Forum eSterownik.pl Algorytm retortowy-Proporcjonalny - na podstawie pomyslu Janusza - python Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona24 / 38Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
uzi18
|
Nie w tym rzecz.
Robilem pomiary co ok. 200 ms wyglada na to ze to naturalny proces falowania temp. spalin, strasznie czula ta termopara jest. |
|||
|
||||
janusz
|
VERB napisał » 2015-11-02 10:22 A ja swoją temp CO prawie chowam za zadaną CWU |
|||
|
||||
uzi18
|
Coraz lepiej sie dzieje ... Zobaczymy co bedzie jak przyjda przymrozki ...
|
|||
|
||||
janusz
|
Jak przyjdą przymrozki to wiadomo będzie zimno
Mam nadzieję że sznurka temp CO mocno nie pokrzywi lecz zdaję sobie sprawę że w mrozie jest ogromna siła Ale co tam zacytuję może nie w pełni dokładnie "Praw fizyki się nie zmieni Jest zima więc musi być zimno pani kierowniczko " |
|||
|
||||
Prodi
|
U mnie wychodzi, że więcej siły ma wiatr niż mróz w zabieraniu mi ciepła . mam dom na górce.
|
|||
|
||||
adkwapniewski
|
Wiatr się zgadza ale większe zamieszanie wprowadza słońce ...
Czujnik "słońca" by się przydał - mały panel PV ? Czy są jakieś gotowe rozwiązania ? |
|||
|
||||
janusz
|
adkwapniewski napisał » 2015-11-02 19:35 Wiatr się zgadza ale większe zamieszanie wprowadza słońce ... Czujnik "słońca" by się przydał - mały panel PV ? Czy są jakieś gotowe rozwiązania ? A u mnie największe zamieszanie to małżonka wprowadza raz zimno za chwilę za gorąco szału można dostać więc czujnik jej nastrojów by mi się przydał tylko taki na wfi bo na kabel się nie zgodzi |
|||
|
||||
Stan
|
ek
|
|||
|
||||
janusz
|
- lica ale na własnej krwi wyhodowana
|
|||
|
||||
mark3k
|
adkwapniewski napisał » 2015-11-02 19:35 Wiatr się zgadza ale większe zamieszanie wprowadza słońce ... Czujnik "słońca" by się przydał - mały panel PV ? Czy są jakieś gotowe rozwiązania ? W sterowniku pogodowym mam wprowadzone obniżenie temp na grzejniki po przekroczeniu zadanej temp. w mieszkaniu. Ustawiłem obniżenie na 4oC i gdy słońce przyświeci następuje obniżenie temp na grzejnikach. Odnośnie czujnika nastrojów, to chinole już nad takim pracują i to w dwóch wersjach: WiFi i BT. dodane 2015-11-02 21:02 Prodi napisał » 2015-11-02 19:20 U mnie wychodzi, że więcej siły ma wiatr niż mróz w zabieraniu mi ciepła . mam dom na górce. Moja chałupa także na górce i odkryty terem. Wiatr bardzo u mnie wychładza dom. Czasami muszę podnieść krzywą grzania o 2 kreski. |
|||
|
||||
janusz
|
mark3k napisał » 2015-11-02 20:59 Odnośnie czujnika nastrojów, to chinole już nad takim pracują i to w dwóch wersjach: WiFi i BT. Nie ma mowy na chinola się nie zgodzi Ja zobaczy ładny ciuch i doczyta że chinol to koniec nawet na siłę nie wcisnę jej tego obrazi się na śmierć a ja tam spokojny człowiek i spokoju w pieleszach domowych potrzebuję i obiadek chcę smaczny zjeść ale od tematu odchodzę sorry mark3k odważny jesteś widzę że na trybie ręcznym jedziesz |
|||
|
||||
mark3k
|
Nic się nie dzieje. Połączenie co prawda po LAN, ale nie zrywa. Skrypt 10plush. 10 poziomów mocy + dopalanie + tło + "dokarmianie" + korekta grupowa nadmuchu i postoju + sterowanie szybkością pracy algorytmu zmiany mocy.
Pracuje dość przyzwoicie. Komora spalania + wymiennik - kolor szary, brak sadzy i dymku. |
|||
|
||||
janusz
|
mark3k napisał » 2015-11-02 22:23 Nic się nie dzieje. Połączenie co prawda po LAN, ale nie zrywa. Skrypt 10plush. 10 poziomów mocy + dopalanie + tło + "dokarmianie" + korekta grupowa nadmuchu i postoju + sterowanie szybkością pracy algorytmu zmiany mocy. Pracuje dość przyzwoicie. Komora spalania + wymiennik - kolor szary, brak sadzy i dymku. To dla mnie najistotniejsze " Komora spalania + wymiennik - kolor szary, brak sadzy i dymku." ( ja strasznie nie lubię sadzy brrr) czysta komora i wymiennik z pewnością przekłada się na mniejsze zużycie opału a o to chyba nam chodzi Tak trzymaj kibicuję Ci i twoim osiągnięciom dyskretnie podglądam twój piec |
|||
|
||||
uzi18
|
musze kiedys to cudo przetestowac
dodane 2015-11-02 22:46o co chodzi z tym dokarmianiem? dodane 2015-11-02 23:00mark3k: jakies wnioski z wykresow? |
|||
|
||||
Stan
|
Dokarmianie jest potrzebne w komplecie z tłem, bez uzupełniania dawki paliwa zostanie ci krater na palniku.
