Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ekogroszek Skarbek Subskrybuj
2022-11-08 22:06
  arosa Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
Witam, 
chciałbym zaciągnąć informacji forumowiczów i zapytać czy ktoś w tym sezonie pali ekogroszkiem Skarbek
2022-11-18 16:45
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Opisz dane z certyfikatu ...
2022-11-18 17:10
  Mixokret Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
Ja paliłem ale w zeszłym sezonie w trybie grupowym. Bardzo dobry opał, fajnie się spalał ( bez spieków ).
2022-11-19 20:57
  arosa Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
Ja palę w automacie i nie umie okiełznać temp podajnika dzisiaj podniosłem tem za zaworem na 29 i tem podajnika poszła na 55 stopni podawanie podniesione na 13s i dmuchawa na -3 za moment mi skali braknie w podawaniu bo jest max chyba na 15s
Jakieś porady jak sobie  z tym poradzić
2022-11-24 22:39
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
arosa napisał » 2022-11-19 20:57
Ja palę w automacie i nie umie okiełznać temp podajnika dzisiaj podniosłem tem za zaworem na 29 i tem podajnika poszła na 55 stopni podawanie podniesione na 13s i dmuchawa na -3 za moment mi skali braknie w podawaniu bo jest max chyba na 15s

Jakieś porady jak sobie  z tym poradzić




Trzeba przejść na ręczny.
Ustawić podawanie na 3sek postoju 20sek dmuchawa 34%.
Potem ręcznie podjechać z kopczykiem do góry i dać mu popracować ze pół dnia.
Regulować tylko czasem postoju:
- nadmierny kopczyk wydłużyć czas o 1 sek ( obserwacja )
- zapadający się kopczyk to skrócić czas o 1 sek ( ręcznie podnieść kopczyk i obserwacja )

Tą metodą prędzej czy później będzie OK.
Powodzenia w regulacji ...

2022-11-24 23:33
  piterekzioberek Posty: 81 Ostrzeżenie: 0
Gwarek dobrze radzi. Ja z tej rady skorzystałem i jestem happy.
2022-11-25 15:34
  arosa Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za podpowiedzi, jutro będę przełączał się na tryb ręczny i mam nadzieję że moje problemy się rozwiążą dostałem też trochę podpowiedzi od leON22 za co bardzo dziękuję W niedzielę dam znać jak poszło trzymajcie kciuku
dodane 2022-11-25 15:34A jeszcze takie pytanie do Gwarek ilu watową masz dmuchawę ?
2022-11-25 18:31
  faco Posty: 966 Ostrzeżenie: 0
I to jest dobre pytanie, jak się policzy każdą pompę, dmuchawę, motoreduktor to na dzień wychodzą ładne kW.
Jednym słowem czym mniej pracują tym lepiej.
2022-11-25 18:48
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
arosa napisał » 2022-11-25 15:34
A jeszcze takie pytanie do Gwarek ilu watową masz dmuchawę ?


Nigdzie nie ma mocy tej dmuchawy ma oznaczenia RV13As ( 1uF/400V kondensator )
Chyba te dmuchawy są takie same we wszystkich OEPM.
W tamtym roku w grudniu ( było zimno ) miałem podłączony pod kocioł licznik mocy.
Wyskoczyło na 24h 1,3kWh ... coś na miesiąc było w granicach 23zł.
2022-11-25 19:02
  faco Posty: 966 Ostrzeżenie: 0
Po podwyżkach może być 100
2022-11-26 12:36
  arosa Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
Bardziej mi chodziło o to że u każdego dmuchawa może inaczej chodzić ustawiona np na 35% w zależności od tego ile wat jest dmuchawa
dodane 2022-11-26 10:52Przeszedłem na ręczny i teraz moje pytanie czy rzeczywiście podajnik ma chodzić przez np zadanych 5s co zadane np 23s, bo teraz podajnik włącza się na 5s co 24s z e stoperem w ręku mierzyłem  
dodane 2022-11-26 10:53zmieniając z automaty na ręczny mam wrażenie że z ten ekogroszek zniknie bardzo szybko
dodane 2022-11-26 11:04Jak miałem w automacie to jak patrzyłem ze stoperem to podawał 13s i przerwa byłą 3min 24s  
dodane 2022-11-26 11:08Po przejściu na ręczny i pierwsze włączenie w tym trybie wygląda tak Kopczyk
dodane 2022-11-26 11:09dmuchawa na 35% czas postoju podajnika 26s podawanie 4s
dodane 2022-11-26 11:11jak prawidłowo powinien wyglądać kopczyk jak paliłem w automacie to miałem zawsze na równo z koroną i nie umiałem nic z tym zrobić tutaj pierwszy cykl w ręcznym i juz jest nad koroną ale też nie chciał żeby kocioł zjadł cały podajnik w jeden dzień czy raczej nie ma się czym przejmować
dodane 2022-11-26 12:05Po godzinie postoju kopczyk wygląda tak kopczyk
i co zauważyłem jak przeszedłem na ręczny to po grzaniu odstawił się do tej pory na godzinkę 
dodane 2022-11-26 12:06i w sumie nie wiem czy to dobrze czy nie
dodane 2022-11-26 12:32Po drugim grzaniu kopczy wygląda tak kopczyk temp podajnika jeszcze nie spadł poniżej 50 stopni wydaje mi się że kopczyk jest jeszcze za mały ?
dodane 2022-11-26 12:36zmniejszyłem o 2 s czas podawania i teraz wygląda to tak:
czas pracy podajnika 4s
czas postoju podajnika: 23s
moc dmuchawy: 35%

