Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Tryb ręczny, pomoc w przejściu i ustawieniach wstępnych. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2022-11-16 16:31
  mariuszlol23 Posty: 72 Ostrzeżenie: 0
Witam. 
Chciałbym spróbować przejść na tryb ręczny. Dotychczas piec pracował na ecoalu i grupowym. 
Ten sezon trudny w opał i zaczął się tworzyć koks plus spieki może na ręcznym da się to trochę ograniczyć. 
Kocioł pracuje codziennie od godziny 18 do 4 rana. 
Mógłby ktoś pomóc w wstępnych ustawieniach? Sterownik udostępniony. 
2022-11-17 19:27
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0

Ja też dzisiaj startuje z ręcznym.
Spisałem czasy jakie ustawiał ecoal i trochę zmieniłem.
Zawsze można wyszukać wszystkie kotły dostępne z tą samą mocą i odczytać ich ustawienia
Tryb automatyczny z najmniejszym nadmuchem 36% ma na każdą 1 sekundę podawania 12,5s przerwy.
2022-11-18 00:01
  mariuszlol23 Posty: 72 Ostrzeżenie: 0
Cześć. 
Ja jeszcze nie wystarowalem. Narazie zbieram info. Zastanawia mnie o co chodzi z tymi ustawieniami regulatora temperatury spalin. Na jakiej zasadzie to działa i czy z tego korzystać. Na ecoalu to w tej chwili tak 130 stopni średnio idzie. 
2022-11-18 00:58
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
mariusz123 jak zauważyłeś w ustawieniach na ręcznym,masz minimalny nadmuch. Ustawiasz w regulatorze max tem spalin i sterownik ma za zadanie regulować wiatrem by nie poszło za dużo w komin
2022-11-18 16:38
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Czyli jak przekroczy zadaną temperaturę spalin to nadmuch ustawi na tą minimalną w ustawieniach ???
2022-11-18 19:30
  oxalis3 Posty: 243 Ostrzeżenie: 0
Panowie przechodzicie na tryb ręczny, chyba dlatego, żeby perfekcyjnie dobrać parametry spalania. Przecież ta funkcja ograniczy moc dmuchawy, ale nie zmieni czasu podawania opału do czasu przerwy. Jestem ciekawy, czy jest ktoś na forum, kto korzysta z tej funkcji?
Cytat: Regulator temp. spalin po przekroczeniu ustawionego progu temperatury spalin będzie zmniejszał wydajności wentylatora aby ograniczyć stratę kominową. Moc wentylatora zostanie ograniczona maksymalnie do poziomu ustawionego w parametrze: Minimalna moc dmuchawy.
2022-11-18 20:06
  faco Posty: 964 Ostrzeżenie: 0
Hmm może ja się nią pobawię, przetestuję jak się to sprawuje  
2022-11-18 20:18
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
oxalis3 napisał » 2022-11-18 19:30
Panowie przechodzicie na tryb ręczny, chyba dlatego, żeby perfekcyjnie dobrać parametry spalania. Przecież ta funkcja ograniczy moc dmuchawy, ale nie zmieni czasu podawania opału do czasu przerwy. Jestem ciekawy, czy jest ktoś na forum, kto korzysta z tej funkcji?
Pisałem tu że to szkodliwa funkcja, ale widzę że nadal temat gorący :/
2022-11-18 20:43
  Jan727usz Posty: 122 Ostrzeżenie: 0
gwarek napisał » 2022-11-18 16:38
Czyli jak przekroczy zadaną temperaturę spalin to nadmuch ustawi na tą minimalną w ustawieniach ???

