2020-12-10 11:06 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Temperatura kotła nie dochodzi do zadanej
  kiminero Posty:
Skoro masz tam bufor, to nie widzę potrzeby modulowania kotłem. Ewentualnie w małym zakresie: 18/15/12 kW 
Kalibracja na 1900g/10min niska. Może robiliście na niskim poziomie Pelletu? Zasyp na 3/4 i zmierz raz jeszcze.
2021-11-19 22:46 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Wyłączenie pompy kotłowej po wygaszeniu
  Zdenek Posty:
Ja testuję nieco inny, prostszy układ. Czujnik temp. kotła jest zabudowany w górze bufora, pompa kotłowa jest wpięta w gniazdo wentylatora wyciągowego więc włącza się razem z palnikiem i jednocześnie wyłącza się po wygaszeniu czyli po osiągnięciu zadanej temperatury, histereza rozpalania palnika jest tak ustawiona by po spadku temperatury w górze buforu do 50°C kocioł znowu się odpalił. Mam dodatkową pompę mieszającą (jako obwód CO2), sterowaną termostatem, która "dba" o powrót (w przyszłości tą pompę zastąpię zaworem termostatycznym 3D)
 Układ CWU jest zasilany pompą sterowaną z sterownika kotła za pomocą czujnika CWU który był dołączony do kotła, czyli standardowy obwód CWU ale zasilany z bufora, grzanie CWU działa dobrze nie powodując rozpalanie kotła, oczywiście jeśli tylko w buforze jest odpowiednia temp.

Temperaturą kierowaną na dom zarządza pompa i zawór 3D z siłownikiem sterowanym przez sterownik kotła czyli standardowy obwód CO1 z bufora.

Oczywiście termik kotła został w oryginalnym miejscu i dba o bezpieczeństwo kotła.
To jest kocioł na Pellet więc całkowite wygaszenie palnika i jednoczesne wyłączenie pompy nie spowoduje zagotowania wody!
Jak na razie wszystko działa dobrze ale powtarzam! Dopiero to testuję i to z ostrożnością!
W tym moim układzie zmieniłem tylko miejsce czujnika temperatury kotła, wylądował w górze buforu i pompa kotłowa jest zasilana z gniazda wentylatora wyciągowego.
"Stary układ" rozpalał się średnio 8-9 razy na dobę a teraz, po tych zmianach średnio 3 do 4 razy, mam bufor 300 litrów i dom 200m
To tak w skrócie.


2023-10-13 21:26 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Aktualizacja oprogramowania poprzez kartę Micro
  LopliMarc Posty:
rj1972 napisał » 2023-10-13 21:16
A pobrałeś software dla Pello ?


A czy sterownik pello nie jest czasami dla kotłów na Pellet? Wybaczcie też mój brak wiedzy, ale nie jestem specjalnie zaznajomiony z tym piecem. Z tego co wiem to jest to piec na ekogroszek z sterownikiem eCoal. Jeśli jednak są zalecenia żeby pobrać aktualizacje dla pello to jutro spróbuję odpalić z nią piec. 
2022-04-24 21:57 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Wysokie spalanie? Prośba na rzut okiem na ustawienia
  Michal86 Posty:
To zależy od budynku itp. Jeżeli jest to nowy dobrze izolowany budynek z otwartymi przestrzeniami to raczej tak. Jeżeli masz stary budynek z dużą ilością pokoii do tego niezbyt ocieplony to raczej nie zda to egzaminu nawet umieszczając czujnik w najchłodniejszym miejscu. W sumie patrząc na obecne ceny Pelletu nie jest to duży koszt takiego zestawu. Możesz przetestować.
2022-04-23 15:08 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Wysokie spalanie? Prośba na rzut okiem na ustawienia
  diablo88xd Posty:
Ze względu na problemy zdrowotne załączam schemat dopiero teraz.

