2012-12-27 19:39
  sulek Posts: 46 Ostrzeżenie: 0
VERB napisał » 2012-12-27 18:30
sulek napisał » 2012-12-27 18:07
powiedz z własnego doświadczenia przejść na e caol z grupowoego?
Ja wolałbym grupowe, ale jesli masz porządny opał to automat będzie OK. Jest możliwośc skorygowania nadmuchu.. da się tym grzać
sulek napisał » 2012-12-27 18:07
U Ciebie widze, że masz ustawione prawie jak grupowe 5 dawek w cyklu
W podtrzymaniu W spalaniu ilość dawek jest zależna od zapotrzebowania - kończy kiedy musi

U Ciebie obecnie pokazuje ciut za duży nadmuch, ale czekaj jeszcze, niech przeleci kilkanaście cykli.
Temperatura spalin poszybowała i została wysoko..hmm, te drzwiczki zamknięte, szuflada dosunięta ?

sam się dziwie,że tak podskoczyła sprawdzilem wszystko pozamykane moze to od tego wiatru mocno dmucha
2012-12-27 19:45
  zbigmaz01 Posts: 1657 Ostrzeżenie: 0
Momentalnie ruszyła do góry, to nie jest wiatr.
2012-12-27 19:49
  sulek Posts: 46 Ostrzeżenie: 0
zbigmaz01 napisał » 2012-12-27 18:45
Momentalnie ruszyła do góry, to nie jest wiatr.

to prawdopodobnie czyszczenie wyczystki kominowej troszke tego sie tam nazbierało pierwszy raz to robilem choc piec czyszcze co 2 tyg
opałmam napewno suchy a jakość powinna byc ok ale sam wiesz cwaniactwo na składzie za to glowy nie mogę dać
2012-12-27 20:01
  sulek Posts: 46 Ostrzeżenie: 0
Verb zabawimy sie automatem zreszta wszystkich Was zapraszam do wtorku mam wolne takze mozemy spróbowac. Napiszcze co chcecie wiedziec o domu i instalacji?

2012-12-27 20:14
  zbigmaz01 Posts: 1657 Ostrzeżenie: 0
sulek napisał » 2012-12-27 18:49
zbigmaz01 napisał » 2012-12-27 18:45
Momentalnie ruszyła do góry, to nie jest wiatr.

to prawdopodobnie czyszczenie wyczystki kominowej troszke tego sie tam nazbierało pierwszy raz to robilem choc piec czyszcze co 2 tyg
opałmam napewno suchy a jakość powinna byc ok ale sam wiesz cwaniactwo na składzie za to glowy nie mogę dać
100*C różnicy po wyczyszczeniu wyczystki???
2012-12-27 20:31
  sulek Posts: 46 Ostrzeżenie: 0
Sprawdziłem jeszcze raz wszystko na piecu i jest ok
2012-12-27 20:48
  rafting Posts: 25 Ostrzeżenie: 0
VERB napisał » 2012-12-27 17:54
rafting napisał » 2012-12-27 17:40
dopiero się włączył piec wiec poczekam niech pochodzi
Jasne że tak


podbijam jeszcze 1%
na histogramie znowu same krechy i nie zaglądam jeszcze do pieca
2012-12-27 21:30
  konto usunięte Posts: 10188 Ostrzeżenie: 0
sulek napisał » 2012-12-27 19:01
Verb zabawimy sie automatem
Masz na myśli Retortowy-eCoal ?
sulek napisał » 2012-12-27 19:01
Napiszcze co chcecie wiedziec o domu i instalacji?
Ja chciałbym wiedzieć jakie masz życzenia co do instalacji, jak ma pracować by Ci pasowało
2012-12-27 21:31
  konto usunięte Posts: 10188 Ostrzeżenie: 0
rafting napisał » 2012-12-27 19:48
podbijam jeszcze 1%
na histogramie znowu same krechy i nie zaglądam jeszcze do pieca
To czas zaglądnąć, nie podbijaj bez oceny.
2012-12-27 21:49
  bartwood Posts: 119 Ostrzeżenie: 0
Od dłuższego czasu piec pracuje na ustawieniach spalania grupowego.


1. Paliwo to Retopal mieszany z miałem ( tu nie wiem jakiego węgla bo nie pamiętam) 
2. Piec to OEP 16KW
3. Instalacja grzejniki z głowicami Danfos i podłogówka na parterze. 
4 Powierzchnia domu to 110m2 ( parter i poddasze ) 
5. Ocieplenie to Grafitowy sterpian Swisspor 15 CM grubości a ściany to Silka 24 cm 


 - Pierwsza obserwacja to fakt, że po  2 miesiącach grzania przy zamieszkaniu i jednym sezonie grzania w budowie mogę powiedzieć stanowczo, że 16KW to o połowę za dużo niż potrzebuję. 
- kolejna obserwacja to to, że podłogówka według mnie powinna chodzić na osobnym obwodzie zasilana przez jakiś wymiennik. Podłogówka wprowadza duże zamieszanie w obwód pieca niestety :-( Nasila się to w sytuacji gdy temperatura jest powyżej -5 C wtedy przegrzanie domu trzeba kompensować ustawieniami pracy cyklicznej itp. a to nie sprzyja stabilności pracy. 


