Forum eCoal.pl v3.5 Tryb retortowy-Ecoal Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 5Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
leON22
|
Najlepiej jak jest zamontowany w tym samym pomieszczeniu co kocioł , min 0.5m nad posadzką i nie wyżej niż 2m
|
|||
|
||||
simko1
|
W tym samym pomieszczeniu nie mam możliwości, ale tak jak pisałem całą piwnica włącznie z garażem jest przestrzenią otwartą tj . Nie ma nigdzie drzwi a przejścia między pomieszczeniami mają 1.2m szerokości.
Już kupiłem rck taki z ramką. Wywala stara betonową wyczystke i zainstaluje rck. Dam znać co się zmieniło po montażu. |
|||
|
||||
karoka65
|
Możesz dać w innym pomieszczeniu niż znajduje się kocioł, byle na tym samym kanale na którym jest podpięty wylot spalin z kotła.
|
|||
|
||||
simko1
|
Tak też będzie. Zamontuje to prawie vis a vis czopucha z kotła, minimalnie nizej
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Można dać tam gdzie piszesz - warunek żeby działało, to dopływ świeżego powietrza, i będzie pykać aż miło.
|
|||
|
||||
simko1
|
RCK zamontowane. Czemu tak? Bo tak było łatwiej niż rozwalać przewód kominowy i od nowa odrabiać szamotem. Dodatkowo została bez uszkodzeń stara betonową wyczystka, w razie"w" można założyć o będzie git. Rck od drugiej strony podklejone uszczelką i nigdzie nie dochodzi "lewe" powietrze.
Klapka od rck idealnie się wpasowała w otwór starej wyczystki i pracuje w pełnym zakresie. Ustawione na 20 zgodnie z tabliczką na kotle. Jakieś sugestie? Czy tak może być? Pierwsze spostrzeżenia, na 10 ładnie się "huśta" na 15 prawie wcale a na 20 wcale. W sumie pogoda bezwietrzna to nie ma co wymagać. Teraz pozostaje czekać na jakieś wymierne efekty. Rck oczywiście w pionie tylko zdjęcie tak jakoś obraca. Rck wypoziomowane i wypionowane dodane 2020-02-27 18:00 |
|||
|
||||
leON22
|
A już się wystraszyłem na pierwszy rzut oka , wygląda na "fachową robotę" Jak widać pozory mylą
|
|||
|
||||
buhaj39
|
simko1 napisał » 2020-02-27 18:00 RCK zamontowane. Czemu tak? Bo tak było łatwiej niż rozwalać przewód kominowy i od nowa odrabiać szamotem. Dodatkowo została bez uszkodzeń stara betonową wyczystka, w razie"w" można założyć o będzie git. Rck od drugiej strony podklejone uszczelką i nigdzie nie dochodzi "lewe" powietrze. Klapka od rck idealnie się wpasowała w otwór starej wyczystki i pracuje w pełnym zakresie. Ustawione na 20 zgodnie z tabliczką na kotle. Jakieś sugestie? Czy tak może być? Pierwsze spostrzeżenia, na 10 ładnie się "huśta" na 15 prawie wcale a na 20 wcale. W sumie pogoda bezwietrzna to nie ma co wymagać. Teraz pozostaje czekać na jakieś wymierne efekty. Rck oczywiście w pionie tylko zdjęcie tak jakoś obraca. Rck wypoziomowane i wypionowane dodane 2020-02-27 18:00 Też założyłem i jest podobnie jak u Ciebie. Przy ustawieniu na 10 klapka bardzo często się otwierała,przy 20 podczas mocnych podmuchów których ostatnio u nas nie brakuje uchyla się na kilka sek i zamyka.Tak że działa |
|||
|
||||
simko1
|
Kocioł i rck czerpią powietrze z uchylonego okienka. Wolałbym żeby to okienko nie było cały czas uchylone i to nie tylko ze względu na koty.... i tu pytanie czy takie coś x2 zamontowane na tym okienku wystarczy?
Takie coś |
|||
|
||||
gmaj22
|
||||
|
||||
DamianOwczarek-zablokowany
|
Wystarczy rozszczelnic drzwi na zawiasach
|
|||
|
||||
piterekzioberek
|
"Pierwsze spostrzeżenia, na 10 ładnie się "huśta" na 15 prawie wcale a na 20 wcale."
Jeśli przy ustawieniu RCK na 20 klapka się nie rusza to znaczy, że ciąg kominowy jest poniżej 20. U mnie jest tak samo. Natomiast są dni kiedy RCK pracuje intensywnie. Tak ma być. Ma reagować, gdy ciąg przekroczy zadane 20 i kompensować go do zadanej wartości poprzez mniejsze lub większe wychylenia klapki - w zależności od potrzeb. |
|||
|
||||
simko1
|
Tak się zastanawiam jakby w dwóch okienkach częściowo lub całkowicie usunąć uszczelkę.
Okno na klamkę zamknięte a dopływ powietrza jest. |
|||
|
||||
piterekzioberek
|
Dodam jeszcze, że ustawienie RCK na 15 lub 10 spowoduje, że nigdy ciąg kominowy nie przekroczy tej wartości, a napisałeś, że powinien on wynosić 20.
|
|||
|
||||
simko1
|
Zostawiłem na 20 i odczekałem. Jak jestem w garażu to obserwuje i pracuje . Otwiera się czasem nawet mocno . Czyli ok.
Jak myślicie o tych uszczelkach w oknie, chyba w jednym wyciągnę caĺą na próbę dodane 2020-02-28 15:59Dziś zaczęło wiać i proszę. Praca RCK |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Ustaw 10Pa i powinno być dobrze, ecoal lubi. Kubaturę tam masz sporą (więc jakiś zapaś jest), ale lepiej żebyś miał "zetkę" fi110, to wystarczy dla poprawnej wentylacji i dla kotła. Nawiewniki się nie nadają, wycięcie uszczelek też nie. Ale... jeśli np drzwi garażowe nie są szczelne (jak np. Hormanna) to może nic nie musisz kombinować. Widać że RCK działa, pytanie: czy przy uchylonym okienku, czy przy pozamykanych.
|
|||
|
||||
simko1
|
Na razie zostawię uchylone okienko. Może w lato położę rurę fi 100 choć szkoda mi elewacji rozwalać. Pomyśle na tym.
Druga sprawa to kopiec. Dalej mam z nim problem. Dmuchawa na -10. Podawanie 7 sek. Dopalać dopala nie kopci ale krater jest. Dwa rzędy otworów nadmuchowych widać. Co doradzicie? Myślę aby na następny zasyp dodać wapna może wypełni ciut luzy między grochem i będzie lepiej. Jak myślicie? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Wopno działa inaczej niż myślisz. Ustaw 10Pa i zobacz co i jak. Nie trzeba elewacji ruszać, by zetkę założyć...
|
|||
|
||||
karoka65
|
Podciągnij go w ręcznym ze dwa razy po minucie, ile trzeba, żeby kopiec zrobić, i jedź jeszcze z wiatrem na dół jeśli dopala dobrze i nie kopci. Może ten węgiel jakiś "cieniutki" jest?
|
|||
|
||||
simko1
|
Z wiatrem już się nie da bo w auto do -10 czyli wieje na 26%.
Podciagne rano bo na noc nie będę kombinował. Jak nie pomoże to dam rck na 10 i będę obserwował jutro napiszę czy pomogło. Jak zrobić zetkę bez ruszania elewacji? Pod ziemią puścić? |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 5Następna stronaOstatnia strona | ||||