mamut
|
po podłogach grzane ok 130m2, coś takiego http://www.dom-projekt.pl/projekt-olesnica-tb,335.html
Na dole w części podłogówka (korytarz, łazienka, kuchnia). Reszta kaloryfery. Na górze kalo. i kawałek podłogówki w łazience. Tu masz link do stera https://esterownik.pl/device/8778. Na podłogówce mam termostatyczny mieszający, podłoga na odejściu za 4D. Temp. jaka idzie na nią pokazuje temp. CWU (z montażem tego czekam do wprowadzania się, więc czujnik wykorzystany do podłogówki). Temp CO1 to temp. na korytarzu na poddaszu, CO2 temp na parterze w łazience gdzie dodatkowo jest drabinka. Ogólnie około 16oC. Spalanie masz w statystykach. |
|||
|
|
||||
|
DKo70
|
Co jest ostatnio z tym sterownikiem?
Coraz częściej nie mam połączenia z kotłem swoim i innymi. Czarne kropki. Cały czas jakieś konserwacje, jak to ktoś określił? Macie też takie problemy? dodane 2016-03-16 21:41statystyki nie odświeżają się po kilka godzin. Teraz od 18.00. |
|||
|
|
||||
|
konto usunięte
|
ven napisał » 2014-03-09 15:07 Może być. Z domu zawsze podglądam przez lokalną. Problemem może być fakt że równocześnie działa skrypt i przeglądarka www, która łączy się ze sterownikiem lokalnie. Przeglądarka zajmuje tylko socketów ile może. Nie wiem za to, jak tłumaczyć wywalenie się kotła w nocy, gdy żaden browser nie działał a jedynie niezbędny soft. I dlaczego wczoraj, wywaliło (w mniej więcej tym samym czasie) więcej niż jeden. Może serwer statystyk ? |
|||
|
|
||||
|
leON22
|
Nie rozumiem jaką mieszającą napisałeś że masz dwie pompy ?
Nemesis napisał » 2018-01-06 00:45 Najlepiej zrób zdjęcie swojej instalacji , zaworu 4D itd wtedy będzie łatwiej pomóc Witam sprawdźcie moje nastawy bo ja spałam 40 kg na dobę dom Stary 150 1 pompa co 1 pompa cwu 1 zawór 4d Czujnik ułatwi Ci sprawę ogarnięcia temp. wew. pomieszczeń ![]() PS. Odpal jeszcze statystyki i ciesz się z życia
|
|||
|
|
||||
|
Michal_T
|
Witam, Też mam problem.
U mnie od jakiegoś czasu zaczęły pojawiać się dziury w statystykach tak od 2 do 4 godzin puste przerwy. Nie bardzo wiem o co chodzi? Wcześniej wszystko działało bez problemu. Czy to też może być wina karty SD. |
|||
|
|
||||
|
rj1972
|
Poczytaj w temacie na forum i odpal swoje statystyki a będziesz wiedział z jaką mocą pracuje kocioł.
|
|||
|
|
||||
|
leON22
|
Albo zerujemy czas pracy podajnika, dodając zasyp w statystykach np. 100kg, czekamy aż cały zasyp zejdzie z podajnika, aż będzie widać ślimak. Potem to 100kg dzielimy przez czas pracy podajnika np. 430min 100:430=0.23kg/min, to jest współczynnik pracy podajnika.
