Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Przejście na grupowe - potrzebna pomoc Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona
2017-12-20 22:09
  pitaszek Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
Witam szanowne grono.

Potrzebuję Waszej pomocy. Mianowicie od dwóch dni piec nie może dojść do
zadanej temperatury. Problemy zaczęły się od momentu, kiedy jeden z domowników
zostawił odkręconą ciepłą wodę. Piec "szalał" całą noc, aż do momentu
zakręcenia wody i dogrzania zasobnika ciepłej wody. Po tym zdarzeniu
ustabilizował się „jako tako”. W związku z obniżeniem się temperatury
zewnętrznej chciałem podnieść temp. zadaną z 49 do 53 stopni i tu właśnie
zaczęły się schody. Spalanie wzrosło do ponad 40kg. Pieca używam w trybie
retortowy-eCoal.



Moja instalacja:


Link do moich wyników „ciepło
właściwe”: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2one



Pokrótce: dom lata 70’,cegła
kratówka + szczelina dylatacyjna, ocieplony 5 cm styro, stropy – szlaka 20cm,
okna plastik 2-u szybowe. Stałopalny piec 22kW wymieniony w październiku na
Ogniwo Eko+ 16kw. Instalacja: rury stalowe od ½” do 1 ½” . Grzejniki: 9 szt. żeliwnych
(108 żeberek) + 2 szt. panelowe + 2 szt. drabinki łazienkowe. Razem ok. 160
litrów wody w samych grzejnikach + rurociągi. Zasobnik ciepłej wody: 120l (dla
dwóch starszych osób). Stalowy wkład kominowy fi160mm + regulator ciągu
kominowego. Brak zaworów n-drogowych. Brak zaworów termostatycznych na
grzejnikach. Brak ogrzewania podłogowego. W układzie zamontowane są dwie pompy:
CO-Wilo Yonos Pico 25/1-6(EU3),  CWU-Wilo
Yonos Pico 25/1-4(EU3).Pompa CWU pracuje jako zabezpieczenie powrotu kotła.
Instalacja pracowała grawitacyjnie bezbłędnie. Spalaliśmy (paleniem zajmował
się 80-letni ojciec) ok. 30 kg węgla na dobę + 10 m3 drzewa na rok. W domu
ciepło „jako tako”: 21do 23 (na starym zasypowcu było cieplej o ok. 2-3
stopnie)



Od samego początku nie
podobało mi się duże spalanie (przy temp. zew. w okolicy 10-14 stopni i zadanej
temp. na kotle 45stopni, piec spalał ok. 33 kg (listopad zakończyłem z 1 toną
spalonego opału). Palę mieszanką 50/50 Pieklorz (Bobrek) z brunatnym z Bartexu.
Wychodzi mi ok. 25MJ. Finansowo również korzystnie: 734 zł/tona.



Podejmowałem próby
przejścia na spalanie grupowe, ale zawsze kończyły się fiaskiem: żeby dojść do
temp zadanej, musiałem podawać węgiel w ilości bardzo zbliżonej do retortowego
eCoal (a więc za dużo…). Od zdarzenia z odkręconą na noc ciepłą wodą, aby
uzyskać temperaturę zadaną muszę ustawić korektę dmuchawy na -10 i 15 sek
podawania. W innym przypadku dmuchawa idzie na 40-42% a temp. na piecu nie
rośnie (poprzednio było -6%, 7sec podawania).



Czy sterownik mógł sobie
zapamiętać „ciężkie warunki” podczas zdarzenia z odkręconą wodą i teraz próbuje
swoich sił z nowymi pomysłami?



Do rzeczy: Myślę o
przejściu na spalanie grupowe i tu potrzebuję pomocy (ideałem by było, gdyby
ktoś podjął się poprowadzenia pieca (cel: zmniejszyć spalanie, podnieść temp
wewnątrz o 2-3 stopnie). Nie ukrywam, że wzorem dla mnie jest kol. leON22 –
mamy chyba podobne domy.



Koledzy pomóżcie – ja już
mam dosyć…

Foto kotłowni:
dodane 2017-12-20 22:09
2017-12-20 22:27
  andgro Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
Witam
Moja propozycja 8min/12max nawiew 36%/38% CO - 48-50C Praca pompy CO załączona. Zostawic na kilka godzin. Pózniej korekta. Jeżeli nie dobija z temp podnieść nawiew o 2-3%. Jeżeli wypala węgiel zwiekszyc ilość powtórzeń.
Znowu kilka godzin pracy. A potem znowu korekta

dodane 2017-12-20 22:27A i jeszcze kontrolowac spieki (twarde szkliste - nadmuch w dół; miekie kruche - nadmuch w góre
2017-12-20 22:38
  pitaszek Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
Ile powtórzeń dla 8kW, ile dla 12kW?
Jak ustawić pompy (bo tutaj też mam wątpliwości). W tej chwili pompa CO ustawiona jest na 0,9m, a cwu na 0,5m
2017-12-20 22:49
  andgro Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
na razie zostaw po 3 powtorzenia. co do pomp to to wlasnie czytam o twoich ja mam zwykle trzy biegowe i u mnie dobrze sie sprawuje CO 2 bieg CWU 1 bieg

