Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  Pello v3.5  Ustawienie sterownika Subskrybuj
2023-11-06 20:52
  3218 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Witam pierwszy sezon użytkuje piec ogniwo eko plus 18kw na pellet dopiero go poznaje dom mam około 240m ocieplony same grzejniki instalacja chyba prosta dwie pompy 1 na cw 2 co na dom i zawór 4d z silownikiem ale do rzeczy ów początku października piec załączony i zauważyłem że często się rozpala praktycznie co godzinę sam podniosłem temperature zadana z 60 na 65 i histerezy załączenia i wyłączenia na 10 co spowodowało dłuższe przerwy może ktoś coś jeszcze podpowie czy tak może być czy jeszcze coś można poprawić.
2023-11-07 16:47
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0

Póki co jeszcze ciepło i za bardzo nie ma co ten kocioł grzać, ale możesz spróbować tego:
histereze zmiany mocy min/poś i poś/max z 3 i 5 na np. 5 i 10
histereze wyłączenia możesz zmniejszyć z 10 na 5
histereze załączenia na 15
2023-11-07 17:02
  3218 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Ok dzieki za podpowiedź przestawie tak jak pisałeś i zobaczymy jak pochodzi co będzie.dzisiaj też zauważyłem że instalator dokonał zmian w mocy kotła 18kw13kw9kw na 14kw10kw6kw i zmniejszył dmuchawy 55/45/37 kocioł teraz rozpala się co dwie i pół godziny do trzech godzin tylko czasami dłużej chodzi jak dogrzewa pomieszczenia w tym czasie ale znowu dwa razy nie dogrzal mi kocioł do zadanej temperatury 
2023-11-08 13:36
  piotrmorka Posty: 62 Ostrzeżenie: 0
Ja miałem przy tym piecu wieczne problemy z dogrzaniem do zadanej temp.
Wyeliminowałem to za radą kolegów z forum - ustawiłem piecyk na PID - pełna automatyka.
Teraz chodzi bez zastrzeżeń.
Możesz zerknąć na moje ustawienia przy czym zaznaczam że mam bufor i cały dom na podłogówce - ok 200m2
Użytkownicy online: bosventus, Dejwid46, hansschultz, jachym, kosjar, Monika112, Mularski1959