Forum eCoal.pl v3.5 Wysoka temperatura podajnika Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 4Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
GREG1983
|
Cześć,
posiadam piec RBR-K 15kw od maja tego roku, nigdy nie było żadnych problemów aż do środy... Nie mogę sobie poradzić z temperaturą podajnika (ustawiona alarm na 100st.C) Wczoraj wygasiłem całkowicie piec, wyczyściłem wszystkie przewody ze sadzy łącznie z rurą do komina, odpaliłem piec po godzinie 14, był spokój aż do teraz... 78st i temp. rośnie... Już nie mam pomysłu co robić, pracuję w systemie 3 zmianowym, w domu 2,5 dziecko... Pomóżcie jakieś wskazówki porady... EKOGROSZEK KOPALNIA Mysłowice WESOŁA Na chwilę obecną pracuje piec w spalanie e-coal: GRZANIE korekta dmuchawy 0%, czas pracy podajnika 6s) PODTRZYMANIE: Czas pracy podajnika 10 sek Czas postoju podajnika 40 min Czas krótkiej przerwy 20sek Ilość powtórze 1 Moc dmuchawy 40 % https://esterownik.pl/device/19393 |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Szedłeś w dobrą stronę ustawiając korektę na -2. Podawanie wystarczy 6-8s. Sprawdź też klapę zbiornika czy się porządnie domyka, wyreguluj, lekko skontruj nakrętkami. |
|||
|
||||
mnich
|
Temperatura podajnika zmienia się momentami bardzo dynamicznie, wygląda tak jakby czujnik był uszkodzony lub słabo przykręcony na zaciskach. Proszę się z nami skontaktować 605 780 882
|
|||
|
||||
sq9tbu
|
Jak masz możliwość to zmierz oporność tego czujnika i sprawdź czy dolega do podajnika dobrze.
Może udałoby ci sie dotknąć jakimś termometrem do podajnika lub ręką i ustalić jaka jest naprawdę temperatura. Przy 78 pewnie byś nie mógł dotknąć ręką bez oparzenia. |
|||
|
||||
GREG1983
|
mnich napisał » 2019-12-13 08:15 Temperatura podajnika zmienia się momentami bardzo dynamicznie, wygląda tak jakby czujnik był uszkodzony lub słabo przykręcony na zaciskach. Proszę się z nami skontaktować 605 780 882 Zmienia się bo wyciągam czujnik by mi nie wył alarm... Głowa mała opanować piec, dom i 2,5 miesięczne dziecko... Czy Wasza firma jest ze Śląska? Mieszkam w Sosnowcu i chętnie bym się spotkał i poradził |
|||
|
||||
leON22
|
W/g mnie, to ten model kotła ( RBR-K ) tak ma , mowa o temp.podajnika ok 50st to standard , nie ma się czym przejmować
|
|||
|
||||
GREG1983
|
leON22 napisał » 2019-12-14 02:01 W/g mnie, to ten model kotła ( RBR-K ) tak ma , mowa o temp.podajnika ok 50st to standard , nie ma się czym przejmować Dzięki za info siedzę troche nad tymi ustawieniami gdyż mój monter nie odzywa się wcale... sporo pozmieniałem i praktycznie co godzinę kontroluje stan pieca Teraz lecę na ustawieniach i o dziwo nie wywala mi mega kopczyka na palenisku ale to fizycznie sprawdze raz jeszcze po powrocie z pracy o 6:30: Czas pracy podajnika 15 sek Czas postoju podajnika 40 min Czas krótkiej przerwy 5 sek Ilość powtórzeń 5 Moc dmuchawy 36 % Grubo się zastanawiam czy to nie wina ekogroszku bo mam ten piec od maja i nigdy z nim nie było problemów. Przełączyłem na tryb zimowy jak żona z córka wróciły ze szpitala w pazdzierniku i docelowo paliłem już tym eko (zakup 4 ton) no i pare razy juz mi alarm wywalało... ale to co się dzieje od 3 dni to męka... |
|||
|
||||
leON22
|
Stary , to co Ty ustawiasz, to parametry spalania kotła w podtrzymaniu i nimi się nie sugeruj , bo nie mają wpływu na spalanie w obecnych warunkach . No chyba jakbyś skrócił czas postoju podajnika do 5 min . Poczytaj instrukcję obsługi sterownika i poradnik palacza na początek przygody z kotłem z podajnikiem . Wszystko dostępne na forum , pozdrawiam
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
GREG1983 napisał » 2019-12-14 02:37 Wrzuć foto jak się pali. Podawanie 15s to za dużo w automacie (tam gdzie korekta na -2). Podtrzymanie ustawiłeś tak bogato, że będziesz miał problem znowu po sezonie grzewczym. Sprawdziłeś klapę zbiornika ? Z tyłu jest taki wąż, siedzi dobrze na króćcach ? Czujnik to gdzie dajesz, pod blaszkę na "rogu" korpusu, przy króćcu węża ?Grubo się zastanawiam czy to nie wina ekogroszku.. |
|||
|
||||
GREG1983
|
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-14 07:04 GREG1983 napisał » 2019-12-14 02:37 Wrzuć foto jak się pali. Podawanie 15s to za dużo w automacie (tam gdzie korekta na -2). Podtrzymanie ustawiłeś tak bogato, że będziesz miał problem znowu po sezonie grzewczym. Sprawdziłeś klapę zbiornika ? Z tyłu jest taki wąż, siedzi dobrze na króćcach ? Czujnik to gdzie dajesz, pod blaszkę na "rogu" korpusu, przy króćcu węża ?Grubo się zastanawiam czy to nie wina ekogroszku.. Klapa OK, wąż dobrze osadzony na króccach, czujnik na rogu pod blaszką... Od soboty nie mam problemu z piecem na obecnych ustawieniach, kopczyk ładny i nie mam spieków... Zmieniłem teraz podawanie w automacie z 15s na 10s i będę obserwować temp. jak podrośnie to daje znowu na 15s dodane 2019-12-16 16:36Obecne ustawienia: dodane 2019-12-17 14:17Palenisko z dzisiaj rana, popiół z dzisiaj ale ostatnio opróżniany w piątek. dodane 2019-12-17 14:17 dodane 2019-12-17 14:19 |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Czemu oczyszczasz palnik ? Nie gadali, że ma to tam leżeć i samo spadać ? Wg mnie korekta na -3 i zobaczyć za dobę.
