Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882
Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  nie mogę osiągnąć temp. kotła Subskrybuj
2025-11-25 15:56
  slawomir Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Hej,
pierwszy raz stykam się z piecem na groszek, do tej pory albo miejskie albo gazowe. Próbuję osiągnąć temperaturę kotła na 60 stopni na różnorakie sposoby ale w najlepszym wypadku na chwilę dochodzi pod 60 i znów spada do poniżej 55. 
Chętnie przyjmę wszelkie porady
https://esterownik.pl/device/20238
2025-11-25 20:21
  gesy1974 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Moja rada zwiększ podawanie węgla przez podajnik na 6/7 s i obserwuj kopczyk. Kocioł nie ma wystarczającej ilości paliwa na palniku.
2025-11-25 20:35
  leON22 Posty: 6462 Ostrzeżenie: 3
Wg mnie ustaw  podawanie na 5s i korekta dmuchawy -2% na początek . Opisz bardziej swoją instalacje , czy dom ocieplony ile M2,  czy grzejniki mają zawory termostatyczne, co to za opal ? 
2025-11-25 22:39
  slawomir Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Dom nieocieplony, konstrukcja na 2 warstwy cegieł z buforem pomiędzy, 150m2. Piec działa od 6-7lat i nie było większych problemów. Było podawanie 8sec na 55 przerwy i dmuchawa na 36% ale na nowym groszku - KGM 29J robiły się okrutne kalafiory, które zagaszały palenisko. Dopiero zmiana na mniejszy czas przyniosła poprawę spieków i przez 2-3tygodnie grzania przy większych temp. za oknem było dobrze. Od 3dni jak spadło poniżej zera nie jest w stanie dogrzać. W międzyczasie zmieniałem podawanie na 7sec i dmuchawe nawet do 40% i nic to nie dawało. Zmieniłem teraz z ręcznego na ecoal (widać w logach) i temperatura skoczyła do zadanych 60 ale już widzę, że robią się duże spieki. Kaloryfery bez termostatów
Użytkownicy online: Dkogniwi, IGlogowska2021, Jola0703, OgniwoEkoPlus10, Tarnawatka