Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  zawor 4d jako ochrona powrotu Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2022-12-19 04:54
  Hexen84 Posty: 41 Ostrzeżenie: 0
Panowie jak wrzucę ochrone z zaworu 4d to nie osiaga odpowiedniej temp na grzejnikach jak to dobrze ustawic?, temp powrotu ma byc wyzsza niz na grzejniki czy odwrotnie teraz mam temp na kotle 60st powrot min 45 a na grzejniki 43 a osiaga max 40-41 pozniej juz zmniejsza kat otwarcia i chroni powrót. Co radzicie??
2022-12-19 08:43
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Albo odpowiednio podnieść temp.zadana kotła, albo obniżyć min.temp.powrotu albo zrezygnować z tej opcji. W przypadku ochrony powrotu przez zawór 4D, temp.powrotu jest dla niego priorytetem 
2022-12-19 13:56
  krzynycz Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Jeżeli ochrona powrotu ma być realizowana zaworem 4D, to instalacja musi zapewniać odpowiedni przepływ na krótkim obiegu. W większości przypadków układ grawitacyjny nie zadziała i powinna zostać zastosowana dodatkowa pompa.
Szczegóły
2022-12-20 14:17
  berni641 Posty: 62 Ostrzeżenie: 0
Witam, zdecydowanie odrzuć opcję ochrony powrotu przez 4D, masz podłączony bojler CW, jego wykorzystaj do ochrony kotła
2022-12-20 18:10
  gwarek Posty: 651 Ostrzeżenie: 0
Musisz zmienić maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D ( 100% ) na np. 50%
Kolejna rzecz czas reakcji zaworu 4D ( 10 s ) zmienić na np. 60s.
Daj temu popracować pół dnia i zobacz po wykresach jak to wpłynie na stabilność.
No teraz to masz bardzo niestabilną pracę zaworu i kotła.
2022-12-23 22:20
  Hexen84 Posty: 41 Ostrzeżenie: 0
instalacja ma pompe na krotkim obiegu na powrocie miedzy 4d a kotlem, jak pompa pracuje to to wystarczy kat otwarcia 50% jak pompe wyłącze to musze dac na 100% bo dopiero przy ok 80% zaczyna rosnąć temperatura za zaworem 4d. Jak uzywam ochrony przez CWU jest troche lepiej ale prawie ciągle pracuje pompa cwu.  Do tego dochodzi jeszcze walka z optymalnym spalaniem wegla bo pale bartexem i jak za duzo wiatru to kalafiory jak za malo to lepiej sie spala ale wyczystka od sadzy zajeb..... ze co 36h gruntowne czyszczenie wyjscia do komina. Teraz mam temp na zewnatrz w plusie poze cos pokombinuje bo jak poda 36 na grzejniki to temp nie spadnie w domu tak jak to było przy -10 w nocy
2022-12-23 22:27
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Nie rozumiem, masz pompę mieszającą za zaworem 4D, a pytasz o ochronę powrotu przez zawór 4d 🤔  Jak masz tak jak piszesz, to ustaw ochronę powrotu jako pompa mieszająca albo kotłowa. 
2022-12-24 09:07
  gwarek Posty: 651 Ostrzeżenie: 0

Najlepiej ustawić zasilanie pompy kotłowej na stałe ( bezpośrednio zasilanie z sieci do pompy ).
To na 100% ustabilizuje kocioł i zmieni ci się ustawienie zaworu 4D.
Teraz przy 4D 90% to jużnie masz zapasu na zimne dni
2022-12-24 09:41
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Zgadzam się, Wy to a autor tamto 
Piecem szoruje po dnie, 20 i dwa obiegi, szkoda chyba prądu na pompy, i palić powietrzem. 
Na wstępie piec w górę, zmiana nastawień 4D, histereza kotła na 2 stopnie, dać mu pozrać węgla etc, etc ... 
@gwarer przecież jak dasz kotłową czy przez sterownik czy prosto z sieci to i tak pracuje non stop, nie rozumiem wypowiedzi.
2022-12-24 11:10
  rj1972 Posty: 1162 Ostrzeżenie: 0
Też radziłbym wyciągnąć kociołek na 65st. A sytuacja się zmieni na lepsze. Wysoko na obiegi CO i wysoko na CWU. Powinien być lepszy bufor ciepła na kotle. I wcale niekoniecznie więcej spali jak sie ustabilizuje.
2022-12-24 11:29
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Bo takie dziś myślenie mało mu dam to mało spali a jest odwrotnie. Daj mu pozrać a będzie syty i zrobi swoją robotę 😋
Ten piec się normalnie męczy 
2022-12-24 11:59
  Hexen84 Posty: 41 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2022-12-24 09:41
Zgadzam się, Wy to a autor tamto 
Piecem szoruje po dnie, 20 i dwa obiegi, szkoda chyba prądu na pompy, i palić powietrzem. 
Na wstępie piec w górę, zmiana nastawień 4D, histereza kotła na 2 stopnie, dać mu pozrać węgla etc, etc ... 
@gwarer przecież jak dasz kotłową czy przez sterownik czy prosto z sieci to i tak pracuje non stop, nie rozumiem wypowiedzi.

