Forum eCoal.pl v3.5 Zbyt duże spalanie Ogniwo Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 4Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
konto usunięte
|
Leon gostek pisze wyzej że kotłownia wygląda jak schemat wirtualny a Ty go prosisz o właczenie pompy mieszającej , natrzaskaliscie 3 strony i co
|
|||
|
||||
pawelaa
|
A propo mego marginesu nie Marek a Mikołaj (zaniki)
Problem został rozwiązany a przyczyna były błędy przy montażu instalacji tak czy inaczej myśle ze teraz będzie już GIT Pozdro dla wszystkich aktywnych Dzieki👍 dodane 2018-02-10 12:36Miki Sory znów literówka Pozdro |
|||
|
||||
leON22
|
Ameno25 napisał » 2018-02-10 07:57 Leon gostek pisze wyzej że kotłownia wygląda jak schemat wirtualny a Ty go prosisz o właczenie pompy mieszającej , natrzaskaliscie 3 strony i co Piotr, no i temat można zamknąć |
|||
|
||||
gmaj22
|
Błędów przy montażu na odległość nie naprawisz. Zmiana kierunku otwarcia zaworu to tylko półśrodek.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Tak ja gmaj pisze , wejdziesz do kogos do kotłowni to zrobisz wszystko w pół godziny , bo widzisz co i jak , a tutaj na forum to piszesz 4 strony i nadal nie wiadomo co i jak
|
|||
|
||||
leON22
|
Czyli na przyszłość prośba dla szukających pomocy : wrzucajcie zdjęcia swojej instalacji , jakiś schemat , miejsca podłączenia czujników , krótki jej opis itd... dopiero pytajcie , będzie łatwiej dla pomagających . Gorzej z tymi zaworami 4D , siłownikami i ich poprawnym montażem
|
|||
|
||||
mirko14
|
Czy ktoś pomorze ustawić piec ogniwo 16kw.Na piecu mam 58 C a spada wartość do 51 C co mam z robić
|
|||
|
||||
pawelaa
|
Witam wszyskich zainteresowanych serdecznie
Problem został rozwiązany dzięki MIKOŁAJOWI który zauważył ze przyczyna to zle ustawiona przegroda jak i zle założona pompa mieszająca Dziękuje wszystkim aktywnym za pomoc i mam nadzieje ze do usłyszenia w innych okolicznościach Pozdro👋👋👋👋 |
|||
|
||||
mirko14
|
Dzięki za pomoc
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
mirko14 napisał » 2018-02-10 18:06 Ja niestety śląskie..Czy ktoś pomorze... Pozdrawiam. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
mirko14 napisał » 2018-02-10 18:06 Czy ktoś pomorze ustawić piec ogniwo 16kw.Na piecu mam 58 C a spada wartość do 51 C co mam z robić A co Ci to przeszkadza ? Ustaw dwie moce pobaw się histerezą przejścia na moc max to może wygładzisz , Śląsk pozdrawia pomorze |
|||
|
||||
karoka65
|
Mariusz Ty już sam ze sobą gadasz?
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
|
|||
|
||||
Niuniu90
|
Witam. Mam ogniwo eko plus 16 kw. Dom około 130 m2 stare budownictwo cegła nieocieplony dwa piętra, CWU 130 l. na ten moment jeszcze nie jest podłączony zawór 4D i nie mam czujnika temperatury w pokoju. Czy spalanie w granicach 30kg/24h to dużo czy mało? Używam ekogroszek Skarbek 28 kalorii. Spieków nie mam, praktycznie sam pył zostaje. Kopczyl jest na równi, może delikatnie wystaje. Na zewnątrz jest około -5 stopni.
dodane 2018-02-23 11:01Czy moze ktos ewentualnie zerkie na moje ustawienia. Jadę na automacie, bo jeszcze nie wiem jak to ustawiać |
|||
|
||||
caffe23
|
Niuniu90 napisał » 2018-02-23 11:01 Czy spalanie w granicach 30kg/24h to dużo czy mało? Jak na stary i nieocieplony dom to bardzo dobry wynik. |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 4Następna stronaOstatnia strona | ||||