż czarno 
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 Ster nie musi mieć danych z urządzeń żeby być szybki. Musi mieć szybki algo. Wiadomo, bezwładności całkowicie przemóc nie można. Nie ma co śmiecić koledze w temacie... ma wystarczająco skomplikowany (dla niego, jeszcze) ster.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	MarcinJ
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                  ale juz mniej skomplikowany niz dwa dni temu. Nie przeszkadza, ze smiecicie - zawsze dowiem sie czegos wiecej. Automat mnie denerwuje wlasnie duzym opoznieniem reakcji. Wg wykresu wyglada jakby histereza byla na conajmniej 2 stopnie ustawiona. I wkurza to, ze piec spada i spada a ten nic. Dopiero powyzej 2 stopni roznicy zaczyna cokolwiek przyspieszac i dokladac. Wg mnie powinien zaczynac reakcje szybciej, juz po spadku o 1 stopien i starac sie wyhamowac przed spadkiem o kolejny. I analogicznie w gore - dochodzac do zadanej od razu odpuscic a nie ciagnac jeszcze o 3 stopnie w gore. Dlatego wlasnie w grupowym podoba mi sie mozliwosc ustawienia histerezy. To jutro kolejny sprawdzian nastaw. Jak po nocy bedzie OK to mysle ze wtedy mozemy pomyslec o sprawdzeniu mialu... A ja tego zaru nie rozgrzebalem - lekko z gory stuknalem i minimalnie sie zapadl. Wiec chyba jest OK. Jestem dobrej mysli. No i podoba mi sie to, ze ochrona powrotu dziala   
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	oxalis3
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Skoro MarcinJ pozwala trochę śmiecić to i ja zdań parę: 
                                                                
                                
                                                            1. wyjaśnienie caffe 23 o spalaniu w automacie to wszyscy zaczynający ( i nie tylko) przygodę z tym sterownikiem to wydrukować i zapamiętać, bo śledzę forum od 3 lat , tak prostego i fachowego tłumaczenie to chyba jeszcze nie było, 2. wklejony przez gmaj *pentalog*, to kiedy przejdziesz na sterowanie ręczne, będzie bardzo przydatny, 3. piszesz Marcin J, że dużo czytasz, przeczytaj raz jeszcze pierwsze strony PORADNIKA PALACZA i pamiętaj, że Twój popiół to nie musi przypominać tego z papierosa, 4. jeżeli będziesz chciał być bardziej samodzielny w ustawieniu kociołka w trybie grupowym lub ręcznym, to informacje na stronie Zawijanów są bardzo przydatne, 5, nigdy nie kopiuj ustawień, bo dla przykładu Ameno i bodziasty palą miałem w podobnych kotłach, a zobacz jak różnie *dmuchają*, 6. o tym sterowniku ,co pisze vmilo ,to trzeba koniecznie poczytać ( przy okazji pooglądasz jak może wyglądać kocioł i palnik )  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Kotły nasze ( mój i bodziastego),  troszeczkę się jednak różnią,  z tego co wiem Bodzio ma sterownik starszej wersji,  i ślimak przed liftingiem.  Na dodatek tego dochodzi gratulacja miału,  bo w moim części mialkich,  jest naprawdę znikoma ilość,  a na oko wygląda jak ekogroszek. 
                                                                
                                
                                                            Ale racja kopiowanie ustawień nie ma najmniejszego sensu, dla przykładu pale w dwóch kotłach oep oddalonych od siebie dosłownie 20 m, domy identyczne, jedna instalacja grzejniki i jedna pompa, druga podłoga, i ustawienia całkiem inne PS. co do ślimaka jakiś kolega zmienił ślimak że starego na nowy i całe ustawienia poszły w łeb  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	MarcinJ
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                ![]() Foto z przed kilku minut. Maly ogien bo robilem na wylaczonej dmuchawie. Poziom zaru minimalnie nad poziom paleniska, brak spiekow wiekszego rozmiaru. Po dotknieciu lekko sie zapadlo. Na wlasna odpowiedzialnosc i z pelna swiadomoscia obnizylem nadmuch o 1 stopien. W podajniku jeszcze wegiel na dwie godziny jest. Zobaczymy ja k popracuje po tej korekcie dmuchawy. Wychodzi zuzycie 25kg / 13 godzin. Duzo? Kwestia budynku - cieplo nie bierze sie z nikad. Skoro auto mam, dzieki Waszej cierpliwosci, w miare opanowane, to chcialbym dzis do wieczora pojechac na miale. Pytanie - korekta nadmuchu dla mialu ma byc te 2 % od zera czy mam ja dzwignac o 2% w stosunku do aktualnych ustawien dla grochu? I jak ma wygladac palenie mialu wizualnie? Tak samo jak grochu? Kopiec tuz nad krawedz paleniska nie zapadajacy sie? dodane 2018-01-31 07:38 vmilo napisał » 2018-01-30 19:29  Może troszkę... Ręcznie jest oszczędniej. Ale założyciel tematu nie narzeka na ilość, tylko na jakość ![]() Dla niego automat jest w sam raz. Wlasciciel tematu bedzie chcial ograniczyc koszty przez przejscie na reczny ale to kiedys   Jak zrobi doktorat z automatu i profesure z grupowego  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Jak dojdzie miał, to dmuchawę ustaw na zero. Nie dotykaj planika, ma się na nim wytworzyć taki ładny kożuch z popiołu, wtedy zacznie się palić prawidłowo, i wtedy ustawisz ostatecznie dmuchawę. 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	MarcinJ
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Dzieki. Wrzuce foto po poludniu jak to wyglada. 
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	caffe23
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 vmilo napisał » 2018-01-30 16:08  Masz dobrego opiekuna (caffe23), słuchaj się go, a będzie OK. Słuchaj "vmilo" bo to najlepszy specjalista i autorytet jaki był/jest kiedykolwiek na tym forum. Nie sugeruj się ilością napisanych przez niego postów. Gdyby nie usuwał kont na forum i nie zmieniał nazwy użytkownika to jego posty należałoby pomnożyć o co najmniej 100.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	MarcinJ
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                  Przy okazji - jak ma wyglądać spalanie miału w stosunku do groszku? Też ma być lekki kopczyk, brak dymienia ? I w związku z tym regulacja nadmuchem jak przy groszku, czyli jak zapada to po jednym w dół co kilka godzin?
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	caffe23
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Tak, tak jak przy groszku. 
                                                                
