                            	                                 MarcinJ napisał » 2018-01-29 19:09  Tak, w tabeli. Kilka stron dalej pisze : W celu zapewnienia optymalnej pracy kotła zaleca sięutrzymywanie temperatury wody powracającej z instalacji dokotła powyżej 45° C." co w sumie się pokrywa. 55 to powyżej 45. Kwestia uzyskania takiej temperatury jeśli zadana na piecu to 57 - da się to zrobić? da się - ale DELTA temperatur będzie bardzo niewielka - i sprawność kotła spada - ciekawe czy ma ktoś realne dane - jak ma się Delta do sprawności w poszczególnych kotłach albo choćby ogólnie - ja trzymam delte średnio 10 - 15 stopni  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 MarcinJ napisał » 2018-01-29 19:09  55st raczej nie. Ale włącz pompę CWU na stałe, i sprawdź ile dociąga.Kwestia uzyskania takiej temperatury jeśli zadana na piecu to 57 - da się to zrobić?  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Walter
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Jedno jest pewne że jeśli powrót będzie miał mniej niż te 40st.C kocioł  zgnije w dolnej części, w ciągu 5-7lat, w dodatku jak będzie w nim opał kiszony w niskiej temperaturze spalania, to rozszczelni się szybciej. Nawet  gdyby był z blachy 8mm. Przyjmuje się temperaturę MIN powrotu powyżej tych 40stC. Oglądałem  2takie piece, co prawda zasypowe, które pracowały bez żadnych zaworów ndrożnych, z zimnym powrotem, próbowałem pospawać sąsiadom, nie było gdzie się wspawać. Jeden miał z 8lat drugi 6, pierwszy wykonany z blachy 8mm. 
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	MarcinJ
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Szkoda pieca - sporo kosztował. Dlatego dałem ochronę powrotu na min 50 stopni, pompa CWU chodzi non-stop więc po nocy zobaczymy co będzie. Na tę chwilę wielkie dzięki dla wszystkich którzy pomagali mi ustawić ten piec - niby temat o zasilaniu miałem a skończyło się na podstawach. Ale miał jeszcze w tym tygodniu spróbuję  
                                                                
                                
                                                              A za spalanie grupowe nie wiem czy się zabiorę - na razie spisałem sobie parametry od kogoś z udostępnionych sterowników ale nie przełączam  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	przemekoep10kw
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     ja mam 50c powrotu i co rdzewieje ogniwo po pół roku i osadza się siarka wyczystka za szufladą popiołu potrzebujesz latarki i małego lusterka zajrzyj od dołu do góry tam gdzie kanały dymowe .korozja nistoteperaturowa musi być parę warunków żeby wystapila
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Gorszej jakości blachy jak dawniej i planowane postarzanie produktu - tyle w temacie.
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	przemekoep10kw
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     bo to blachy z lasera wycinane są miękkie a tak poza tym to migomatem spawane a powinny być elektroda daje mu Max 7 lat 
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	bodziasty
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 MarcinJ napisał » 2018-01-29 20:10  ... Ale miał jeszcze w tym tygodniu spróbuję    A za spalanie grupowe nie wiem czy się zabiorę Bierz się bierz za grupowe - na nim ładnie miał spala ![]()  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gregors
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Bodziasty, Twój palnik mógłby grać w reklamie Ogniwa.  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	MarcinJ
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Mozemy sprobowac mialu i grupowego. Wlasnie ogladalem pojemnik - wychodzi zuzycie 50kg na dobe. Okolo 9, 10 wsypie worek mialu suszonego od niedzieli w worku jutowym oparrtym o piec i zobaczymy jak bedzie chodzil na automacie (korekta +3) pamietam a potem moge ruszyc grupowe. Tylko znow bedzie mnie ktos musial za raczke podprowadzic. 
                                                                
                                
                                                            P.S. Jak sie tu wstawia zdjecia??  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Vitis
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 MarcinJ napisał » 2018-01-29 16:09  A jak z DTR Ogniwa rozumiesz punkt o temp spalin przy mocy nominalnej? Podane jest 182 stopnie. http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2017/12/EKO-PLUS-M-DTR_11-2017_PL.pdf A poniżej masz temperaturę spalin dla mocy minimalnej która wynosi 93 stopnie. Na samej górze tabeli masz moc nominalną kotła w przedziale 7,6 kW minimalna do 26 kW nominalna która w przypadku tych kotłów jest mocą maksymalną. Na dole symbol obrazka wybierasz obrazek zatwierdzasz dodajesz.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	MarcinJ
                                	                                	                               
                                 | 
                            ||||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     A skoro o miale mowa... Ponieważ naleziono już sposób, żeby ominąć zakaz jego sprzedaży i sprzedać go jako "podsypkę", to okazuje się, że również znaleziono taki sposób na kotły śmieciuchy.  
                                                                
                                
                                                            Sprzedaje się je teraz jako..."podgrzewacze wody" na paliwo stałe.  ) I to nie w jakiejś małej lokalnej firemce, ale u jednego z największych sprzedawców on-line.Tutaj można sie przekonać. Jak widać, jeszcze nie wymyślono takiego przepisu, którego sprytny Polak nie potrafiłby obejść  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Vitis
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Jeszcze tylko czekać na taki tekst: 
                                                                
                                
                                                            Ażeby skutecznie wykorzystać "podsypkę" należy ją przed wysypaniem przepalić ![]()  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	MarcinJ
                                	                                	                               
                                 | 
                            ||||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Heh, Tyś jest jednak niereformowalny.  
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	caffe23
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 MarcinJ napisał » 2018-01-30 08:13  Oj będziesz miał syf w tej kotłowni, odechce Ci się sprzątać. Przy każdym otwarciu drzwiczek, zruszeniu pogrzebaczem, wysypywaniu popiołu, napełnianiu zbiornika węglem, będzie osadzał się pył na tych meblach, kuchence itd. Co tydzień mycie i szorowanie aby zachować należytą czystość. Nie zazdroszczę ![]() Kocioł i węgiel najlepiej w osobnym pomieszczeniu.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	MarcinJ
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Dlaczego niereformowalny?  
                                                                
                                
                                                            Te meble i kuchenka są "garażowe" więc im akurat pył nie przeszkadza bo i tak z nich nie korzystam. W szafkach jakieś ubrania robocze itp. To nie mieszkanie.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	caffe23
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 MarcinJ napisał » 2018-01-30 11:18  To nie ja pisałem więc nie wiem o co chodzi.Dlaczego niereformowalny?  Mnie chodziło o zachowanie estetycznego i w miarę czystego wyglądu tego pomieszczenia.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 MarcinJ napisał » 2018-01-30 11:18  W ciągu trzech godzin wprowadziłeś sporo zmian, i tak codziennie. Wrócimy do tematu, jak już się znudzisz nową zabawką Dlaczego niereformowalny?  ![]()  | 
                            |||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 11Następna stronaOstatnia strona | ||||
 A za spalanie grupowe nie wiem czy się zabiorę - na razie spisałem sobie parametry od kogoś z udostępnionych sterowników ale nie przełączam 