Może jeszcze inaczej, tylko nie wiem jak jest w nowej wersji sterownika.
Jeżeli jest możliwość to zmień typ kotła na 15kW. Typ podajnika ma zostać tak jak jest czyli retortowy-ecoal. Czas podawania 4s dmuchawa niech będzie na razie -9% Przy typie kotła 15kW kocioł pracuje łagodniej niż w ekoplusie. Rezultat nie będzie natychmiastowy, tym bardziej, że wygaszałeś i coś tam grzebałeś (czyściłeś). Trzeba będzie czekać jakiś czas na pierwsze efekty. |
|||
|
||||
wisnia1920
|
ok piecyk się rozgrzewa zmieniłem na typ 15kw czas podania 6 sekund jak proponowales we wcześniejszych postach będę go obserwował
|
|||
|
||||
login
|
Witam
mam ten sam problem bo kocioł jest za duży eko-plus 25kw w moim przypadku tylko dobrze się pali na ręcznym 5s podawanie , 38s przerwa , 36-40% dmuchawa w automacie też nie mogłem go ustawić pozdrawiam |
|||
|
||||
wisnia1920
|
no i zaczyna się ten sam scenariusz piecyk pochodził 1,5 godziny i już jest widoczne zapadniecie się paleniska
dodane 2018-02-01 14:20no i zaczyna się ten sam scenariusz piecyk pochodził 1,5 godziny i już jest widoczne zapadniecie się paleniyska dodane 2018-02-01 14:20no i zaczyna się ten sam scenariusz piecyk pochodził 1,5 godziny i już jest widoczne zapadniecie się paleniska dodane 2018-02-01 14:20no i zaczyna się ten sam scenariusz piecyk pochodził 1,5 godziny i już jest widoczne zapadniecie się paleniska dodane 2018-02-01 14:20 dodane 2018-02-01 14:22z tym moim telefonem cos nie tak za każdym razem zdjęcie wkleja w różne strony pobracane |
|||
|
||||
caffe23
|
Może być przez to, że nie jest ułożone w palniku. To tak jak rozpalasz po raz pierwszy kocioł, też się zapada dopóki nie zajdzie popiołem. Podnieś ręcznie żar, ale nic nie rozgrzebuj, nie zrzucaj do szuflady. Możesz to co się nazbierało na ściankach palnika zgarnąć ale na palnik.
Jak zacznie się znów zapadać po kolejnej godzinie to obniżysz mu maksymalnie moc dmuchawy, chyba jeszcze 1% został. |
|||
|
||||
wisnia1920
|
z tym moim telefonem cos nie tak za każdym razem zdjęcie wkleja w różne strony pobracane
dodane 2018-02-01 14:27Tak jeszcze możemy zejść o 1 % przed rozpaleniem miał troszkę popiołu w slimaku |
|||
|
||||
caffe23
|
To obniż mu już teraz
|
|||
|
||||
wisnia1920
|
już jest zmienione na - 10
dodane 2018-02-01 14:52dam mu znowu z godzinkę popracować i pójdę sprawdzić dodane 2018-02-01 18:17po 2,5 godzinach od ostatniego podjechania na ręcznym utrzymuje się lekko poniżej gornej krawędzi retorty a jedyny problem to że piec meczy się aby osiągnąć żądaną temperature kotla dodane 2018-02-01 18:21 Tak wygląda aktualnie palenisko |
|||
|
||||
leON22
|
leON22 napisał » 2018-01-31 19:44 wisnia1920 napisał » 2018-01-31 19:12 dodane 2018-01-31 19:12ciekawi mnie jak piec był ustawiony na inną ochronę powrotu to piec przesypywal ale nie osiągał temperatury nic się nie z apadalo a spaliny też wedrowaly na ponad 200 Możesz spróbować ograniczyć pracę pompy CWU i ochrony powrotu .Nie będzie pracować cały czas , wyłączy się jak temp. zadane ( CWU i powrotu ) zostanią osiągnięte Zmniejsz temp. CWU w Obwody CWU na 50 st , histereza #1 zmień na 2*C , temp. powrotu 40st W ten sposób zaoszczędzisz trochę na paliwie i energii Ps.Czy masz w fonie włączoną opcje obracanie automatyczne ? |
|||
|
||||
gmaj22
|
bodziasty napisał » 2018-01-31 23:50 Jeśli obcięli, to dla wwszystkich mocy? Sprawdzaliscie, czy dla "typu kotła" o wyższej mocy nie można ustawić dłuższego podawania?. Mam starszą wersję sterownika, więc jest tak jak u @bodziastego. |
|||
|
||||
wisnia1920
|
właśnie mam wyłączone bo juz sprawdzałem
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Przyszło mi do głowy jeszcze, żeby sprawdzić, czy podajnik w rzeczywistości podaje przez ustawiony czas? Może "zaskakuje" z opóżnieniem, a może kondensator w silniku padnięty?
