piterekzioberek
|
Ja mam OEPM14 również z bocznym wylotem spalin. Warunki podobne jak u ciebie, tylko dom ocieplony i mniejszy kocioł. Ekogroszek EKO Premium Plus 29 MJ. Spaliny 100-145 stopni.
Czym się martwisz ? Chciałbyś mieć jeszcze niższą temperaturę spalin ? Ona już jest niska. Skoro komin suchy, to chyba nie ma się czym martwić. Masz małą tzw. stratę kominową. dodane 2021-02-15 12:44Poza tym, zbyt niska temperatura spalin też nie jest korzystna. |
|||
|
||||
leON22
|
Do tego dochodzi również stosunkowo niska moc dmuchawy tylko 33% , ale jak się dobrze pali i sucho w kominie to spox , nie ma co kombinować
|
|||
|
||||
ramzes28
|
Szamot założony od strony podajnika do samej góry
|
|||
|
||||
slawjar1
|
Zawór 4D. Czas otwarcia zaworu masz 140s i jest ok. Natomiast czas reakcji masz 230 s. zmniejsz do 70s i obserwuj zawór oraz piec . Powinno być ok.
|
|||
|
||||
luck
|
ja ma spaliny po 150 i się nie przejmuje xd
|
|||
|
||||
Kubat
|
Dzień dobry.
To co czytam na tym forum mnie mocno zastanawia. Mam problem u siebie z temperaturą spalin, która przekracza 500 stopni C, gdy tylko wyłączę ustawienie z Zima na Lato i przestanie działać dmuchawa. Wydaje mi się, że powinienem wygasić piec i wyczyścić go dokładnie - zwłaszcza sondę temperatury na wyjściu spalin. Nie byłem tego pewien, a po tym co tu piszecie musiałbym uznać, że moja średnia temperatura około 340 st. C już jest ekstremalna. Mam piec 10kW Ogniwo IV klasy. |
|||
|
||||
leON22
|
Pytanie brzmi, czy masz dobrze zamontowaną pokrywę zawirowaczy, czy wogóle ją posiadasz ? Oczywiście o drożności komina, czopucha i kanałów pionowych wymiennika nie wspomnę. Brudna sonda raczej obniża temp. spalin.
|
|||
|
||||
Kubat
|
Zamontowałem piec zgodnie z instrukcją i najprawdopodobniej mam taką pokrywę. Czyściłem kocioł i komin przed sezonem. Rok temu nie miałem tego typu problemu, że nie mogłem wrócić do ustawień letnich, nie było takich wzrostów temp. Planuję w tym tygodniu zrobić wygaszenie i wyczyścić wszystko ponownie. Zapewne zmieniłem zachowanie odnośnie spalania od zeszłego roku więc coś przez to się wydarzyło inaczej z gromadzeniem się zatorów w piecu. Mam nadzieję, że pomoże to czyszczenie.
|
|||
|
||||
leON22
|
Jak masz tą pokrywę , to odkręć górny dekiel i zrób foto jak ona jest zamontowana i wrzuć tu do tematu . Ostatnio pomagałem rozwikłać podobny problem , który właśnie tkwił w źle założonej pokrywie kanałów pionowych . Kocioł miał boczne odprowadzenie spalin i pokrywa była założona , nie tam gdzie trzeba , ale spaliny 300st nie 500
|
|||
|
||||
Zawiaty
|
... dlatego problem jest pewnie z samym czujnikiem. Uszkodzony, tudzież rozkalibrowany.
