Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl  Wysoka temperatura podajnika - prośba o pomoc Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 6Następna stronaOstatnia strona
2018-01-29 00:43
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
No to najwyższy czas ją w końcu ściągnąć, dobrze obejrzeć czy nie jest gdzieś pęknięta, położyć na czymś równym ( górną częścią ) i zobaczyć czy nie dyga, czy nie jest wygięta znaczy się, wyczyścić kanał powietrzny, jak ściągniesz będziesz widział o czym piszę, obejrzeć dobrze czy tam nie jest nic wypalone, jeśli nie jest to nałożyć w rowek korony sylikonu wysokotemperaturowego ( jak ściągniesz i obrócisz ją do góry nogami to też będziesz wiedział o czym piszę ) i nałożyć ją na palenisko doklepując po rogach.
dodane 2018-01-29 00:43
leON22 napisał » 2018-01-29 00:19
Na pewno coś jest na rzeczy , że "lewe" powietrze dostaje się do podajnika.......

Po tym co już tu nabaźgrałem dalej nie kumasz i dalej swoje?
Tu nie chodzi o to że do podajnika dostaje się jakieś "lewe" powietrze ale o to że to powietrze nie jest dystrybuowane tam gdzie powinno.
2018-01-29 18:28
  ramzes Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
wyjąłem dziś ślimak, oczyściłem komorę w której pracuje ślimak i jest pęknięcie na górnej ściance (4-5 cm) - tuż przed palnikiem. wezwałem serwisanta który stwierdził że przedostatni zwój na ślimaku się rozszerzył od gorąca i "wytarł" dziurę w obudowie. ma jutro podjechać i załatać dziurę (spawanie) i zeszlifować dwa powiękoszone zwoje. ale jak sam stwierdził to tylko po to żeby piec dopracował do wiosny i wymiana palnika lub zaproponował przerobienie na palnik pelletowy
2018-01-29 18:36
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
Czyli jednak dziura , nie zazdroszczę awarii , dobrze że jest ciepło . Gratulacje dla kolegów z forum za trafną diagnozę 
PS. Jak możesz to wrzuć jakieś foty , żeby było dla następnych z podobnym problemem
2018-01-29 20:27
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
ramzes napisał » 2018-01-29 18:28
wyjąłem dziś ślimak, oczyściłem komorę w której pracuje ślimak i jest pęknięcie na górnej ściance (4-5 cm) - tuż przed palnikiem. wezwałem serwisanta który stwierdził że przedostatni zwój na ślimaku się rozszerzył od gorąca i "wytarł" dziurę w obudowie. ma jutro podjechać i załatać dziurę (spawanie) i zeszlifować dwa powiękoszone zwoje. ale jak sam stwierdził to tylko po to żeby piec dopracował do wiosny i wymiana palnika lub zaproponował przerobienie na palnik pelletowy

Z całym szacunkiem dla tego pana ale napisze że pitoli.
Po drugie nigdy nie wpadłbym na pomysł żeby komuś proponować taki wydatek w wymiennik który ma już 7 lat.
Jak pragnie Ci się pelletu czego zaś nie neguję to kup sobie cały nowy kocioł, masz wszystko nowe z gwarancją producenta i można już wskoczyć w nowe przepisy kupując kocioł raz że mniejszy mocą, w 5-ej klasie, dopytać w urzędzie może coś dotują? przy takiej dotacji możesz ponieść o wiele niższe koszty niż reanimowaniu tego co masz.
Decyzja oczywiście po Twojej stronie.
2018-01-29 22:01
  zetbal Posty: 71 Ostrzeżenie: 0
W to rozszerzenie to nie bardzo chce mi się wierzyć. Prędzej wyrobione mocno przednie gniazdo (czy jak go tam zwał) mocowania ślimaka. Ślimak ma luz, telepie się i wyciera wszystko dookoła. 
Tutejszy urząd nie dotuje wymiany kotłów. Sam kocioł chyba jeszcze trochę powinien posłużyć. Kupić podajnik i palić. W pellet bym sie nie pchał ze względu na koszty
2018-01-31 19:37
  bodziasty Posty: 524 Ostrzeżenie: 0
ramzes napisał » 2018-01-29 18:28
.......ma jutro podjechać i załatać dziurę (spawanie) i zeszlifować dwa powiękoszone zwoje......

