Wyniki wyszukiwania
posty użytkownika | ||||
|
||||
Adik_ss
![]() |
Cześć wszystkim, szukałem odpowiedzi na pytanie o sterowanie zaworem 4d ale przy okazji czytania mam parę pytań.
Instalacja: "Obieg mały": - piec Ogniwo Eko plus M + Sterownik Ecoal 3,5 nie jest jeszcze podłączony do internetu - bojler dwuwężownicowy (panele słoneczne + piec) jest tutaj pompa obiegowa, - zawór 4d Afriso ARV 486 ProClic - osobna rura do zbiornika przelewowego "Obieg duży" - pompa za zaworem 4d dom, przy większości grzejników zawory termostatyczne część grzejników (jeden pokój i schody) z tradycyjnymi zaworami ale raczej nie zakręcamy ich. Aktualnie korzystając z regulatora pogodowego sterujemy temperaturą pieca (44 dla 10stopni i 55 dla -10), a zawór 4d jest w stałej pozycji, ale jak jest temp na zewnątrz 10+ to jest za ciepło i trzeba zawór przymknąć, w nocy temp. spada i jak zapomni się odkręcić to wychładza się dom. Stąd pomysł o siłowniku do zaworu 4d siłownik ARM 343 będzie odpowiedni?? przy okazji założyć w którymś pokoju czujnik temp. - w którym? najcieplejszy? przedpokój bez grzejnika ale pokoje obok grzeją? (pokoje z termostatami a obok schody grzejnik bez termostatu) Zakładając siłownik warto będzie podnieść temp. na piecu? czytam że to zdrowsze dla pieca. Pytanie o ochronę powrotu - aktualnie jest wybrana opcja pompa obiegowa ale nie mam dodatkowej pompy przy piecu, zmienić w takim razie na pompę na CWU?? |
|||
|
||||
romnix
![]() |
Mam kocioł z 01.2020 roku czy opcja "EKO PLUS M: 20E - nowe reduktory" jest odpowiednia do mojego kotła ? włączyłem i kocioł trochę zaczął się dziwnie zachowywać wyrzucił niedopalony groszek czego nigdy nie robił. |
|||
|
||||
Dan123
![]() |
Witam serdecznie.
Zakupiłam piec Ogniwo Eko Plus+ 10kW Sterownik eCoal.pl V 3,5 i mam jeszcze problem z zapanowaniem nad tym ,,cudeńkiem". Instalator pieca z większością pytań odsyła mnie niestety do serwisu, dlatego też będę wdzięczna za wszelką pomoc, w szczególności w ustawieniach kotła. W najbliższym czasie sterownik będzie podłączony do internetu, oczekuję jedynie na adapter do rutera, by móc to zrobić. Mieszkanie jest w starym budownictwie, budynek jest nieocieplony. Powierzchnia użytkowa 77m2, wysokość mieszkania 3,20m, grzejniki żeliwne bez termostatów, rury grube, które dopiero będą wymieniane w przyszłym roku (podaję te parametry, bo ma to chyba spore znaczenie w efektywności działania). Jeśli chodzi o obecne ustawienia, to wszystko podaję poniżej: - temperatura zadana 53 st., podłączony regulator pogody, temperatura obniżona 5 st. krzywa grzania -10 st,. 56, + 10 st. 48 st., czas pracy podajnika 5s, w trybie grzania, tryb podtrzymania: czas pracy podajnika 10s, czas postoju podajnika 40 min, czas krótkiej przerwy 20 s, czas powtórzenia podań 1x, moc dmuchawy 36%, sposób spalania retoowy eCVoal, algorytm wygaszania kotła tryb grzania, minimalna temperatura powrotu 40st ochrona powrotu wyłączona. temperatura załączania pomp 42 st, funkcja pompy dodatkowej pompa kotłowa, obwód CWU temperatura zadana 40st, temperatura obniżona obwód CO1 typ obwodu pompa Co+ zawór 4D+ regulator pokojowy, typ regulatora pokojowego - czujnik temperatury, histereza temperatury wew. 1st. Zawór 4D temperatura zadana za zaworem 40st temperatura obniżona za zaworem 5st, maksymalna temperatura za zaworem 45 st maksymalny kąt otwarcia 100% zatrzymanie pomp po dogrzaniu pomieszczeń TAK. Spaliny na czujniku wynoszą 265 st. Ustawienia wykonane zostały przez instalatora. Jak powyżej- bardzo proszę o podpowiedź odnośnie ustawień pieca, pod kątem efektywności i bezpieczeństwa jego pracy. Z góry wielkie dzięki. dodane 2020-11-23 21:24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
|
||||
Bercik92
![]() |
Witam. Posiadam kocioł ogniwo eko plus+ 16kw. Posiadam trzy pompy evosta 2,na grzejniki, ciepła wodę oraz podłogówkę z zaworem 4d. W chwili obecnej korzystam tylko z ogrzewania podłogowego. Na sterowniku ecoal v3. 5 temperatura zadana na ogrzewanie jest 30stopni. Temp zadana pieca 50stopni, temp obniżona 5st. Sposób spalania retortowy-grupowe minimalna 8kw,max 12kw. Problem w tym, że temperatura na ogrzewaniu podłogowym rośnie mi do 50stopni mimo zadanej 30. W czym może tkwić problem.?