kolejny filmik wyślę jak się uruchomi kocioł na nowych ustawieniach
2022-11-26 13:26
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
 u każdego dmuchawa może inaczej chodzić ustawiona np na 35% w zależności od tego ile wat jest dmuchawa 


I to jedyne kryterium? A gdzie granulacja paliwa, konstrukcja podajnika i palnika, wielkośc/ilość otworów w koronie?
I pewnie kilka innych rzeczy....
2022-11-27 12:49
  arosa Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
Tak mi się tylko nasunęło po prostu walczę z ustawieniami aby piec dobrze grzał i podajnik był w normalnej temp
dodane 2022-11-26 14:28Po trzecim cyklu grzania Kopczyk
czas pracy podajnika 5s
czas postoju podajnika: 22s
moc dmuchawy: 35%
dodane 2022-11-26 18:17Po 40 min przestoju Kopczyk
mam wrażenie że nic się nie poprawia po 40min równo z koroną a temp podajnika jak była ponad 50stop tak jest nadal
dodane 2022-11-27 12:45Po całej nocy na trybie ręcznym wygląda tak kopczyk https://photos.app.goo.gl/MxxAf7aSch7dKC6h6
wydaje mi się że nie za bardzo się podniósł a wydaje mi się że zrobiło się więcej sadzy nawet wajchą od czyszczenia się ciężej ruszało.


Prośba o jakieś porady
dodane 2022-11-27 12:48Ostatni filmik jest zrobiony jak kocioł jest w podtrzymaniu i na tylnej ścianie kotła zrobił czarny osad jak widać na filmiku
dodane 2022-11-27 12:49tak się zastanawiam może kocioł jest za długo w podtrzymaniu i wypala na postoju groszek
2022-11-27 19:57
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0

Każdy by brał w ciemno taki kopczyk ...
Lekko nad koroną rozgrzany groszek a na boku korony już wypalony opał.
Tak to powinno wyglądać nic dodać i nic ująć.
Po prostu brawo TY ....
Ja bym zostawił te 3sek podowania i tylko grzebał czasem postoju .... lepiej mieć duży ruch na kopczyku (bez spieków).
Co do automatu i spalania to raczej różnicy nie będzie w stosunku do ręcznego.
Zyskujesz na ręcznym mniejszą temperaturą przebijania kotła.
2022-11-29 18:35
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
arosa Tak mnie zastanawia po wglądzie na Twój sterownik. Ty masz chałupę z drewna i obitą styrodurem??? Ty masz spalanie około 10kg/24h przy -1,7,Ty chyba szukasz dziury w dup.. I w każdym pomieszczeniu farelka
2022-11-30 01:28
  arosa Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
leon nie bardzo rozumie czyli że mało spalam ?
dodane 2022-11-30 01:28czy dużo spalam groszku
2022-11-30 14:19
  Jarek_Sieradz Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Skarbek, rewelacja. Paliłem tym 5 lat. I od kiedy zacząłem olałem inne węgle. Przede wszystkim spala się na proszek, idzie go bardzo mało. Polecam.
W tym roku niestety z wiadomych przyczyn kupiłem sztygara niby z Kazachstanu.
Spala się ciut gorzej, idzie go więcej ale też jest ok. Skarbek 25kg przy obecnych temp. starczał na 4 doby. sztygar starcza na 3 doby.
Generalnie jak się sytuacja uspokoi i Skarbek będzie w jako takich pieniądzach na składach to go kupie w ciemno.
2022-11-30 14:20
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
@leon wg mnie 100% podłoga , brak ogrzewania CWU i ochrony powrotu robią swoje , nie wiadomo ile *C @arosa ma wewnątrz pomieszczeń z tego co wiem, to jeszcze w tym domu nie mieszka
2022-11-30 15:48
  arosa Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
@Jarek_Sieradz nie szukaj na składach lepiej jak ci się uda to bezpośrednio https://www.weglokokskraj.pl/zakup-wegla-klient-indywidualny/

co do temp wewnątrz 22,5 - 23 jak jest na plusie to 24-25 ale tak jak mówi @leON22 mam 100% podłogówki rozłożonej co 10cm, po podłogach około 150m2, 2 pompy góra i dół osobno kocioł RBR 15KW
Użytkownicy online: lospavlos