|
|||
|
||||
leON22
|
Nie ma takiej opcji, czujnik albo działa albo nie Obstawiam moją wersję, czyli źle zamontowana pokrywa zawirowaczy albo jej brak, dlatego brak prawidłowego opływu spalin w wymienniku pionowym, kociołek zamiast grzać wymiennik grzeje komin Jak widać sam zainteresowany milczy w temacie. Niech zrobi prosty test wyciągnie czujnik z czopucha na zew. i sprawdzi jaką wtedy będzie wskazywał temperaturę
|
|||
|
||||
Kubat
|
Nie byłem wczoraj już w stanie odpisać, wcale nie znaczy, że nie doceniam rad. Od początku korzystania z pieca mam pierwszy raz taki problem, a nie zmieniałem nic w ułożeniu elementów w piecu. W każdym razie mogę zrobić zdjęcie, jednak czy można to robić kiedy w piecu cały czas się pali, czy muszę najpierw wygasić całość? Do tej pory nie słyszałem, by tak sobie odkręcać pokrywę czy wyciągać sondę z przewodu kominowego podczas grzania.
@leON22 spaliny rosną do 500 st tylko gdy wyłączona jest jakiś czas dmuchawa. |
|||
|
||||
leON22
|
Włącz tryb ręczny, nie musisz nic wygaszać
|
|||
|
||||
pitaszek
|
||||
|
||||
leON22
|
Pewnie tak bo u @Kubat na sterowniku tryb alarmowy
|
|||
|
||||
Kubat
|
No i się wyjaśniło. Tak jak leON22 zauważył mam uszkodzony czujnik i piec się wygasi. Nie wiem tylko skąd to zadowolenie " ;] "? Muszę zamówić nowy czujnik. Chyba, że ktoś podpowie mi w jakim stacjonarnym sklepie byłby on dostępny od ręki?
dodane 2021-03-30 20:36Zamówiłem tu na eSterownik. Mam nadzieję, że do piątku dostanę przesyłkę. W międzyczasie wyczyszczę wszystko i zrobię też zdjęcie tych zawirowaczy i pokrywy, by się upewnić, że dobrze mam je zamontowane. Teraz niewiele tam widać. Będę szukał jeszcze w innych tematach być może, ale od początku mam problem z szacunkowym zużyciem węgla z zasobnika. Obojętnie jak ustawiałem, że pojemnik został uzupełniony to wiecznie na układzie było 0. |
|||
|
||||
pitaszek
|
@Kubat
"... od początku mam problem z szacunkowym zużyciem węgla z zasobnika. Obojętnie jak ustawiałem, że pojemnik został uzupełniony to wiecznie na układzie było 0. " Masz zero, ponieważ w ustawieniach: ZAAWANSOWANE>>Czas do opróżnienia zasobnika=0 Żeby statystyki działały prawidłowo, musisz jeszcze w statystykach zrobić porządek: zasypy po 500kg... |
|||
|
||||
Kubat
|
@pitaszek
Kombinowałem z tymi zasypami, więc i 500 kg się znalazło w akcie desperacji. Czas do opróżnienia zasobnika mam doświadczalnie wyliczyć/wyznaczyć? Tyle, że on będzie różny w zależności od tego jakie mam ustawienia temperatury na piecu i jak często grzeję wodę. W każdym razie nie spodziewałem się, że ten parametr jest do zmiany. Instrukcja niewiele pomagała. |
|||
|
||||
leON22
|
Jak to niewiele widać? Tak zarosło syfem? Możesz dalej palić w kotle tylko trzeba trzeba zmienić w zaawansowanych typ palnika na ręcze i wyłączyć algorytm wygaszania kotła i restart sterownika ja tu nie widzę żadnego zadowolenia
dodane 2021-03-30 21:31Mam nadzieję że zamówiłeś właściwy czujnik temp.spalin bo są dwa dla starszej wersji sterownika i dla nowszej. |
|||
|
||||
pitaszek
|
Wyliczyć. Ilość zasypanego węgla dzielona na Ilość kg/min pracy podajnika. Ty masz wpisane przy zakupie węgla = 0,2800 kg/min Przykładowo: Jeżeli zasypujesz 140kg, to czas do opróżnienia = 140/0,28= 500 Czas do opróżnienia zasobnika: 500min Ta wartość 0,28 to chyba trochę za duża. Ja przy Grennpalu mam 0.23 |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 4Następna stronaOstatnia strona | ||||