dodane 2017-12-20 22:49po paru godzinach sprawdz i jezeli wypala wegiel to dodaj powtorzenie
2017-12-20 23:03
  pitaszek Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
No to próbuję...
Poszło. Jaka histereza?
2017-12-20 23:15
  andgro Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
moze zostac ta co masz. teraz jezeli możesz poczekaj z godzinę i zobacz co dzieje sie na palniku. ja tez poczekam i bede obserwował wykresy i jak by co to wprowadzimy korekty
2017-12-20 23:21
  pitaszek Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za pomoc. Za godzinkę sprawdzę co się dzieje na palniku.
2017-12-20 23:26
  andgro Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
ok widze ze CO spada. zmien na 12/16 38%/40% daj po 4 powtorzenia

dodane 2017-12-20 23:26a nawet nawiew daj 40%/42%
2017-12-20 23:34
  pitaszek Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
Jest. Tylko dla 12kW dobowe spalanie wychodzi mi ok 35kg, a dla 16 - 43 kg.Średnia: 39kg
Właśnie 3x wystąpił alarm: SDCARD_INVALID_DRIVE.

2017-12-20 23:36
  andgro Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
ok CO idzie do góry za 30 min zobacz co sie dzieje na palniku. czy nie ma spieków i czy nie przewala weglem.
2017-12-20 23:39
  pitaszek Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
Spieki zawsze były. Wielkości dużego popcornu. Kruche, dające się rozgnieść palcami.
2017-12-20 23:39
  andgro Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
co do błędu to prawdopodobnie musisz przeformatowac karte (ale nie jestem tego pewien) a co do spalania to musisz uzbroic sie w cierpliwość. najwazniejsze bys miał ciepło w domu. a potem bedziemy zchodzic z ilością wegla.
2017-12-20 23:40
  pitaszek Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
Już kontaktowałem się z serwisem w sprawie karty. Była już formatowana. Jutro wymienię ją na nową.
2017-12-20 23:48
  andgro Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
kruche nie są straszne - możemy je dopalic. gorzej jak pojawią sie szkliste, twarde i zalepiające palnik - wtedy zmniejszamy nadmuch

dodane 2017-12-20 23:45a co do ilości spalanego wegla to masz racje ze kocioł pali te ilości tylko ze w trybie ciągłym. a jachce ustawic twoj piec by wykres spalin wygladal tak jak u mnie dobra piła
jeżeli do tego dojdziemy to nastepnym krokiem bedzie temp w pokojach. jako ze nie masz termostatów bedziemy sterowac pompą CO ale to pózniej


dodane 2017-12-20 23:48i na szybko widze ze możemy zwiekszyc nadmuch (na podstawie histogramu) ale poczekajmy jeszcze chwile zobaczysz co tam na palniku i wtedy zdecydujemy
2017-12-20 23:49
  pitaszek Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
Czyli u Ciebie zdarzenie: wyłączenie/załączenie sterownika=podtrzymanie?
2017-12-20 23:59
  andgro Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
nie ma podtrzymania
praca zagrzanie wody potem wyłączenie, spadek temp CO i znowu praca

dodane 2017-12-20 23:56no ale widze ze znowu lecimy z nadmuchem do góry. daj po dwa oczka w góre (min i max)

dodane 2017-12-20 23:57co do spalin to 120 -150 C wydają mi sie bezpieczne ( powyżej 150 juz za duzo ciepła by szło w komin)

dodane 2017-12-20 23:59co tam na palniku sie dzieje?
2017-12-21 00:16
  pitaszek Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
Spieki takie jak zawsze. Nieco więcej niż zawsze. Lekki nacisk pogrzebacza spowodował rozkruszenie.



dodane 2017-12-21 00:13
dodane 2017-12-21 00:16Widzę, że tem stoi jak zamurowana. Najlepsze rezultaty osiągałem przy dmuchawie 34-36% (eCoal)
2017-12-21 00:22
  andgro Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
Z tego co widze to piecyk trzeba by było troche wyczyscic. Nawiew możemy znowu zwiekszyc +2%. ilość powtórzen można zmniejszyc do 3 na obu mocach

dodane 2017-12-21 00:22ale miałeś +10 do dmuchawy czyli realnie 46%

2017-12-21 00:23
  pitaszek Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
Gruntownie czyszczony 19.12.2017. Dzisiaj czyszczony wymiennik i czopuch. Paleniska staram się nie dotykać. Te ilości lekkiego popiołu na szamotkach to efekt 2 dni pracy. Lekki nalot sadzy na ściankach to po dzisiejszym skąpym "dmuchaniu". Zawsze czyszczę piec co zasyp
2017-12-21 00:24
  andgro Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
oki
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: frenkiss, Jurmax24, KorkosinskaK, leszno.krzyz, ondrej00, rades, slawekskrzeta, Spirit001