2019-12-05 08:45 Temat: eSterownik.pl » Braki w menu Statystyki
  bakmar Posty:

Dzień dobry
Brak wpisów o automatycznym zasypie , brak statystyk, wykresy są ok ,wczoraj wgrałem oprogramowanie sterownika oraz stronę WWW , i nic się nie zmieniło.Statystyki były do końca zeszłego sezonu. proszę o pomoc.
2018-11-18 12:41 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Sterownik Pello
  Olo74 Posty:
Witam
Udało mi się już prawie wszystko poustawiać.
Ale
mam spory problem ze statystykami - pokazuje mi , że w 10h spaliłem 80% zasobnika a Statystyki mówią, że łyka mi nawet 400k/d. Faktycznie nie zużyłem nawet pół worka.
Podajnik kalibrowałem i nic to nie pomogło.
Ktoś co może podpowiedziec?
2025-08-19 22:00 Temat: eSterownik.pl » Zmiana adresu IP dla sterowników 2.1/2.4
  jbms81 Posty:
PrzemekP napisał » 2025-04-08 07:20
raf1 napisał » 2025-04-08 04:56
Ok działa. Nie działają Statystyki

Już jest OK



Co trzeba zrobić aby Statystyki znów działały? Dodam że adres serwera zmieniony, pozostałe ustawienia zweryfikowane, reset zasilania wykonany. 
Łącze się zdalnie że sterownikiem ale statystki nie działają.
2021-11-05 22:27 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Aktualna moc kotła.
  PrzemekP Posty:
gwarek napisał » 2021-11-04 18:25

Witam.
Szkoda że nie wiadomo z jaką aktualnie mocą grzeje kocioł.
Na podstawie parametrów które sobie wyliczył sterownik pewnie łatwo to pokazać.
Prośba o info.
Pozdrawiam.

Statystyki mocy kotła są prowadzone w oparciu o dane wpisywane przez użytkownika. Dotyczy to ilości paliwa podawanego przez podajnik w ciągu jednej minuty oraz wartości kaloryczne opału. Do tego dochodzi sprawność kotła, która podczas liczenia statystyk jest ustawiana na poziomie 65% dla zimy i 45% dla lata. Są to wyliczenia obarczone błędem i na pewno nie można brać ich za wyznacznik mocy kotła.
2015-08-21 13:50 Temat: Aplikacje mobilne » eSterownik Mobile wersja 1.5.x
  PrzemekP Posty:
michalsubaru napisał » 2015-08-21 13:35
A JA nadal nie mam dostepu do statystyk i wykresow

Statystyki są czasowo wyłączone - dotyczy wszystkich sterowników 
Co do braku wykresów - prawdopodobnie coś jest nie tak z kartą SD w sterowniku
2024-10-29 08:40 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Statystyki
  PrzemekP Posty:
Czas pracy podajnika widoczny na ekranie głównym jest zliczany od ostatniego zasypu. 
W statystykach czas zliczany jest ciągle. 
Ostatni zasyp zrobiłeś o 01:25 .. ale na potrzeby statystyk czas pracy był zliczany z całej godziny - stąd mogą wynikać różnice.
2019-12-08 21:45 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Pytanie do użytkowników Ogniwo EPM dotyczące temp podajnika
  konto usunięte Posty:
Damian mnie twoje Statystyki mało interesują ja patrzę na czas pracy podajnika , w statystykach wpisz że spalane 0,05 dek na minutę i wyjdzie że kocioł spala 2KG na dobę
2019-12-08 21:50 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Pytanie do użytkowników Ogniwo EPM dotyczące temp podajnika
  DamianOwczarek Posty:
halo napisał » 2019-12-08 21:45
Damian mnie twoje Statystyki mało interesują ja patrzę na czas pracy podajnika , w statystykach wpisz że spalane 0,05 dek na minutę i wyjdzie że kocioł spala 2KG na dobę

Akurat 2 ostatnie doby palił się pellet więc podałeś zły przykład 
2018-12-02 18:31 Temat: eCoal.pl v3.5 / v4.0 » Pierwsze ustawienia
  krzych_boch-og20 Posty:
Witam. Od 20 listopada jestem posiadaczem Ogniwo ECO PLUS M20. Ćzęściowo ogarnąłem sobie temat ale mam kilka pytań i prosiłbym o informację już doświadczonych kolegów i koleżanki. 
1 Czy wersja sprzętu eCoal 3,5 oraz wersja oprogramowania 1.1.28.1 są najnowszymi?  Czy z poziomu sterownika za pomocą platformy można go zaktualizować ? Mam taką funkcję ale boje sie jej użyć żeby coś nie pomieszać.
2 Czy da się usunąć poszczególne zdarzenia czy Statystyki czy trzeba robić format karty?
3 Czy na podstawie tych danych które wpisuję tak jak na zdjęciu powinny się pojawić Statystyki? Czy one są obliczane jakoś inaczej? 
I jeszcze co oznacza ten dzwoneczek w górnym prawym rogu.Jak klikam na niego robi się biały.
Wszystko chodzi w automacie.
Będę wdzięczny za wszelkie info gdyż na necie o tym piecu i sterowniku znalazłem bardzo mało informacji.
Dołączam zrzut tych zdarzeń i czy dobrze to prowadzę?


https://drive.google.com/open?id=1J9p5Kqxaml4QhtylpBpfYWCQhnYr0EyZ
2024-10-29 09:31 Temat: Pello v3.5 / v4.0 » Statystyki
  Michal86 Posty:
Tak wiem. Zasyp robiłem 19tego przed północą. Po tym wpisie kocioł już nie pracował tego dnia. Statystyki mierzyłem od 20tego i od tego dnia także startował podajnik od stanu zero minut. Na tygodniu pracy różnica między wynikiem z podajnika, a statystykami wyniosła ok 10% co do całkowitego zużycia. Ale to już nie ważne. Być może był jakiś tymczasowy problem🤷🏼 . Dokonałem edycji i ponownego zapisu parametrów paliwa i teraz wszystko mi się pokrywa🙂