Nie, jeżeli masz większy rozdział między nawiewem max a min to leci stopniowo. 
2022-11-18 21:46
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Się mylisz, to działa ON/OFF.
2022-11-18 22:11
  Jan727usz Posty: 122 Ostrzeżenie: 0
No przecież mam i widzę , ślepy nie jestem.
Mówimy o trybie ręcznym przy aktywnej temperaturze spalin.
2022-11-18 22:16
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Niop, działa gdy zadana temp spalin zostanie przekroczona. Nic mniej, nic więcej.
2022-11-18 22:30
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Z drugiej strony:
Regulator temperatury spalin - Minimalna moc dmuchawy

Nie pisz że ustawiona tylko minimalna na którą może zejść.
Jutro sobota .... obadam
2022-11-18 22:33
  Jan727usz Posty: 122 Ostrzeżenie: 0

verb napisał » 2022-11-18 22:16
Niop, działa gdy zadana temp spalin zostanie przekroczona. Nic mniej, nic więcej.

Nieee. Zaczyna działać jak dochodzi do granicznej temperatury, tak około 10st i spada o jedno oczko. Jak temperatura nadal rośnie , dochodzi do max to znów obniża , jak osiągnie lub przekroczy zadaną to spada na minimum. ale trzeba mieć ustawione np min 35 , pośrednie 37, 39 i max 41. Ważne , parzyste lub nie parzyste. 36,38,40,42  czyli min 36 max 42 i to tyle, mi tak działa.
2022-11-18 23:08
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Hmm, to chyba ES wprowadziło zmiany, w takim razie przepraszam.
2022-11-19 17:48
  mariuszlol23 Posty: 72 Ostrzeżenie: 0
Witam. 
Właśnie w tej chwili włączyłem tryb ręczny, i aktywowałem ta fukcje. Ustawiłem napoczatku 160 stopni i minimum 36 wentylator. 
Piec się włączył grzeje temperatura przy ecoalu wchodziła nawet do 210 stopni przy 1 fazie grzania. 
Przy tej funkcji przy 170 stopniach dal wentylator 38. 
Trochę tego nie czaje, ale u mnie się to nie sprawdzi bo przy małym wietrze będą nie dopalki. 
2022-11-23 15:07
  piecnr6 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
A wie ktoś może na jakim wzorze działa regulator nadmuchu w trybie podtrzymania? Palę na ręcznymi, jest w fazie podtrzymania i ustawiłem podawanie co 6 min węgiel przez 15 sek, przerwa 30 sek i 3 powtórzenia. Kiedy poda to wszystko i wydmucha ile ma wydmuchać to dmuchawa nadal dmucha przez około 4 min. Da sie to jakoś ograniczyć? Nie czaje tego, niby tryb ręczny a sterownik wciąż narzuca swoje ustawienia. 
2022-11-23 16:41
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0

Mnie najbardziej podoba się w ręcznym że nie podbija temperatury kotła.
W automacie to mnie wkurzało że coś ustawiłem a kocioł i tak robił swoje.
Oczywiście będzie taka chwila ( np. -18st.C ) że to co ustawiłem jest za mało aby utrzymać temperaturę.
Wtedy po ustawieniu nowej wartości dmuchawy zabawa zacznie się na nowo zanim będzie ok
2022-11-23 17:01
  faco Posty: 964 Ostrzeżenie: 0
Wtedy wydaje mi się ze przyda się krzywa kotła, czyż nie ?  
2022-11-23 17:31
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Od roku miałem ustawioną krzywą grzewczą na kotle.
Jednak ogólnie LEON zawsze pisał że to lipa i głupota.
Więc dla testów ustawiłem stała temp. kotła dla trybu ręcznego.
No i faktycznie jest dużo lepiej ( miał "zawodowiec" rację ).
Kocioł zdecydowanie stabilniej pracuje a co do oszczędności to wypowiem się za parę miesięcy.
W mojej opinii trzeba spróbować i wyrobić sobie własne zdanie.

Co do wpływu krzywej przy ręcznym ...
Jak będzie zimno a podawanie paliwa się nie zmieni to krzywa grzwcza nic nie da.
Będzie próbował nagrzewać kocioł cały dzień i nie dobije do zadanej.
Bo moc kotła będzie cały czas taka sama.Ta opcja będzie dobra dla automatu ...
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: idemnato, jandud, maste, nacz0, Siewiaszczyk, sula, tomasz41, vencab, wojrad, Wojtaszek2aa