Od poniedziałku (14.04.2025r) planowane są prace przy usłudze Zdalnego dostępu dla sterowników 3.5/4.0.
W poniedziałek mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne (wykresy i statystyki) będą uzupełniane na bieżąco - może to potrwać dłuższy czas.

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2020-11-03 23:44 Temat: eCoal.pl v3.5 » Eko plus m 14 kw - spalanie 20 kg na dobe
  konto usunięte Posty:
po pracy ślimaka to masz około 20-24 kg na dobę i chyba dom rozbudowałeś razy dwa w rok   DamianOwczarek
Posty: 138
Witam. Mam Ogniwo eko plus m 14kw od dwóch miesięcy i palę na automacie ecoal ekogroszkiem 26/27j
Dom 104m2 styropian 15cm, okna standard, podłoga 8cm styro i dach 20cm welny, do tego dochodzi budynek gospodarczy 25kw pojedynczy mur + styropian 5cm i dach 20cm welny
Mam podłogowe ogrzewanie w całym domu ale używam tylko w łazience, oprócz tego w każdym pomieszczeniu grzejnik,  średnie spalanie id 3 października to około 13kg na dobe czyli znosnie. I mam do. Wad kilka pytan:
dodane 2020-11-03 23:37zastanawia mnie co daje ludziom pisanie takich pierdół spala 24kg pisze 12kg po co następny post kolegi owczarka z 11.11.2019 jaki w tym cel dom nagle z 100m zrobił 240m ale cyrk DamianOwczarek
Posty: 138
Witam. Palę ma automacie ecoal, dom 100m2 i gospodarczy 25m2, dom izolacja 15cm styro, okna standard, podłoga 8cm styro, w całym domu podłogowa ale jej nie używam oprócz łazienki, na grzejnikah termistaty
Wypala się dobrze bez spiekow, w popieoniku troche zuzlu
Od początku października średnia 12.5kg na dobę 
dodane 2020-11-03 23:44a jeszcze pomieszczenie gospodarcze oddalone o 12m już nie 25m a 100m pow.  po co taka ściema i w jakim celu ,spalasz w h. jak na te 100m a za taką ściem to powinieneś spalać to jeszcze razy dwa
2020-11-17 16:56 Temat: eCoal.pl v3.5 » Duże zużycie węgla z spiekami i niedopałkami
  Bolo123 Posty:
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-11-17 16:54
Tak, ma być jak jest - EKO PLUS M. Z temp jest wsio OK, nie przejmuj się.
 
 Dobra .Na ten moment dzięki wielkie za pomoc i zobaczę do jutra jak sytuacja będzie wyglądała. Bo z tego co też pamiętam to zmieniali mi właśnie w opcjach podtrzymania jakieś parametry i czy tam nie będzie trzeba też czegoś poustawiać 
2021-04-24 14:39 Temat: eCoal.pl v3.5 » Sterowanie zaworem 4d i sprawdzanie ustawień pieca
  Adik_ss Posty:
Cześć wszystkim, szukałem odpowiedzi na pytanie o sterowanie zaworem 4d ale przy okazji czytania mam parę pytań.

Instalacja:
"Obieg mały":
- piec Ogniwo Eko plus M + Sterownik Ecoal 3,5 nie jest jeszcze podłączony do internetu
- bojler dwuwężownicowy (panele słoneczne + piec) jest tutaj pompa obiegowa, 
- zawór 4d Afriso ARV 486 ProClic
- osobna rura do zbiornika przelewowego

"Obieg duży" - pompa za zaworem 4d dom, przy większości grzejników zawory termostatyczne część grzejników (jeden pokój i schody) z tradycyjnymi zaworami ale raczej nie zakręcamy ich.

Aktualnie korzystając z regulatora pogodowego sterujemy temperaturą pieca (44 dla 10stopni i 55 dla -10), a zawór 4d jest w stałej pozycji, ale jak jest temp na zewnątrz 10+ to jest za ciepło i trzeba zawór przymknąć, w nocy temp. spada i jak zapomni się odkręcić to wychładza się dom. 
Stąd pomysł o siłowniku do zaworu 4d siłownik ARM 343 będzie odpowiedni?? przy okazji założyć w którymś pokoju czujnik temp. - w którym? najcieplejszy? przedpokój bez grzejnika ale pokoje obok grzeją? (pokoje z termostatami a obok schody grzejnik bez termostatu)
Zakładając siłownik warto będzie podnieść temp. na piecu? czytam że to zdrowsze dla pieca.

Pytanie o ochronę powrotu - aktualnie jest wybrana opcja pompa obiegowa ale nie mam dodatkowej pompy przy piecu, zmienić w takim razie na pompę na CWU??


2021-05-02 23:34 Temat: eCoal.pl v3.5 » Najnowsza wersja firware : 1.1.33.19 :)
  romnix Posty:

Mam kocioł z 01.2020 roku czy opcja "EKO PLUS M: 20E - nowe reduktory"  jest odpowiednia do mojego kotła ? włączyłem i kocioł trochę zaczął się dziwnie zachowywać wyrzucił niedopalony groszek czego nigdy nie robił.

2020-11-23 21:24 Temat: eCoal.pl v3.5 » Prośba o pomoc w ustawieniu pieca
  Dan123 Posty:
Witam serdecznie.
Zakupiłam piec Ogniwo Eko Plus+ 10kW Sterownik eCoal.pl V 3,5 i mam jeszcze problem z zapanowaniem nad tym ,,cudeńkiem". Instalator pieca z większością pytań odsyła mnie niestety do serwisu, dlatego też będę wdzięczna za wszelką pomoc, w szczególności w ustawieniach kotła.
W najbliższym czasie sterownik będzie podłączony do internetu, oczekuję jedynie na adapter do rutera, by móc to zrobić.
Mieszkanie jest w starym budownictwie, budynek jest nieocieplony. Powierzchnia użytkowa 77m2, wysokość mieszkania 3,20m, grzejniki żeliwne bez termostatów, rury grube, które dopiero będą wymieniane w przyszłym roku (podaję te parametry, bo ma to chyba spore znaczenie w efektywności działania).


