leON22
![]() |
Jest ok podnieś temp zadaną kociołka na 60 st i załącz spowrotem ta ochronę powrotu ta pompa mieszająca jak miałeś wcześniej
![]() ![]() |
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Kolego , narysuj schemat kotłowni lub wstaw zdjęcia inaczej to sobie można wróżyć,
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Widzę że zmieniłeś ochronę powrotu na zawór 4d , włącz teraz tą pompę mieszającą skoro ją masz
![]() |
|||
|
||||
pawelaa
![]() |
Schemat jest identyczny jak na monitorze tylko bez CWU
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
pawelaa zaznacz jeszcze w programatorze temp. zadaną za zaworem ( czerwone kropki albo kwadraciki )
![]() ![]() |
|||
|
||||
pawelaa
![]() |
Sorki ale jak pisałem robię to na odległość i nie mam kontaktu z piecem
Temperatura za zaworem 45 zadana Dajcie znac jak to wyglada zwykresow żebym wiedział co mam dalej dzialac dodane 2018-02-09 22:27Ochrona powrotu mogę CWU lub lub jak teraz 4d albo wylaczyc |
|||
|
||||
gmaj22
![]() |
Ma przegrodę przestawioną i odwrotnie styki zaworu 4D podłączone, dlatego w skrajnych położeniach odwrotnie działał. W pośrednich zaś to juz loteria.
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Daj na pompa mieszająca , tak jak było wcześniej
![]() |
|||
|
||||
pawelaa
![]() |
Jakie propozycje
W domu będę dopiero za tydzień Mogę wyłączyć zawór i ustawić w pozycji pośredniej tak jak przed założeniem siłownika Czy zmieniać kierunek zaworu |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Ustawienia -zaawansowane- obwód kotła - ochrona powrotu-pompa mieszająca
![]() |
|||
|
||||
pawelaa
![]() |
Man tlko Pomps CWU
Zawor4d Lub wyłącz |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Nie możliwe , musi być pompa mieszająca :(
Ps. Ok , jak chcesz to pogadaj z kimś , kto Ci pomoże to ogarnąć zdalnie , zaraz napisze do Ciebie na PW ![]() |
|||
|
||||
pawelaa
![]() |
Napisze tak
Obwód kotła: Ochrona pompa dwu lub 4d lubwylacz Pompy w obwodzie kotła : Funkcja pompy dodatkowej: Pompa wyłączona lub pompa mieszająca lub pompa cyrkulacyjna dodane 2018-02-09 23:02Był bym wdzięczny |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Ok , jeszcze mam jeden pomysł podnieś temp. powrotu na 50 st , zobaczymy czy załączy się ta pompa mieszająca
![]() |
|||
|
||||
karoka65
![]() |
Heh, jak Ci ma się włączyć skoro nie jest uaktywniona?
Nie wiadomo czy w ogóle jest, gdzie jest wpięta w sterowniku jeśli jest. Leon powiem tak, może to przykre dla Ciebie ale nigdy nie wierzyłem w Twoją fachowość, pięknie to rozpieprzyłeś, teraz już nic nie działa. Wiesz choć jak w kilka sekund można bez żadnych zmian temperatur i kombinacji sprawdzić poprawność ustawienia kierunku otwarcia zaworu? Tak? czy nie? Z resztą, szkoda czasu. |
|||
|
||||
pawelaa
![]() |
Worki ale chciał bym zasiąść informacji a nie patrzeć na spory
Proszę o podpowiedz i tyle |
|||
|
||||
leON22
![]() |
A jak ma ją k..a uaktywnić jak pisze , że nie ma takiej opcji
![]() ![]() ![]() PS. Odbierz wiadomość na PW ![]() |
|||
|
||||
pawelaa
![]() |
Panowie tak czy inaczej bardzo dziękuje za pomoc
Jak by co to podaje mój numer 508363889 Pozdrawiam |
|||
|
||||
leON22
![]() |
OK , thx w końcu jakieś konkrety
![]() ![]() |
|||
|
||||
pawelaa
![]() |
Na chwile obecna okazuje się ze zawor4 d był nie właściwie położony ( w złej pozycji względem siłownika)
W je długim czasie poinformuje o co kaman A tak na marginesie pozwolę sobie zapytać kim jest Marek ?🤔🤔🤔 |
|||