|
|||
|
|
||||
|
CzeslawH
|
PrzemekP napisał » 2021-10-21 18:11 CzeslawH napisał » 2021-10-21 18:00 CzeslawH napisał » 2021-10-21 07:23 Może niedokładnie opisałem. Problem dotyczy Aplikacji nie strony WWW. Po zalogowaniu mój sytem jest widoczny ale nieaktywny (szary "ptaszek") W dalszym ciągu nie mam dostępu do aplikacji. Dziwne ale działa mi "stara" aplikacja przez Wi-Fi ( bez statystyk i wykresów) Proszę odinstaluj nową aplikację i zainstaluj raz jeszcze ( na nowo pobraną). Ja widzę Twój sterownik w aplikacji i jest cały czas aktywny. Szary ptaszek nie jest wyznacznikiem na ten moment dostępności sterownika. Żeby mieć pewność rozmawiamy o tym sterowniku -> Czesław_H Ogniwo EKO PELLET 18 Tak to jest ten. Odinstalowuję i spróbuję ponownie dodane 2021-10-21 18:18Pomogło. Po ponownej instalacji uruchomiła się. Sprawdzając na razie z grubsza - wszystko działa. Dzięki |
|||
|
|
||||
|
matmic950
|
Witam wszystkich zgromadzonych , od tygodnia posiadam kocioł Ogniwo Eko Plus M 20kw z paleniskiem retorowym Burner SM do tego sterownik eCoal v4 w wersji oprogramowania 1.1.35.30. Sprawa wygląda tak że na dzień dzisiejszy nie mam jeszcze internetu ponieważ dopiero kupiłem dom , dom będzie w najbliższym czasie remontowany a internet będzie za ok miesiąc może poktorej , wiem że to dla was utrudnienie bo nie macie jak zajrzeć w moje parametry , a z tego co wiem , podłączenie go tutaj to podstawa. Postaram się opisać mój problem i chcialbym prosić o trochę wyrozumiałości gdyż pierwszy raz jestem w posiadaniu takiego pieca i naprawdę mimo czytania dtr itd mam problem z poprawnym ustawieniem parametrów. Dom z lat 75 , 2 sciany ocieplone , grzejniki jeszcze stare zeliwne. Do w.w kotla posiadam zamontowana pompę vilo oraz zawor 4d z siłownikiem, w czym leży problem ? Po zamontowaniu, naplenieniu grzejników wodą oraz odpowietrzeniu ich nastąpiło rozpalenie, fachowiec od montazu ustawil parametry kotla tak abym osiągnął w domu zadana temperaturę , pompa miała się zatrzymać, i gdy temp w domu spadnie o 1° to znowu zacznie grzać tak w skrócie, tak też się stało, wodą na grzejniki 40° , w domu 22.5 super ciepło, pompa stanęła. Następnego dnia zauważyłem że grzejniki są zimne a kocioł nie potrafił dogrzac grzejników, problem leżał w temp powrotu, po konsultacji z majstrem powiedział abym obniżył temp powrotu na 35 , niestety też to nic nie dało. Zacząłem ustawiać kocioł zgodnie z dtr , temp powrotu 50 itd ale niestety kocioł dalej nie mógł dogrzać grzejników. Zauważyłem że jedynym sposobem na dogrzanie jest pominięcie ustawień ochrony powrotu na wyłączona oraz wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia. Wszystko fajnie ale niestety grzejniki grzały 2 dni , węgiel znikał coraz szybciej aż wkoncu zgasł, postanowiłem coś pozmieniać to doszło raz do przegrzania kotla... wróciłem do poprzednich ustawień i grzejniki znowu cały czas grzały. O co chodzi ? Wydaje mi się że tak to nie powinno pracować tylko tak jak przy pierwszym rozpalenie, nagrzalo się , temp spada o 1° I znowu zaczyna grzać, niestety nie potrafię sobie z tym poradzić bo zawor nie zdążyłem się otworzyć a temp wody spada poniżej 50 i zawor 4d się zamyka.. Wiem że to zabrzmi głupio bo jak wspomniałem nie macie wglądu do moich statystyk itd , ale postaram się tutaj wypisać moje ustawienia kotla , i może ktoś z was spróbuję mnie jakoś naprowadzić, coś doradzić co zmienić , ja jestem świeży w tej kwestii a wydaje mi się że powinno to być wdlg dtr , i tak też bym chciał to ustawic. Z góry i formuje że CWU jest pomięte bo nie posiadam bojlera, ciepła woda zasilana piecykiem na gaz . Liczę na wasza pomoc , może chociaż trochę pomozecie , jeżeli uważacie że post jest zbędny proszę o usunięcie / nie wypowiadanie się na dany temat.
