Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882

Wyniki wyszukiwania

posty użytkownika 
2018-10-02 18:13 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Zapowietrzajaca sie instalacja
  grzegorzw84 Posty:
Witam wszystkich po przerwie letniej. 
Uruchomilem jakis tydzien temu moj piec ogniwo eko plus m 20kw. Dolalem wody do c.o. i mam taki problem ze grzejniki ciagle.mi sie zapowietrzaja. Np drabinka w lazience. Woda jest, odpowietrzalem juz kilkakrotnie grzejniki i ciagle bulgocze jak odkrece termostat na 100%. Czekam od was na sugestie, pozdrawiam 
2023-11-13 09:40 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Wygaszanie kotła w grzaniu Ogniwo Eko plus M 20kW
  jsq_OLECKO Posty:
Cześć.
Mam pytanie odnośnie wygaszania kotła, które w tym
sezonie grzewczym zdarzyło się już z 5 razy. Jest paliwo w zasobniku,
temperatura bliska zadanej 60 stopni i nagle dostaję powiadomienie o alarmie. Po potwierdzeniu i włączeniu trybu Auto - dalej działa normalnie.
Wiem, że są algorytmy wygaszania, ale sęk w tym, że nie zmieniałem ustawień, a w poprzednich sezonach tego problemu nie było.
Różnica jest taka, że od tego roku mam wkład z kwasówki i czujnik spalin jest zamontowany kilka cm dalej niż poprzednio. Czy to mogło mieć jakiś wpływ? Czy może jakość węgla?
2024-10-18 19:21 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ogniwo eko plus m cieknie
  coral Posty:
Cześć 

Cieknie z kotła tylna ściana mokra i kałuża na podłodze.  Czy jest możliwość zakupu tylko kotła bez podajnika sterownika zasobnika? Miał ktoś taki problem 
2022-01-23 15:46 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » 2-ga pompa obiegu grzejnikowego centralnego ogrzewania
  jandomm Posty:
Witam.
Dom jednorodzinny parterowy. Piec w kotłowni w piwnicy poziom -1. Aktualnie kocioł EKO PLUS M14 z sterownikiem eCoal 3.5. ogrzewa połowę pomieszczeń domu . W chwili obecnej wykonuję instalację do pomieszczeń drugiej części domu. Powierzchnia części nowopodłączanej to ok. 70m2 z czterema grzejnikami.  Od pieca do nowej części z rozdzielaczem to odległość w poziomie 8 (m), a od najdalej oddalonego grzejnika od nowego rozdzielacza to kolejne 8 (m).  Moje pytanie .....
Jaką pompę obiegową centralnego ogrzewania polecacie ???
(producent, typ, wydajność)
Zakładam iż zakup to kwota do 800 złotych.
Ponadto moje pytanie:  jaka elektronika takiej pompy do istniejącego sterownika wskazana ???
2021-11-03 21:26 Temat: Nowa usługa » Zgłoszenia dotyczące błędów - uwagi do APLIKACJI Android
  GrzegorzTobiasz Posty:
Witam.w Moim ogniwie eko plus M w zdarzeniacha pojawił się komunikat listwa grzejna: stan wyjść 65535 i  temperatura kotła podskoczyła do 80 stopni 
2021-10-26 20:27 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ogniwo Eko Plus M vs Plus + vs Gaz
  Szymon160989 Posty:
Witam. Ja polecam ogniwo eko plus + 16kw. Dom 160m2 z zapasem daje radę. Tylko jak kolega wyżej napisał najpierw termoizolacja. Piec mam od początku tego roku i dom byl nie ocieplony to spalanie mnie przerazilo... Ale po ociepleniu super poprawa.
2022-01-22 20:59 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ogniwo Eko Plus + 10kW - duże spalanie
  miarow Posty:
Witajcie, Mam nowy piec od 2 miesiący i na początku włączony ecoal czyli pełny automat. Dużo czytam i coraz mniej wiem, a chciałbym żeby paliło mniej :(
Dom nieocieplony 130 m, wszędzie kaloryfery i wszędzie odkręcone na maksa. Spalam mimo różnych ustawień 120 kg/5 dni.
Wszędzie ktoś pisze, że na grupowym da się dużo mniej, a czy to faktycznie prawda? Próbowałem różnych ustawień tego grupowego i w zasadzie nic się nie zmienia w spalaniu. Temp na zaworze od 36-40 stopni non stop - ustawiam póki co w zależności od pogody.
Czy ktoś ma takie ustawienia początkowe dla grupowego? Tzn od czego zacząć przygodę? Instrukcja przeczytana ale dla mnie to i tak czarna magia :(
Mówili, że tu dobrze i przemili ludzie - pomóżcie zagubionemu
Mój kociołek... https://esterownik.pl/device/25678
2022-01-22 17:32 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ile kg węgla Ogniwo Eko Plus M 20
  adzik Posty:
U mnie do 20kW Ogniwo eko plus M wchodzi zawsze 6 worków po 20kg ekogrochu (zbiornik 180l)
2024-10-18 08:51 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Specjalista od pieca potrzebny?!
  willd Posty:
Dzień Dobry 

posiadam piec OGNIWO EKO PLUS M sterownik eCoal.pl v3.5

1. Potrzebuje osoby która odpłatnie przyjdzie do mnie i wytłumaczy i ustawi piec / sterownik

2. To nie jest tak że do nie ogarniam ale mam kilka pytań i chciałbym do kogoś móc zadzwonić i zapytać w momencie kiedy miał bym pytania.

3. Śląsk JAWORZNO.
2024-11-09 22:54 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Ustawienia Ogniwo Eko plus 26 i temperatura powrotu
  jollo93 Posty:
Witam serdecznie! 

Jestem nowym posiadaczem kotła ogniwo 26KW . Kocioł ma około 2-3 miesięcy czyszczony zgodnie z instrukcją. Dom około 250 m2. W kotle do tej pory spalanie przebiegało bardzo dobrze. Spalanie opału około 15-17 kg na dobę. Zawór czterodrogowy przy temperaturach około 5 stopni na dworze ustawiony na połowę. Zamontowany zawór czterodrogowy póki co manualny jak na grzejnikach termostaty. ( Zawór 4-drogowy ESBE VRG140 ).  W domu około 21-22 stopnie temperatura na piecu zadana 60 dochodziła do 65 , temperatura powrotu 55-58. Obecnie temperatury w moim regionie zaczynają spadać i tutaj zaczyna się mój problem w momencie ustawienia o pół obrotu w kierunku otwarcia zaworu czterodrogowego temperatura powrotu raptownie spadła do 25 w momencie wyłączania się pompy temperatura rośnie do 40 wzwyż, zresztą kocioł jest podpięty do Internetu także można zobaczyć publicznie. I tutaj nie mam pomysłu co zrobić , żeby temperaturę powrotu uspokoić nie posiadam instalacji CWU. Czy założenie siłownika do zaworu coś pomoże ? Pomysł mam taki żeby zamontować siłownik do obecnego zaworu jak i czujniki temperatury zewnętrznej jak i wewnętrznej. Termostaty w domu mam, są grzejniki  które nie pracują z racji , iż robi się za gorąco. Jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć doradzić ? Serdecznie zapraszam do dyskusji. 

dodane 2024-11-09 22:54 
Brak aktualności spełniających wpisane kryteria.
Brak pytań w FAQ spełniających wpisane kryteria.
Brak urządzeń spełniających wpisane kryteria.