Od poniedziałku (07.04.2025r) będą przenoszone usługi Zdalnego dostępu. Mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne będą uzupełniać się systematycznie. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.
Dane archiwalne będą uzupełniać się systematycznie. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.
Forum eCoal.pl v3.5 Niska temperatura za zaworem 4D Subskrybuj | ||||
|
||||
mpajak
![]() |
Cześć,
Po powrocie do ustawień fabrycznych, temperatura za zaworem stoi na poziome 35°C, a zadaną mam 55°C. Pewnie czegos nie przełączyłem. Co może być tego powodem?
|
|||
|
||||
rj1972
![]() |
Ochrona powrotu przez zawór 4D blokuje dostawę ciepła na instalację.
|
|||
|
||||
mpajak
![]() |
Wystarczy tylko to wyłączyć?
|
|||
|
||||
MateoKoc
![]() |
mpajak napisał » 2024-01-28 15:46 Wystarczy tylko to wyłączyć? Tak, ochrona powrotu jest priorytetem dla sterownika przy włączonej ww. opcji. |
|||
|
||||
gwarek
![]() |
Najważniejsze zmienić testowo na 70% ( aktualnie Maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D - 100 % ).
Ten kocioł pracuje zero jedynkowo ( pełny gaz i pełne hamulce ) bez sensu. Lepiej wolniej nagrzewać i kontrolować temperaturę. Czyli jak będzie -10st.C to kocioł będzie pracował na 100% mocy ![]() ![]() ![]() Sorki -6st.C załatwiło kocioł .... ![]() |
|||