|
|||
|
||||
GREG1983
|
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-17 14:22 OK, dam korekte na -3, dałem również w trybie podtrzymania z 5 podań na 3 po 15 sekCzemu oczyszczasz palnik ? Nie gadali, że ma to tam leżeć i samo spadać ? Wg mnie korekta na -3 i zobaczyć za dobę. dodane 2019-12-17 14:34 |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Podtrzymanie nadal masz źle. Na razie Ci nie potrzebne, ale ćwicz
|
|||
|
||||
GREG1983
|
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-17 14:39 T co byś mi doradził? możesz napisac na PW by tu nie zaśmiecać, ewent. messenger Lorens Grzegorz Sosnowiec
Podtrzymanie nadal masz źle. Na razie Ci nie potrzebne, ale ćwicz |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Obadaj automat, jak na korekcie -3 przybrudzi szamot, to wróć do -2 i więcej nie tykaj, za to wajchą pomachaj od czasu do czasu. W podtrzymaniu możesz ustawić 10/60/50/3/40 i powinno być dobrze. Czujnik spalin czasem wyjmujesz ?
|
|||
|
||||
GREG1983
|
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-17 14:51 Wajchą macham codziennie a czasami nawet 2x dziennie czujnik spalin czyszczony 1x miesiać (ostatnio w czwartek) wtedy czyściłem cały piec łącznie z rura odprowadzającą spaliny do komina. Obadaj automat, jak na korekcie -3 przybrudzi szamot, to wróć do -2 i więcej nie tykaj, za to wajchą pomachaj od czasu do czasu. W podtrzymaniu możesz ustawić 10/60/50/3/40 i powinno być dobrze. Czujnik spalin czasem wyjmujesz ? Zdemontowałem regulator ciągu kominowego (jest zamontowany na drzwiach wyczystki) ale było w kominie czysto. dodane 2019-12-17 15:01Podtrzymanie nadmuch 40 i korekta -3? (obecnie mam 36 i -3) |
|||
|
||||
karoka65
|
leON22 napisał » 2019-12-14 02:01 W/g mnie, to ten model kotła ( RBR-K ) tak ma , mowa o temp.podajnika ok 50st to standard , nie ma się czym przejmować To nie jest żaden standard dla tego kotła a te 50 stopni nie jest żadnym powodem do zawracania sobie nim doopy. Przy złych ustawieniach "cieplejsze" mogą być kotły wyposażone w palniki Żeliwny, Ekoenergie bez moda potrafiły wywalać alarmy nawet przy nastawie w koali 110 stopni dla podajnika. |
|||
|
||||
Lopi1
|
Pytanie jakie mają być te dobre nastawy, by temperatura podajnika była dużo niższa od 50 stopni. Szczególnie przy sterowniku dwustanowym, przewymiarowanym kotle i założeniu, że spalamy optymalnie i ekonomicznie.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
GREG1983 napisał » 2019-12-17 15:01 Tryb podtrzymanie to oddzielny program. Ustaw jak napisałem, będzie OK. U mnie batory w porywach dobija do 33st (42 w podtrzymaniu) ale mocno dmucham w palnik. Twoje 60st to żadne cuda, do samozapłonu węgla brakuje 5x tyle.Podtrzymanie nadmuch 40 i korekta -3? (obecnie mam 36 i -3) Lopi1 napisał » 2019-12-17 20:25 Gdzie jest napisane, że palnik ma mieć niej niż 50st ?Pytanie jakie mają być te dobre nastawy, by temperatura podajnika była dużo niższa od 50 stopni. |
|||
|
||||
GREG1983
|
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-18 07:58
GREG1983 napisał » 2019-12-17 15:01 Tryb podtrzymanie to oddzielny program. Ustaw jak napisałem, będzie OK. U mnie batory w porywach dobija do 33st (42 w podtrzymaniu) ale mocno dmucham w palnik. Twoje 60st to żadne cuda, do samozapłonu węgla brakuje 5x tyle.Podtrzymanie nadmuch 40 i korekta -3? (obecnie mam 36 i -3) Lopi1 napisał » 2019-12-17 20:25 Gdzie jest napisane, że palnik ma mieć niej niż 50st ?Pytanie jakie mają być te dobre nastawy, by temperatura podajnika była dużo niższa od 50 stopni. Palenisko z obecnej godziny, ustawilem teraz piec jak zalecasz i bede obserwowac 😉 |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 4Następna stronaOstatnia strona | ||||