piterekzioberek
![]() |
Ja mam OEPM14 również z bocznym wylotem spalin. Warunki podobne jak u ciebie, tylko dom ocieplony i mniejszy kocioł. Ekogroszek EKO Premium Plus 29 MJ. Spaliny 100-145 stopni.
Czym się martwisz ? Chciałbyś mieć jeszcze niższą temperaturę spalin ? Ona już jest niska. Skoro komin suchy, to chyba nie ma się czym martwić. Masz małą tzw. stratę kominową. dodane 2021-02-15 12:44Poza tym, zbyt niska temperatura spalin też nie jest korzystna. |
|||
|
||||
GPRJastrzebie
![]() |
Witam. Jestem ratownikiem Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej, mamy psy ratownicze, jeden nasz piesek w ubiegłym roku wyciągał ostatniego górnika w Kopalni zofiowka. Ale do sedna sprawy. Nie dawno otrzymaliśmy od UM pomieszczenie, musieliśmy je wyposażyć w ogrzewanie, dzięki kilku ludziom dobrej woli otrzymaliśmy piec i osprzet. Firma esterownik wyposażyła nas w sterownik pieca Bruli v3.5. Wszystko połączyliśmy i dzisiaj zaczęliśmy palić. Nie potrafimy zrobić ustawień.
Piec silwer eko 5 plus 14kv Zawór trójdrożny do ochrony powrotu Ogrzewamy tym 85m nie ocieplonego budynku oraz obok 5 boxow dla psów tam okolo jest 70m do ogrzania. Coś dorobiłem w ustawieniach i nie pokazuje mi w procentach pracę zaworu mieszajacego powrót do pieca. Ogólnie nie potrafimy ustawić pieca. Palimy peleton węglowym warmo JSW S.A. 30mj. Prosimy o pomoc. Możecie zdalnie sprawdzić nasze ustawienia. Dziękujemy.
|
|||
|
||||
DawidGronclo
![]() |
Mój kociołek za często przechodzi w podtrzymanie, przez co zapycha się retorta spiekami. Narazie zmieniłem moce na grupowym 8 i 12 nadmuch jest zmniejszony bo ładnie się spala jeśli tylko nie przejdzie w podtrzymanie.
Możecie zerknąć Ogniwo Eko M Plus 26 Opał Silver Bartexu |
|||
|
||||
Dziadek78
![]() |
Cześć. Ogrzewam dwupiętrowy,35 letni ,nieocieplony dom o powierzchni użytkowej 170m2(nie licząc strychu) ze starą instalacją grawitacyjną -wymienione grzejniki i piec. Piec EKO M PLUS 20kW. Temperatura w domu na poziomie 21-23°C w zależności od pomieszczenia i upodobania ,rodzina raczej preferuje te niższe. Jak dla mnie to dosyć wysokie spalanie. |
|||
|
||||
piejar
![]() |
Trzeba pamiętać że kol Gorzyczki ma inny kocioł - nie Ogniwo a Kaman. Wystarczy wygooglowac przekrój i widać że droga spalin jest dłuższa niż w takim Eko 20 plus m który konstrukcyjnie jest beznadziejny. Rozumiem że ten 4 zawirowywacz jest na najniższej półce? Mój poprzedni kocioł Malejka był znacznie lepszy i sprawniejszy niż moje nowe Ogniwo. Ale cóż miał 2 klasę a debile w sejmie poszli w klasyfikacje zamiast podzielić kotły na takie z ręcznym podawaniem paliwa i automatycznym podawaniem paliwa. No i teraz mam gorszy kocioł zgodny z idiotycznym prawem
I mnie też nieustannie walka z wygasaniem w podtrzymaniu, chyba w końcu wygrana od wczoraj. Jeżeli przestanie gasnąć to zacznę gmerać w ustawieniu wentylatora. Dołożyłem "nadstawkę" w formie dwóch kątowników 50 na 50 wsuwanych pod szamotki Nastawy; https://drive.google.com/file/d/1pmXFXZ4eQvN7RUN4KVoUKfT46Ar_IApn/view?usp=drivesdk |
|||
|
||||
Rurek
![]() |
Witam ma kocioł ogniwo eko m plus 20kw jaką powinienem zachować różnicę temp. miedzy kotłem a za zaworem 4d
|
|||
|
||||
gucu102
![]() |
Witam, proszę o pomoc bo nie radzę sobie, a łóżko za chwilę przeniosę do kotłowni.