Oczywiście nie narzekam ponieważ udało mi się osiągną w warunkach temperatur w przedziale od 0 do -5 C na zewnątrz spalanie 15 kg mieszkanki j.w na dobę. Paliwo spala się ładnie bez większych spieków ( takowe są bo to retopal i miał ) 
Ustawienia mam następujące:


Tryb pracy pompy CO - cykliczna ( 5 minut pracy i 10 minut odpoczynku ) 
Ustawiania spalania max 8kw min 8 kw dla 8 kw moc dmuchawy to 35% 
Wykres spalania to klasyczna piła od 60C do 100-100 a czasami 90 C 


Niestety tak jak napisałem problemem jest przewymiarowanie kotła o połowę niestety również kiedy go kupowałem miał wyjść 10 KW ale jak się okazało wyszedł dużo później a ja nie mogłem już czekać. 


Taka moja rada dla wszystkich przyszłych użytkowników kotłów z palnikami na eko itp. Naprawdę dobrze przeliczcie i przemyślcie ile KW potrzebujecie bo przewymiarowane kotły potem są bardzo ciężkie do ustawienia i mało stabilne. Wizyty w kotłowni przy zmianach temperatury gwarantowane bo korekty stają się niezbędne. Takie moje przemyślenia laika i początkującego PALACZA CO  



2012-12-27 21:58
  rafting Posts: 25 Ostrzeżenie: 0
VERB napisał » 2012-12-27 20:31
rafting napisał » 2012-12-27 19:48

To czas zaglądnąć, nie podbijaj bez oceny.


wydaje się być teraz ok
spiek jest ale łatwy do rozkruszenia
kopczyk też dość ładny
2012-12-27 22:02
  konto usunięte Posts: 10188 Ostrzeżenie: 0
rafting napisał » 2012-12-27 20:58
wydaje się być teraz ok spiek jest ale łatwy do rozkruszenia kopczyk też dość ładny
Czyli zostawiamy i jutro ew. pieszczoty ?
2012-12-27 22:08
  rafting Posts: 25 Ostrzeżenie: 0
VERB napisał » 2012-12-27 21:02
rafting napisał » 2012-12-27 20:58
wydaje się być teraz ok spiek jest ale łatwy do rozkruszenia kopczyk też dość ładny
Czyli zostawiamy i jutro ew. pieszczoty ?


zostawiamy i poczekamy,jutro niestety muszę iść do pracy więc odezwę się dopiero wieczorem

i ostatnie pytanie :mogę zmienić ustawienia mocy 12kW-16kW?
2012-12-27 22:10
  sulek Posts: 46 Ostrzeżenie: 0
VERB napisał » 2012-12-27 20:30
sulek napisał » 2012-12-27 19:01
Verb zabawimy sie automatem
Masz na myśli Retortowy-eCoal ?
sulek napisał » 2012-12-27 19:01
Napiszcze co chcecie wiedziec o domu i instalacji?
Ja chciałbym wiedzieć jakie masz życzenia co do instalacji, jak ma pracować by Ci pasowało
Oczywiście retortowy e Coal no trudne pytanie ma chodzic spokojnie i w miare ekonomicznie tak jak każdy by sobie życzył teraz w/g wyliczeń spalam ok 30 kg na dobe, ale u nas jest cieplo nawet w nocy
2012-12-27 22:22
  konto usunięte Posts: 10188 Ostrzeżenie: 0
rafting napisał » 2012-12-27 21:08
i ostatnie pytanie :mogę zmienić ustawienia mocy 12kW-16kW?
To Twój kocioł, robisz co uważasz.
Ja nie widzę sensu ustawiać min 12. Nic złego w tym, że się odstawia.
Jak mówię - Ty tu rządzisz.
2012-12-27 22:24
  konto usunięte Posts: 10188 Ostrzeżenie: 0
sulek napisał » 2012-12-27 21:10
Oczywiście retortowy e Coal no trudne pytanie ma chodzic spokojnie i w miare ekonomicznie tak jak każdy by sobie życzył teraz w/g wyliczeń spalam ok 30 kg na dobe, ale u nas jest cieplo nawet w nocy
Odpisałem na prv.
2012-12-27 22:49
  rafting Posts: 25 Ostrzeżenie: 0
VERB napisał » 2012-12-27 21:22
rafting napisał » 2012-12-27 21:08
i ostatnie pytanie :mogę zmienić ustawienia mocy 12kW-16kW?
To Twój kocioł, robisz co uważasz.
Ja nie widzę sensu ustawiać min 12. Nic złego w tym, że się odstawia.
Jak mówię - Ty tu rządzisz.


OK

Dzięki za poświęcony czas i porady
odezwę się jutro wieczorem co piecyk będzie "wyprawiał"
2012-12-27 22:51
  konto usunięte Posts: 10188 Ostrzeżenie: 0
rafting napisał » 2012-12-27 21:49
odezwę się jutro wieczorem co piecyk będzie "wyprawiał"
Nie dostroiliśmy dwunastki jak należy, daj jej 1% więcej wiatru. Do jutra.
2012-12-28 00:16
  sulek Posts: 46 Ostrzeżenie: 0
Verb jechac na takich ustawieniach przez nocke czy cos zmienic?
2012-12-28 09:16
  zbigmaz01 Posts: 1657 Ostrzeżenie: 0
sulek napisał » 2012-12-27 19:31
Sprawdziłem jeszcze raz wszystko na piecu i jest ok
I to sprawdzenie chyba dało efekty.