Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  spalanie ecoal 0.3.1.8 Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 5Następna stronaOstatnia strona
2018-02-15 10:56
  saimon21 Posty: 49 Ostrzeżenie: 0
obecnie nie mogę, brak urlopu  a w domu 2 i 6 latek więc nie ryzykuję brakiem ogrzewania wysuwam go tylko na tyle aby pospawać, 
2018-02-15 11:01
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Jasna sprawa, kiepski okres na dłuższą zabawę. Spawacza masz dobrego ? Ja takie rzeczy spawam, nawijając drut miedziany na elektrody rutylowe. Porządnie łączy żeliwo ze stalą
2018-02-15 11:36
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Saimon nie chciałbym żeby znowu było że Cię straszę ale ja już tych palników trochę widziałem i naprawiałem.
Jak to wywleczecie z kotła to obejrzyjcie to dobrze dookoła i obym sie mylił ale tam nie będzie raczej tylko ta jedna dziura. W tym miejscu na około palnika dobrze sprawdźcie, oskrabcie i ostukajcie żebyś nie musiał tego za dwa dni znowu rozbierać bo takie lepienie może okazać się droższe i bardziej nerwowe jak wymiana elementu na nowy. 
2018-02-15 12:58
  saimon21 Posty: 49 Ostrzeżenie: 0
tak to wygląda
2018-02-15 13:06
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Nie ma źle, jeszcze pochodzi.
2018-02-15 13:28
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Naprawdę , poczytajcie ostatni post z tematu o dziurze w podajniku pewny
author="slaw007" date="2018-02-15 13:14"]Witam po dłuższej nieobecności.
Na początku stycznia minęło 5 lat posiadania ogniwa eko 25. Groszek kupowany zawsze w okolicach czerwiec-sierpień na cały sezon (5-6 ton) luzem w 75% Wesoła. Składowany w piwnicy.
Właśnie, tak jak u kolegów zrobiły mi się dziury w obudowie podajnika Brunera. Była jedna którą doraźnie załatałem, aby dotrzymać do końca sezonu. Wczoraj po drugiej stronie zrobiła się druga.
Osuszacza brak. O dziwo zbiornik na groszek w dobrym stanie.
Mam nadzieję, że do końca sezonu dociągnę. 
Co w tej chwili założyć, aby dobrze działało z tym kotłem?
Czytając posty innych, boję się trochę palnika z Ogniwa. Niektórzy zakładali Batorego, ale wymaga to przeróbek. 
Co można polecić do tego kotła. Może ktoś ma na w dobrym stanie bez wżerów obudowę do Burnera-S
Pozdrawiam
Sławek

Dziura w korpusie podajnika
2018-02-16 15:43
  saimon21 Posty: 49 Ostrzeżenie: 0
czy daje coś spuszczenie tej płyty szamotułowej praktycznie nad sam palnik ? u mnie nigdy nie było żadnej mechanicznej modyfikacji
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 5Następna stronaOstatnia strona