Parametry kotla: regulator pogodowy: tryb pracy : Temp. Zadana - 60° typ czujnika zew. - przewodowy czujnik temp. Zima Temp. Obnizona- 5° regulator pogodowy- Nie Parametry Spalania: Tryb grzanie: tryb podtrzymanie: tryb reczny: Korekta dmuchawy- 0% czas pracy podaj.- 10 sek Moc dmuchawy 35% Czas pracy podaj. - 5sek czas postoju podaj.-20 min Typ kotla - eko plus m czas krótkiej przerwy-20 sek Ilość powtórzeń podawania-1x Moc dmuchawy-45% Parametry zaawansowane Parametry kotla: Typ podaj./ sposób spalania: retorowy eCoal Algorytm wygaszenia kotla: zawsze Min temp. Powrotu: 50 Ochrona powrotu: zawor 4d Pompy: Temp. Załączenia pomp: 42° Funkcja pompy dodatkowej: wyłączona Zabezpieczenia: Czujnik zamknięcia zasobnika: tak Czas opóźnienia zamknięcia zasobnika: 5sek Czas pracy do oproznienia zasobnika: 0 min ( nie wyliczyłem jeszcze ile wegla idzie w jakim czasie) Podajnik: Maks. Temp. Podajnika: 70° Czas wyrzutu paliwa: 3min Czujnik zerwania zawleczki: tak Alarm zewnętrzny: Opóźnienie alarmu: 30sek Inwersja wejscia: ni3 Przejście w tryb alarmowy: nie Reszta chyba niewazne Obwód CO1: Ogólne: Typ obw. Co1: pompa co+ zawór 4d + reg. Pokojowy Typ czujnika pokojowego: czujnik temp. Temp. W pomieszczeniu Niska: 21.5 Normalna: 22.5 Wysoka: 23.5 Histereza temp. Wewn. 1° To jako tako rozumiem Zawór 4d: Temp zadana za zaworem 4d: 40 Temp. Obnizona za zaworem 4d: 5° Maks. Temp. Za zaworem 50° Maks. Kąt otwarcia zaworu 4d: 70° Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia: tak Regulator pogodowy: nie Zawor 4d-zaawansowane: Czas otwarcia zaworu: 120sek Współczynnik wzmocnienia: 0.6 Czas reakcji: 60 sek Histereza pracy zaworu: 1° Kierunek otwarcia zaworu: w prawo Obwód CWU : wyłączony, nie korzystam z bojlera Przy tych ustawieniach kocioł nagrzewa się do tych 60 itd , natomiast temp. Powrotu szybko spada przez co zawor nie potrafi na tyle się otwierać żeby nagrzac grzejniki, przynajmniej ja to tak rozumiem ...a nie mam już pomysłu co ustawic zeby temp powortu utrzymywala sie na poziomoe 50° zeby wkoncu ten zawor sie otworzyl tak jak ma to wygladac docelowo... majster zapewnial... idzie w automacie.... i dupa blada nie dziala ...albo ja jestem glupi albo nie wiem juz co myslec...jeżeli możecie, podpowiedzcie co mogę zmienić, żeby grzejniki się nagrzaly a gdy temp w domu bd taka jak zadana to wtedy pompa "off" , znowu jak coś spadnie to znowu "on"
|
|||
|
|
||||
|
dzidek430
|
Prosze o porade odnośnie wykresów, a mianowicie brak oznaczeń (kolorowych pól) w dolnej części wizualizacji, oraz brak statystyk odnośnie spalania dziennego, miesięcznego, tylko jest podany załadunek groszku.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
|
|||