                                
                                                            Przy miale to raczej będziesz musiał zmieniać po jednym ale w górę. Na razie zrób tak jak napisał vmilo. Po zasypaniu miałem musisz trochę odczekać aż ślimak doprowadzi miał do palnika.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	MarcinJ
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     W górę? No widzisz, znów się czegoś dowiedziałem  
                                                                
                                
                                                            ![]() Co do odczekania to logiczne - z ciekawosci musiałbym policzyc ile czasu potrzebuje slimak zeby przepchnąć porcje paliwa z podajnika do palnika. Jeden obrót to jeden zwój ślimaka, wg tego rysunku http://sklep.ogniwobiecz.com.pl/nr-kat-502-78-slimak-zeliwny-l-800,3,2759,1512 wychodzi 8 zwojów i zaczyna pchać w górę. Ale podejrzewam, że coś pomyliłem albo przeoczyłem...  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     A skoro przekładnia ma około 1 obrót na minutę, to ile minut pracy przekładni na 8 obrotów?  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	MarcinJ
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                  Czyli po 10 minutach pracy przekładni juz mam pewność, że chodzi na miale   ide zerknąć na palenisko
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	caffe23
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     To też nie będzie tak już, od razu. Miał musi się ułożyć w palniku więc nie będzie to co do minuty  
                                                                
                                
                                                            ![]() Jak zauważysz wyraźnie, że już zrobiło się za dużo w palniku i nie daje rady tego spalać wtedy wyzeruj dmuchawę.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	MarcinJ
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Jest jeden mały problem jeszcze... ten miał jest wymieszany trochę z groszkiem więc nie jest to taki typowo czysty miał, można powiedzieć 50/50. 
                                                                
                                
                                                            Ale myślę, ze to ogarniemy, kwestia ustawień. Na razie zasypałem jednym workiem mieszanego, jadę odstawić motocykl do serwisu, jak wrócę koło 12 to będziemy już coś wiedzieli. dodane 2018-01-31 12:20Podnioslem nadmuch na 0 bo juz zrobil sie spory kopczyk z niedopalonego węgla. Teraz obserwujemy dalej. dodane 2018-01-31 15:02 ![]() Po kilku godzinach nadmuchu na zero. Mial zmieszany z ekogroszkiem.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 Na zdjęciu wygląda jakby było ciut za ostro. Możesz opisać płomień ? Jest taki jak na zdjęciu, czy może łagodniej się pali ?  | 
                            |||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 11Następna stronaOstatnia strona | ||||

 ale juz mniej skomplikowany niz dwa dni temu. Nie przeszkadza, ze smiecicie - zawsze dowiem sie czegos wiecej. Automat mnie denerwuje wlasnie duzym opoznieniem reakcji. Wg wykresu wyglada jakby histereza byla na conajmniej 2 stopnie ustawiona. I wkurza to, ze piec spada i spada a ten nic. Dopiero powyzej 2 stopni roznicy zaczyna cokolwiek przyspieszac i dokladac. Wg mnie powinien zaczynac reakcje szybciej, juz po spadku o 1 stopien i starac sie wyhamowac przed spadkiem o kolejny. I analogicznie w gore - dochodzac do zadanej od razu odpuscic a nie ciagnac jeszcze o 3 stopnie w gore. 

 Jak zrobi doktorat z automatu i profesure z grupowego 