Piec ogniwo eko m plus 14 kw, tryb retortowy ecoal, 100 M2 dom, ocieplony. Problem polega na tym, że próbowałem różnych ustawień i żadne się nie sprawdzają. Przy dmuchawie 35 % temp spalin w trybie grzania dochodzi do ok 100 stopni po czym spada do 60 na podtrzymaniu, na palniku robi się po kilku godzinach krater, a u góry potężne kalafiory. Przy 31 % jest lepiej jeśli chodzi o wysokość kopczyka, ale spaliny mają od 58 do 66, a po ok 15 godz nastąpił dziwny spadek temperatury na kotle o 7 stopni, do tej pory utrzymywał 61-63z różnymi czasami podawania próbowałem i już brakuje mi sił. Czy jest to mozliwe, że mam za mocny ciąg w kominie? Bo mam wrażenie, że na podtrzymaniu groszek zbyt mocno się żarzy i ten żar szybko idzie w dół.. Groszku nie spała strasznie dużo, wychodzi obecnie ok 13 kg na dobe. Jeszcze dwie sprawy jaka powinna być ta temperatura spalin i czy powinna być stała? Jak to jest z tym kopczykiem w końcu, trzeba skrócić czy wydłużyć czas podawania żeby się nie zapadał? |
|||
|
||||
Model17
![]() |
Witam powracam na forum po 2 latach z prośbą pomocy a mianowicie rozbudowałem powierzchnię do ogrzania o około 40m2 i zmiany z bojlera z około 80l na 200l Galmet chciałbym prosić o ponowną pomoc w ustablizowaniu pracy kotła. Myślę że dało by się zmniejszyć spalanie gdyż wzrosło o około 10 kg a myślę że to dość dużo (teraz 35kg). Głównym czynnikiem który tworzył problemy był zły opał (Marcel gdyż nie dało się z nim dojść do ładu) po jego zmianie wszystkie problemy zniknęły i nie było żadnych do momentu modernizacji instalacji. Aktualny opał to Carbon R 26MJ z Castoramy i z spalaniem nie ma problemu. Oczywiście sterownik jest udostępniony do wglądu a ja czekam na ewentualne rady co do zmiany parametrów i będę działał. Z góry dziękuję za wszelką oraz czekam na pytania jeśli czegoś nie sprecyzowałem
|
|||
|
||||
macko_83
![]() |
Witam, Być może problem jest banalny. Jednak nie jestem w stanie sobie z nim poradzić, więc proszę o pomoc i wyrozumiałość. Jest użytkownikiem pieca Ogniwo Eko M plus 14kW. Układ zbudowany jest następująco: - za piecem (na zasilaniu) jest "główna" pompa - obecnie ustawiona jako pompa CO1; - za pompą dwa rozdzielacze - od grzejników i podłogówki oraz zasobnik CWU; - podłogówką steruję listwa HB2 - 5 obwodów, obecnie na trzech są siłowniki, w dwóch pomieszczeniach mam czujniki temp. TH4; - zawór 3d (zasilanie z pieca - zasilanie rozdzielaczy i zasobnika - powroty); - sterownik wyposażony jest w moduł komunikacyjny radiowy, - za zasobnikiem CWU jest pompa cyrkulacyjna, pompy CWU nie ma. Czy właściwie jest ustawiona pompa za piecem jako pompa CO? Ponieważ pracuję ciągle, chciałbym, żeby pracowała cyklicznie. W jaki sposób zmniejszyć temperaturę w zasobniku CWU? Czy to możliwe, że czujnik powrotu jest wyższa temperatura niż na kotle? |
|||
|
||||
tyrpo
![]() |
Witam,
po otwarciu pokrywy sterownika ecoal (plastikowa obudowa montowana z tyłu zasobnika na węgiel) pieca Ogniwo EKO PLUS-M 26kW zgubiłem plastikową śrubę do niego. Czy wie ktoś jak to się dokładnie nazywa i gdzie można kupić takie coś?
|