2018-10-11 22:36
  pablo Posty: 307 Ostrzeżenie: 0

yaro2004 : ale problem jest inny,


SWIAT -- ISP --urzadzenieklienckie- yarooo   ->
problem by był jak by yaroo mogl pingowac tylko do URZ.Kale on nie może z laptopa pingować sterownika a co lepsze podepnie laptopa ->tplink przydziela mu IP
a jak widziecie sterownik nie ma ochoty wspolpracowac i nie przydziela adresu, a jajk wpisze na szytwno to
pisze host docelowy nieosiagalny a to " u nas znaczy" że jest coś ujebane


dodane 2018-10-11 22:36Ostatnie pytanie do yarooo i chyba najwazniejsze, ten tplink który masz to go ustawiałeś Ty czy ISP? i czy masz do niego wgląd ?
2018-10-11 22:40
  yaro2004 Posty: 108 Ostrzeżenie: 0
TPlinka konfigurował dostawca internetu, to jego sprzęt teoretycznie. Choć mam do niego dostęp, gdyby ktoś miał ochotę pogrzebać i zobaczyć czy wszystko jest OK. Chętnie dam zdalny dostęp. Na razie mam nadzieję że sterownik jest OK, bo w sumie to piec ma 4 dni
2018-10-11 22:49
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
I do nowego trza niekiedy jechać. Tyrknij rano do ES
2018-10-11 22:51
  pablo Posty: 307 Ostrzeżenie: 0
juz działa ,tylko czekam az powroci bo go disconect zrobiło
2018-10-11 22:54
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
To na radiówce ma zewnętrzne IP?
Ja takiej możliwości nie miałem nawet odpłatnie, wsio miał zajęte, całe szczęście że to całe radio się skończyło.
2018-10-11 22:56
  pablo Posty: 307 Ostrzeżenie: 0

nie team viver, tplink juz widzi ecoala ,tylko czekam na niego żeby potwierdził czy jest ok,
                         karoka65 : mam radiówke i około 200 moich  klientow ma IP zewnetrzne co w tym dziwnego?
2018-10-11 23:01
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Może czasy się zmieniły i w radiu na lepsze
A nie daj Bóg jak juz trzeba było podpiąć jakiś załacznik wysłać to masakra, nie wiem ile ludzi siedziało na jednym DSLu, tak się to chyba nazywało, download ino ino a upload to już całkiem masakra, po 40 kilo było w porywach.
2018-10-11 23:17
  yaro2004 Posty: 108 Ostrzeżenie: 0
Mieszkam na takim zadupiu, że tylko radiówka tu działa. Pablo to wielki człowiek, co jakimś magicznym sposobem pogrzebał na routerze i na okrętke ale zadziałało! Dziś już nic nie patrze, ale ja tu jeszcze wróce

Dziękuje chłopaki, w szególności "pablo"!
2018-10-12 07:53
  seba Posty: 355 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Stały adres IP, maskę i bramę ustawiasz w menu Internet. Możesz również włączyć lub wyłączyć pobieranie adresu z serwera DHCP w tym menu:



Aktualny adres IP, maska i brama jest wyświetlany na ekranie statusu w głównym oknie. 


Jeśli chcesz sprawdzić, czy serwer DHCP przydziela sterownikowi adres IP to przejdź na ten ekran, wyjmij wtyczkę Ethernet z gniazda i poczekaj aż pojawi się domyślny adres IP, brama i maska, którą ustawiłeś w ustawieniach Internet. Po totem włóż wtyczkę Ethernet. Jeśli po chwili adres IP się zmieni, to oznacza że serwer DHCP przydzielił poprawnie dane. Może wtedy próbować zalogować się na lokalną stronę wpisując w przeglądarce adres IP odczytany właśnie z okna Statusu.

Login: root
Hasło: root
2018-10-12 08:45
  pablo Posty: 307 Ostrzeżenie: 0

         seba : powtarzasz coś co było przerabiane 4 razy , poprostu nie przydzielało mu ip ,mimo że kabel był ok,tylko ten jego router robił robotę.


2018-10-12 19:32
  yaro2004 Posty: 108 Ostrzeżenie: 0

Ok. Nie wiem czy wszystko gra, podejrzewam że nie ale może coś doradzicie.


Moja instalacja:

https://esterownik.pl/device/17703

1. Proszę o pomoc w zoptymalizowaniu ustawień w celu redukcji spalania.
2. Dlaczego u mnie nie wyświetla zasobności podajnika??
3. U mnie panel wygląda tak obskurnie Sami zobaczcie: https://images90.fotosik.pl/54/624e72ce9f4f31a0med.jpg
w instrukcji obsługi wszystko wygląda inaczej. Też tak macie ?
2018-10-12 19:37
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

Normalnie wygląda, jak wszystkie inne.
Musisz wpisać ilość minut aby pokazywał paliwo. Ale to poszukaj ty na forum, bo było ze sto razy.
2018-10-12 19:38
  yaro2004 Posty: 108 Ostrzeżenie: 0
No i dlaczego temperatura w kominie jest 150stopni
2018-10-12 19:40
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
A to problem ? Niedawno rozpaliłeś, a to chyba pierwszy plus + jaki oglądałem. Sam jestem ciekaw jak to gada... strzel foto palnika to się dowiemy prawdy ;]
2018-10-12 19:59
  yaro2004 Posty: 108 Ostrzeżenie: 0
vmilo napisał » 2018-10-12 19:40
A to problem ? Niedawno rozpaliłeś, a to chyba pierwszy plus + jaki oglądałem. Sam jestem ciekaw jak to gada... strzel foto palnika to się dowiemy prawdy ;]









A powiedzicie mi bo mam wrazenie, ze podajnik za szybko podaje opał, co kilka sek - nie nadąża piec spalać i spada do popiołu. Coś mam zmienić ?


dodane 2018-10-12 19:59


Czy te ustawienia są OK?
2018-10-12 20:04
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Nie są złe, ale jak niedopałki spadają do popielnika, to możesz korektę nadmuchu dać +1, i jutro zobaczysz co i jak. Podawanie daj po 5sec.
2018-10-12 20:31
  yaro2004 Posty: 108 Ostrzeżenie: 0
A może orientujesz się dlaczego nie pokazuje temperatury na podłogowym ?
2018-10-12 20:34
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
W obwodzie wybierz + czujnik...
2018-10-12 20:55
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Dokładnie : Ustawienia-Obwody CO-Typ obwodu(CO2) - Pompa podłogowa+reg.pokojowy 
2018-10-14 20:20
  yaro2004 Posty: 108 Ostrzeżenie: 0
Tak wiem znowu ja  
No i jednak mam problem, które ustawienia mam pozmieniać aby podajnik podawał mniejsze ilości opału? 

Dzisiaj po 3 dniach palenia i otwarciu popielnika muszę stwierdzic, że 50% stanowi ekogroszek w całości wypchnięty. Nie wiem co z tym zrobić, czy to przesiać przez jakieś sito? Mógłby ktoś mądrzejszy wleźć na to moje urządzenie i sprawdzić o co kaman?
https://esterownik.pl/device/17703

Czy zwiększyć: Czas postoju podajnika z 50min np. na 120min ?