Jakie zmiany 4d proponujesz
2022-12-24 12:25
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Widzę ze już pozmieniałeś. Daj wzmocnienie 0,5.
Bojerowi daj histerezę 2 stopnie i niech to dojdzie do siebie.
Węgla daj mu z 8s
I na razie więcej nie grzebaj, zobaczymy co będzie.
2022-12-24 16:00
  Hexen84 Posty: 41 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2022-12-24 12:25
Widzę ze już pozmieniałeś. Daj wzmocnienie 0,5.
Bojerowi daj histerezę 2 stopnie i niech to dojdzie do siebie.
Węgla daj mu z 8s
I na razie więcej nie grzebaj, zobaczymy co będzie.



Ok zrobione, czekamy. Zdrowych spokojnych dla wszystkich
2022-12-24 18:02
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Ochrona powrotu wywal ten 4D
Histereza pieca 0
Podawanie węgla 6s

Podtrzymywanie -węgiel 10s
Krótka przerwa 10s
Powtórzenia x2

temp spalin 160
minimalna dmuchawa 32%

dodane 2022-12-24 18:02Zaczyna to na coś wyglądać 😊
2022-12-24 20:36
  gwarek Posty: 651 Ostrzeżenie: 0
Hexen84 napisał » 2022-12-24 11:59

@gwarer przecież jak dasz kotłową czy przez sterownik czy prosto z sieci to i tak pracuje non stop, nie rozumiem wypowiedzi.


No i tu się mocno myslisz ...
W kotłowej też jest ustawiana temperatura i jak ją uzyska to się wyłączy pompa kotłowa.
Widać to nieraz na wykresie jak moduluje temperatura powrotu.
2022-12-25 08:37
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
A to ciekawe nie widziałem aby moja się wyłączyła ale nie kłócę się.
Wyłącz grzanie bojlera jak go nie użytkujesz np. od 22-6 nie potrzebnie Ci go grzeje i wychładza i tak w koło.
2022-12-25 13:31
  Hexen84 Posty: 41 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2022-12-25 08:37
A to ciekawe nie widziałem aby moja się wyłączyła ale nie kłócę się.
Wyłącz grzanie bojlera jak go nie użytkujesz np. od 22-6 nie potrzebnie Ci go grzeje i wychładza i tak w koło.

u mnie z bojlera korzysta 14 osob bo mam jeden na cały dom a wynajmuję mieszkania w budynku wiec wynajmujący różnie korzystają, jedni w dzien inny w nocy bo na 4 do pracy idą, wiec nie ruszam a poza tym jeszcze mam grzałkę elektryczną więc jak spadnie temp to sie grzałaka załączy więc tego nie ruszam
2022-12-25 13:53
  faco Posty: 1018 Ostrzeżenie: 0
Widzę właśnie ze ten bojler tam robi popłoch w instalacji 😂 Ale w nocy jak widziałem było spokojnie.
2022-12-25 13:56
  Hexen84 Posty: 41 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2022-12-24 18:02

Ochrona powrotu wywal ten 4D ( a co dać przez CWU czy całkowicie wyłączyć?)
Histereza pieca 0 ,zrobione
Podawanie węgla 6s ( zapada się kopiec wiec zostanę przy 8s bo jest optymalnie)

Podtrzymywanie -węgiel 10s W tej kwestii narazie zostawię bo spędziłem 3h obserwując palnik i żeby się nie zapadało to zostawię takie jak są
Krótka przerwa 10s
Powtórzenia x2

temp spalin 160, zrobione
minimalna dmuchawa 32% zrobione

dodane 2022-12-24 18:02Zaczyna to na coś wyglądać 😊

dodane 2022-12-25 13:56
faco napisał » 2022-12-25 13:53
Widzę właśnie ze ten bojler tam robi popłoch w instalacji 😂 Ale w nocy jak widziałem było spokojnie.

Zrobiłem obniżoną o 10st na noc zobaczymy
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: 8yl4NamZ1m4, Dejwid46, Harry72, jareckicbr, joorg1, koperniczek7, Mario89, Pieron, RobertK, Szafarczyk, tadwit, zeus47