Jak tam naprawa - chyba nie zamarzłeś - piec cały czas offline - co dobrze nie wróży 
2018-01-31 22:30
  ramzes Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Jestem już. Walczyłem z zimnem w domu Fachman od serwisu namówił mnie jednak na większą wygodę i czystość w kotłowni - PELLET. Mój kociołek i moja kotłownia od dziś wyglądają tak :







dodane 2018-01-31 22:30A co do samej awarii to po wyjęciu wszystkiego okazało się że to nie jest takie sobie 4 cm pęknięcie i faktycznie jeden zwój jest wyraźnie powiększony (tuż przed nim jest taki wyraźnie pomniejszony przez śrubę która była w węglu).
Tak czy siak ślimak jest do wymiany i korona palnika oraz do zaspawania dziura i pęknięcie. Jeśli ktoś chciałby odkupić np. ten palnik do zrobienia lub sterownik ecoal lub dmuchawę lub zasobnik to zapraszam do kontaktu.  a poniżej kilka zdjęć :
Ślimak i jego komora pracy :



i samo uszkodzenie :






2018-01-31 23:07
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Ja już widziałem takie  
Możesz sprzedać wiatrak, motoreduktor jak nie cieknie i ster, reszta to złom, tam nie ma co regenerować.
2018-01-31 23:21
  caffe23 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0

Mnie to wygląda na korozję podobną do tej która występuje w OEP przy braku napowietrzania.
Śruba tego nie zrobiła, tak samo jak temperatura nie powiększyła zwojów.
2018-01-31 23:23
  bodziasty Posty: 524 Ostrzeżenie: 0
Ostatnio takiego oglądałem u nas na pokazach






Ciekawe jak ci to będzie wychodzić spalanie - na pewno czyściej - to fakt
Z tego co mówili producenci pelleciaków, to przelicznik jest taki - jak się spalało tonę węgla, to pelletu pójdzie 1,3 do 1,5 tony. Mówił sprzedawca tobie o tym ?
No to czekamy na twoją opinię 
2018-02-01 07:16
  Tommyle Posty: 117 Ostrzeżenie: 0
Jaki jest koszt takiej zamiany?
2018-02-01 09:11
  zetbal Posty: 71 Ostrzeżenie: 0
Palnik Defro 15kW to ok 4500 + pojemnik (ok 600 - 650) + fachowiec. Oceniam, że koszt to ok 5,5 tys. Czy się opłaca?
2018-02-01 09:43
  Tommyle Posty: 117 Ostrzeżenie: 0
zetbal napisał » 2018-02-01 09:11
Palnik Defro 15kW to ok 4500 + pojemnik (ok 600 - 650) + fachowiec. Oceniam, że koszt to ok 5,5 tys. Czy się opłaca?

Dobre pytanie 
2018-02-01 10:00
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Daleki jestem od tego, aby oceniać, jak i na co kto wydaje kasę, ale moim zdaniem:  "zamienił stryjek siekierkę na kijek".
2018-02-01 10:03
  gregors Posty: 259 Ostrzeżenie: 0
Zapalarka jest? bo jak brak to trochę tych trocin pójdzie. 
2018-02-01 10:30
  ramzes Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
jest zapalarka - pełen automat. Moc 20kw. Koszt całości z zasobnikiem 200 l (180 kg Pelletu) i z montażem = 4850 zł.
Sprzedawca mówił że Pelletu idzie ok. 30 % więcej niż groszku (czyli zamiast 3 ton groszku na sezon ok. 4-4,5 tony Pelletu) ale ceny ekogroszku wahają się w okolicach 800-900 zł za tonę (czyli sezon kosztuje ok 2550 zł) a ceny Pelletu 650 zł za tonę (czyli sezon kosztuje 4 t x 650 = 2600 zł). Kupiłem wczoraj tonę Pelletu sosnowego za 650 zł więc cena jest pewna. Czyli koszty miesięczne powinny być podobne. Zobaczymy bo nie chcę za bardzo chwalić po jednym dniu palenia Pelletem ale nie powinno się tak kurzyć i zapach jest bardzo fajny w kotłowni i garażu
2018-02-01 19:56
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Ramzes czytałeś PW? Miałem pytanie?
2018-02-01 22:33
  ramzes Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
odpisałem właśnie
2018-02-01 22:35
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Ja też
2018-02-11 15:57
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
Ramzes minęły już niemal 2 tyg. od momentu jak przeszedłeś na pellet. Podziel się spostrzezeniami.  Jestem ciekaw jak spalanie, czystość w kotle i ile popiołu?
W zeszłym roku jednocześnie zmieniłem piec z starego kopciucha na oep 16 I ocieplilem dom. Bałem się wziąć pelletowego pieca bo nie wiedziałem ile spali. Teraz widzę i żałuję że nie wziąłem pieca na pellet. Groszku od 04.10.2017 do dziś spalił em 2250kg peletu pew ie ze 3 by poszło ale czystość i wygoda. 
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 6Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: melon12, PiecWola67