|
|||
|
||||
gigiindahouse
![]() |
Witam
Drugi rok jestem posiadaczem OGNIWO EkoPLUS+ 25kw. Ociepliłem dom styropianem termonium 15cm wymiary 11mx13m użytkowane parter, 1 piętro i poddasze (dach ocieplony 25cm wełny) około 220m2. Spalanie na dobę około 25kg. Czy da radę to jakoś poprawić. ? Albo jest to dobry wynik. pozdrawiam.
|
|||
|
||||
Sebek8660
![]() |
Witam serdecznie próbuje ustawić piec ale niezbyt mi to wychodzi. O co chodzi już wyjaśniam. Aktualnie pale w systemie retortowo grupowym na ochronie powrotu CWU. Problem jest taki ze np.: mam zadane na piecu 65st. i bardzo wolno nabija temp. co za tym idzie jak już nabije zadaną temperature to znów spadnie do np 48 i znów czas by nabił do 65. Spalanie za dobe około 1,5 do 2 worków po 25kg. Próbuje sam ale efektu nie ma. Temperatura powrotu też wcale nie taka wysoka. Nie jestem fachowcem nikt mi pieca nie ustawiał 2 sezon radze sobie sam więc prosze o wyrozumiałość. może coś mam źle ustawione, może ktoś podejrzy moje ustawienia i mi pomoże.?. Dziękuję z góry za pomoc Pozdrawiam SL
|
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
leON22 to jaśniej napiszę spalasz prawie worek peletu varmo t.j nie całe 20 kg na dobę i dobrze ci idzie we wszystkim ja mogę cię porównać jedynie z końcówka ślimaka w twoim eko plusie nie ma żadnej różnicy , gratuluję zdrówka |
|||
|
||||
lukasz2508
![]() |
Witam. Od dluzszego czasu nie moge otrzymac temperatury na piscu 55stopni. Max jaki osiagam to 48stopni. Wiec przez to piec caly czas hodzi na pelnych obrotach. Nie przechodzi w spoczynek. Spala mi caly zasobnik w ciagu 4 dni. Zarowno na eCoal jak i na grupowym jak.i na ręcznym. Zaworem 4D steruje mi tak ze caly czas mi go zamyka. Dalem na ręczny. Temperatury powrotu mam ok 20stopni. Nie moge uzyskac wyższej. Co robic pomocy.
|
|||
|
||||
20_eko_plus_m_ab
![]() |
witam zakupiony piec Ogniwo eko plus m 20 kw od początku nie działa połączenie internetowe ???? miał ktoś taki przypadek ? od razu powiem, że trochę się na tym znam zarobiłem końcówki już 2 krotnie na nowe bo czasem się zdarza że nie działają poprawnie lub źle się zaprasują , ale wszystkie resety routera pieca nie dały rady ... a kabel działa idealnie...
|
|||
|
||||
Hajcujemy
![]() |
Witam wszystkich. Niedawno przeprowadziłem się do domu jednorodzinnego, gdzie w kotłowni jest zamontowany piec Ogniwo Biecz Eko Plus 16kW 2016 rok produkcji z podajnikiem na ekogroszek. Piec jest wyposażony w sterownik eCoal V3.5. Zamontowane są dwie pompy, jedna na CO i jedna na CWU i zawór 4D. Z tego co wiem, to nie ma ochrony powrotu. Piec jest włączony w trybie automatycznym zimowym. Nie ma zamontowanego programatora pogodowego ani żadnych czujników temp na zewnatrz i wewnątrz domu. Mam następujące pytania. Jakie parametry można ustawiać w piecu w takim trybie pracy? Czy tryb automatyczny to retortowy eCoal? Wiem tylko jak ustawić tmperaturę zadaną/obniżoną, tryb (lato/zima) i to wszystko. Od razu mówię, że nie miałem do tej pory do czynienia z piecami z podajnikiem na ekogroszek.
|
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.