W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Pierwsze ustawienia Subskrybuj
2018-11-12 08:24
  RomKos Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry, mam zainstalowany nowy kocioł Ogniwo Eco Plus M. Czy mogę prosić o podanie wstępnych ustawień ? Piec jest nagrzany a nie odbija na grzejniki. 
2018-11-12 08:53
  energotop Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
Witamy. Instalator robił pierwsze uruchomienie?
2018-11-12 09:05
  RomKos Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Tak robił. Nie wiem czy sam czegoś nie zmieniłem w ustawieniach zatem proszę o pomoc. Na piecu jest temperatura 57 stopni a na grzejnikach jest zimno. 
2018-11-12 09:17
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Witam. Sprawdz w ustawieniach kotła tryb zima/lato. 
W instalacji jest siłownik zaworu 3D/4D ? 
Sprawdź gdzie jest wpięta pompa od grzejników. 
Więcej informacji na pewno było by pomocne...

Pozdrawiam

2018-11-13 19:31
  RomKos Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Już za chwilę wstawiam zdjęcia. 
dodane 2018-11-13 19:31Hej, możecie zerknąć na ustawienia ? Jak załączę pompę CWU to automatycznie przestaną grzać grzejniki w domu. Co mogę zmienić ?
2018-11-30 20:37
  mie_mosin Posty: 1 Ostrzeżenie: 0

Witam.
Kupilem ogniwo eko plus 16kw.
Mam nowy dom z suporexu 500tki, ocieplony 15cm grafitu, na dachu 30cm styropianu bazy + spac czyli najmniejsze miejsce to 35cm a max około 50cm.
Dom to 120m+60m piwnica.
Mam podlogowke na parterze 60m.
Jakie ustawienia wykonać na piecu?
2018-12-02 18:31
  krzych_boch-og20 Posty: 140 Ostrzeżenie: 0
Witam. Od 20 listopada jestem posiadaczem Ogniwo ECO PLUS M20. Ćzęściowo ogarnąłem sobie temat ale mam kilka pytań i prosiłbym o informację już doświadczonych kolegów i koleżanki. 
1 Czy wersja sprzętu eCoal 3,5 oraz wersja oprogramowania 1.1.28.1 są najnowszymi?  Czy z poziomu sterownika za pomocą platformy można go zaktualizować ? Mam taką funkcję ale boje sie jej użyć żeby coś nie pomieszać.
2 Czy da się usunąć poszczególne zdarzenia czy statystyki czy trzeba robić format karty?
3 Czy na podstawie tych danych które wpisuję tak jak na zdjęciu powinny się pojawić statystyki? Czy one są obliczane jakoś inaczej? 
I jeszcze co oznacza ten dzwoneczek w górnym prawym rogu.Jak klikam na niego robi się biały.
Wszystko chodzi w automacie.
Będę wdzięczny za wszelkie info gdyż na necie o tym piecu i sterowniku znalazłem bardzo mało informacji.
Dołączam zrzut tych zdarzeń i czy dobrze to prowadzę?


https://drive.google.com/open?id=1J9p5Kqxaml4QhtylpBpfYWCQhnYr0EyZ
2023-12-04 21:44
  Jan727usz Posty: 120 Ostrzeżenie: 0
Czym się różni typ kotła EKO PLUS M od EKO PLUS M20 E
Ja mam kocioł EKO PLUS M20  
To w parametrach spalania jaki powinno się wybrać typ kotła ?
Właśnie czytałem sobie instrukcje z kociołka i mam 2 ksiązeczki a w zadnej nie napisanne jaki typ kotła należy wybrać .
Na stronie producenta też nie ma kotła z końcówką E. Po co w wyborze typóe kotła są kotły z końcówkami E?
2023-12-05 05:52
  rj1972 Posty: 951 Ostrzeżenie: 0
E jak ecodesign, bez rusztu, 5 klasa, min ecoal v3.5  rok od co najmniej od 2021.  W ecoalu przejście na ustawienia E daje bardzo pozytywne skutki, zupełnie inaczej dmucha. Wszystkim nowym właścicielom polecam to ustawienie a i w starszych mkach to ciekawie pracuje. Chyba to też ma związek z podajnikiem i palnikiem. Podobno w starszych palnikach było mniej otworów a i motoreduktor tez jest inny. Takie są moje obserwacje 
2023-12-05 10:01
  Jan727usz Posty: 120 Ostrzeżenie: 0
Chodziło mi o to że kotły nie są oznaczone w dtr-ce jako E. Nigdzie takiego symbolu nie ma a w ustawieniach jest taki wybór. Ja jak kupiłem ten kocioł to też zastanawiałem się co tam wpisać. Niedawno trafiłem na Yutubie filmik gośćia który ma ten sam kocioł i ma wpisane eko plus m . Przypuszczam że wielu użytkowników tego kotła ma misz masz z ustawieniami. Skoro sam producent pisze lakonicznie żeby wybrać właściwy typ kotła a który jest właściwy ? Nic się w nazwach nie zgadza , no i zgaduj zdadula
2023-12-06 10:07
  rj1972 Posty: 951 Ostrzeżenie: 0
https://esterownik.pl/forum/posty,2304/-automatyczne-aktualizacje-opis-zmian-?m=141471#
E to nowy typ reduktora od 2021r.
Z tego wynika że jeśli masz taki rocznik lub młodszy to masz E.

A to że producent tego nie opisuje to już inna bajka.

W sumie jak popatrzeć do katalogu Ogniwa na www na przekrój kotła  Eko Plus+ to fachowo zauważyć można 3 drzwi a produkują i sprzedają modele z 2 drzwiami. Poważne wprowadzenie w błąd. W 2021 roku mój znajomy tak się zdziwił. Oglądał mój kocioł a jak zmówił to dostał co innego. No i pali, niby problemu nie ma ale jakiś niesmak był.
Bieżace foto z kalogu


Dla Mki mają Ok rysunek.
Podobnie DTR ja mam model 2020 z 3 drzwiami a teraz są z 2 drzwiami a zapisy i parametry techniczne w aktualnej DTR są identyczne. Co więc za korzyści dała zmiana konstrukcji? 

dodane 2023-12-06 10:07A tu też ktoś poruszał temat E
https://esterownik.pl/forum/posty,5579/ogniwo-eko-plus-20-jak-zaczac-?m=142515#
2023-12-06 11:37
  Jan727usz Posty: 120 Ostrzeżenie: 0
No właśnie producent to ma głęboko gdzieś, ludzie musieli wymieniać kopciuchy i sprzedaż szła w najlepsze więc po co się spinać i coś zmieniać w opisach. po prostu totalnie wali im jakość obsługi klienta. Jest tu wątek o ślimakach . kol Gwarek wkleił fotkę ze sklepu. Ślimak dobierany za pomocą nr kotła, piwo dla każdego kto znajdzie pasujący ślimak po nr kotła.

I niby nic wielkiego ale znowu wprowadzają zamieszanie a to jest robienie w ciula klienta.
2023-12-22 00:36
  gwarek Posty: 582 Ostrzeżenie: 0
Na pewno do zmiany:

Obwód CO 1 - zawór 4D
Maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D - 100 %
Na początek ustaw 70% - ten kocioł od razu dostanie stabilności.

Parametry kotła
Histereza kotła - 1,0 °C
Najlepiej ustawić na 0,0st.C


Takie wysokie ustawienie powodują same kłopoty w pracy.
Użytkownicy online: alek2104, awawak50, bouD3, heniekwi