Jeśli chodzi o obecne ustawienia, to wszystko podaję poniżej:
- temperatura zadana 53 st., podłączony regulator pogody, temperatura obniżona 5 st. krzywa grzania -10 st,. 56, + 10 st. 48 st., czas pracy podajnika 5s, w trybie grzania, tryb podtrzymania: czas pracy podajnika 10s, czas postoju podajnika 40 min, czas krótkiej przerwy 20 s, czas powtórzenia podań 1x, moc dmuchawy 36%, sposób spalania retoowy eCVoal, algorytm wygaszania kotła tryb grzania, minimalna temperatura powrotu 40st ochrona powrotu wyłączona. temperatura załączania pomp 42 st, funkcja pompy dodatkowej pompa kotłowa, obwód CWU temperatura zadana 40st, temperatura obniżona obwód CO1 typ obwodu pompa Co+ zawór 4D+ regulator pokojowy, typ regulatora pokojowego - czujnik temperatury, histereza temperatury wew. 1st. Zawór 4D temperatura zadana za zaworem 40st temperatura obniżona za zaworem 5st, maksymalna temperatura za zaworem 45 st maksymalny kąt otwarcia 100% zatrzymanie pomp po dogrzaniu pomieszczeń TAK. Spaliny na czujniku wynoszą 265 st.

Ustawienia wykonane zostały przez instalatora.

Jak powyżej- bardzo proszę o podpowiedź odnośnie ustawień pieca, pod kątem efektywności i bezpieczeństwa jego pracy. Z góry wielkie dzięki.

dodane 2020-11-23 21:24












2020-11-26 15:14 Temat: eCoal.pl v3.5 » Wyższa temperatura podłogówki niż temp. zadana
  Bercik92 Posty:
Witam. Posiadam kocioł ogniwo eko plus+ 16kw. Posiadam trzy pompy evosta 2,na grzejniki, ciepła wodę oraz podłogówkę z zaworem 4d. W chwili obecnej korzystam tylko z ogrzewania podłogowego. Na sterowniku ecoal v3. 5 temperatura zadana na ogrzewanie jest 30stopni. Temp zadana pieca  50stopni, temp obniżona 5st. Sposób spalania retortowy-grupowe minimalna 8kw,max 12kw. Problem w tym, że temperatura na ogrzewaniu podłogowym rośnie mi do 50stopni mimo zadanej 30. W czym może tkwić problem.?
2020-11-30 13:49 Temat: eCoal.pl v3.5 » Ogniwo EKO PLUS+ 25kW - po ociepleniu budynku 25kg/doba
  gigiindahouse Posty:
Witam

Drugi rok jestem posiadaczem OGNIWO EkoPLUS+ 25kw.

Ociepliłem dom  styropianem termonium 15cm wymiary 11mx13m użytkowane parter, 1 piętro i poddasze (dach ocieplony 25cm wełny) około 220m2.
Spalanie na dobę około 25kg. Czy da radę to jakoś poprawić. ? Albo jest to dobry wynik. 
pozdrawiam.
2020-12-01 11:08 Temat: eCoal.pl v3.5 » Proszę o pomoc Jak dobrze ustawić piec? OGNIWO EKO PLUS+ 25KW
  Sebek8660 Posty:
Witam serdecznie próbuje ustawić piec ale niezbyt mi to wychodzi. O co chodzi już wyjaśniam.
Aktualnie
pale w systemie retortowo grupowym na ochronie powrotu CWU. Problem
jest taki ze np.: mam zadane na piecu 65st. i bardzo wolno nabija temp.
co za tym idzie jak już nabije zadaną temperature to znów spadnie do np
48 i znów czas by nabił do 65. Spalanie za dobe około 1,5 do 2 worków po
25kg. Próbuje sam ale efektu nie ma. Temperatura powrotu też wcale nie taka wysoka. Nie jestem fachowcem nikt mi pieca
nie ustawiał 2 sezon radze sobie sam więc prosze o wyrozumiałość. może
coś mam źle ustawione, może ktoś podejrzy moje ustawienia i mi pomoże.?.

Dziękuję z góry za pomoc
Pozdrawiam
SL
2020-12-02 16:04 Temat: eCoal.pl v3.5 » Opał na sezon 2020/2021 r , czyli co polecacie i czym najlepiej palić ?
  konto usunięte Posty:

           leON22



to jaśniej napiszę spalasz prawie worek peletu varmo t.j nie całe 20 kg na dobę

i dobrze ci idzie we wszystkim

ja mogę cię porównać jedynie z końcówka ślimaka w twoim eko plusie nie ma żadnej różnicy  , gratuluję

zdrówka
2020-12-02 17:28 Temat: eCoal.pl v3.5 » Ogniwo eko plus 25kw
  lukasz2508 Posty:
Witam. Od dluzszego czasu nie moge otrzymac temperatury na piscu 55stopni. Max jaki osiagam to 48stopni. Wiec przez to piec caly czas hodzi na pelnych obrotach. Nie przechodzi w spoczynek. Spala mi caly zasobnik w ciagu 4 dni. Zarowno na eCoal jak i na grupowym jak.i na ręcznym. Zaworem 4D steruje mi tak ze caly czas mi go zamyka. Dalem na ręczny. Temperatury powrotu mam ok 20stopni. Nie moge  uzyskac wyższej. Co robic pomocy. 