Opis schematu:
1. Ogniwo EKO Pellet 18 kW + ECO PALNIK;
2. Galmet SGW(S);
3. Galmet SG(B);
4. CIMM ERE CE 24l + Belka;
5. CIMM ACS CE 12l;
6. Wilo-Yonos PICO 25/1-4 (wyłączona);
7. Wilo-Yonos PICO 25/1-4 (ze sterownika jako pompa dodatkowa kotłowa);
8. IBO BETA2 25-60/180 (zasilana z mieszkania).

CWU na zaworach jest odcięte i pompa jest wyłączona.
2016-10-31 23:58 Temat: eSterownik.pl » Moje boje - czyli własny sterownik
  bzyk Posty:
uzi18 napisał » 2016-10-29 21:16
bzyk: mozliwe, zmylila mnie ta grzalka ...
Grzałka ma rozpalić kocioł (Pellet?) ... chyba o  to chodzi pytaczowi (my se tu gdybamy a on milczy...)
2017-11-02 12:45 Temat: eCoal.pl » Pellet
  konto usunięte Posty:
2017-10-30 17:00:37 Tryb automatyczny.Na dzień dzisiejszy w podajniku zostało około połowy zasypu. Prawie 3 doby pracy, i pół podajnika zeszło. Licząc na około około 18 kg/doba jednak z rozgrzewaniem podłogówki.średnia moc kotła 2,5kW, całkowite zużycie 45 kg (choć bardziej wskazał bym 45 litrów Pelletu )
2024-02-05 08:50 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Defro Evopell 8kw "rozpalanie nieudane"
  marcins Posty:
Nic Pan nie wskóra zwiększając maksymalny czas rozpalania - jeżeli gorące powietrze z grzałki trafia w popiół to nigdy się nie rozpali. 
Zmniejszając moc nadmuchu jesteśmy w stanie trochę zredukować spieki więc może Pan próbować iść w tą stronę. W momencie kiedy zacznie się dymić na czarno z komina to oznacza, że tego tlenu jest już za mało i będzie to wymagało korekty wentylatora w górę. 
Dopóki Pan nie spróbuje innym Pelletem to nie dowiemy się czy będzie lepiej czy gorzej. 
Tak jak pisałem w poprzednim poście - zmienić ten czas pomiędzy czyszczeniem - gdy pali się przez tyle godzin to tym bardziej palnik się zalepi twardym spiekiem i później ruszt nie będzie w stanie go zrzucić. 
Zweryfikować też otwory od grzałki - dobrze jest dmuchnąć sprężonym powietrzem od frontu kotła (grzałka jest między dolnymi a górnymi drzwiczkami)
2017-10-30 16:24 Temat: eCoal.pl » Pellet
  konto usunięte Posty:
U mnie to samo czas podawania 20 sekund a kopiec cały czas się zapada. Walczyłem z tym ale poddałem się, i jak mi się przypomni odpalam aplikację na telefonie tryb ręczny, podajnik włączony i niech popracuje około 1 min. Wtedy znów jest kopiec
U mnie wszystko ustawione w automacie "retortowy ecoal" temperatura zadana 55oC ale jak wiadomo w automacie przebija o 5oC więc średnio chodzi na 63oC.
Niestety taki jest Pellet, choć zrobiłem sobie taki naprawdę zbity jak kamień


2018-02-25 10:12 Temat: eCoal.pl » OEP - eCoal - palenie pelletem
  konto usunięte Posty:
Obawiam się że OEP pociągnie jakieś 5-8 lat i zdechnie śmiercią naturalną. Ja już innego kotła nie kupię ani na groszek ani na Pellet, ceny kotłów poszły tak w górę że za 5 klasę trzeba zapłacić 10-12k PLN za około 100kg żelastwa i sterownik który u kitajców kosztuje powiedzmy 70 dolarów.
Mam lepszy pomysł jak wydać tyle pieniędzy, dokładam 3kWp na dach i grzeje prądem.