W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  pomoc w ustawieniu pieca oep 25kw Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 16Następna stronaOstatnia strona
2018-01-31 16:22
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Za jasno się to pali ( za dużo wiatru ) i za nisko.
2018-01-31 16:25
  caffe23 Posty: 1244 Ostrzeżenie: 0
Podnieś porządnie żar, aż się przesypie i zmniejsz dmuchawę, tak jak pisałem
2018-01-31 17:19
  wisnia1920 Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
dmuchawe już zmniejszylem na -8  przesypalem go tak konkretnie ale nie minęło parę podan podajnika i znowu robią się dość widoczne dziury po bokach 
dodane 2018-01-31 16:40przy drugim przesypaniu dość spore kalafiory wychodziły z paleniska 
dodane 2018-01-31 16:54teraz jest przesypany jak otwieram drzwiczki to dymu na piwnicę idzie ze pieca nie widać 
dodane 2018-01-31 16:56już temperatura podajnika fajnie spadała a tu już od Nowa rośnie 
dodane 2018-01-31 17:19średnio manewr z podniesieniem Zaru wystarcza na 25 minut później znowu się zapada i jest dość mocny płomień płomień z paleniska przy takim słabym nadmuchu 
2018-01-31 17:21
  caffe23 Posty: 1244 Ostrzeżenie: 0
Jeżeli robią się dziury to znaczy, że w dalszym ciągu za mocno dmucha.
Dym leci na piwnicę jak jest za dużo na palniku. Może zadymił jak przesypywałeś, podnosiłeś? Przecież piszesz, że masz dziury. Zmniejszaj stopniowo moc dmuchawy do momentu aż przestaną robić się dziury.
Tego nie ustawisz na zawołanie w 5 minut. Cierpliwości!
2018-01-31 17:26
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Witam , jak widać kociołek nie może osiągnąć temp.zadanej , za mało paliwa za dużo powietrza 
2018-01-31 17:27
  caffe23 Posty: 1244 Ostrzeżenie: 0
Jak chcesz trochę przyspieszyć to za każdym razem jak się zapadnie, podnieś go na ręcznym i zmniejsz o 1% dmuchawę. Stopniowo i pomału!
2018-01-31 17:55
  wisnia1920 Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
podjejdzam co jakiś czas na ręcznym za dużo było jak pr zesypywalem to dymilo po przesypaniu troszkę pochodził i znowu zapadal teraz dam mu chwilę pochodzić jest narazie na -8 to już dużo do zjechania w dół nie zostało 
dodane 2018-01-31 17:55kociołek dziś po godzinie 15 zaczął osiągać temperature cały czas ma powyżej 60 stopni więc osiąga temperature 
2018-01-31 18:01
  caffe23 Posty: 1244 Ostrzeżenie: 0
Poniżej ośmiu to już się nie da zejść, bynajmniej w moim starym sterowniku.
2018-01-31 18:02
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
W automacie przebija zadaną o 5 st , czyli powinien dobijać do 65*C , jakoś tego nie zauważyłem . Może zmniejsz temp.zadaną na 58 st , bo widzę że w porywach było 63 st , na kotle
PS. " * Korekta dmuchawy dla algorytmu eCoal zwiększona do +-10% "
2018-01-31 18:16
  wisnia1920 Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
u mnie tak jak pisze Leon 22 można zejść do -+10 teraz jestem na -9 a co do dymienia to obojętnie ile bym mu nie podał to dymi jak otworzę drzwiczki 
2018-01-31 18:20
  caffe23 Posty: 1244 Ostrzeżenie: 0
Aha to ok!
Automat nie przebija zadanej o 5st. gdy ma odbiór ciepła. Pracuje ciągle i pilnuje zadanej pomijając te 5 stopni. Reguluje tylko mocą dmuchawy.
Sam tego wcześniej nie wiedziałem, dopóki nie zacząłem się konkretnie bawić
2018-01-31 18:25
  wisnia1920 Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
czyli tak jest dobrze że nie dobija albo przebija czy lepiej jak by przebijal temperature żądaną 
2018-01-31 18:27
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
caffe23 chciałem tylko zasugerować koledze , że ma zbyt duży odbiór ciepła ( nieocieplony dom - 220m2 ) , a za mało podaje dlatego ten kopiec się zapada , moc dmuchawy swoją drogą
PS. Moim zdaniem powinien osiągać 65 st pewny  
2018-01-31 18:31
  caffe23 Posty: 1244 Ostrzeżenie: 0
wisnia1920 napisał » 2018-01-31 18:25
czyli tak jest dobrze że nie dobija albo przebija czy lepiej jak by przebijal temperature żądaną 
Lepiej niech pracuje ciągle i się nie odstawia. On prędzej czy później dojdzie do zadanej a nawet ją przekroczy. Ustaw najpierw ten palnik żeby się nie zapadało.
2018-01-31 18:38
  oxalis3 Posty: 305 Ostrzeżenie: 0
kolego leON22,  wiśnia1920  pali w AUTOMACIE, to jak ma wg Ciebie regulować to podawanie , o którym piszesz?
2018-01-31 18:42
  caffe23 Posty: 1244 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2018-01-31 18:27

