Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2021-11-11 22:39 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ogniwo 26KW
  gwarek Posty:

Czy może jest ustawione ogrzewanie podłogowe wtedy chyba max to 30 st. C.

Masz linka to możesz porównać ustawienia bo mam ten sam kocioł EKO PLUS M 26kW.


https://esterownik.pl/device/25128
2023-10-23 05:57 Temat: bruli.pl v3.5 / v4.0 » Sugestie, propozycje zmian w oprogramowaniu dla Bruli v3.5
  marena Posty:

Biegus napisał » 2023-10-22 18:09
dużo dowiedziałem się z filmików od użytkownika eko plus + 16 kw rewelacyjnie gościu opisuje.



To nasz forumowy kolega rj1972  Pozdrawiam
2023-10-23 07:46 Temat: bruli.pl v3.5 / v4.0 » Sugestie, propozycje zmian w oprogramowaniu dla Bruli v3.5
  rj1972 Posty:
Jeśli to będzie możliwe udostępnij sterownik publicznie po podłączeniu do netu.
Takie urzadzenia warto też sprawdzać na olx czy na forum kupie/sprzedam. Sam 2 czujniki odkupiłem w dobrej cenie i dalej poluję.
A tak na marginesie ten Stalmark tłokowy to było fajne rozwiązanie. Sąsiad to ma i pali to dosłownie wszystko, miał i gruby groszek.
Powodzenia 

dodane 2023-10-23 07:46
marena napisał » 2023-10-23 05:57

Biegus napisał » 2023-10-22 18:09
dużo dowiedziałem się z filmików od użytkownika eko plus + 16 kw rewelacyjnie gościu opisuje.



To nasz forumowy kolega rj1972  Pozdrawiam

Też pozdrawiam 
2023-10-26 16:47 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ustawienie pieca
  krisinho7 Posty:
Witam serdecznie, instalacja jest już ponad rok, ale dopiero w tym tygodniu zdecydowałem się zamontować siłownik na zawór 4D + czujniki temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.
Proszę o podpowiedzi jak ustawić piec żeby pracował najefektywniej.
Tryb spalania retortowy-reczny. 
Piec Ogniwo Eko Plus M 26kw, dom ponad 200m2 ocieplony + izolacja strychu wełna mineralna.
Pompa cyrkulacujna - CIRCULA PC 25/40 180
Druga pompa - Biral AX 25-6 180 RED


2021-11-17 15:25 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ustawienie sterownika eCoal 3,5 piec Eko Plus+ 38kw
  Danielgraca Posty:
Witam. Mam problem z ustawieniami mianowicie kiedy dom nagrzeje się do odpowiedniej temperatury i grzejniki miały by już nie grzać to w jednym pionie grzejniki nadal zostają gorące co potem daje w kość jak się włącza pompa rozprowadzająca na cały dom bo w jednych pokojach skwar a w drugich zaczyna się dogrzewać. Co może byc problemem? Dom 360m2 instalacja: grzejniki żeliwne orurowanie miedziane. Z góry dziękuje za pomoc 
2024-06-02 19:17 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ogniwo Eko Plus M 26 tryb lato
  Mario86 Posty:
Witam serdecznie, posiadam kocioł ogniwo eko plus m 26 ogrzewa dom 7 lat nigdy nie było problemu w trybie letnim teraz gasnie, wymieniłem segmenty palnika bo była wypalona dziura, problem z wygasaniem jest nadal 
2021-11-17 20:23 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Jakie parametry wybrać?
  gwarek Posty:

Kupiłem taki sam kocioł miesiąc temu i mam EKO PLUS M 26E cokolwiek to by znaczyło.

Jakbyś chciał looknąć to masz linka.


https://esterownik.pl/device/25128
2021-11-19 19:38 Temat: Sklep esterownik.pl » Problem z sadzą w piecu
  romo212 Posty:
Koleżanka ma problem z piecem 25kw ogniwo eko plus siany osmolone w piecu rozpalasz i pali sie do momentu kiedy drzwi które kolwiek sa otwarte później pojawia po zamknięciu jest tylko  się dym nie widać ognia po otwarciu drzwi dym zmienia się w ogień tak jakby było za mało powietrz 
2024-10-19 10:39 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Nie włącza się pompa , strefa 2 podłogówka + czujnik temp radiowy
  willd Posty:
To może zacznę od początku - urządzenie MOSTOWA udostępnione 

Kocioł OGNIOWO EKO PLUS M

- schemat wygląda tak że za piecem pozostała stara pompka która działa a następnie za nią już na piętrze jest druga pompa do podłogówki

- podłączyłem dwie pompki razem żeby się włączały równolegle na obiegu pierwszym 

- STEROWNIK - ustawione na obiegu pierwszym pompka podłogowa 

CO SIĘ DZIEJE OBECNIE I JAKIEJ POMOCY POTRZEBUJE


- ustawienie pieca jest na 48C pompka włącza się programowo przy 50C (nie znam się na tym i jeśli jest to błędne proszę o poradę), ale do układy jest podłączony czujnik temp radiowy i chciałem żeby jeśli ten czujnik odczyt spadek temperatury w pomieszczeniu to ma włączyć pompę na określony czas 25min / 5min postój (ustawienia fabryczne)

pompka nie włącza się.

Jeśli ktoś może doradzić bardzo proszę.

jeśli mam podać więcej informacji też proszę 
2021-10-30 22:33 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ceny opału a najbardziej ekonomiczny tryb spalania
  MateoKoc Posty:
Magmarjo napisał » 2021-10-30 21:15
W moim przypadku też mam piec 6 sezon i na razie idzie jak powinien na Retortowym i jest ok.
Nie ma co kombinować bo można przekombinować też na początku chciałam inaczej ale mi się odechciało za dużo myślenia a ja babcia jestem mamy piec Ogniwa ECoal 16 Eko Plus


Ale na którym retorortowym?
Wszystkie są retortowe.
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.
Brak użytkowników spełniających wpisane kryteria.