|
|||
|
||||
leON22
|
To włącz , nie będziemy się tak gimnastykować przy oglądaniu Twoich zdjęć
|
|||
|
||||
wisnia1920
|
ok nie ma problemu jak tam patrzę na parametry to troszkę meczy się żeby osiągnąć żądaną temperatury a jak już je osiągnie to szybko je wytraca i dłużej trwa żeby do nich wrócić a widzę że znowu pomału systematycznie rośnie temp podajnika
dodane 2018-02-01 19:03jak stoję przed piecem to zgadza się czas pracy podajnika |
|||
|
||||
bodziasty
|
Grzesiek ty pooglądaj tą jego instalację - jesteś w końcu najlepszy w te klocki , bo mi się wydaje, że on tam ma coś skopane.
On ma tam takie spadki temperatur, że co da zmniejszenie nadmuchu na minimum, jak ecoal przy takim spadku to i tak dowali zaraz moc maksymalną i z dmuchania na poziomie 20% przez większość czasu pracy daje mu prawie po 50% I jak tu ma nie być dziury na palniku. No chyba że ma takie ogromne odbiory ciepła |
|||
|
||||
leON22
|
Właśnie Bodzio masz rację co do tego nadmuchu , ja bym już nie kombinował z tym automatem tylko przeszedł na grupowe . Ustawił na stałe odpowiednie moce , ilości podań i moc dmuchawy
|
|||
|
||||
karoka65
|
No to wio panie Leon, ustawiaj a nie przytakuj jak ktoś już to zrobi
|
|||
|
||||
wisnia1920
|
bodziasty co do strat ciepła napewno będą całkiem spore Stara instalacja z dużą ilością wody plus nieocieplony budynek
dodane 2018-02-01 19:29a typ kotla zmieniłem na 15kw tak mi doradzil caffe23 ale dziura jak była tak jest |
|||
|
||||
leON22
|
karoka65 napisał » 2018-02-01 19:22 No to wio panie Leon, ustawiaj a nie przytakuj jak ktoś już to zrobi Pisałem o tym już wcześniej ale jakoś sam zainteresowany nie ma odwagi się za to zabrać . Nikomu nie będę nic ustawiał , mogę tylko w tym pomóc . W końcu to pan panie karoka65 ma do tego uprawnienia i za to panu płacą |
|||
|
||||
karoka65
|
Nikt mi tu za nic nie płaci a ja nie mam żadnego obowiązku ślepnąć przy każdym ogniwie czy rbrze czy jakimkolwiek innym kotle. Macie sprzedawców, hydraulików, serwis producenta kotła i najpewniejszy choć nie wiem tylko dlaczego serwis producenta sterownika.
Jak tu napisałeś jestem głupi to może raz się wykażesz i pokażesz klasę? a nie tylko klaskasz albo powtarzasz to co już inni napisali? |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 16Następna stronaOstatnia strona | ||||