PS. Moim zdaniem powinien osiągać 65 st pewny  

A zobacz do mnie, mam teraz zadaną 62 a nigdy nie dojdzie do 67.
dodane 2018-01-31 18:42Dojdzie tylko wtedy gdy zmniejszę mu odbiór ciepła zmniejszając zaworem 4D temperaturę wody idącej na grzejniki
2018-01-31 18:48
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
Ok , caffe23  masz rację , paliłem w automacie na początku pierwszego sezonu , potem przeszedłem na grupowe i tak zostało do dziś Jestem mega zadowolony , wydaje mi się że kociołek mniej spala , no i dmuchawa nie musi mielić cały czas
dodane 2018-01-31 18:48
oxalis3 napisał » 2018-01-31 18:38
kolego leON22,  wiśnia1920  pali w AUTOMACIE, to jak ma wg Ciebie regulować to podawanie , o którym piszesz?

No właśnie jak  Skoro to jest automat , podawanie ma 14s , to logiczne żeby dać np.15s , dziwi mnie, że w tym trybie @wisnia1920 nie może uzyskać odpowiedniego "kopca" na palniku . Może przejście na grupowe rozwiązałoby problem 
2018-01-31 18:52
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Leon jest przyzwyczajony że każdy ma kocioł 3 albo 5 razy za duży i wchodzi w stan dla niego wyjątkowy ( nie normalny ) dla algorytmu eCoala czyli to podbicie o 5 stopni i podtrzymanie.
Jeśli instalacja obciąża kocioł do jakiegoś minimum jakiego wymaga automat wtedy pracuje że tak powiem "normalnie" i dąży do celu w jakim był stworzony tenże automat czyli pracy ciągłej gdzie temp. oscyluje w okolicy zadanej.
Niektórzy na forum przyjęli to za jakiś standard że kocioł ma przebić o 5 stopni i się odstawić, to jest stan wyjątkowy dla tego sterownika, takie zachowanie oznacza że jest za mały odbiór na instalacji gdzie sterownik nie potrafi tak nisko zejść z mocą palnika żeby utrzymać go w pracy z pełną modulacją mocy.
2018-01-31 18:54
  caffe23 Posty: 1244 Ostrzeżenie: 0
No i najważniejsze, że jesteś zadowolony
Ja też na początku zaczynałem w automacie i też mi się to nie podobało. Do grupowego również się nie przekonałem.
Prawie trzy lata paliłem na ustawieniach ręcznych aż w końcu poznałem bardziej automat tyle, że mnie najbardziej spodobał się eCoal z typem kotła 15kW.
2018-01-31 18:56
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
leON22 napisał » 2018-01-31 18:48

No właśnie jak  Skoro to jest automat , podawanie ma 14s , to logiczne żeby dać np.15s ,

I co Ci to da że dasz 15?
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 16Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: bozena, maste, slawekskrzeta, telewidz, wojrad