Wczoraj okazało się podczas testu tego skryptu że na samym podtrzymaniu z tłem i dokarmianiem (odpowiednio 36% nawiewu i 3 sekundy podawania na 7 minut postoju) odbiór ciepła u mnie jest tak mały że temperatura CO cały czas rosła. Gdzieś by się pewnie ustabilizowała, ale alarm zapłonu podajnika skutecznie przerwał próbę |
|||
|
||||
mark3k
|
"Dokarmianie" to takie podtrzymanie żaru gdy algorytm wybiera "tło" po przekroczeniu tempCO. Najpierw załącza się dopalanie, a następnie tło. Tło to załączenie dmuchawy z małą mocą (u mnie 31%) i podawanie węgla ustawione doświadczalnie, aby nie zapadał się żar na palniku (u mnie : podajnik : 3s/ czas przerwy: 6 minut.).
Jeśli kocioł się nie odstawia, to logicznym jest nie uruchamianie dopalania i tła i tak się dzieje. Wnioski z wykresów: przy mojej instalacji , a właściwie przy zaworze 4-drogowym z siłownikiem i sterem pogodowym ciągłej linii nie uzyskam, ale nie o linię tu chodzi, a o czyste spalanie i uzyskanie w miarę wysokiej sprawność kotła. Cudów już na tym skrypcie nie osiągnę. Jedynym rozwiązaniem byłby jakiś PID lub dodanie parametru podniesienia mocy palnika w momencie gdy algorytm wykryje spadek temp. na powrocie wody do kotła. Myślę nad takim rozwiązaniem, ale jeszcze nie mam dobrej koncepcji jak to zrobić. Uzi18 - Ty napisałeś fajny automat i z ostatnimi poprawkami działa bardzo przyzwoicie, ale właśnie brakuje kickstartu, dopalania, ewentualnie tła i dokarmiania. Może uda się dopisać . Twój skrypt jest super oszczędny (mało linijek kodu) i za to Ci chwała. Pomysł i wykonanie godne pochwały. U mnie więcej danych trzeba wpisać ręcznie i dodatkowo dochodzi mankament w postaci pracy kotła w trybie ręcznym., ale ma jedna zaletę: ustawisz wszystko tak jak chcesz. |
|||
|
||||
Stan
|
Marku dzisiaj przeprowadzę druga próbę na Twoim skrypcie, może będzie lepsza
|
|||
|
||||
mark3k
|
Kurcze u Ciebie jest non stop problem z przegrzewającym się podajnikiem. U mnie tego problemu absolutnie nie ma. Dmuchawa z "tłem" pracowała nawet na 29% i nic się nie działo. Niemniej optymalna moc dmuchawy z trybem pracy "tła" zawiera się w przedziale 30 do 31% ze wskazaniem na 31%. Płomyk na palniku mały ok 5 cm, ale pali się non stop.
Próbuj, u mnie naprawdę fajnie to działa i "tło" włącza się tylko, gdy na zewnątrz jest ciepło i na grzejnikach bardzo niska temp - poniżej 30oC lub gdy jest duży skok temp podczas grzania na dużej mocy - wyłączy się pompa CWU i kocioł nie zdąży się schłodzić oddając nadmiar ciepła. Mam standardowy palnik " MałaEkoenergia" z dołożoną ramką na koronie palnika powiększającą jego powierzchnię, zapobiegając przedwczesnemu spadaniu niedopalonego groszku do szuflady. Skrypt pracuje od 01.11 niemal na niezmienionych parametrach. Wczoraj wieczorem dołożyłem jedynie trochę mocy do poziomu mocy max, aby zatrzymać proces spadku tempCO przy większym zapotrzebowaniu na ciepło lub np. załączeniu pompy CWU. Normalnie CWU pracuje na grawitacji. Dzisiaj w nocy był spadek temp. zewn. poniżej zera i ładnie kociołek sobie dał rade z zapasem mocy. |
|||
|
||||
uzi18
|
mark3k: hmmm, moze Cie to zaciekawi ... po jakims czasie poszukiwan
mam w koncu algorytm "przepowiadajacy" przyszlosc Na poczatek zaaplikuje go na termoparze, ciekawe co z tego wyniknie ... Pozniej moze ... na t.CO dodane 2015-11-03 11:46Pamietajcie, sekretem jest przepis na gumisiowy sok dodane 2015-11-03 11:50Stan: jestes pewien ze nie masz cos z palnikiem, lewe powietrze czy cos? u mnie ostatnio wkleilem korone i chyba szybciej sie rozpala ... mark3k: wersja z kontrola t.powrot chwilowo zostala odstawiona aby rozwinac wam wersje podstawowa, w sumie moglbym teraz na wersji podstawowej dodac tamte zmiany ... dodane 2015-11-03 12:01Kurcze jakbym sie dostal do danych z cieplomierzy, to dopiero bylby obraz sytuacji ... do analiz mark3k: myslalem o analizie wykresow ktore zrobilem w libreoffice |
|||
|
||||
konto usunięte
|
janusz napisał » 2015-11-02 18:25 A ja swoją temp CO prawie chowam za zadaną CWU Chyba ciut skalibruję czujnik |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona24 / 38Następna stronaOstatnia strona | ||||